RCB typ B - automatické prepnutie domu na grid

Nový příspěvek od TomHC »

Ahojte, toto by možno bolo zaujímavé pre ľudí s HF meničmi ktorí nemajú prúdový chránič typ B. Ja taký chránič mám - na polici :yes:

Napadla mi ale iná myšlienka, použiť RCD-B senzor od Ivy metering a pomocou neho v prípade objavenia DC zložky zabezpečiť prepnutie okruhov na grid namiesto výpadku. Tým by som sa vyhol vypnutiu celého domu, prišlo by iba ku prepnutiu na grid a poslanie notifikácie o udalosti. Či už by sa jednalo o pokyn meniču na prepnutie na grid, alebo ovládanie nejakého relé kontaktu a následne akcia nejakého prepínača sietí.

Čo si o tom myslíte? Stálo by to za úvahu a vyskúšanie? Ako by sa dala nasimulovať prítomnosť DC zložky?

PS: dať RCD-B na špecifický okruh je fajn, len pri tých cenách...
Přílohy
rcd-b.jpg
rcd-b.jpg (23.66 KiB) Zobrazeno 183 x
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2145
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 306
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: RCB typ B - automatické prepnutie domu na grid

Nový příspěvek od TomHC »

Už je objednávka na svete :)
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
rva
Příspěvky: 4099
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 674
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: RCB typ B - automatické prepnutie domu na grid

Nový příspěvek od rva »

U mých HF měničů uvádějí v návodu chybový stav, kdy vypne měnič:
DC složka na výstupu HF měniče.jpg
DC složka na výstupu HF měniče.jpg (18.46 KiB) Zobrazeno 113 x
A skutečně se mi tento stav podařilo vyvolat vytěžovačem se SSR, které spínalo jednu polaritu dříve. Podle toho by se to snad dalo vyvolat zapojením (výkonného) spotřebiče přes diodu - třeba varné konvice.
Proudové chrániče "B" se zatím nechystám instalovat. Kromě lenosti si to zdůvodňuji i tím, že jsem někde na webu viděl testy těchto chráničů a nějak mě to nepřesvědčilo.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2145
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 306
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: RCB typ B - automatické prepnutie domu na grid

Nový příspěvek od TomHC »

Pozrel som teraz docu MUST a má to presne tak isto, chyba 55.

Čo sa ale vtedy stane, okrem toho že bude hlásiť chybu? Beží ďalej, alebo vypne výstup?
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
rva
Příspěvky: 4099
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 674
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: RCB typ B - automatické prepnutie domu na grid

Nový příspěvek od rva »

Ty moje vypnou měnič. Regulátor běží dál. Pro obnovu funkcí je potřeba provést restart - tedy odpojit fv panely, odpojit baterii, připojit baterii, připojit fv panely.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2145
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 306
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: RCB typ B - automatické prepnutie domu na grid

Nový příspěvek od TomHC »

Aha, tak to je na jednej strane super, musím cez týždeň otvoriť MUST, pozrieť ako to je riešené. Externý RCD-B by bol teda zbytočný :( Na druhej strane, dobre vedieť že to funguje a reálne RCD-B za vystúpom netreba - revízia by bola samozrejme iná vec.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
rva
Příspěvky: 4099
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 674
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: RCB typ B - automatické prepnutie domu na grid

Nový příspěvek od rva »

Takto se chová bedna když je v pořádku. Těžko říct, jak se bude chovat při poruše. Ale očekávám, že většina poruch povede ke zkratu a pro to tam je pojistka, popřípadě externí pojistka. V mém případě i DC jistič 125A před každou bednou - Číňan na ně natiskl vypínací schopnost do 10 kA, to by snad mohlo stačit. (zatím ani jednou nevybavily, tak slouží jako servisní vypínač).