ACOUT2 dotaz
Nevíte někdo, zda jde nastavit proudové omezení výstupu ACOUT2? Musím si vybrat mezi TPK 3,3 nebo 6,6kW a radši bych vzal větší , ale s možností krmit méně.
			
			
									
						
										
						- 
				pibi
 - Příspěvky: 1496
 - Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
 - Reputace: 306
 - Lokalita: Východně od 3nce
 - Systémové napětí: 48V
 - Výkon panelů [Wp]: 16kWp
 - Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
 - Chci prodávat energii: NE
 - Chci/Mám dotaci: NE
 
Re: ACOUT2 dotaz
Je to jen mechanický stykač, žádné proudové omezení nemá. 
Nemusíš připojovat všechny spirály. TPK 210 6,6 kW mám a obsahuje 3 x 2,2kW tělesa, tak připojíš jen jedno, nebo 2.
Svorkovnice je neoriginální.
			
			
									
						
							Nemusíš připojovat všechny spirály. TPK 210 6,6 kW mám a obsahuje 3 x 2,2kW tělesa, tak připojíš jen jedno, nebo 2.
Svorkovnice je neoriginální.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
			
						K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
- 
				sanitka
 - Příspěvky: 32
 - Registrován: sob říj 01, 2022 11:28 am
 - Reputace: 1
 - Lokalita: Plzeňský kraj
 - Systémové napětí: 48V
 - Výkon panelů [Wp]: 15
 - Kapacita baterie [kWh]: 14,4
 - Chci prodávat energii: NE
 - Chci/Mám dotaci: NE
 
Re: ACOUT2 dotaz
Taky řešení. Mám ale 3 fázovou FVE a chtěl bych fáze vytěžovat symetricky. Vyhovovalo by mi těleso 3x1,5kw, ale dělají bohužel jen 3,3 a 6,6. Nicméně bude asi rozumnější tu silnější, bude nahřáto rychleji. A vlastně můžu pro každou spirálu definovat jiné parametry pro sepnutí z příslušného MP2.
			
			
									
						
										
						- 
				cipis
 - Moderátor
 - Příspěvky: 6355
 - Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
 - Reputace: 863
 - Lokalita: blízko Brna
 - Systémové napětí: 24V
 - Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
 - Kapacita baterie [kWh]: 40+15
 - Chci prodávat energii: NE
 - Chci/Mám dotaci: NE
 - Bydliště: blízko Brna
 
Re: ACOUT2 dotaz
Delaji takove, jake si nechas vyrobit. Na zakazku.
			
			
									
						
							13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
			
						Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- 
				sanitka
 - Příspěvky: 32
 - Registrován: sob říj 01, 2022 11:28 am
 - Reputace: 1
 - Lokalita: Plzeňský kraj
 - Systémové napětí: 48V
 - Výkon panelů [Wp]: 15
 - Kapacita baterie [kWh]: 14,4
 - Chci prodávat energii: NE
 - Chci/Mám dotaci: NE
 
Re: ACOUT2 dotaz
Dějuju, poptam.
			
			
									
						
										
						- 
				Kostěj
 - Příspěvky: 795
 - Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
 - Reputace: 97
 - Lokalita: Dobrovicko
 - Systémové napětí: 48V
 - Výkon panelů [Wp]: 9200
 - Kapacita baterie [kWh]: 16
 - Chci prodávat energii: NE
 - Chci/Mám dotaci: NE
 
Re: ACOUT2 dotaz
Jen poznámka, jak jsem psal ve svém příspěvku Vytěžování přímo z baterie 60V:
Jako topná tělesa jsem zakoupil dvě suchá topná tělesa nadeta.cz 230V/3kW/10 článků (hodně podražili, tehdy ještě 460Kč/ks). Jsou vnitřně zapojeny jako 2x1500W/230V...
Je možné, že i vaše spirály jsou podobně spojeny až na přípojném šroubu, stačilo by je rozpojit/přepojit.
Přidat další šrouby na suchou spirálu není problém, vyvrtat další díry vidiákem (nasucho bez příklepu) je velmi snadné, i když ta keramika na to nevypadá.
			
			
									
						
										
						Jako topná tělesa jsem zakoupil dvě suchá topná tělesa nadeta.cz 230V/3kW/10 článků (hodně podražili, tehdy ještě 460Kč/ks). Jsou vnitřně zapojeny jako 2x1500W/230V...
Je možné, že i vaše spirály jsou podobně spojeny až na přípojném šroubu, stačilo by je rozpojit/přepojit.
Přidat další šrouby na suchou spirálu není problém, vyvrtat další díry vidiákem (nasucho bez příklepu) je velmi snadné, i když ta keramika na to nevypadá.
- 
				pibi
 - Příspěvky: 1496
 - Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
 - Reputace: 306
 - Lokalita: Východně od 3nce
 - Systémové napětí: 48V
 - Výkon panelů [Wp]: 16kWp
 - Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
 - Chci prodávat energii: NE
 - Chci/Mám dotaci: NE
 
Re: ACOUT2 dotaz
Vrtám ve vodní lázni diamantovou sadou z Lidlu. Tělesa z TPK 210 6,6 kW mají 2x1,1kW spojené na společných šroubcích.
			
			
									
						
							9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
			
						K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
- 
				sanitka
 - Příspěvky: 32
 - Registrován: sob říj 01, 2022 11:28 am
 - Reputace: 1
 - Lokalita: Plzeňský kraj
 - Systémové napětí: 48V
 - Výkon panelů [Wp]: 15
 - Kapacita baterie [kWh]: 14,4
 - Chci prodávat energii: NE
 - Chci/Mám dotaci: NE
 
Re: ACOUT2 dotaz
Nakonec jsem vzal TPK 6,6kW s tím, že to omezím přímo na výstupu z MP2. Teď chci zkusit, zda kromě automatického sepnutí na základě SOC nepůjde ještě přidat sepnutí manuální obsazením druhého relé na Cerbu a propojením na AUX2 MP2.
			
			
									
						
										
						- 
				sanitka
 - Příspěvky: 32
 - Registrován: sob říj 01, 2022 11:28 am
 - Reputace: 1
 - Lokalita: Plzeňský kraj
 - Systémové napětí: 48V
 - Výkon panelů [Wp]: 15
 - Kapacita baterie [kWh]: 14,4
 - Chci prodávat energii: NE
 - Chci/Mám dotaci: NE
 
Re: ACOUT2 dotaz
 Bude fungovat?
			
			
									
						
										
						- 
				pibi
 - Příspěvky: 1496
 - Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
 - Reputace: 306
 - Lokalita: Východně od 3nce
 - Systémové napětí: 48V
 - Výkon panelů [Wp]: 16kWp
 - Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
 - Chci prodávat energii: NE
 - Chci/Mám dotaci: NE
 
Re: ACOUT2 dotaz
Nejdříve má asi být funkce relay off, pak on. General flag jsem ještě nedělal.
			
			
									
						
							9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
			
						K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
- 
				pibi
 - Příspěvky: 1496
 - Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
 - Reputace: 306
 - Lokalita: Východně od 3nce
 - Systémové napětí: 48V
 - Výkon panelů [Wp]: 16kWp
 - Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
 - Chci prodávat energii: NE
 - Chci/Mám dotaci: NE
 
Re: ACOUT2 dotaz
Jak to omezíš na výstupu MP2?sanitka píše: úte dub 01, 2025 12:42 pmNakonec jsem vzal TPK 6,6kW s tím, že to omezím přímo na výstupu z MP2. Teď chci zkusit, zda kromě automatického sepnutí na základě SOC nepůjde ještě přidat sepnutí manuální obsazením druhého relé na Cerbu a propojením na AUX2 MP2.
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
			
						K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
- 
				sanitka
 - Příspěvky: 32
 - Registrován: sob říj 01, 2022 11:28 am
 - Reputace: 1
 - Lokalita: Plzeňský kraj
 - Systémové napětí: 48V
 - Výkon panelů [Wp]: 15
 - Kapacita baterie [kWh]: 14,4
 - Chci prodávat energii: NE
 - Chci/Mám dotaci: NE
 
Re: ACOUT2 dotaz
No smažu asistenta z jedné jednotky nejvíce vytížené fáze.
			
			
									
						
										