Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 43
- Registrován: úte črc 09, 2024 2:20 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: B.Bystrica
- Výkon panelů [Wp]: 10000
- Chci prodávat energii: ANO
Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
Mam otazku ohladne kompability roznych BMS.
Momentalne mam 15kw bateriu s JK-BMS 200A 2A balacer.om Chcem zapojit druhu 15kw baterieriu paralelne k tej prvej.
Prva bateria bude master, druha slave. Master bude pripojena k DEYE menicu cez CAN rozhranie.
Musi druha bateria obsahovat rovnake BMS ako ta prva, alebo su niektore BMS kompatibilne s JK BMS a vedia bezproblemovo komunikovat?
Ide o to, ze mam moznost kupit lacnejsie 15kw bateriu ale ma nejaky JY BMS.
Momentalne mam 15kw bateriu s JK-BMS 200A 2A balacer.om Chcem zapojit druhu 15kw baterieriu paralelne k tej prvej.
Prva bateria bude master, druha slave. Master bude pripojena k DEYE menicu cez CAN rozhranie.
Musi druha bateria obsahovat rovnake BMS ako ta prva, alebo su niektore BMS kompatibilne s JK BMS a vedia bezproblemovo komunikovat?
Ide o to, ze mam moznost kupit lacnejsie 15kw bateriu ale ma nejaky JY BMS.
DEYE 12k-LP, FV-10KW, 16x280Ah EVE battery, JK BMS 200A
-
- Příspěvky: 4151
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 690
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
BMS nemusí komunikovat vůbec s ničím. Mohou jen sledovat stav baterie a pokud nastane problém, tak baterii odpojí.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 1075
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Reputace: 54
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
BMS musí být stejné (eventuálně se mohou lišit max proudem)
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 4027
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 240
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
Pokud nepotřebuješ řešit komunikaci tak na BMS nezáleží.
Problém nastává u BMS které nejsou určené pro paralelní spojení typycky ty se stykačem.
(ale i to se dá s omezením provozovat).
Pokud potřebuješ komunikaci tak je jedno jaká BMS to je, ale musí podporovat stejný protokol kterému měnič rozumí, a záleží jak se propojují....
Problém nastává u BMS které nejsou určené pro paralelní spojení typycky ty se stykačem.
(ale i to se dá s omezením provozovat).
Pokud potřebuješ komunikaci tak je jedno jaká BMS to je, ale musí podporovat stejný protokol kterému měnič rozumí, a záleží jak se propojují....
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh 


-
- Příspěvky: 43
- Registrován: úte črc 09, 2024 2:20 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: B.Bystrica
- Výkon panelů [Wp]: 10000
- Chci prodávat energii: ANO
Re: Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
Vie mi niekdo vysvetlit situaciu ak by menic nekomunikoval s bateriou tak menic nema informaciu o SOC baterie a ak by napriklad bral s baterie 100A a ta by uz mala SOC napr 10% a BMS by zrazu tu bateriu od menica odpojila, menicu to nevadi? Niekde som cital ,ze pri velkom odbere by sa nemala bateria zrazu odpojit, ze to moze poskodit MOSFETY.
Ale ked na tym tak teraz uvazujem tak mam v DEYE pre bateriu nastevne min.SOC 10% a v BMS mam nastavene vybijanie do SOC 18%, takze bateriu tiez skor odpiji BMS. Alebo BMS odpaja bateriu nie skokovo ale postupne znizuje prud az ju nakoniec odpoji?
Ale ked na tym tak teraz uvazujem tak mam v DEYE pre bateriu nastevne min.SOC 10% a v BMS mam nastavene vybijanie do SOC 18%, takze bateriu tiez skor odpiji BMS. Alebo BMS odpaja bateriu nie skokovo ale postupne znizuje prud az ju nakoniec odpoji?
DEYE 12k-LP, FV-10KW, 16x280Ah EVE battery, JK BMS 200A
-
- Příspěvky: 1170
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 197
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
Na měniči si nastavíš i vypnutí nízkým napětím. Když bude mít baterka 10%, a měnič vysoký odběr, tak to napětí klesne.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 4151
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 690
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
Měnič má být napěťově nastaven tak, aby se odpojil dřív, než to za něj provede BMS. BMS je pro ochranu baterie, tedy pro nouzový stav. Situace, kde bms zareaguje se odehrává (dle filmové hlášky https://youtu.be/WSrfY2CzIlc?si=VmdSvgmab2mHqrEX) maximálně jednou za 10 let.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 43
- Registrován: úte črc 09, 2024 2:20 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: B.Bystrica
- Výkon panelů [Wp]: 10000
- Chci prodávat energii: ANO
Re: Kompabilita roznych BMS pri paralelnom zapojeni baterii
Ja mam DEYE menic a zapnuty rezim "Lithium", kedy menic komunikuje s bateriou cez CAN a menic si to nejak riesi sam, lebo v nastaveniach v menici nie je mozne nastavit odpojenie na zaklade napatia. Asi by to bolo mozne z rezime V-bat, kedy sa bude menic riadit iba na zaklade napatia baterie a ziadna konumikacia cez CAN vtedy nie je potrebna.
DEYE 12k-LP, FV-10KW, 16x280Ah EVE battery, JK BMS 200A
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 819 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bhava
-
-
Nabijanie roznych druhov baterii jedným zdrojom
od Marcus81 » » v Dobíječe baterií
Nabijanie roznych druhov baterii jedným zdrojom
- 17 Odpovědi
- 2269 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vla
-
-
- 5 Odpovědi
- 1120 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dagus
-
-
Zapojení li-ion baterií s BMS na regulátor EPsolar
od nemecla » » v Li-ion 18650
Zapojení li-ion baterií s BMS na regulátor EPsolar
- 18 Odpovědi
- 3189 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od nemecla
-
-
- 21 Odpovědi
- 1921 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mhpp
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů