Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
dusanmsk
Příspěvky: 534
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Reputace: 57
Lokalita: Kladno
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Optimizer rapid shutdown

Nový příspěvek od dusanmsk »

Tema je asi ina, ale ja mam s DC isticmi nejake prakticke skusenosti. TOMZN 125A pri rozpojeni 120V 40A hori zelenym oblukom. ETI DC 63A rozopne v pohode, ale neviem k nemu zohnat vyrazaciu cievku. Pokial doriesim tento problem, mam remote shutdown stringov porieseny (celych, samozrejme su v paraleli takze minimalne v combinerboxe moze problem v pripade poruchy na tomto mieste pretrvavat).
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 4xUS5000
Drobec
Příspěvky: 140
Registrován: čtv črc 10, 2025 9:03 am
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10000
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Optimizer rapid shutdown

Nový příspěvek od Drobec »

Aldron píše: úte črc 15, 2025 4:15 pm
3kWh??? Kam sa to stratí? 3kWh sú 1/4 mojej dennej spotreby aj s ohrevom TUV.
Inak ma napadlo, že ten menič defacto nemá ako tú spotrebu vyrobiť. Keď sme sa tu bavili o eliminácii pretokov, tak reč bola o tom, že menič udržiava stále nejakú spotrebu zo siete,z aj keby to vykryl z FV, kvôli tomu, aby stihol znížiť výkon skôr nastanú pretoky. Tá spotreba ale nie je spotreba samotného meniča, ale len prenos zo vstupu na výstup. Menič má len spotrebu, čo žerie elektronika a tá je viacmenej konštantná(zrejme tých 75W) + straty na mosfetoch meniča, ktoré sú závislé na momentálnom výkone. Nič viac, nič menej. Nerád poučujem, ale mal by si prehodnotiť to meranie. Tie 3kWh by sa museli premeniť na teplo a to už by bol v meniči celkom slušný hic.
No veď to je tá záhada, a nieje to len tento jeden kus, mám to overené aj na dalších dvoch, to čo ušetrí do domu to sám spotrebuje, plus živý samozrejme bojler a podobne, to je navyše výroba, ale spotreba domu vďaka tomu ostala cca na pôvodnej úrovni.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1263
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 170
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7900
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Optimizer rapid shutdown

Nový příspěvek od JirkaE »

Alespoň 10kWh baterku (aby to vydrželo přes noc + rezerva) a na 8-9-10 měsíců se odpojit úplně - jiná cesta nebude 😃
Teplota vody jen z FV (nyní již Victron) : Bojler 1
Teplota vody jen z FV (předehřev Sapro) : Bojler 2 a Bojler 3

Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / String 3 zůstává pro ohřev vody
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody String 1 - String 3
Drobec
Příspěvky: 140
Registrován: čtv črc 10, 2025 9:03 am
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10000
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Optimizer rapid shutdown

Nový příspěvek od Drobec »

Tak nie je to nejaká katastrofa, bojler šetrí plyn, klíma beží len zo slnka, nejaké ďalšie spotrebiče pribudli a spotreba elektriny rovnaká ako predtým, ak poriešim to odpojenie panelov tak aj ta spotreba domu pojde dole
Matess
Příspěvky: 1954
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Reputace: 192
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Optimizer rapid shutdown

Nový příspěvek od Matess »

Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1263
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 170
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7900
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Optimizer rapid shutdown

Nový příspěvek od JirkaE »

Drobec píše: úte črc 15, 2025 7:10 pm
.... ak poriešim to odpojenie panelov tak aj ta spotreba domu pojde dole
:D Vtipná věta :lol: ale chápu jak to myslíš...
Naposledy upravil(a) JirkaE dne úte črc 15, 2025 7:39 pm, celkem upraveno 1 x.
Teplota vody jen z FV (nyní již Victron) : Bojler 1
Teplota vody jen z FV (předehřev Sapro) : Bojler 2 a Bojler 3

Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / String 3 zůstává pro ohřev vody
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody String 1 - String 3
Valdano
Příspěvky: 1174
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 187
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Optimizer rapid shutdown

Nový příspěvek od Valdano »

Cenově přijatelné řešení jsem tu už uvedl na předchozí stránce tématu viz tento odkaz (1000 kč snad není tak moc).
Aldron
Příspěvky: 190
Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
Reputace: 16
Lokalita: Rožňava, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Rozložná, SR

Re: Optimizer rapid shutdown

Nový příspěvek od Aldron »

Myslím, že 2500W je na tuším 4kWp string málo.
Polostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 30kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
Valdano
Příspěvky: 1174
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 187
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Optimizer rapid shutdown

Nový příspěvek od Valdano »

Tak si to bude muset přepojit/rozdělit na dva stringy po 2kWp a na každý z nich pak použije jeden IGBT modul do 2500W.
Naposledy upravil(a) Valdano dne úte črc 15, 2025 8:05 pm, celkem upraveno 1 x.
Aldron
Příspěvky: 190
Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
Reputace: 16
Lokalita: Rožňava, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Rozložná, SR

Re: Optimizer rapid shutdown

Nový příspěvek od Aldron »

Zaujímavé... Robí Bonega aj kompatibilné DC ističe? A čo cena? Lacná hračka to zrejme nebude.
Polostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 30kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5998
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 792
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Optimizer rapid shutdown

Nový příspěvek od cipis »

Ty neumis pouzivat google nebo jine hledani? Ze se furt ptas na ceny ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Valdano
Příspěvky: 1174
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 187
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Optimizer rapid shutdown

Nový příspěvek od Valdano »

Jističe DC dělají, ale ty automatické nahazovače mají jen pro AC 230V. Ceník je ke stažení viz tento odkaz. Ten odkazovaný nahazovač 2P AN-230-SIGN pro AC 230V stojí okolo 3200 Kč.
Naposledy upravil(a) Valdano dne úte črc 15, 2025 8:19 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1263
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 170
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7900
Kapacita baterie [kWh]: 38
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Optimizer rapid shutdown

Nový příspěvek od JirkaE »

Teplota vody jen z FV (nyní již Victron) : Bojler 1
Teplota vody jen z FV (předehřev Sapro) : Bojler 2 a Bojler 3

Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / String 3 zůstává pro ohřev vody
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody String 1 - String 3
Drobec
Příspěvky: 140
Registrován: čtv črc 10, 2025 9:03 am
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10000
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Optimizer rapid shutdown

Nový příspěvek od Drobec »

V záujme preskúmania vplyvu tej nadspotreby som dočasne ochotný ísť do kompromisu, moja myšlienka spočíva v použití snímača osvitu a prúdového relé, ak budú v súlade, to znamená nízky osvit a nízky prúd tak vybaviť odpojenie pre začiatok trojfázovým stykačom v sériovom prepojení kontaktov, ak tá úspora bude zaujímavá tak pouvažujem nad nejakým polovodičom na odpájanie.
Mex
Příspěvky: 1240
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 210
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Optimizer rapid shutdown

Nový příspěvek od Mex »

Aldron píše: úte črc 15, 2025 7:59 pm
Myslím, že 2500W je na tuším 4kWp string málo.
Valdano píše: úte črc 15, 2025 8:00 pm
Tak si to bude muset přepojit/rozdělit na dva stringy po 2kWp a na každý z nich pak použije jeden IGBT modul do 2500W.
Srandujete nebo to myslíte vážně?

Ten modul je dělaný na vypínání 1200V a 400A.
Tedy na několikanásobek toho, co dají ty panely.

Těch 2.5kW je ztrátový výkon, který to dokáže odvést. Ne výkon, který to dokáže spínat/rozpínat.
Ztrátový výkon při připojení na ten string bude nějakých nějakých 20-30W.
Drobec
Příspěvky: 140
Registrován: čtv črc 10, 2025 9:03 am
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10000
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Optimizer rapid shutdown

Nový příspěvek od Drobec »

https://solarforum.cz/viewtopic.php?t=2422
a toto čo je??? 240-245V tu mam.
Valdano
Příspěvky: 1174
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 187
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Optimizer rapid shutdown

Nový příspěvek od Valdano »

Mex píše: úte črc 15, 2025 9:38 pm
Ztrátový výkon při připojení na ten string bude nějakých nějakých 20-30W.
V tom případě mu bude s velkou rezervou stačit na ten string 4kWp třeba jeden IGBT IGW50N60H3FKSA1 za 115 kč (a dát ho na vhodný chladič) a nemusí ani kupovat stykač.
Naposledy upravil(a) Valdano dne úte črc 15, 2025 9:55 pm, celkem upraveno 1 x.
Mex
Příspěvky: 1240
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Reputace: 210
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Optimizer rapid shutdown

Nový příspěvek od Mex »

No však jo.
Valdano
Příspěvky: 1174
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 187
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Optimizer rapid shutdown

Nový příspěvek od Valdano »

Drobec píše: úte črc 15, 2025 9:39 pm
https://solarforum.cz/viewtopic.php?t=2422
a toto čo je??? 240-245V tu mam.
Pokud to způsobuje vyšší napětí v DS u vás a nic jiného nepomůže tak zvažte mezi měnič a DS vložit třeba tento stabilizátor napětí.
Drobec
Příspěvky: 140
Registrován: čtv črc 10, 2025 9:03 am
Reputace: -3
Lokalita: Levice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10000
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Optimizer rapid shutdown

Nový příspěvek od Drobec »

To vyššie napätie tu evidentne je, ale prečo sa potom tá nadspotreba aktivuje len od určitého aj keď malého osvitu panelov? A prečo sa stratí aj pri použití batérie?

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů