studer XTM 4000-48 a SDS
Automatizace pomocí jednotek SDS, programování, logování, připojení, montáž senzorů, rady, tipy, návody, praktické poznatky, zkušenosti.
-
- Příspěvky: 315
- Registrován: stř led 15, 2014 11:48 am
- Reputace: 93
- Bydliště: Dolní Podluží
studer XTM 4000-48 a SDS
Mám dotaz jestli pujde připojit tento střídač k některému z těchto produktů http://www.onlinetechnology.cz/. Jedná se mě že bych chtěl monitorovat topení(kotel na peletky).Veškeré teploty.Spotřebu elektřiny na vstupu do domu.Mám samozdřejmě podružný elektroměr s so výstupem.Dále vodu a hlavně tedy toto spojit s tím studerem a monitorovat tu výrobu elektřiny.Popřípadě už by neměl být problém měřit třeba teplotu tanelů,baterie atd.
Děkuji Pavel
Děkuji Pavel
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 6x Soluna HV PACK 10K ,optimizéry Tigo.
- RobertM
- Příspěvky: 266
- Registrován: sob led 07, 2012 2:47 pm
- Reputace: 12
Re: studer XTM 4000-48 a SDS
Zdravím, měniče Studer řady Xtender a všechny komponenty pro Xtender komunikují vzájemně přes CAN bus, mají ale možnost připojení na jakékoliv SCADA zařízení prostřednictvím jednotky Xcom-232i, která má na výstupu klasický sériový port 232. Protokol je otevřený a je ho možné stáhnout na stránkách Studeru zde: http://www.studer-innotec.com/?cat=download_centerDreambox píše:Mám dotaz jestli pujde připojit tento střídač k některému z těchto produktů http://www.onlinetechnology.cz/. Jedná se mě že bych chtěl monitorovat topení(kotel na peletky).Veškeré teploty.Spotřebu elektřiny na vstupu do domu.Mám samozdřejmě podružný elektroměr s so výstupem.Dále vodu a hlavně tedy toto spojit s tím studerem a monitorovat tu výrobu elektřiny.Popřípadě už by neměl být problém měřit třeba teplotu tanelů,baterie atd.
Děkuji Pavel
Po konzultaci na toto téma s uživatelkou tohoto fóra "Vata", si ale nejsem jistý vhodností SDSka. Možná se zkuste zeptat přímo jí. Pravděpodobně bude vhodnější jiné PLC, na vývoji s průmyslovými PLC se pracuje.
- Frenky
- Příspěvky: 834
- Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
- Reputace: 136
- Lokalita: Doubravička
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Doubravička
Re: studer XTM 4000-48 a SDS
Mám odzkoušeno vyčítání údajů ze střídače STUDER a BSP-500 zařízením SDS-MICRO, přes rozhraní RS232, funguje to, ale RS232 na SDS není stabilní a vznikají tam nějaké chyby. Velkou částí vývoje se podílel zde na fóru "Prochazka85".
Odzkoušeno mám i vyčítání údajů přes Arduino Mega. Zde komunikace na RS 232 pracuje bez závad a celkem spolehlivě. Momentálně pracuji na odesílání údajů do web server (Raspberry). To se mi zatím moc nedaří.
Obě dvě metody vyčítání používají převodík CAN bus to RS232 Xcom-232i.
SDS Micro Arduino Mega
Odzkoušeno mám i vyčítání údajů přes Arduino Mega. Zde komunikace na RS 232 pracuje bez závad a celkem spolehlivě. Momentálně pracuji na odesílání údajů do web server (Raspberry). To se mi zatím moc nedaří.
Obě dvě metody vyčítání používají převodík CAN bus to RS232 Xcom-232i.
SDS Micro Arduino Mega
24x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, 2x Regulátor STUDER VT-80, 2x Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, 1x AKU 48V LFP200Ah 1x AKU 48 V LFP280Ah. Řizení a dohled, SDS, vlastní vyčítání arduinem DUE v krabičce (ARMOSY), export dat do RPi s databází a html stránkou.
http://95.85.214.80, viewtopic.php?t=4809
http://95.85.214.80, viewtopic.php?t=4809
- vata
- Příspěvky: 1403
- Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
- Reputace: 93
Re: studer XTM 4000-48 a SDS
Zdravím, solarni-panely: trošku šumíme - jistě je možné použít SDS na vyčítání dat z čehokoliv (Frenky a prochazka85 to jak vidno již mají), zpochybnila jsem jen integraci takového vyčítání s VALC SDS, protože VALC SDS je určený pro řízení zátěže nebo pro úlohy s řízením zátěží přímo spojené (čtení z aktivního balanceru například). Vyčítání dat a jejich vizualizaci v systému VALC obstarává VALCMonitor na jiném stroji, který vyčítá a kompletuje data jednak z SDS tak z regulátorů (momentálně je implementovaný Tristar, v budoucnu může být podle zájmu třeba i Studer).
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
- RobertM
- Příspěvky: 266
- Registrován: sob led 07, 2012 2:47 pm
- Reputace: 12
Re: studer XTM 4000-48 a SDS
Já věděl že to vysvětlíte přesněji Děkuji.vata píše:Zdravím, solarni-panely: trošku šumíme - jistě je možné použít SDS na vyčítání dat z čehokoliv (Frenky a prochazka85 to jak vidno již mají), zpochybnila jsem jen integraci takového vyčítání s VALC SDS, protože VALC SDS je určený pro řízení zátěže nebo pro úlohy s řízením zátěží přímo spojené (čtení z aktivního balanceru například). Vyčítání dat a jejich vizualizaci v systému VALC obstarává VALCMonitor na jiném stroji, který vyčítá a kompletuje data jednak z SDS tak z regulátorů (momentálně je implementovaný Tristar, v budoucnu může být podle zájmu třeba i Studer).
-
- Příspěvky: 315
- Registrován: stř led 15, 2014 11:48 am
- Reputace: 93
- Bydliště: Dolní Podluží
Re: studer XTM 4000-48 a SDS
Tak jsem došel k názoru že taktéž použiju raspberry pi .Založil jsem nové téma. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... uEhb0BNxvI Myslím že by bylo dobré založit přímo samostatnou složku na Raspberry pi.Frenky píše:Mám odzkoušeno vyčítání údajů ze střídače STUDER a BSP-500 zařízením SDS-MICRO, přes rozhraní RS232, funguje to, ale RS232 na SDS není stabilní a vznikají tam nějaké chyby. Velkou částí vývoje se podílel zde na fóru "Prochazka85".
Odzkoušeno mám i vyčítání údajů přes Arduino Mega. Zde komunikace na RS 232 pracuje bez závad a celkem spolehlivě. Momentálně pracuji na odesílání údajů do web server (Raspberry). To se mi zatím moc nedaří.
Obě dvě metody vyčítání používají převodík CAN bus to RS232 Xcom-232i.
SDS Micro Arduino Mega
SOLINTEG MHT-50K-100, východ střecha 14,5Kwp,jižní stěna 6,3 Kwp,západ střecha 15,5Kwp, chalupa Majda 7,6 Kwp. Baterie 6x Soluna HV PACK 10K ,optimizéry Tigo.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 16 Odpovědi
- 1827 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaTlapka
-
- 36 Odpovědi
- 4683 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ospaly
-
- 17 Odpovědi
- 2531 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od milhaus
-
- 3 Odpovědi
- 1153 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od 1lubos1
-
- 7 Odpovědi
- 1467 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od milhaus
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů