GridFree 2kW 230V s limiterem SUN-2000G

Souhrn tématu

GridFree 2kW 230V s limiterem SUN-2000G umožňuje připojení proudové sondy mezi hlavní jistič a jistič, přičemž délka kabelu k sondě je omezená. Měnič GWL Power lze instalovat v garáži s 380V, kde je plánováno i budoucí připojení baterií. Limiter omezuje výkon měniče, aby nedošlo k poklesu napětí pod nastavený cutoff, což je důležité zejména při použití LiFePO baterií. Účinnost měniče SUN-2000G se pohybuje kolem 80–82 %, přičemž výkon kolísá při proměnlivém osvětlení a zatížení.
BigSandy
Příspěvky: 125
Registrován: sob kvě 11, 2013 6:49 am
Reputace:0

GridFree 2kW 230V s limiterem SUN-2000G

Příspěvek od BigSandy »

Zdravím.
Uplna lama tak 2 dotazy.
https://www.i4wifi.cz/cs/210725-gwl-ele ... sun-2000g2
Dole obrazky zapojení.
Proudovou sondu mužu zapojít i mezí hlaví jestič a jistič?
Co to je za kabl k proudové spondě a jak dlouhý muže být?

Chci dat panely na garaž a měnič Gwl Power do garaže, kde časem budou i baterky.
V garaži mám 380, takže mužu připojit tam, ale bude problem dotahnout ten kabl od te sondy.
Děkují za info.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7512
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1085
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: GridFree 2kW 230V s limiterem SUN-2000G

Příspěvek od cipis »

A proč tam dáváš něco, co bez sítě nepojede?
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
glottis
Příspěvky: 4088
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:577
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: GridFree 2kW 230V s limiterem SUN-2000G

Příspěvek od glottis »

BigSandy píše:
Zdravím.
Uplna lama tak 2 dotazy.
https://www.i4wifi.cz/cs/210725-gwl-ele ... sun-2000g2
Dole obrazky zapojení.
Proudovou sondu mužu zapojít i mezí hlaví jestič a jistič?
Co to je za kabl k proudové spondě a jak dlouhý muže být?

Chci dat panely na garaž a měnič Gwl Power do garaže, kde časem budou i baterky.
V garaži mám 380, takže mužu připojit tam, ale bude problem dotahnout ten kabl od te sondy.
Děkují za info.
das to na drat, kam nechces ten pretok.

kabel je obycejny dvouzilovy. original mozna neni ani krouceny. Nekde se da docist, ze si to lidi nastavi na delsi, treba 20m, ale je to risk. Kdyz bych to delal, rozhodne bych dal stineny krouceny par.

Nedavnu tu nekdo poslal odkaz na jiny typ grid tie
https://de.aliexpress.com/item/40010570 ... pt=glo2deu

kde to naopak cvakas tam, kde je spotreba a menic vyrabi to co je potreba. Nesnazi najit nulu ale dany odber, coz se mu muze povest lepe. A v tomhel pripade je pak komunikace datova a tedy mozne delsi vedeni
BigSandy
Příspěvky: 125
Registrován: sob kvě 11, 2013 6:49 am
Reputace:0

Re: GridFree 2kW 230V s limiterem SUN-2000G

Příspěvek od BigSandy »

glottis dik, vypadá šikovně, ale přes elektroniku moc Číňanům nevěřím.
Hlavně kvalita a spolehlivost.
Navíc to je přes 150 EU, takže i když za mně Číňan zaplatí DPH, můžou to chytnout a chtít clo.

Ale to čidlo mně zaujalo.
Komunikuje to přes RS 485, tak to napíchnout na nějaký převodník a kouknout, co s toho leze. ;)
https://www.aliexpress.com/item/1005002172281089.html
glottis
Příspěvky: 4088
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:577
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: GridFree 2kW 230V s limiterem SUN-2000G

Příspěvek od glottis »

gwl modrasek ale uplne stejna cina, jen to sme dotahl nekdo jinej. Ale jo, nemusis to pak clit sam. A je nejaka zaruka no. Ale dva roky to urcite vydrzi a pak je to uz jedno. Nedelal bych si nadeje ani s jednim.

na co bys to pouzil? Jako nejakej jednoduchej na dalku odecitatelnej ampermetr? :) To asi jedine. Nedelam si ale iluze, ze to bude nejak presny. Ale za 300 jako proc to nezkusit co to umi
soami
Příspěvky: 1107
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: GridFree 2kW 230V s limiterem SUN-2000G

Příspěvek od soami »

@BigSandy A ten modrásek z iwifi je myslíš odkud? :D
bokser01
Příspěvky: 1755
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace:152
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: GridFree 2kW 230V s limiterem SUN-2000G

Příspěvek od bokser01 »

Jen se zeptám možná na uplnou kravinu.... Když bych dal za svůj ostrov nějaký grid free třeba ten 1kw a vznikl by přetok a šel do měniče co se odehraje? Nikde jsem k tomu moc nenašel.
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech
glottis
Příspěvky: 4088
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:577
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: GridFree 2kW 230V s limiterem SUN-2000G

Příspěvek od glottis »

bokser01 píše:
Jen se zeptám možná na uplnou kravinu.... Když bych dal za svůj ostrov nějaký grid free třeba ten 1kw a vznikl by přetok a šel do měniče co se odehraje? Nikde jsem k tomu moc nenašel.
S tvym nenicem? Kdo vi. Zkus to, zajima to tu vic lidi :D Kdy ztak koupis novej menic :) Vim jen, ze s victronem multiplus to jde a pretok pozere a dobije baterie. Nebo pretok pusti dal. Kdyz bys mel poradnej grid tie menic, co umi reagovat na zmenu frekvence a tim ridit vykon, multiplus mu da povel aby stahl vykon a pretok nebyl.
rva
Příspěvky: 5193
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace:1038
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 76
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: GridFree 2kW 230V s limiterem SUN-2000G

Příspěvek od rva »

Kdysi jsem to zkoušel - koukám, jak ty roky letí: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 067#p54254
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
bokser01
Příspěvky: 1755
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace:152
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: GridFree 2kW 230V s limiterem SUN-2000G

Příspěvek od bokser01 »

glottis píše:
bokser01 píše:
Jen se zeptám možná na uplnou kravinu.... Když bych dal za svůj ostrov nějaký grid free třeba ten 1kw a vznikl by přetok a šel do měniče co se odehraje? Nikde jsem k tomu moc nenašel.
S tvym nenicem? Kdo vi. Zkus to, zajima to tu vic lidi :D Kdy ztak koupis novej menic :) Vim jen, ze s victronem multiplus to jde a pretok pozere a dobije baterie. Nebo pretok pusti dal. Kdyz bys mel poradnej grid tie menic, co umi reagovat na zmenu frekvence a tim ridit vykon, multiplus mu da povel aby stahl vykon a pretok nebyl.

Ne díky :D jen se ptám zkoušet to nechci... :D na minulém měniči jsem provozoval i triakovou regulaci z hadexu za 150kč která pěkně fungovala jen měnič bzučel trošku. Na tomto nechci provádět žádné experimenty :)
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech
jahodovák
Příspěvky: 2056
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Reputace:235
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: GridFree 2kW 230V s limiterem SUN-2000G

Příspěvek od jahodovák »

Pokud se to vezme tak nějak podle parametrů,tak pokud by se jednalo o měniče,které jsou i určeny pro provoz vedle sebe by se nemělo nic stát,protože pokud dojde k odpojení druhého kvůli nízkému vykonu a poté zpět k najetí,snáší to bez problémů...vyzkoušeno to ovšem nemám,je to jen úvaha...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
BigSandy
Příspěvky: 125
Registrován: sob kvě 11, 2013 6:49 am
Reputace:0

Re: GridFree 2kW 230V s limiterem SUN-2000G

Příspěvek od BigSandy »

Tak dík za info.
Dostal jsem panely, a tak hledám nějaké řešení co snímá.
Zatím nemam moc času řešit baterky a tak hledám řešení co zatím snímá.
Zima se blíží tak alespoň na těch par měsíců je nějak využit.
Ten modrásek mi byl doporučený.
kamilio
Příspěvky: 4
Registrován: sob úno 08, 2025 6:47 pm
Reputace:2
Lokalita: Hodonín
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: GridFree 2kW 230V s limiterem SUN-2000G

Příspěvek od kamilio »

Měnič SUN-2000G po 3 letech provozu a výrobě 5800 kWh jede ode dneška jen na 50% výkonu. Kde je chyba? Zeptal jsem se i ChatGPT a nejvíce mi trklo do oka možná závada prachem zanesené útroby. Parametry nastavení OK, zkoušel jsem i bez limiteru a bez omezení výkonu (měl jsem nastaveno max. 1500W) a pořád dává jen 50% tzn. asi 900W. Pracuje zavěšen ve 2 metrech v klasické zateplené garáži, kde se občas vytře podlaha. Okolní teplota 5-25°C. Ventilátor jede tak na 50% a uvnitř je 27°C. Jiný kus stejných paramtrů má při 1000W 52°C. Chlapi, jak často vyfoukáváte prach z měničů? Díky za vaše reakce.
Soban
Příspěvky: 4734
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:316
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: GridFree 2kW 230V s limiterem SUN-2000G

Příspěvek od Soban »

Když panely nedávají nemůže i ongrid měnič.....

Rozebrat a skouknout, vyčistit od prachu skontrolovat kondenzátory zda nejsou nafouknuté......
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
kamilio
Příspěvky: 4
Registrován: sob úno 08, 2025 6:47 pm
Reputace:2
Lokalita: Hodonín
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: GridFree 2kW 230V s limiterem SUN-2000G

Příspěvek od kamilio »

Rozebráno, uvnitř žádné svinstvo, jen uvolněný mínus pól uvnitř M4 matice (takže přechodový odpor, zřejmě slabě dotaženo již z výroby!!!), nahoře M8 a pomalu svařovací kabely k bateriím, uvnitř fakt žebrácký kabel 2x 4-6mm2 vedený v každém pólu k DPS. Dal jsem raději novou matici s rádlovaným límcem. Výkon se vrátil. Díky Sobane.
Soban
Příspěvky: 4734
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace:316
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: GridFree 2kW 230V s limiterem SUN-2000G

Příspěvek od Soban »

Teď jde o to zda ten kabel nebude v tom očku už třeba vyhřátý......

No pokud polovinu výkonu panelů propálíš na teplo na špatném kontaktu tak to je jasné že už nezbude elektřina pro domácnost.... :lol:

Nic si z toho nedělej já při kontrole jsem taky vytáhnul nedávno kabel od panelů ze svorkovnice - se potvora uvolnil......

Důvod dutinka v svorkovnici co má plíšek - do které se může dávat kabel bez dutinek a prostě tím pádem menší tlak na dutinku, jak to bude zlobit tak ji dám pryč......
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh*batt*
kamilio
Příspěvky: 4
Registrován: sob úno 08, 2025 6:47 pm
Reputace:2
Lokalita: Hodonín
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: GridFree 2kW 230V s limiterem SUN-2000G

Příspěvek od kamilio »

BigSandy píše: pát črc 15, 2022 9:05 am
Zdravím.
Uplna lama tak 2 dotazy.
https://www.i4wifi.cz/cs/210725-gwl-ele ... sun-2000g2
Dole obrazky zapojení.
Proudovou sondu mužu zapojít i mezí hlaví jestič a jistič?
Co to je za kabl k proudové spondě a jak dlouhý muže být?

Chci dat panely na garaž a měnič Gwl Power do garaže, kde časem budou i baterky.
V garaži mám 380, takže mužu připojit tam, ale bude problem dotahnout ten kabl od te sondy.
Děkují za info.
Pro prodloužení sondy mám použitý https://www.gme.cz/v/1511484/helukabel- ... lovy-kabel nebo https://www.atcmarket.cz/detail/-/183334. Vedení mám prodlouženo 10, 20 i 30 metrů, ztráta je pak 10-50W. Nesmí být vedeno blízko silového vedení, protože je měření pak drsticky ovlivněno, do mínusu (do plusu) i přes stínění. Proud je třeba porovnánat klešťovým ampérmetrem v místě nacvaknutí prodové sondy.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 4283
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace:987
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: GridFree 2kW 230V s limiterem SUN-2000G

Příspěvek od TomHC »

Páni, nemá niekto manuál ku tejto staršej verzii? Všade na nete nachádzam iba pre G2/GTIL2. Díky.
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 11 kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
glottis
Příspěvky: 4088
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace:577
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 30

Re: GridFree 2kW 230V s limiterem SUN-2000G

Příspěvek od glottis »

a co te zajima?
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 4283
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace:987
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: GridFree 2kW 230V s limiterem SUN-2000G

Příspěvek od TomHC »

Cut-off asi chápem, pod týmto napätím prestane vyrábať. Reboot voltage je napätie kedy znovu začne dodávať? A Internal limiter je ten externý nacvakávací na kábli? :mrgreen:
Přílohy
20250528_124105.jpg
Hlavný spotrebič: VW ID.4 | 2x MUST PH1800 5.5kW + GWL-SUN2000, 11 kWp V+J+Z | 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A | SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT... | HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485).
Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]