Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
rva
Příspěvky: 4327
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 757
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od rva »

_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Aldron
Příspěvky: 120
Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
Reputace: 12
Lokalita: Rožňava, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Rozložná, SR

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Aldron »

Výborný nástroj pre plánovanie FVE. Simulácia ongrid FVE dá človeku predstavu, koľko sa z panelov maximálne dá vyťažiť v jednotlivých mesiacoch. Pri offgrid sa zase dá pohrať s kapacitou batérie a optimalizovať ju. Pre presnejšiu simuláciu je dobré nahrať si tam vlastný profil hodinovej spotreby domácnosti. Formát súboru je popísaný v manuáli na webe simulátora.
Ostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 14,3kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
wacko
Příspěvky: 21
Registrován: stř dub 02, 2025 9:41 am
Reputace: 1
Lokalita: Ostravsko
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od wacko »

A tam se bere i vliv počasí nebo je to ideální slunečný stav? A jak dělat simulaci pro daný den s hodinovým přehledem? Chtěl bych nasimulovat string na zimu (jižní fasáda).
Aldron
Příspěvky: 120
Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
Reputace: 12
Lokalita: Rožňava, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Rozložná, SR

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Aldron »

Až do takých detailov to nie je. Simulátor berie namerané dáta za posledných x rokov a zohľadňuje okolitý terén. Akurát treba na mape označiť lokalitu. Výstupné dáta sú za jednotlivé mesiace ak keď samotné výpočty samozrejme prebiehajú s vysokou pravdepodobnosťou po dňoch.
Ostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 14,3kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
Radar
Příspěvky: 479
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 22

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Kolegové, řeším en IO EXTENDER a jen tak mimochodem, pokud je zařízení vidět v "seznamu zařízení" ve VRM (v menu vlevo),
proč se nezobrazuje v dálkovém přístupu v menu "device list" a nebo v položce settings >> I/O...?
Bojuju, ale jde to ztuha, PWM ne a ne rozchodit ...
Radar
Příspěvky: 479
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 22

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

V "pokročilém dashboardu" VRM jsem si vedle sebe přidal a zobrazil grafy napětí a SOC baterie.
Dole data z dnešního dne.
Ten prudší nárůst z rána způsobil pokles SOC pod 15% a tím se na kratší dobu zapnul v rámci funkce AC IGNORE "generátor".
Dále už je to solární zisk a nabíjení, standardní provoz ...

Co je zajímavé, tak tím, že mám s tím opatrným nastavením SOC=0% na BMS dolní napětí dost vysoko,
v důsledku pak cca 51V = cca 5% SOC. Což samozřejmě neodpovídá ...
Máte nastaveno jinak, anebo řídíte sepnutí sítě dle stavu nabití baterie "dole" spíše dle napětí...?
Přílohy
battery_overview.png
pibi
Příspěvky: 1345
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 261
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od pibi »

Připnutí sítě mám nastaveno při poklesu SoC pod 30%, nebo poklesu napětí pod 49V, přes funkci Generator start and stop. Do zimy snad dokončím připojení nezávislé nabíječky.
Snímek obrazovky 2025-07-05 071139.png
Snímek obrazovky 2025-07-05 071105.png
Snímek obrazovky 2025-07-05 071222.png
Snímek obrazovky 2025-07-05 070533.png
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Radar
Příspěvky: 479
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 22

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

pibi: ale takto nemůže přece podmínka podle napětí zafungovat...
Pokud SOC připíná síť od 30% do 35%, na 49V se snad baterka nemůže dostat ani teoreticky...
Pokud chci min 30% v baterii držet jako zálohu, pak OK, ale pokud chci cyklovat v rozumném rozsahu co nejvíce, je to dost vysoko..

Takže jaký smysl má používat obě podmínky zároveň??
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2729
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 480
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od TomHC »

Ja mám podmienky dve, ale druhá je iná - SoC pod 30%, alebo pokles napätia ľubovoľného články pod 2.9V. Takže v prípade že niektorý článok by mal nižšiu kapacitu a skôr sa vybil, prepne mi to na sieť skôr, ako mi BMS odpojí jednu z bateriek. A ešte sa to dá vylepšiť kontrolou výkonu z batérie, či iba nie je veľmi veľký odber a preto ten pokles... Ale 2.9V je už fakt dosť málo.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
pibi
Příspěvky: 1345
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 261
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od pibi »

Radar píše: ned črc 06, 2025 6:29 am
pibi: ale takto nemůže přece podmínka podle napětí zafungovat...
Pokud dlouhodobě, např. v zimě nenabiješ baterku na 100% a tím pádem se neprovede reset SoC na 100%, tak se údaj SoC rozchází se skutečností. Může to dojít do stavu, že systém si myslí, že je SoC dost vysoké, přitom je baterka prázdná. Proto mám nastaveno i napětí. Pro připojení sítě (start generátoru) stačí 1 z podmínek, nemusí být splněny obě zároveň.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Radar
Příspěvky: 479
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 22

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Radar »

Já spíš přemýšlím, jestli má smysl jet vůbec podle SOC či obou hodnot zároveň a ne právě pouze podle napětí, které je exaktní veličinou....
Když totiž dám start gen při např 15% SOC, tak při poměrně konzervativním nastavení dolních hodnot v BMS to znamená cca 51,5V pro start, což je poměrně "brzy", v letním období navíc zbytečně (např nad ránem)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1237
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 150
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od JirkaE »

Radar píše: úte črc 08, 2025 8:45 am
Já spíš přemýšlím, jestli má smysl jet vůbec podle SOC či obou hodnot zároveň a ne právě pouze podle napětí, které je exaktní veličinou....
Když totiž dám start gen při např 15% SOC, tak při poměrně konzervativním nastavení dolních hodnot v BMS to znamená cca 51,5V pro start, což je poměrně "brzy", v letním období navíc zbytečně (např nad ránem)
Protože nemáš baterku velké kapacity, toto konzervativní nastavení asi lepší změnit, nebo ne ?

Takhle Akku sice víc šetříš, ale snižuješ uměle její kapacitu.

To Ti vydrží pouze 4-5 měsíců v roce, pak si budeš muset sáhnout hloběji do kapacity AKU, nejméně v ty dny, kdy ,,vaříš pivko"

Proč nevyužívat kapacitu baterie více, obvzlášť po té, když bylo logickými argumenty prokázáno, že počet cyklů nelze ani nikdy pořádně využít.

A pokud je dolní hranice SOC výš, musí být spuštění nabíjení ze sítě níž, aby se přiblížilo realitě, nebo se pletu ?

Kolik potřebuješ kWh v ten den ,,D" kdy je spotřeba největší ?
Bojler 1 už zas z FV (se zálohou z DS)
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 nebo MPPT Sapro - kdy jde stejný String do vody / String 3 zůstává pro ohřev vody
Porovnání všech 3 stringů je nyní se 4 budíky - a s přepínáním na MPPT Victron s panely paralelně a MPPT Regulátor pro ohřev vody s panely do serie : String 1 - String 3
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2729
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 480
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8820
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od TomHC »

SoC je exaktná veličina len pri pravidelnej kalibrácii, a napätie batérie pripojenej do FVE už vôbec o ničom nevypovedá (obzvlášť pri nízkej kapacite a/alebo vyššom vnútornom odpore článkov). Ak máš povedzme reálne SoC 60% (tabuľkovo 3.27V) a nabíjaš ju výkonom 4 kW, tak ti vyskočí napätie kľudne na 3.37V (92% podľa tabuľky), a naopak, pri odbere 4 kW spadne na 3.15V čo je povedzme 18%. Preto treba zohľadňovať aj tieto podmienky.

Odporúčam použiť originál Vctron Smartshunt alebo diyBMS-CurrentShunt a pravidelnú kalibráciu (určité napätie a určitý prúd za určitý čas), ak to chceš mať ozaj poctivo a zodpovedne. Potom je druhá podmienka (napätie a odoberaný výkon alebo najnižšie napätie článku a odoberaný výkon) iba príjemné doplnenie.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
pibi
Příspěvky: 1345
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 261
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od pibi »

Radar píše: úte črc 08, 2025 8:45 am
Když totiž dám start gen při např 15% SOC, tak při poměrně konzervativním nastavení dolních hodnot v BMS to znamená cca 51,5V
Pouze při nezatížené baterce, při větší zátěži bude napětí nižší. Když bude baterka stárnout a bude mít vyšší vnitřní odpor, tak bude napětí při zatížení dále klesat. Pár výpadků systému při podpětí a přijdeš na to sám. :yes:
Používám start generátoru při 30% SoC, nechávám nějaký prostor pro výpadek DS, pokles kapacity článků a podobně.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
rva
Příspěvky: 4327
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 757
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od rva »

Z napětí se SOC určit nedá. Snad když by to bylo za nulového proudu, ale i relativně malé proudy provedou něco takového: viewtopic.php?t=732&start=940#p198664
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Aldron
Příspěvky: 120
Registrován: sob čer 07, 2025 6:46 pm
Reputace: 12
Lokalita: Rožňava, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Rozložná, SR

Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA

Nový příspěvek od Aldron »

Vie niekto vysvetliť ten rozptyl napätia pri tak malých prúdoch, keď udávaný vnútorný odpor LiFePO4 je rádove v mΩ? Všimol som si to aj pri mojej 280Ah batérii.
Ostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 14,3kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů