Green Cell INVGC48P5000LCD Měnič napětí z 48V na 230V, 5000W/10000W
Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
- Aicusik
- Příspěvky: 4
- Registrován: pát říj 28, 2022 7:18 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Ježov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4160
- Kapacita baterie [kWh]: 6,25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Ježov
Green Cell INVGC48P5000LCD Měnič napětí z 48V na 230V, 5000W/10000W
Zdravím všechny přátelé FV se zkušenostmi s měničem Green Cell INVGC48P5000LCD Měnič napětí z 48V na 230V, 5000W/10000W - čistá sinusoida s LCD displejem.
Tento měnič má na výstupu 2ks zásuvek typ Schuko.
K těmto zásuvkám vedou uvnitř měniče vodiče červené barvy vlevo i vpravo na výstup.TYTO VODIČE VEDOU K PRAVÉ ZDÍŘCE Z JEDNOHO MISTA TIŠTĚNÉHO SPOJE. K levé je to stejné. Prostě to vypadá, že výkon je rozdělen z jednoho místa na dvě zásuvky.
Prakticky by měla umět levá nebo pravá zásuvka plný výkon měniče.
Prosím zkušenější o posouzení správnosti mé úvahy.
Děkuji
Tento měnič má na výstupu 2ks zásuvek typ Schuko.
K těmto zásuvkám vedou uvnitř měniče vodiče červené barvy vlevo i vpravo na výstup.TYTO VODIČE VEDOU K PRAVÉ ZDÍŘCE Z JEDNOHO MISTA TIŠTĚNÉHO SPOJE. K levé je to stejné. Prostě to vypadá, že výkon je rozdělen z jednoho místa na dvě zásuvky.
Prakticky by měla umět levá nebo pravá zásuvka plný výkon měniče.
Prosím zkušenější o posouzení správnosti mé úvahy.
Děkuji
8 x Longi 520, 4160Wp - 2S2P, 2 x Epever Xtra4415N, měnič GreenCell 5000w, baterie LiFePo4 6,25kWh.
slušně a věcně
slušně a věcně
-
- Příspěvky: 4092
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 669
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Green Cell INVGC48P5000LCD Měnič napětí z 48V na 230V, 5000W/10000W
No a je ta levá nebo pravá zásuvka na plný výkon měniče? Obvyklé zásuvky jsou na 16 A.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- Aicusik
- Příspěvky: 4
- Registrován: pát říj 28, 2022 7:18 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Ježov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4160
- Kapacita baterie [kWh]: 6,25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Ježov
Re: Green Cell INVGC48P5000LCD Měnič napětí z 48V na 230V, 5000W/10000W
To máš pravdu ale neodpovídáš mi na otázku.
V případě, že vyměním zásuvku za terminál mohl bych odebírat plný výkon?
V případě, že vyměním zásuvku za terminál mohl bych odebírat plný výkon?
Naposledy upravil(a) Aicusik dne úte led 28, 2025 12:24 pm, celkem upraveno 1 x.
8 x Longi 520, 4160Wp - 2S2P, 2 x Epever Xtra4415N, měnič GreenCell 5000w, baterie LiFePo4 6,25kWh.
slušně a věcně
slušně a věcně
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5458
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 657
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Green Cell INVGC48P5000LCD Měnič napětí z 48V na 230V, 5000W/10000W
On ti na otázku, pokud to výše byla otázka (kde je otazník u té otázky?) ale odpověděl!
Jasně ti napsal, že obvyklá zásuvka je jen do 16 A.
O tom, že bys zásuvky vyměnil nebo nechal jen konektory, tak jsi v prvním příspěvku nenapsal ani jedno slovo.
Jasně ti napsal, že obvyklá zásuvka je jen do 16 A.
O tom, že bys zásuvky vyměnil nebo nechal jen konektory, tak jsi v prvním příspěvku nenapsal ani jedno slovo.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 4092
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 669
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Green Cell INVGC48P5000LCD Měnič napětí z 48V na 230V, 5000W/10000W
Jsou jednofázové na vyšší proudy (používám takovou pro napájení frekvenčního měniče), ale pravděpodobně je tam dávat nebudeš, protože jsou trošku rozměrnější, třeba https://www.kvelektro.cz/zasuvka-nasten ... 6-p1206144.
Jde o to, jak moc chceš riskovat, tahat dlouhodobě z běžné zásuvky vysoké proudy není optimální, časem se vyhřejí kontakty a pak se začne něco tavit. Proto se výstup z měničů obvykle vede vhodným vodičem do rozvaděče, kde to jde přes jističe ke spotřebičům.
Jde o to, jak moc chceš riskovat, tahat dlouhodobě z běžné zásuvky vysoké proudy není optimální, časem se vyhřejí kontakty a pak se začne něco tavit. Proto se výstup z měničů obvykle vede vhodným vodičem do rozvaděče, kde to jde přes jističe ke spotřebičům.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 2797
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Reputace: 124
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Green Cell INVGC48P5000LCD Měnič napětí z 48V na 230V, 5000W/10000W
Stejnak podle doporučení tyto měniče nelze dlouhodobě provozovat na více ne 80% a trvale ne více než 50%. Takže jestli z toho někdo chce tahat 4-5kW trvale, měl by si koupit měnič tohoto china typu, s jednou tolik výkonem okolo 10kW.
https://www.levne-baterky.cz/green-cell ... -sine-wave
https://www.levne-baterky.cz/green-cell ... -sine-wave
Tedy naše doporučení je:
- provozovat měnič se zátěží max. do 80% jeho výkonu v případě, že jde o nárazové (nepravidelné/občasné) použití
- provozovat měnič se zátěží max kolem 50% jde-li o nepřetržitý provoz (neplatí pro speciální spotřebiče, které mají velké náběhové proudy a jejich podrobný popis je popsán v bodě 2)
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
- Aicusik
- Příspěvky: 4
- Registrován: pát říj 28, 2022 7:18 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Ježov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4160
- Kapacita baterie [kWh]: 6,25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Ježov
Re: Green Cell INVGC48P5000LCD Měnič napětí z 48V na 230V, 5000W/10000W
Děkuji všem za názory. Upřesním dotaz. Mohu spojit vodiče uvnitř měniče dohromady a vyvést je na jeden terminál, který bude umět cca 32A. Abych mohl krátkodobě tahat z měniče 4Kw? (80%). Děkuji předem za váš čas.
8 x Longi 520, 4160Wp - 2S2P, 2 x Epever Xtra4415N, měnič GreenCell 5000w, baterie LiFePo4 6,25kWh.
slušně a věcně
slušně a věcně
-
- Příspěvky: 3986
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 232
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Green Cell INVGC48P5000LCD Měnič napětí z 48V na 230V, 5000W/10000W
A i do zásuvky musíš použít správnou zástrčku na ten větší proud......
Pronic zanic tam ty dvě zásuvky nejsou......
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 4092
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 669
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Green Cell INVGC48P5000LCD Měnič napětí z 48V na 230V, 5000W/10000W
Když vodiče spojíš, tak pak můžeš odebírat celý výkon.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- Aicusik
- Příspěvky: 4
- Registrován: pát říj 28, 2022 7:18 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Ježov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4160
- Kapacita baterie [kWh]: 6,25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Ježov
Re: Green Cell INVGC48P5000LCD Měnič napětí z 48V na 230V, 5000W/10000W
Děkuji rva za odpověď a všem za čas, který věnovali mému dotazu. Vyzkouším, a podělím se o poznatky.
Hezký den.
Hezký den.
8 x Longi 520, 4160Wp - 2S2P, 2 x Epever Xtra4415N, měnič GreenCell 5000w, baterie LiFePo4 6,25kWh.
slušně a věcně
slušně a věcně
-
- Příspěvky: 3986
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 232
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Green Cell INVGC48P5000LCD Měnič napětí z 48V na 230V, 5000W/10000W
Jinak samozřejmě pokud to chceš takto provozovat, tak bych jednu zásuvku nahradil normálně svorkovnicí co snese 25A a pak samozřejmě vyměnil i kabel do té desky a i posílil spoje na té desce (pájí se třeba vodič na tu cestu).
Druhá věc bude zda při takovém odběru se to bude stačit chladit.
Druhá věc bude zda při takovém odběru se to bude stačit chladit.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot a 0 hostů