Zdravím všechny přátelé FV se zkušenostmi s měničem Green Cell INVGC48P5000LCD Měnič napětí z 48V na 230V, 5000W/10000W - čistá sinusoida s LCD displejem.

Tento měnič má na výstupu 2ks zásuvek typ Schuko.
K těmto zásuvkám vedou uvnitř měniče vodiče červené barvy vlevo i vpravo na výstup.TYTO VODIČE VEDOU K PRAVÉ ZDÍŘCE Z JEDNOHO MISTA TIŠTĚNÉHO SPOJE. K levé je to stejné. Prostě to vypadá, že výkon je rozdělen z jednoho místa na dvě zásuvky.
Prakticky by měla umět levá nebo pravá zásuvka plný výkon měniče.

Prosím zkušenější o posouzení správnosti mé úvahy.
Děkuji
8 x Longi 520, 4160Wp - 2S2P, 2 x Epever Xtra4415N, měnič GreenCell 5000w, baterie LiFePo4 6,25kWh.

slušně a věcně :handshake2:
rva
Příspěvky: 4092
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 669
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Green Cell INVGC48P5000LCD Měnič napětí z 48V na 230V, 5000W/10000W

Nový příspěvek od rva »

No a je ta levá nebo pravá zásuvka na plný výkon měniče? Obvyklé zásuvky jsou na 16 A.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
Aicusik
Příspěvky: 4
Registrován: pát říj 28, 2022 7:18 pm
Reputace: 0
Lokalita: Ježov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4160
Kapacita baterie [kWh]: 6,25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ježov

Re: Green Cell INVGC48P5000LCD Měnič napětí z 48V na 230V, 5000W/10000W

Nový příspěvek od Aicusik »

To máš pravdu ale neodpovídáš mi na otázku.
V případě, že vyměním zásuvku za terminál mohl bych odebírat plný výkon?
Naposledy upravil(a) Aicusik dne úte led 28, 2025 12:24 pm, celkem upraveno 1 x.
8 x Longi 520, 4160Wp - 2S2P, 2 x Epever Xtra4415N, měnič GreenCell 5000w, baterie LiFePo4 6,25kWh.

slušně a věcně :handshake2:
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5458
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 657
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Green Cell INVGC48P5000LCD Měnič napětí z 48V na 230V, 5000W/10000W

Nový příspěvek od cipis »

On ti na otázku, pokud to výše byla otázka (kde je otazník u té otázky?) ale odpověděl!
Jasně ti napsal, že obvyklá zásuvka je jen do 16 A.

O tom, že bys zásuvky vyměnil nebo nechal jen konektory, tak jsi v prvním příspěvku nenapsal ani jedno slovo.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
rva
Příspěvky: 4092
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 669
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Green Cell INVGC48P5000LCD Měnič napětí z 48V na 230V, 5000W/10000W

Nový příspěvek od rva »

Jsou jednofázové na vyšší proudy (používám takovou pro napájení frekvenčního měniče), ale pravděpodobně je tam dávat nebudeš, protože jsou trošku rozměrnější, třeba https://www.kvelektro.cz/zasuvka-nasten ... 6-p1206144.
Jde o to, jak moc chceš riskovat, tahat dlouhodobě z běžné zásuvky vysoké proudy není optimální, časem se vyhřejí kontakty a pak se začne něco tavit. Proto se výstup z měničů obvykle vede vhodným vodičem do rozvaděče, kde to jde přes jističe ke spotřebičům.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
gupa
Příspěvky: 2797
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 124
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Green Cell INVGC48P5000LCD Měnič napětí z 48V na 230V, 5000W/10000W

Nový příspěvek od gupa »

Stejnak podle doporučení tyto měniče nelze dlouhodobě provozovat na více ne 80% a trvale ne více než 50%. Takže jestli z toho někdo chce tahat 4-5kW trvale, měl by si koupit měnič tohoto china typu, s jednou tolik výkonem okolo 10kW.
https://www.levne-baterky.cz/green-cell ... -sine-wave
Tedy naše doporučení je:
- provozovat měnič se zátěží max. do 80% jeho výkonu v případě, že jde o nárazové (nepravidelné/občasné) použití
- provozovat měnič se zátěží max kolem 50% jde-li o nepřetržitý provoz (neplatí pro speciální spotřebiče, které mají velké náběhové proudy a jejich podrobný popis je popsán v bodě 2)
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
Aicusik
Příspěvky: 4
Registrován: pát říj 28, 2022 7:18 pm
Reputace: 0
Lokalita: Ježov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4160
Kapacita baterie [kWh]: 6,25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ježov

Re: Green Cell INVGC48P5000LCD Měnič napětí z 48V na 230V, 5000W/10000W

Nový příspěvek od Aicusik »

Děkuji všem za názory. Upřesním dotaz. Mohu spojit vodiče uvnitř měniče dohromady a vyvést je na jeden terminál, který bude umět cca 32A. Abych mohl krátkodobě tahat z měniče 4Kw? (80%). Děkuji předem za váš čas.
8 x Longi 520, 4160Wp - 2S2P, 2 x Epever Xtra4415N, měnič GreenCell 5000w, baterie LiFePo4 6,25kWh.

slušně a věcně :handshake2:
Soban
Příspěvky: 3986
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 232
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Green Cell INVGC48P5000LCD Měnič napětí z 48V na 230V, 5000W/10000W

Nový příspěvek od Soban »

rva píše: úte led 28, 2025 3:51 pm
Jde o to, jak moc chceš riskovat, tahat dlouhodobě z běžné zásuvky vysoké proudy není optimální, časem se vyhřejí kontakty a pak se začne něco tavit. Proto se výstup z měničů obvykle vede vhodným vodičem do rozvaděče, kde to jde přes jističe ke spotřebičům.
A i do zásuvky musíš použít správnou zástrčku na ten větší proud......

Pronic zanic tam ty dvě zásuvky nejsou...... :read:
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
rva
Příspěvky: 4092
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 669
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Green Cell INVGC48P5000LCD Měnič napětí z 48V na 230V, 5000W/10000W

Nový příspěvek od rva »

Když vodiče spojíš, tak pak můžeš odebírat celý výkon.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
Aicusik
Příspěvky: 4
Registrován: pát říj 28, 2022 7:18 pm
Reputace: 0
Lokalita: Ježov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4160
Kapacita baterie [kWh]: 6,25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ježov

Re: Green Cell INVGC48P5000LCD Měnič napětí z 48V na 230V, 5000W/10000W

Nový příspěvek od Aicusik »

Děkuji rva za odpověď a všem za čas, který věnovali mému dotazu. :handshake: Vyzkouším, a podělím se o poznatky.
Hezký den.
8 x Longi 520, 4160Wp - 2S2P, 2 x Epever Xtra4415N, měnič GreenCell 5000w, baterie LiFePo4 6,25kWh.

slušně a věcně :handshake2:
Soban
Příspěvky: 3986
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 232
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Green Cell INVGC48P5000LCD Měnič napětí z 48V na 230V, 5000W/10000W

Nový příspěvek od Soban »

Jinak samozřejmě pokud to chceš takto provozovat, tak bych jednu zásuvku nahradil normálně svorkovnicí co snese 25A a pak samozřejmě vyměnil i kabel do té desky a i posílil spoje na té desce (pájí se třeba vodič na tu cestu).

Druhá věc bude zda při takovém odběru se to bude stačit chladit.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů