Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
leoshavla
Příspěvky: 96
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 8

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od leoshavla »

Vždy tam bude 400V je to fáze z DS proti fázi v měniči
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 2031
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Reputace: 279
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od TomHC »

Ale ten menič by sa mal synchronizovať so sieťou, aspoň teda keď má zapojený AC IN. Či nie? Keby som mal osciloskop, tak by som to preveril.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 8.8 MWh AC
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5400
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 645
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od cipis »

Kdyz mam v menici ACin, tak prece nepotrebuji prepinac, vyuziji ten interni.
Prepinac mam na to, aby se mi zatez prepla z ACout na zalohu. A ta zaloha muze byt v jakemkoliv stavu, tedy i v uplne protifazi.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
pibi
Příspěvky: 1063
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 163
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od pibi »

Určitě ten stykač není ideální, ale přemýšlím, že jej vyzkouším. Chci udělat havarijní větrání akumulátorovny, při přehřátí článku spustit ventilátor (max 300W), pokud bude napětí z DS, stykač naskočí a bude napájet ventilátor ze sítě, pokud z DS napětí nebude, přes klidové kontakty stykače to bude krmit měnič z 24V akumulátoru nezávislého na 48V LiFePO. N bych spojil natvrdo, fázi zapojil sériově vždy přes 2 kontakty.
Nejlevnějšího Findera 25A jsem našel v GM za 880,-, ale pomocný kontakt k tomu stojí kolem 500,-
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5400
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 645
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od cipis »

Tohle řešení na havarijní? To asi ne ...
Nejlepší řešení mi přijde DC ventilátor, a všechny případné zdroje usměrnit a diodami spojit.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3962
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Reputace: 229
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od Soban »

Přesně a prioritně z kterého chceš aby to bylo napájené aby měl o 1V víc a je vystaráno ostatní diody se zavřou ......
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
pibi
Příspěvky: 1063
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 163
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od pibi »

Chtělo by to něco bez komutátoru, nevím, jestli by PC ventilátor byl dostatečný:
https://noctua.at/en/nf-a20-pwm/specification
150m3 za hodinu, to je 2,5m3 za min., potrubí jen přes zeď, vzt. klapka s pružinovým servopohonem, bez napětí otevřeno. To vše 2x, přívod a odtah. Akumulátorovna má cca 16m3.

Levně jdou koupit ventilátory na chladič auta, ale tam jsou asi komutátorové motory, tak by to bylo i s inicializací. :hell:
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
leoshavla
Příspěvky: 96
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 8

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od leoshavla »

Tady kdo by chtěl vidět vnitřek Hager SFT 340 Mají ho teď na KaV za 444 Kč po rozdělení mám 3 x
SFT 140 😀 za 148Kč
Přílohy
IMG_20250110_172703.jpg
IMG_20250110_172651.jpg
IMG_20250110_172718.jpg
IMG_20250110_173254.jpg
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 516
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Reputace: 61
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od lemra79 »

Pez svatky jsem zapojil a ozivil toto

https://www.hadex.cz/t549l-automaticky- ... N0QAvD_BwE

Zatim spokojenost. Akorat mi padali chranice, tak jsem je vymenil a je klid.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
ACDC
Příspěvky: 505
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od ACDC »

:) Jasně že na výstupu měniče napětí ve fázi s vstupem (ČEZ), rozdíl je max pár V napětí. Prostě to dva roky funguje a bude dál. Když vidím ten čínský přepínač sítí, tak mám dva, ale neodvážil jsem se je použít. Spíš teda kvůli přepínacím cívkám. Navíc měnič vydrží zkrat na výstupu, jak jsem nechtěně vyzkoušel.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
kodl69
Příspěvky: 7754
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 942
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od kodl69 »

to leoshavla: to máš teda předražený: https://vi.aliexpress.com/item/10050074 ... pt=glo2vnm
a nečekaně, když to dáš vedle sebe, tak je to jednoznačně z jedné fabriky...
Pěkný fotky, teď by někdo mohl vyfotit, jak vypadá NO/NC stykač v té mezipoloze. Některý modely mají chvilku sepnutý všechny kontakty...
To Lemra79 - taky z číny, jenom jsi prokrmil českýho šmelinář a českou poštu...
ACDC: spolíháš na to sfázování? no proč ne, ale kdyby to nebylo zajištěný, tak v jistejch chvílích může být mezi kontaktama víc než 600V... (2x1.41x230V)
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
ACDC
Příspěvky: 505
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od ACDC »

Je to standartní stykač pro siť 4x400VAC, takže je na to stejně stavěný. Za desítky let praxe silno/slaboproud tak nějak vím, co je možný. Horší je VN nebo stovky Ampér. :)
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 516
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Reputace: 61
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od lemra79 »

To kodl69: jasne, ze je to z ciny, at si to kazdy koupi kde chce. Jen zminuju ze to zkousim a zatim to funguje i s tim automatickym prepinanim siti.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
leoshavla
Příspěvky: 96
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 8

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od leoshavla »

kodl69 píše: pát led 10, 2025 7:27 pm
to leoshavla: to máš teda předražený: https://vi.aliexpress.com/item/10050074 ... pt=glo2vnm
a nečekaně, když to dáš vedle sebe, tak je to jednoznačně z jedné fabriky...
Pěkný fotky, teď by někdo mohl vyfotit, jak vypadá NO/NC stykač v té mezipoloze. Některý modely mají chvilku sepnutý všechny kontakty...
To Lemra79 - taky z číny, jenom jsi prokrmil českýho šmelinář a českou poštu...
ACDC: spolíháš na to sfázování? no proč ne, ale kdyby to nebylo zajištěný, tak v jistejch chvílích může být mezi kontaktama víc než 600V... (2x1.41x230V)
O stránku zpět mám stykač nafocený, v mezipoloze je mezi kontakty 1mm
kodl69
Příspěvky: 7754
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 942
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od kodl69 »

to mi na možných 600V přijde fakt málo, a vpořípadě nesfázovaných zdrojů to v mým případě fakt málo bylo. A otázka je, jestli se ta mezera nějakým mechanickým způsobem nemůže jesště zmenšit, tj jestli je daná pružinkou nebo je to "natvrdo" opřený. mám takovej dojem, že v někde v normě je něco jako 4mm, ale nevím to jistě, a i když je všechno v normách "idiotensicherfest" jak se správně česky říká, tak aspoň polovina z toho by mohla být dobrá...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
pibi
Příspěvky: 1063
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 163
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od pibi »

leoshavla píše: pát led 10, 2025 5:39 pm
Hager SFT 340
Jak spojuješ ty rozebrané jednotky?
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
leoshavla
Příspěvky: 96
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
Reputace: 8

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od leoshavla »

Zacvaknu zámky a veteřinářem zakápnu odvrtané spoje 😀
Keraj
Příspěvky: 414
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Reputace: 28
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od Keraj »

A jak moc reálných je těch 600V ?

Já přepínám ručně, jen fázi, bez synchronizace.
Přepnutí je s viditelným probliknutím.
Předpokládám tedy, že rozepnutím okruhu dojde k poklesu napětí v něm ... a ne že tam bude 300 V čekat na příchozí špici sinusovky ...
Předpokládám špatně ?
Mám se bát ?

Jakou dobu trvá ta špice, 2 ms?
(uvažuji ... 20 ms perioda, 10 ms půlka, 4 ms nahoru a 4 ms dolů, a zbydou 2 ms )

Lze předpokládat že zmiňované nebezpečí bude platit pouze pro přepnutí rychlejší 1 ms?
Tedy pro dobu přepnutí 1 ms ... max 600V,
2 ms ... max 450V,
4 ms a více ... max 300V.

PS: v žádném případě nechci zlehčovat možné nebezpečí, jen mě zajímá zda je má úvaha správná....
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
glottis
Příspěvky: 2731
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 284
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od glottis »

Na rychlosti nezalezi ne? Zalezi na tom, jestli stihnul zhasnout oblouk, pokud tam byl. To bude zalezet na mnoha vecech. Jaky je to stykac, jaka zatez se prepina.

Treba prepinac na obrazkach co to byl vypada docela dobre, ma mechanicky blokovane kontakty, aby se vse nejdriv rozeplo. Jen to bude platit do doby, nez se neco posere, konktat se rozhavy proudem a roztavi tu plastovou klec v ktere drzi.

Ale ano, pokud si das mezi to prodlevu a idelane to zkontrolujes ze to je off a pak prepnes tak to fungovat bude.
Keraj
Příspěvky: 414
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Reputace: 28
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Nový příspěvek od Keraj »

Já tedy používám Čínské ATS v manuálním režimu...
2,5 cm mezi kontakty (možná více),
se středem přepínače trvale připojený k zátěži, a dobou přepnutí odhadem kolem 300 ms.

No o ten čas jde především ne?

Když mám těch 300 V na vrcholu sinusovky, tak za 5 ms tam mám 0 V... by měl oblouk zhasnout ne?

A ten oblouk může vytáhnout jen střed přepínače, který je vlastně přes spotřebiče uzemněný ... to by snad mělo pomoci tu energii odvézt ne?
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos