AWT batéria a Deye sun-10k-sg04LP3-EU
Dobrý deň, namontoval som baterku a na meniči som nastavil Zero export to CT zaškrtol som políčko solar sell. Problém je že mi neťahá energiu z batérie do domu. Mám zapojené iba na Grid. Load som nezapájal. Čo by tam trebalo spraviť aby to fungovalo ? Vďaka za rady
-
- Příspěvky: 274
- Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
- Reputace: 14
- Lokalita: Litoměřice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: AWT batéria a Deye sun-10k-sg04LP3-EU
A co se zeptat firmy, která Ti to instalovala? Ta má nejvíce info o Tvém systému.
-
- Příspěvky: 107
- Registrován: úte čer 07, 2016 8:26 pm
- Reputace: 9
Re: AWT batéria a Deye sun-10k-sg04LP3-EU
Zero export to CT zakazuje export do sítě. Nastavení určuje, že bude napájet jen spotřebiče, které jsou zapojeny mezi CT a vstup GRID. Podle dalších podmínek v nastavení.
Toto funguje jen za přítomnosti sítě.
Samozřejmě musí být vše zapojeno a nastaveno bez chyb. Nedostal se měnič při vybíjení třeba pod limit nastavený pro baterii (SOC)? Jak je nastavena priorita baterie/spotřeba?
Pokud nesmí být přetoky, nezapínal bych volbu solar sell. Tato způsobí, že až jsou plné baterie (dle nastavení) a není spotřeba, přebytečnou energii z panelů přesto pošle do sítě.
Toto funguje jen za přítomnosti sítě.
Samozřejmě musí být vše zapojeno a nastaveno bez chyb. Nedostal se měnič při vybíjení třeba pod limit nastavený pro baterii (SOC)? Jak je nastavena priorita baterie/spotřeba?
Pokud nesmí být přetoky, nezapínal bych volbu solar sell. Tato způsobí, že až jsou plné baterie (dle nastavení) a není spotřeba, přebytečnou energii z panelů přesto pošle do sítě.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 1039 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od gupa
-
-
Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU , třífázový 400V, Deye
od jansol » » v Měniče napětí
Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU , třífázový 400V, Deye
- 1 Odpovědi
- 185 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od *CAR*
-
-
-
Asymetrický hybridní střídač SUN-8K-SG04LP3-EU
od mj_Olomouc » » v Hybridní elektrárny
Asymetrický hybridní střídač SUN-8K-SG04LP3-EU
- 31 Odpovědi
- 9424 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od MartinSo
-
-
- 9 Odpovědi
- 1585 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vanilka
-
- 10 Odpovědi
- 572 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od stanleyk
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 0 hostů