Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 96
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace: 8
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Vždy tam bude 400V je to fáze z DS proti fázi v měniči
- TomHC
- Příspěvky: 2031
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 279
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Ale ten menič by sa mal synchronizovať so sieťou, aspoň teda keď má zapojený AC IN. Či nie? Keby som mal osciloskop, tak by som to preveril.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 8.8 MWh AC
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5400
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 645
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Kdyz mam v menici ACin, tak prece nepotrebuji prepinac, vyuziji ten interni.
Prepinac mam na to, aby se mi zatez prepla z ACout na zalohu. A ta zaloha muze byt v jakemkoliv stavu, tedy i v uplne protifazi.
Prepinac mam na to, aby se mi zatez prepla z ACout na zalohu. A ta zaloha muze byt v jakemkoliv stavu, tedy i v uplne protifazi.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1063
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 163
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Určitě ten stykač není ideální, ale přemýšlím, že jej vyzkouším. Chci udělat havarijní větrání akumulátorovny, při přehřátí článku spustit ventilátor (max 300W), pokud bude napětí z DS, stykač naskočí a bude napájet ventilátor ze sítě, pokud z DS napětí nebude, přes klidové kontakty stykače to bude krmit měnič z 24V akumulátoru nezávislého na 48V LiFePO. N bych spojil natvrdo, fázi zapojil sériově vždy přes 2 kontakty.
Nejlevnějšího Findera 25A jsem našel v GM za 880,-, ale pomocný kontakt k tomu stojí kolem 500,-
Nejlevnějšího Findera 25A jsem našel v GM za 880,-, ale pomocný kontakt k tomu stojí kolem 500,-
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5400
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 645
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Tohle řešení na havarijní? To asi ne ...
Nejlepší řešení mi přijde DC ventilátor, a všechny případné zdroje usměrnit a diodami spojit.
Nejlepší řešení mi přijde DC ventilátor, a všechny případné zdroje usměrnit a diodami spojit.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3962
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 229
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Přesně a prioritně z kterého chceš aby to bylo napájené aby měl o 1V víc a je vystaráno ostatní diody se zavřou ......
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1063
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 163
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Chtělo by to něco bez komutátoru, nevím, jestli by PC ventilátor byl dostatečný:
https://noctua.at/en/nf-a20-pwm/specification
150m3 za hodinu, to je 2,5m3 za min., potrubí jen přes zeď, vzt. klapka s pružinovým servopohonem, bez napětí otevřeno. To vše 2x, přívod a odtah. Akumulátorovna má cca 16m3.
Levně jdou koupit ventilátory na chladič auta, ale tam jsou asi komutátorové motory, tak by to bylo i s inicializací.
https://noctua.at/en/nf-a20-pwm/specification
150m3 za hodinu, to je 2,5m3 za min., potrubí jen přes zeď, vzt. klapka s pružinovým servopohonem, bez napětí otevřeno. To vše 2x, přívod a odtah. Akumulátorovna má cca 16m3.
Levně jdou koupit ventilátory na chladič auta, ale tam jsou asi komutátorové motory, tak by to bylo i s inicializací.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 96
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace: 8
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Tady kdo by chtěl vidět vnitřek Hager SFT 340 Mají ho teď na KaV za 444 Kč po rozdělení mám 3 x
SFT 140 za 148Kč
SFT 140 za 148Kč
- lemra79
- Příspěvky: 516
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Reputace: 61
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Bydliště: Usteckoorlicko
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Pez svatky jsem zapojil a ozivil toto
https://www.hadex.cz/t549l-automaticky- ... N0QAvD_BwE
Zatim spokojenost. Akorat mi padali chranice, tak jsem je vymenil a je klid.
