Automatický hasící přístroj

Nezařaditelné
skybor
Příspěvky: 1125
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace: 126
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 18kWh

Re: Automatický hasící přístroj

Nový příspěvek od skybor »

kodl69 píše: úte led 28, 2025 10:40 pm
prášek se spíš připeče na horký povrchy, a uklidit se to skutečně nedá. Zajímavá alternativa k tomuto je CO2 v plstové trubce nad místem možnýho požáru - trubka se protaví a CO2 to inertizuje, případně ochladí, a není potom potřeba nic uklízet. Podobně fungují sprinklery s voskovým ovládáním ventilů. Vosk se rozpustí a pružinka otevře ventil na sprinkleru.
Tohle zní zajímavě. Není někde nějaká zmínka o praktické realizaci?

Jinak o nějakém hasícím systému uvažuji taky. Samozřejmě pro klid v duši a ne proto aby opravdu bouchl ;)
Beru to jako poslední ochranný systém pokud selže X dalších před tím, což je asi pravděpodobnost jako výhra ve Sportce, ale jistota je jistota.
A taky si myslím, že v případě, že by to došlo až tak daleko, že by musel tento hasící systém reagovat, tak už asi ani tak nepůjde o záchranu FVE, ale ochranu důležitějších věcí ...
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Valdano
Příspěvky: 721
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Reputace: 106
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Automatický hasící přístroj

Nový příspěvek od Valdano »

V rozvodných skříních, v menších serverech a také v některých bateriových uložištích se používá i Automatický hasicí systém PROTENG.

Princip funkce je založen na jediné polyamidové hadičce o průměru 18 mm, která obsahuje účinnou hasicí směs FM200 - heptafluoropropan.

Při běžné teplotě obsahuje hadička hasivo při tlaku 5 barů. Po zahřátí plameny se tlak při teplotě 100 °C zvýší až na 15 barů. Samotné spuštění systému se aktivuje teplotou nad 120 °C. Změklá polyamidová stěna hadičky praskne přesně v místě vystavenému nejvyšší teplotě a do prostoru se uvolní hasicí plyn. Ten spolehlivě a účinně hasí požár již v zárodku, při hašení nepoškodí žádné elektrické součástky a obvody a to ani když jsou pod napětím.

Hasivo FM200 je oficiální ekologická náhrada zakázaných halonů. Určeno je pro použití ve třídě B - hořlavé kapaliny a zejména pro hašení zařízení pod elektrickým napětím do 110000V. Mezi výhody hasiva FM200 patří elektrická nevodivost, netoxicita a nepůsobí korozivně. Po použití dojde k odpaření hasiva, proto se používá hlavně pro jemnou elektroniku, výpočetní techniku, své uplatnění nalezne i v knihovnách, archivech nebo muzeích apod.

Hasivo FM200 je hasivem chemickým, kapalným, bezbarvým a nepáchnoucím. Díky své konzistenci může FM200 nabídnout výhodu v menším objemu, tedy menším nárokům na prostor, než tomu tak je například u inertních plynů či systémů CO2. Hasební systém FM200 je velice účinné hasivo s krátkou dobou uhašení požáru. K bezpečnému uhašení daného prostoru je potřeba koncentrace cca 6,25 až 9% hasiva FM200.

FM200 pracuje na principu eliminace tepla z ohně. Jedinečné vlastnosti hasiva FM200 zabraňují opětovnému vznícení. FM200 nesnižuje koncentraci kyslíku ve vzduchu tak, aby došlo k poškození lidského zdraví. Samotné hasivo FM200 neobsahuje ani brom ani chlor a tedy při úniku do ovzduší nehrozí žádné nebezpečí z hlediska poškození ozonové vrstvy.


  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů