Re: Battery pack vs. nezávislé batérie
Momentálne mám nastavené bulk na 55,2V, ale v podstate je to jedno pretože do bulk režimu sa momentálne menič neprepne. Možno až pri väčšom vybití baterky. Float mám 54,4V. V podstate som za tých cca 21 mesiacov, čo to mám zapojené mal bulk=float=54,4V po väčšinu času. Potom som išiel na 55,2V s tým, že balancovanie sa spúšťa pri 3,45V/článok. V podstate to vždy vybalancovalo na rozdiel 5mV, ale zaujímavé je, že každý deň po dosiahnutí plného nabitia bol rozdiel medzi článkami 70mV. Nabíjam len asi 0,2C(60A) s tým že menič je nastavený na 90A, ale ak nabíjací prúd prekročí 75A, tak sa postupne zapínajú 3x800W telesá v bojleri. Keďže som usúdil, že balancovať baterku každý deň je zbytočné, znížil som float späť na 54,4V a zapol som equalization na 55,2V každých 14 dní na 2 hodiny počas ktorých pracuje balancér. BMS zatiaľ nevypla kvôli vysokému napätiu článku ani raz.
Ostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 14,3kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
-
- Příspěvky: 4327
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 757
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Battery pack vs. nezávislé batérie
Třeba je problém ve vysokém vnitřním odporu článků. Pak i při relativně malém dobíjecím proudu je na terminálech baterie tak vysoké napětí, že regulátor omezuje proud. Pomoci se tomu dá sledovat SOC a třeba pokud je pod 95%, tak nastavit vyšší napětí bulk/float (a i vyšší tolerované napětí v BMS).
Já to řeším tak, že u elektrárny zůstávají novější baterie a ty starší s horšími parametry, které se už k elektrárně nevejdou, jsou paralelně na sekundárním úložišti, kde jimi tečou malé proudy. Význam mají jen v zimě, když napětí baterie u elektrárny víc klesne.
Já to řeším tak, že u elektrárny zůstávají novější baterie a ty starší s horšími parametry, které se už k elektrárně nevejdou, jsou paralelně na sekundárním úložišti, kde jimi tečou malé proudy. Význam mají jen v zimě, když napětí baterie u elektrárny víc klesne.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 120
- Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
- Reputace: 12
- Lokalita: Rožňava, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7700
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Rozložná, SR
Re: Battery pack vs. nezávislé batérie
Aby som to zhrnul:Soban píše: úte črc 08, 2025 11:55 am
Co napsat jak máš BMS nastavenou? Je zapnutí balancování nastaveno od 3.4V? Je nastaveno na rozdíl 5mV? Jakým proudem nabíjíš 0.5C?
Já mám bulk i float nastaven teď na 27.4V a z důvodu chyb měření je na baterce max 27.55V
Ochrany BMS OVP=3,65V; UVP=2,5V
Štart balancovania U/ΔV = 3,45V/5mV
Prúd balancovania = 1A (maximum pri mojej BMS JK B1A20S150, zatiaľ stačilo)
Nabíjanie prúdom len cca 0,2C
Bulk = 55,2V a čakám, či sa niekedy aktivuje

Float = 54,4V
Bulk viacmenej nahradený režimom equalization raz za 14 dní 2h na 55,2V, timeout 4h
Bez komunikácie s baterkou.
Ostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 14,3kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
-
- Příspěvky: 4321
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 281
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Battery pack vs. nezávislé batérie
Já bych dal start balancování 3.41V (mám já u svých) a float i bulk na 54,8V (3,425V na článek).
1A balancování musí stačit a pokud ne je někde zrada, pak bych skusil přeměřit vnitřní odpory článků, skontroloval propojky a pohlídat zda ujíždí pořád ten stejný článek a nebo i jiné.
PS. UVP bych dal víc 2,7-2,8V
1A balancování musí stačit a pokud ne je někde zrada, pak bych skusil přeměřit vnitřní odpory článků, skontroloval propojky a pohlídat zda ujíždí pořád ten stejný článek a nebo i jiné.
PS. UVP bych dal víc 2,7-2,8V
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Příspěvky: 120
- Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
- Reputace: 12
- Lokalita: Rožňava, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7700
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Rozložná, SR
Re: Battery pack vs. nezávislé batérie
UVP na BMS beriem ako poslednú záchranu, preto to nechávam na 2,5V. Ono beztak po odpojení batérie to napätie o niečo stúpne.
Balancovanie som predtým mal už pri 3,4V, ale po nabití na 3,45V boli články značne rozídené. Pri 3,41V je ešte rozdiel medzi článkami malý. Všeobecne sa všade uvádza, že TOP balancing by sa mal robiť až v strmej časti ku koncu nabíjacej krivky, pretože pri nižšom napätí môže byť stav nabitia jednotlivých článkov dosť rozdielny a skôr to vedie k rozbalancovaniu. Ideálne by bolo balancovať až pri 3,6V, ale tu už hrozí "uletenie" niektorého článku a vypnutie BMS.
Balancovanie som predtým mal už pri 3,4V, ale po nabití na 3,45V boli články značne rozídené. Pri 3,41V je ešte rozdiel medzi článkami malý. Všeobecne sa všade uvádza, že TOP balancing by sa mal robiť až v strmej časti ku koncu nabíjacej krivky, pretože pri nižšom napätí môže byť stav nabitia jednotlivých článkov dosť rozdielny a skôr to vedie k rozbalancovaniu. Ideálne by bolo balancovať až pri 3,6V, ale tu už hrozí "uletenie" niektorého článku a vypnutie BMS.
Ostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 14,3kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
-
- Příspěvky: 1346
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 261
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Battery pack vs. nezávislé batérie
Absorption 55,2V
Float 53,6
Balancování 3,45V.
Float 53,6
Balancování 3,45V.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.