Klimatizace při teplotách pod nulou
Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
- Lubik
- Příspěvky: 583
- Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
- Reputace: 30
- Lokalita: Praha
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Praha
Klimatizace při teplotách pod nulou
Zjistil jsem, že vypnutá klimatizace Gree není tak úplně vyplá a když zjistí že je venku pod nulou, tak zapne topeni a vyhřívaná se asi 80W
To není zrovna málo (2kWh za den) zvláště v době zimy. Dle servisu je to normální a nejde s tím nic dělat. Jediné vypnout jistič.
Dělají to i ostatní klimatizace?

Dělají to i ostatní klimatizace?
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 6kW,48V 230 Ah
-
- Příspěvky: 77
- Registrován: čtv led 02, 2025 12:47 pm
- Reputace: 1
- Lokalita: STredni čechy
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 6400
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Klimatizace při teplotách pod nulou
Ahoj, Sinclair stejně. Razí teorii vždy připraven.. takže prostě žere. ale nejsem si jistý uplně, jaká teplota je rozhodující.
-
- Příspěvky: 4264
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 728
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Klimatizace při teplotách pod nulou
Obdobně jsem to řešil tady: spotřeba vypnuté klimy
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 415
- Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
- Reputace: 44
- Lokalita: Śenkvice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Re: Klimatizace při teplotách pod nulou
Mám 5kw Toshibu, vypnutá berie 8W bez ohľadu na teplotu vonku, keď je v zime úplne tma a baterky klesajú, vypínam ju aj tak natvrdo. Vtedy sa každý watík ráta.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
-
- Příspěvky: 1720
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 282
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Klimatizace při teplotách pod nulou
Daikin v pohotovostním režimu naštěstí bere jen několik málo wattů.
-
- Příspěvky: 413
- Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
- Reputace: 50
Re: Klimatizace při teplotách pod nulou
Podle mě každý venku umístěný kompresor je v mrazech aktivně vyhřívaný. Záleží na teplotě.
Dělá se to proto, aby se zkondenzované chladivo nesmíchalo s olejem v kompresoru. Při rozběhu by pak nemazal.
Moje TČ jede na R410a, a také vyhřívá kompresor. V období listopad-leden, kdy přebytky nemám, to vypínám natvrdo jističem.
Dělá se to proto, aby se zkondenzované chladivo nesmíchalo s olejem v kompresoru. Při rozběhu by pak nemazal.
Moje TČ jede na R410a, a také vyhřívá kompresor. V období listopad-leden, kdy přebytky nemám, to vypínám natvrdo jističem.
-
- Příspěvky: 280
- Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
- Reputace: 18
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7640
- Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Klimatizace při teplotách pod nulou
U mě má Fujitsu cca 7W když je nad nulou a 28W jak začne mrznout
Ale je to větší jednotka co má 2 vnitřní
Ale je to větší jednotka co má 2 vnitřní
Ostrov založený na Epever IP5000-42-Plus + 2 pole s Tracer5420AN a Tracer6420AN + 18x Envision 305Ah LiFePO4
- stano22
- Příspěvky: 612
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Reputace: 52
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: Klimatizace při teplotách pod nulou
Mám 3,5kW Toshibu daiseikai9 s R32. Aj pri -15°C po zapnuti kurenia pocujem nabeh kompresora vonku takmer okamzite. Takze zrejme bude tiez vyhrievany, ale nemeral som to zatial. Ak primrzne, zmeriam. 80W je teda dost vela. Na dodavke mam prepravne chladenie a ked v noci stoji na mraze a rano vyrazim na cestu, zapinam kurenie na 4°C, aby neomrzol tovar. Vzdy par kilometrov trva, kym zapne kompresor - tento cas pripisujem prave tomu, ze sa caka na dosiahnutie potrebnej teploty predohrevom.
6,5kWp, 4x EASUN MPPT 6048, 2x MP2 5kVA paralel, 16x 280Ah + 16x 230Ah LFP, 2x JKBMS, BEL do vody, Junctek shunt
-
- Příspěvky: 1422
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace: 161
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Klimatizace při teplotách pod nulou
Chlapy a to tam mate zvlast nejaky wattmetet alebo nejake espcko ked viete odsledovat len klimu?..
To by ma nenapadlo merat ju samostatne/oddelene kolko si berie..Miesto sice v rozvadzaci mam na taketo hracky ale nenapadlo ma to...
Mam 5kw lowcost dobru klimu a v kludovej spotrebe domu som si cez zimu tiez vsimol mierny narast ale prikladal som to k dvom mraziakom co su doma.Klima ma vobec nenapadla...som myslel ze rozmrazuje az ked sa spusti...
To by ma nenapadlo merat ju samostatne/oddelene kolko si berie..Miesto sice v rozvadzaci mam na taketo hracky ale nenapadlo ma to...
Mam 5kw lowcost dobru klimu a v kludovej spotrebe domu som si cez zimu tiez vsimol mierny narast ale prikladal som to k dvom mraziakom co su doma.Klima ma vobec nenapadla...som myslel ze rozmrazuje az ked sa spusti...
JZ-2s5p 3,8kWp >> Epever 8415 AN
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
JV-2s3p 2,7kWp >> Epever 6415 AN
2x Victron MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania

-
- Příspěvky: 2066
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Reputace: 215
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Klimatizace při teplotách pod nulou
Moje oba Sinclairy berou á60W jak jsou dýl bez pod 3°C. Když běží tak hned výhřev nepustí i když je zima. Jak vystydnou, tak si začne topit.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
- betmen
- Příspěvky: 712
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Reputace: 91
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Klimatizace při teplotách pod nulou
to by zaujimalo aj mna, ale nemam ako zmerat, kedze moja 3,5kW Mitsubishi bola naposledy vypnuta pocas letnej dovolenky.
odvtedy stabilne berie cca 400-600W (az posledne 3dni oteplenia pada cez den na 300W).
odvtedy stabilne berie cca 400-600W (az posledne 3dni oteplenia pada cez den na 300W).
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 60Ah LiFePo + 75Ah olovo
-
- Příspěvky: 7867
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 968
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Klimatizace při teplotách pod nulou
mám ESP32 v klimatizacích Panasonic, je to připojený na vývody určený pro origo wifi , která stojí nesmyslný peníze. A tu spotřebu si měří klimatizace sama, netuším, jak přesně.Teď jsem to schválně zapnul, klima se zapnula za cca 3 minuty, venku je +5°C, a spotřeba byla nějakejch 76W.
Co sice nemám změřený, ale poznám to tak nějak pocitem, že když je nad nulou, tak klima bere cca 500- 600W a místnost stačí udržovat, jak přimrzne, tak to jde přes 900W (víc neumí) a najednou je cejtit, že klesla teplota vzduchu z klimatizace a teplotu v místnosti to udrží tak tak. A že by o tolik vzrostla tepelná ztráta místnosti si nemyslím, navíc dům je zděnej a má něco zateplení, tj značnou tepelnou setvačnost.
Co sice nemám změřený, ale poznám to tak nějak pocitem, že když je nad nulou, tak klima bere cca 500- 600W a místnost stačí udržovat, jak přimrzne, tak to jde přes 900W (víc neumí) a najednou je cejtit, že klesla teplota vzduchu z klimatizace a teplotu v místnosti to udrží tak tak. A že by o tolik vzrostla tepelná ztráta místnosti si nemyslím, navíc dům je zděnej a má něco zateplení, tj značnou tepelnou setvačnost.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
- stano22
- Příspěvky: 612
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Reputace: 52
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: Klimatizace při teplotách pod nulou
kodl69: S klesajucou teplotou klesa aj COP, preto rastie spotreba EE. Dal by sa najst k tomu graf v nejakom datasheete. Nie je to linearna zavislost, pri teplotach nad 0 stupa COP rychlejsie. Tie tri minuty kym sa zapla mala aku spotrebu? Mozno to bol prave cas na predohrev.
6,5kWp, 4x EASUN MPPT 6048, 2x MP2 5kVA paralel, 16x 280Ah + 16x 230Ah LFP, 2x JKBMS, BEL do vody, Junctek shunt
- Lubik
- Příspěvky: 583
- Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
- Reputace: 30
- Lokalita: Praha
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Praha
Re: Klimatizace při teplotách pod nulou
Zjistil jsem to náhodou. Zapnul jsem klimu před cestou na chatu. Večer topim dřevem a klimu jsem vypnul. A zjistil jsem, že se mi v noci něco zaplo. Chvíli mi trvalo než jsem našel viníka. Kdybych ji neměl vyplou přes WiFi zásuvku, tak jsem měl přes zimu větší spotřebu než v létě.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 6kW,48V 230 Ah
-
- Příspěvky: 1119
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace: 186
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Klimatizace při teplotách pod nulou
LG s chladivem R32 ve vypnutém stavu nežere.
Po zapnutí při záporných venkovních teplotách trvá nějaké 2 až možná skoro 5 minut (podle teploty) než začne topit.
Po zapnutí při záporných venkovních teplotách trvá nějaké 2 až možná skoro 5 minut (podle teploty) než začne topit.
- Lubik
- Příspěvky: 583
- Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
- Reputace: 30
- Lokalita: Praha
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Praha
Re: Klimatizace při teplotách pod nulou
Moje funguje stejně. Nejdříve se postupně ohřeje chladivo, aby nefoukal studený vzduch a po několika minutách sa zapne ventilátor ve vnitřní jednotce. Bohužel si navíc trvale přitápí když je pod nulou a je vypnutá.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 6kW,48V 230 Ah
-
- Příspěvky: 7867
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 968
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Klimatizace při teplotách pod nulou
panasonic když je vypnutej, tak je vypnutej. 1W spotřeba, to je wifi a procesor.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1119
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace: 186
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Klimatizace při teplotách pod nulou
Možná máš klímu, kdežto já mám klimáka.Lubik píše: čtv bře 06, 2025 9:38 pmBohužel si navíc trvale přitápí když je pod nulou a je vypnutá.
A klímy (jakožto ženské) jsou zimomřivé. Tak si prostě topí.
Můj klimák si možná místo toho dá jenom panáka R32 na zahřátí a topit si nemusí.
-
- Příspěvky: 1240
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
- Reputace: 145
Re: Klimatizace při teplotách pod nulou
Přesně naopak, olej má mít schopnost se rozpustit v chladivu, to ale zařizuje kompatibilita oleje a chladiva. Olej musí cirkulovat, nesmí se nikde hromadit. A vana je ohřívána aby olej tekl a mazal hned jak se rotor pohne po přestávce. Minimální přestávka předepsaná výrobcem kompresoru je aby všechen olej co se nachází v kompresoru stekl všechen dolů do vany, a při novém startu se dostal hned kam má v dostatečném množství.vk_1 píše:Dělá se to proto, aby se zkondenzované chladivo nesmíchalo s olejem v kompresoru. Při rozběhu by pak nemazal.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: pát pro 04, 2015 3:24 pm
- Reputace: 8
- Lokalita: Levice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6600
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Klimatizace při teplotách pod nulou
Tych 70w je ohrevny kabel kondenzu vo vani vonkajsej jednotky. Nie kompresoru. Da sa to vyriesit externym spustanim danej spiraly, len treba mensi zasah do zariadenia https://minihpc.com/man/sk/55-0/menu-oc ... evny-kabel
4kW fronius primo + Victron multiplus 3kW/48V + 6.6kWp panely.
Klima Gree Amber 2.5kW prerobená na tepelné čerpadlo s MiniHPC regulátorom
Klima Gree Amber 2.5kW prerobená na tepelné čerpadlo s MiniHPC regulátorom
Kdo je online