RCB typ B - automatické prepnutie domu na grid
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
- TomHC
- Příspěvky: 2145
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 306
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
RCB typ B - automatické prepnutie domu na grid
Ahojte, toto by možno bolo zaujímavé pre ľudí s HF meničmi ktorí nemajú prúdový chránič typ B. Ja taký chránič mám - na polici
Napadla mi ale iná myšlienka, použiť RCD-B senzor od Ivy metering a pomocou neho v prípade objavenia DC zložky zabezpečiť prepnutie okruhov na grid namiesto výpadku. Tým by som sa vyhol vypnutiu celého domu, prišlo by iba ku prepnutiu na grid a poslanie notifikácie o udalosti. Či už by sa jednalo o pokyn meniču na prepnutie na grid, alebo ovládanie nejakého relé kontaktu a následne akcia nejakého prepínača sietí.
Čo si o tom myslíte? Stálo by to za úvahu a vyskúšanie? Ako by sa dala nasimulovať prítomnosť DC zložky?
PS: dať RCD-B na špecifický okruh je fajn, len pri tých cenách...
Napadla mi ale iná myšlienka, použiť RCD-B senzor od Ivy metering a pomocou neho v prípade objavenia DC zložky zabezpečiť prepnutie okruhov na grid namiesto výpadku. Tým by som sa vyhol vypnutiu celého domu, prišlo by iba ku prepnutiu na grid a poslanie notifikácie o udalosti. Či už by sa jednalo o pokyn meniču na prepnutie na grid, alebo ovládanie nejakého relé kontaktu a následne akcia nejakého prepínača sietí.
Čo si o tom myslíte? Stálo by to za úvahu a vyskúšanie? Ako by sa dala nasimulovať prítomnosť DC zložky?
PS: dať RCD-B na špecifický okruh je fajn, len pri tých cenách...
- Přílohy
-
- rcd-b.jpg (23.66 KiB) Zobrazeno 183 x
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
- TomHC
- Příspěvky: 2145
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 306
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: RCB typ B - automatické prepnutie domu na grid
Už je objednávka na svete
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
-
- Příspěvky: 4099
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 674
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: RCB typ B - automatické prepnutie domu na grid
U mých HF měničů uvádějí v návodu chybový stav, kdy vypne měnič:
Proudové chrániče "B" se zatím nechystám instalovat. Kromě lenosti si to zdůvodňuji i tím, že jsem někde na webu viděl testy těchto chráničů a nějak mě to nepřesvědčilo.
A skutečně se mi tento stav podařilo vyvolat vytěžovačem se SSR, které spínalo jednu polaritu dříve. Podle toho by se to snad dalo vyvolat zapojením (výkonného) spotřebiče přes diodu - třeba varné konvice. Proudové chrániče "B" se zatím nechystám instalovat. Kromě lenosti si to zdůvodňuji i tím, že jsem někde na webu viděl testy těchto chráničů a nějak mě to nepřesvědčilo.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- TomHC
- Příspěvky: 2145
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 306
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: RCB typ B - automatické prepnutie domu na grid
Pozrel som teraz docu MUST a má to presne tak isto, chyba 55.
Čo sa ale vtedy stane, okrem toho že bude hlásiť chybu? Beží ďalej, alebo vypne výstup?
Čo sa ale vtedy stane, okrem toho že bude hlásiť chybu? Beží ďalej, alebo vypne výstup?
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
-
- Příspěvky: 4099
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 674
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: RCB typ B - automatické prepnutie domu na grid
Ty moje vypnou měnič. Regulátor běží dál. Pro obnovu funkcí je potřeba provést restart - tedy odpojit fv panely, odpojit baterii, připojit baterii, připojit fv panely.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- TomHC
- Příspěvky: 2145
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 306
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: RCB typ B - automatické prepnutie domu na grid
Aha, tak to je na jednej strane super, musím cez týždeň otvoriť MUST, pozrieť ako to je riešené. Externý RCD-B by bol teda zbytočný Na druhej strane, dobre vedieť že to funguje a reálne RCD-B za vystúpom netreba - revízia by bola samozrejme iná vec.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
-
- Příspěvky: 4099
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 674
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: RCB typ B - automatické prepnutie domu na grid
Takto se chová bedna když je v pořádku. Těžko říct, jak se bude chovat při poruše. Ale očekávám, že většina poruch povede ke zkratu a pro to tam je pojistka, popřípadě externí pojistka. V mém případě i DC jistič 125A před každou bednou - Číňan na ně natiskl vypínací schopnost do 10 kA, to by snad mohlo stačit. (zatím ani jednou nevybavily, tak slouží jako servisní vypínač).
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 552 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Jano
-
-
Automatické odpojování stringů
od rva » » v Automatizace, měření, statistiky
Automatické odpojování stringů
- 41 Odpovědi
- 5948 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
-
Automatické přepnutí na DC při větší zátěži než 10A
od magic » » v Přepínání sítě a FVE
Automatické přepnutí na DC při větší zátěži než 10A
- 6 Odpovědi
- 2329 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od magic
-
-
- 1 Odpovědi
- 1617 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
-
Automatické spúšťanie špirály na ohrev TÚV
od HowHigh » » v Automatizace, měření, statistiky
Automatické spúšťanie špirály na ohrev TÚV
- 9 Odpovědi
- 1012 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Majkl
-
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host