Jištění baterie lifepo4

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
pibi
Příspěvky: 1239
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 216
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jištění baterie lifepo4

Nový příspěvek od pibi »

Vždyť to přece odpovídá. Victron na chvíli snese přetížení 100%, tj. u MP3000 6kVA, při 50V to je 120A při 100% účinnosti, ve skutečnosti bude účinnost pod 90%, takže potřebný proud ještě vyšší. Výrobce navrhl přívod a jištění pro mezní parametry. Pokud se Ti to nelíbí, dej tam slabší pojistku.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5622
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 698
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Jištění baterie lifepo4

Nový příspěvek od cipis »

Nehledě na to, že to ten výkon dodá i při nízkém napětí baterie. Takže 6000/48 = 125 A. Tedy to mají spočítané naprosto přesně.
Plus tedy ta účinnost, která bude u toho max. výkonu dost pod 90%, zase to ale gG pojistka snese desítky minut při tom navýšení nad nominální hodnotu.

A průřez kabelu je též správně, ono to není jen počítat 5 A na mm2. Ale chce to také spočítat úbytky napětí - ztrátový výkon na tom kabelu.

Ještě to jištění nadproudu - proč? To se vede do jiné místnosti, víc jak 5 metrů daleko? Tyhle pojistky jsou tam jen jako jištění proti zkratu. A případné nouzové odpojení. Proto je blbost tam dávat mega, to pak chce vedle trvale izolované pákové nůžky, pro případ nouzového odpojení.
Nejlepší jsou na tohle ty nožovky. Anebo se pak plácnout přes kapsu a dát tam deony.

Nicméně tam mám také (zatím) ty mega ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 4093
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 248
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jištění baterie lifepo4

Nový příspěvek od Soban »

No tak to počítají na špičku 6kV a 48V .....

Nepočítají to pro jistič?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Kostěj
Příspěvky: 722
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Reputace: 86
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jištění baterie lifepo4

Nový příspěvek od Kostěj »

Soban píše: úte dub 01, 2025 4:40 am
A 125A při 40A nemůže hřát!
Poctivá nožovka OEZ Letohrad PH00 125A v solidním držáku, proud cca 100A (+/- 10A), minimálně 30 minut, teplota pojistky 49°C, teplota okolí 19°C.
Měřeno termokamerou, nejteplejší bod pojistky(porcelán úplně nahoře).
Radar
Příspěvky: 387
Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Reputace: 17

Re: Jištění baterie lifepo4

Nový příspěvek od Radar »

Pro 125A vyhoví OPVP22. Každé má něco, ale jeví se mi lepší z praktických důvodů (odpojení) než nožovky, ale je to asi otázka preferencí...
Franta2776
Příspěvky: 3885
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 287

Re: Jištění baterie lifepo4

Nový příspěvek od Franta2776 »

Já to mám takto a samozřejmĕ jsem to předělávat.K Life a Max 7,2 kW 250A a jinak 160A.Sežeň starší rozvaděč a do toho to nastrkej.
20250326_095618.jpg
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Soban
Příspěvky: 4093
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 248
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jištění baterie lifepo4

Nový příspěvek od Soban »

Tak já mám taky P22 na 125A, ale přidal jsem baterku tak uvažuji že tam dám 100A pojistky....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*