JK BMS
Vcera mi svarecka a pak tepelko od bazenu shodilo BMS a tim celou FVE na chybu viz priloha. Chapu ze tam byla velka proudova spicka ale proc to pise zkrat?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 4217
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 262
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: JK BMS
Prostě proto že si myslí že tam byl skrat.
Takže skouknout co tam jde nastavit a přenastavit......
Většinou stačí trochu prodloužit datekci toho skratu.....
Takže skouknout co tam jde nastavit a přenastavit......
Většinou stačí trochu prodloužit datekci toho skratu.....
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 51
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS
Svarecka jedu radsi ze site pouzivam ji obcas a k tepelku dam https://a.aliexpress.com/_EJSRmYa ale nevim zda dat verzi 4kw nebo 8kw kompresor ma kolem 3kw. Nema nekdo zkusenost jestli to celou dobu jede pres polovodice nebo v tom je nejake bypass rele?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1094
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Reputace: 55
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS
Většinou stačí trochu prodloužit datekci toho skratu.....a víš jak?
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 51
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS
Jeste me napadlo u toho softstartu https://a.aliexpress.com/_EJSRmYa dodat stykac a po cca 60s vypnout softstart a bypassovat ho stykacem. Nejak se mi nelibi predstava ze by to celou dobu bezelo pres ted modul.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 51
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS
Asi by pomohla druha baterka mam dva Multiplusy 5000VA v paraelu a ta spicka od tepelka bude velka no
Ochrany se bojim posouvat.
mopadzi píše: stř dub 30, 2025 8:27 amVětšinou stačí trochu prodloužit datekci toho skratu.....a víš jak?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 4217
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 262
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: JK BMS
A proč?
Prostě nesmíš překročit parametry článku.
Takže zjistit maximum co článek může a trochu snížit a nastavit.....
A jinak pokud to nechceš tak musíš přidat baterku na vykrytí špiček pokud to jedna nedá.
Prostě nesmíš překročit parametry článku.
Takže zjistit maximum co článek může a trochu snížit a nastavit.....
A jinak pokud to nechceš tak musíš přidat baterku na vykrytí špiček pokud to jedna nedá.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Příspěvky: 1720
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 282
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS
Začal bych tím, že bych si změřil náběhový proud těch zařízení, co to shazují. Pak ho zkusil sečíst s ostatním odběrem, přepočítat to na výkon a změřit DC odběr střídačů při tom náběhu. No a pak bych si položil otázku, jestli ten limit toho proudu nemám na BMS nastavený přiliš nízko oproti možnostem článků. Pokud ne, zvážil bych přidání dalšího battery packu (s vlastní BMS), aby se ty peaky rozložily na dva. Nebo dát před měnič ještě pole kondenzátorů, což pro pouhé vykrytí pár desítek milisekund špiček může vyjít levněji.
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 51
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS
Doma skoro nic nebezelo akorat cerpadlo bazenu cca 700W a 300W barak a pak start cerpadla a spadlo to. Ale neudela to pokazde kazdopadne Multiplusy poradne zavrci kdyz to nabehne a nespadne
Hodim do tepelka ten cinsky softstart na 8KW snad to s tim bude lepsi
Je tam komoresor Panasonic 5vs295eaa21 pisou ze by mel mit cca 2600W a proud 11,5A kdyz vezmu ze start je 6nasobek je to prda no. Je to tepelko z roku 2011 ale porad funguje tak se mi nechce vyhodit a koupit inverter
Pisou ze to ma kolem 15kw pri 15C.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 4217
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 262
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: JK BMS
Fakt je problém to nastavit na BMS?
Co tam máš nastaveno teď?
Co tam máš nastaveno teď?
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Příspěvky: 1720
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 282
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS
Abys ten kompresor tím podpětím ze softstartu naopak nezničil.
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 51
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS
Tak to me nenapadlo ze by to mohlo spis uskodit nez pomoc:)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1720
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 282
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS
Motorů zničených přechoďákem někde na přívodu jsem pár viděl. Tím motorem to neotočilo, ale vinutí hřálo... Až se přehřálo.
-
- Příspěvky: 4217
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 262
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: JK BMS
Tak on je rozdíl když to je chvíli a nebo pořád.
Prostě při tom startu se musí bezpečně protočit a u kompresoru mám dost obavy....
Jestly by nebylo vhodnější start na DS a po rozběhu přepnout na FVE, elektroniku a další nechat na FVE.
Prostě při tom startu se musí bezpečně protočit a u kompresoru mám dost obavy....
Jestly by nebylo vhodnější start na DS a po rozběhu přepnout na FVE, elektroniku a další nechat na FVE.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Příspěvky: 3029
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 133
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: JK BMS
Jak je řešený u toho čerpadla rozběh motoru? Kondenzátory?Je to tepelko z roku 2011 ale porad funguje tak se mi nechce vyhodit a koupit inverterPisou ze to ma kolem 15kw pri 15C.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 51
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS
Je tam kondik 60uF jestli si to dobre pamatuju tu hodnotu
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 51
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS
Jeste je pak varianta ze rucne pres VMR portal prepnu Mutliplusy na DS zapnu tepelko a pak je prepnu zpet na baterku
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 4217
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 262
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: JK BMS
Toto je hovadina přepínat měniče na DS protože nevíš kdy ten kompresor bude spínat, ten motor neběží snad nonstop a zapíná se dle potřeby ne? (asi termostatem dle teploty)
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Příspěvky: 1720
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 282
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK BMS
Já bych volil variantu dát mezi baterku a měnič ty elektrolytické kondenzátory.
Ono to má ještě jeden důvod a sice pokles provozního opotřebení baterie charakteristikou odběru. Totiž, měnič pod zátěží si z baterie nebere rovnoměrný ustálený proud, ale v okamžiku, kdy dodává Pmax do výstupu (což je zpravidla 100x za sekundu), tak si také bere nejvíc proudu, naopak při průchodu nulou si nebere skoro nic. Můj King to dělá úplně stejně. Že to těm bateriím nesvědčí, to je asi zřejmé.
Ono to má ještě jeden důvod a sice pokles provozního opotřebení baterie charakteristikou odběru. Totiž, měnič pod zátěží si z baterie nebere rovnoměrný ustálený proud, ale v okamžiku, kdy dodává Pmax do výstupu (což je zpravidla 100x za sekundu), tak si také bere nejvíc proudu, naopak při průchodu nulou si nebere skoro nic. Můj King to dělá úplně stejně. Že to těm bateriím nesvědčí, to je asi zřejmé.
-
- Příspěvky: 1119
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace: 186
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: JK BMS
Proč by se měl bát slow-startu?
Pokud se motor nerozběhne v té slow-startové části zvyšování napětí, tak se prostě rozběhne po náběhu plného napětí a bude to v nejhorším stejné, jako to má teď.
To tepelko samozřejmě neznám. Ale předpokládám, že v Panasonicu nedělají idioti, a tak bude kompresor startovat do nějak odlehčené zátěže.
Takže rozběh motoru by měl být bezproblémový, bych ti tipnul.
Pokud se motor nerozběhne v té slow-startové části zvyšování napětí, tak se prostě rozběhne po náběhu plného napětí a bude to v nejhorším stejné, jako to má teď.
To tepelko samozřejmě neznám. Ale předpokládám, že v Panasonicu nedělají idioti, a tak bude kompresor startovat do nějak odlehčené zátěže.
Takže rozběh motoru by měl být bezproblémový, bych ti tipnul.