Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 398
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 17
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Nemám, datasheet uvádí rozsah MPPT 25-55V, Deye nemají MPPT špatná, takže by to mělo nabíhat dobře, ale je to jen domněnka...
-
- Příspěvky: 400
- Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
- Reputace: 50
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Ty vlastně budeš používat model, který má připojené 4 panely. Takže by to nemuselo vycházet špatně.
Kdybych počítal, že minimální výkon z panelů pro start bude 8W, tak to odpovídá zhruba situaci, kdy můj MPPT tlačí do baterie cca 30W (5700 Wp STC).
To jsou už hodně špatné světelné podmínky.
Kdybych počítal, že minimální výkon z panelů pro start bude 8W, tak to odpovídá zhruba situaci, kdy můj MPPT tlačí do baterie cca 30W (5700 Wp STC).
To jsou už hodně špatné světelné podmínky.
- JirkaE
- Příspěvky: 1042
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 114
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Dnes všechno vyrábělo sotva 1/5 běžného výkonu, nebylo hezky, zataženo - pod mrakem - bohužel nemám nic přesnějšího na mikroměniči připojené ani DC stranu neměřím...
Zdá se, že již těsně po 7 ráno to začalo cosi vyrábět na AC straně na 30W už v 8 bylo
(800W balkónovka) druhý panel kolmo k prvnímu otočený na čistý západ.
Pokud by to bylo 12x pokrývá to již víc než naší spotřebu
Zdá se, že již těsně po 7 ráno to začalo cosi vyrábět na AC straně na 30W už v 8 bylo

Pokud by to bylo 12x pokrývá to již víc než naší spotřebu

Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Příspěvky: 398
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 17
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
update 
Tak jsem narazil na pár technických komplikací v použití mikroinvertorů, zejm. nejasná vyjádření distributora k provozu v mikrosíti a frekvenčnímu řízení a dále určité riziko při souběhu se sítí, pakliže Victron v nějakém z nastavených scénářů přestane ignorovat AC IN a měniče budou v provozu, hrozí přetok.
Nakonec jsem ke 150/45 i pro větší string pořídil druhý regl. 150/100.
V záloze pak test řešení s modráskem na AC OUT L1 pro posílení jednofáze s CT sondou před AC OUT
Panely na cestě. Celkem 16ks (dvě pole 6 + 10 ks). Tedy celkem 8kWp
https://www.iftech.cz/v/1521266/solarni ... -cerny-ram
FV rozvaděč:
objednal jsem odpínače:
https://www.aztraders.cz/pojistkovy-odp ... 10-10x38mm
pro paralelní pospojení stringů:
pro větší 5S
https://www.shopelektro.cz/bloky-pro-ro ... a-din.html
pro menší 3S
https://www.shopelektro.cz/bloky-pro-ro ... a-din.html
pro každý string SPD T1+T2:
https://www.aztraders.cz/svodic-prepeti ... oud-1000-a
s tím, že před MPPT budou dva DC odpínače (hledám) a druhé přepěťovky:
https://www.citel.cz/produkty/ds240s-dc/#DS240S-110DC
v řešení - vzdálenost vedení mezi SPD
Systémové U do 120V a snaha byla udržet max proud FV rozvaděče skrze normy do 125A (který se pro všechny okruhy sčítá).
Celkem tedy bude 5+3 paralelně pospojovaných stringů 2S s Isc 14,5A
V řešení - vhodná bedna a umístění FV DC rozvaděče.
DC sběrnice - (6xOPVP22 odpínače + Cu šína na PLUS, smart shunt + Cu šína MINUS budou instalovány do:
https://allegro.cz/produkt/kovovy-rozva ... 6258912158

Tak jsem narazil na pár technických komplikací v použití mikroinvertorů, zejm. nejasná vyjádření distributora k provozu v mikrosíti a frekvenčnímu řízení a dále určité riziko při souběhu se sítí, pakliže Victron v nějakém z nastavených scénářů přestane ignorovat AC IN a měniče budou v provozu, hrozí přetok.
Nakonec jsem ke 150/45 i pro větší string pořídil druhý regl. 150/100.
V záloze pak test řešení s modráskem na AC OUT L1 pro posílení jednofáze s CT sondou před AC OUT
Panely na cestě. Celkem 16ks (dvě pole 6 + 10 ks). Tedy celkem 8kWp
https://www.iftech.cz/v/1521266/solarni ... -cerny-ram
FV rozvaděč:
objednal jsem odpínače:
https://www.aztraders.cz/pojistkovy-odp ... 10-10x38mm
pro paralelní pospojení stringů:
pro větší 5S
https://www.shopelektro.cz/bloky-pro-ro ... a-din.html
pro menší 3S
https://www.shopelektro.cz/bloky-pro-ro ... a-din.html
pro každý string SPD T1+T2:
https://www.aztraders.cz/svodic-prepeti ... oud-1000-a
s tím, že před MPPT budou dva DC odpínače (hledám) a druhé přepěťovky:
https://www.citel.cz/produkty/ds240s-dc/#DS240S-110DC
v řešení - vzdálenost vedení mezi SPD
Systémové U do 120V a snaha byla udržet max proud FV rozvaděče skrze normy do 125A (který se pro všechny okruhy sčítá).
Celkem tedy bude 5+3 paralelně pospojovaných stringů 2S s Isc 14,5A
V řešení - vhodná bedna a umístění FV DC rozvaděče.
DC sběrnice - (6xOPVP22 odpínače + Cu šína na PLUS, smart shunt + Cu šína MINUS budou instalovány do:
https://allegro.cz/produkt/kovovy-rozva ... 6258912158
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5675
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 703
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Jsi si jistý, že jsou to pojistkové odpínače a ne, jak píší na tom webu, odpojovače? Tj. podle webu to pod proudem neodpojíš!
A mateš s tím označením 3S a 5S, to značí 3 v sérii a 5 v sérii, ale vzápětí uvádíš 5+3 paralelně 2S. Tedy v textu asi má být 3P a 5P, místo toho S ...
Jinak ten proud a oteplení v rozváděči se nepočítá prostým součtem všeho instalovaného, ale jsou tam nějaké přepočty, v souvislostí se soudobostí.
Takže třeba jestli je východní a západní string, tak to rozhodně nebude součet obou dohromady.
A mateš s tím označením 3S a 5S, to značí 3 v sérii a 5 v sérii, ale vzápětí uvádíš 5+3 paralelně 2S. Tedy v textu asi má být 3P a 5P, místo toho S ...
Jinak ten proud a oteplení v rozváděči se nepočítá prostým součtem všeho instalovaného, ale jsou tam nějaké přepočty, v souvislostí se soudobostí.
Takže třeba jestli je východní a západní string, tak to rozhodně nebude součet obou dohromady.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 398
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 17
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
A použít odpojovače zakazuje nějaká norma??
Pokud vím, používá se to pro daný účel běžně (vč už hotových boxů AZ traders) a na kombi boxu je upozornění "neodpojovat pod zátěží".
Přišel mi praktičtější společný jeden odpínač pro každé pole až za tím u SPD CITEL před MPPT, ale nechám si poradit...
Za přepsání se omlouvám, větší pole je samozřejmě 2S5P, menší pole je 2S3P. Z dalšího textu je to už zřejmé ...
Pokud vím, používá se to pro daný účel běžně (vč už hotových boxů AZ traders) a na kombi boxu je upozornění "neodpojovat pod zátěží".
Přišel mi praktičtější společný jeden odpínač pro každé pole až za tím u SPD CITEL před MPPT, ale nechám si poradit...
Za přepsání se omlouvám, větší pole je samozřejmě 2S5P, menší pole je 2S3P. Z dalšího textu je to už zřejmé ...
-
- Příspěvky: 1252
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 217
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Jako optimální postup pro řízené odpojení stringu vidím:
1. vypnout MPPT regulátor.
2. bez zátěže odpojit pojistkové odpojovače.
V případě havárie a nutnosti rychlého odpojení bych se nerozpakoval pojistkový odpojovač vytrhnout i pod zátěží, těch 120V na pojistkovém odpojovači trvalý oblouk neudělá. U stringu 500V+ bude situace úplně jiná.
1. vypnout MPPT regulátor.
2. bez zátěže odpojit pojistkové odpojovače.
V případě havárie a nutnosti rychlého odpojení bych se nerozpakoval pojistkový odpojovač vytrhnout i pod zátěží, těch 120V na pojistkovém odpojovači trvalý oblouk neudělá. U stringu 500V+ bude situace úplně jiná.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
- JirkaE
- Příspěvky: 1042
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Reputace: 114
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Já jednou odpojil 1400W / 250V necelých 6A (přesně nevím) - a už to dělat nebudu - ještě nyní cítím to horko na koncích dvou prstů - kdy jsem to zarazil zpět a rychle běžel dolů vypnout nejdřív temostat bojleru....
Měl jsem špatně dotažené šrouby a slyšel jiskření = jednalo se o havarijní rychlé odpojení.
Nyní maximállně 200W víc ani prd... Bojím se, vystrašilo mě to dostatečně
Odpínače dám všude, stejně jako pojistkové odpojovače - velmi se mě líbí Cipisovo řešení - i pro použití stop tlačítka.
download/file.php?id=45546&t=1

Měl jsem špatně dotažené šrouby a slyšel jiskření = jednalo se o havarijní rychlé odpojení.
Nyní maximállně 200W víc ani prd... Bojím se, vystrašilo mě to dostatečně

Odpínače dám všude, stejně jako pojistkové odpojovače - velmi se mě líbí Cipisovo řešení - i pro použití stop tlačítka.
download/file.php?id=45546&t=1
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Příspěvky: 4167
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 259
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Tak on je problém v tom napětí.....
Čím větší tak tím se udrží delší oblouk.
Takže když se koukneš třeba na OEZ ty odpínače a odpojovače tak pro síťové použití a pro fotovoltaiku jsou stejné - žádný rozdíl tam není a jediný rozdíl je v popisu.
Pro normální použití je tam max napětí AC 690V a DC 440V a do těchto napětí je to pojistkový odpínač!
A pro FVE je tam napsáno pojistkový držák a je tam popis pouze DC 1000V.
A proč to tak je protože vlastní provedení určitě snese 1000V ale při odpojení velkého napětí už nebude dostatečná mezera aby při tom napětí 1000V zhasnul oblouk, ale při napětí do 440V už ta mezera stačí proto při napětí DC do 440V je to odpínač a do 1000V je to odpojovač!
Tak stejně i u pojistek u normálních na AC/DC je jejich DC většinou kolem 250V zase podle mě z důvodu vzdálenosti a zahoření oblouku uvnitř, takže normální odpínač s normální pojistkou jsou bezpečné do 250V DC! Jak máš víc chce to pojistky pro FVE a samozřejmě nemůžeš to odpojovat pod zátěží.
Mám to vyskoušené 90V na panelech a odpojování bez problémů......
Čím větší tak tím se udrží delší oblouk.
Takže když se koukneš třeba na OEZ ty odpínače a odpojovače tak pro síťové použití a pro fotovoltaiku jsou stejné - žádný rozdíl tam není a jediný rozdíl je v popisu.
Pro normální použití je tam max napětí AC 690V a DC 440V a do těchto napětí je to pojistkový odpínač!
A pro FVE je tam napsáno pojistkový držák a je tam popis pouze DC 1000V.
A proč to tak je protože vlastní provedení určitě snese 1000V ale při odpojení velkého napětí už nebude dostatečná mezera aby při tom napětí 1000V zhasnul oblouk, ale při napětí do 440V už ta mezera stačí proto při napětí DC do 440V je to odpínač a do 1000V je to odpojovač!
Tak stejně i u pojistek u normálních na AC/DC je jejich DC většinou kolem 250V zase podle mě z důvodu vzdálenosti a zahoření oblouku uvnitř, takže normální odpínač s normální pojistkou jsou bezpečné do 250V DC! Jak máš víc chce to pojistky pro FVE a samozřejmě nemůžeš to odpojovat pod zátěží.
Mám to vyskoušené 90V na panelech a odpojování bez problémů......
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Příspěvky: 398
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 17
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Mé panely mají 36,6 Vmp, 43,1 Voc. Dva v sérii skrze zimu. Taky nevidím problém toto napětí "odepnout" odpojovačem
-
- Příspěvky: 400
- Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
- Reputace: 50
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Tak to je škoda, já se těšil, že to porovnáš v reálném provozu a řekneš nám reálná číslaRadar píše: pon dub 07, 2025 8:06 pmTak jsem narazil na pár technických komplikací v použití mikroinvertorů, zejm. nejasná vyjádření distributora k provozu v mikrosíti a frekvenčnímu řízení a dále určité riziko při souběhu se sítí, pakliže Victron v nějakém z nastavených scénářů přestane ignorovat AC IN a měniče budou v provozu, hrozí přetok.
Nakonec jsem ke 150/45 i pro větší string pořídil druhý regl. 150/100.

-
- Příspěvky: 398
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 17
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Bude to v tom co popisuje Soban, tedy napětí stringu...
OPVP je odpínač, zato OPVF do 1000 VDC už je "jen" pojistkový držák
A tu bláznivý pokus s OPVP10-1 demonstrativně pomalým odepnutím zapálit oblouk, musel se hodně snažit...
OPVP je odpínač, zato OPVF do 1000 VDC už je "jen" pojistkový držák
A tu bláznivý pokus s OPVP10-1 demonstrativně pomalým odepnutím zapálit oblouk, musel se hodně snažit...
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5675
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 703
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Ja nerozporuji pouziti odpinace/odpojovace, ale pouziti nespravnych terminu!
Pises odpinac, ale das odkaz na odpojovac. Kdybys napsal hned odpojovac, tak te akorat upozornime na to, ze se nesmi pod zatezi.
Tohle se tu ale plete roky, tak to chce na to davat pozor. Oni v tom chybuji i prodejci i vyrobci.
Pises odpinac, ale das odkaz na odpojovac. Kdybys napsal hned odpojovac, tak te akorat upozornime na to, ze se nesmi pod zatezi.
Tohle se tu ale plete roky, tak to chce na to davat pozor. Oni v tom chybuji i prodejci i vyrobci.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 398
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 17
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Díky za upozornění, souhlasím. U těch panelů/stringů by měly být asi vždy ideálně odpínače. Tedy odpojitelné pod zátěží.
Protože dát tam odpojovače a vzít panelům zatížení tím, že odpojím MPPT od baterie je zadělání si na průser...
Protože dát tam odpojovače a vzít panelům zatížení tím, že odpojím MPPT od baterie je zadělání si na průser...
-
- Příspěvky: 1252
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 217
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
MPPT se přece nevypíná odpojením od baterie, u Victronu ideálně softwarově, nebo rozpojením svorky pro dálkové ovládání.
https://communityarchive.victronenergy. ... afety.html
https://communityarchive.victronenergy. ... afety.html
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 398
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 17
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Ano, ale nedejbože když nastane problém, uvažovat v klidu a udělat co se má je někdy problém...
-
- Příspěvky: 4167
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 259
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
A to je problém stáhnout kabelem z toho konektoru ovládání na vypínač a označit vypnutí mppt?
Jinak i kdyby jsi ty pojistkové vložky vytrhnul tak sice ji zničíš, oblouk zahoří, ale nemáme tam 1000V takže myslím že by oblouk zhasnul.
A když ne měl by tam být hasičák......
Jinak i kdyby jsi ty pojistkové vložky vytrhnul tak sice ji zničíš, oblouk zahoří, ale nemáme tam 1000V takže myslím že by oblouk zhasnul.
A když ne měl by tam být hasičák......
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Příspěvky: 1252
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 217
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Proto je tam ta svorka pro dálkové ovládání. Není velký problém udělat nouzové vypínání elektrárny tak, aby se po zamáčknutí hříbku vypnuly MPPT a střídače, za 1-2s dálkovou spouští vypnout jističe od stringů. Pak případně ručně odpojit pojistkové odpojovače/odpínače.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 398
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
- Reputace: 17
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Kolegové, nemáte někdo tip na odzkoušené řešení kabelového prostoru přes plechovou trapézovou střešní krytinu....? díky
-
- Příspěvky: 137
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace: 9
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Já chci na dálkové odpojení stringu použít tuto kombinaci od Noark, to by mělo jít vypnout pod zátěží?