https://www.hadex.cz/t549l-automaticky- ... N0QAvD_BwE
Zatim spokojenost. Akorat mi padali chranice, tak jsem je vymenil a je klid.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
-
- Příspěvky: 505
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Jasně že na výstupu měniče napětí ve fázi s vstupem (ČEZ), rozdíl je max pár V napětí. Prostě to dva roky funguje a bude dál. Když vidím ten čínský přepínač sítí, tak mám dva, ale neodvážil jsem se je použít. Spíš teda kvůli přepínacím cívkám. Navíc měnič vydrží zkrat na výstupu, jak jsem nechtěně vyzkoušel.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
-
- Příspěvky: 7754
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 942
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
to leoshavla: to máš teda předražený: https://vi.aliexpress.com/item/10050074 ... pt=glo2vnm
a nečekaně, když to dáš vedle sebe, tak je to jednoznačně z jedné fabriky...
Pěkný fotky, teď by někdo mohl vyfotit, jak vypadá NO/NC stykač v té mezipoloze. Některý modely mají chvilku sepnutý všechny kontakty...
To Lemra79 - taky z číny, jenom jsi prokrmil českýho šmelinář a českou poštu...
ACDC: spolíháš na to sfázování? no proč ne, ale kdyby to nebylo zajištěný, tak v jistejch chvílích může být mezi kontaktama víc než 600V... (2x1.41x230V)
a nečekaně, když to dáš vedle sebe, tak je to jednoznačně z jedné fabriky...
Pěkný fotky, teď by někdo mohl vyfotit, jak vypadá NO/NC stykač v té mezipoloze. Některý modely mají chvilku sepnutý všechny kontakty...
To Lemra79 - taky z číny, jenom jsi prokrmil českýho šmelinář a českou poštu...
ACDC: spolíháš na to sfázování? no proč ne, ale kdyby to nebylo zajištěný, tak v jistejch chvílích může být mezi kontaktama víc než 600V... (2x1.41x230V)
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 505
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Je to standartní stykač pro siť 4x400VAC, takže je na to stejně stavěný. Za desítky let praxe silno/slaboproud tak nějak vím, co je možný. Horší je VN nebo stovky Ampér.
5,6kW , RESACS, EPEVER, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
- lemra79
- Příspěvky: 516
- Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
- Reputace: 61
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Bydliště: Usteckoorlicko
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
To kodl69: jasne, ze je to z ciny, at si to kazdy koupi kde chce. Jen zminuju ze to zkousim a zatim to funguje i s tim automatickym prepinanim siti.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, Energetica 385 Wp / 3,495 kWp
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
-
- Příspěvky: 96
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace: 8
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
O stránku zpět mám stykač nafocený, v mezipoloze je mezi kontakty 1mmkodl69 píše: ↑pát led 10, 2025 7:27 pmto leoshavla: to máš teda předražený: https://vi.aliexpress.com/item/10050074 ... pt=glo2vnm
a nečekaně, když to dáš vedle sebe, tak je to jednoznačně z jedné fabriky...
Pěkný fotky, teď by někdo mohl vyfotit, jak vypadá NO/NC stykač v té mezipoloze. Některý modely mají chvilku sepnutý všechny kontakty...
To Lemra79 - taky z číny, jenom jsi prokrmil českýho šmelinář a českou poštu...
ACDC: spolíháš na to sfázování? no proč ne, ale kdyby to nebylo zajištěný, tak v jistejch chvílích může být mezi kontaktama víc než 600V... (2x1.41x230V)
-
- Příspěvky: 7754
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Reputace: 942
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
to mi na možných 600V přijde fakt málo, a vpořípadě nesfázovaných zdrojů to v mým případě fakt málo bylo. A otázka je, jestli se ta mezera nějakým mechanickým způsobem nemůže jesště zmenšit, tj jestli je daná pružinkou nebo je to "natvrdo" opřený. mám takovej dojem, že v někde v normě je něco jako 4mm, ale nevím to jistě, a i když je všechno v normách "idiotensicherfest" jak se správně česky říká, tak aspoň polovina z toho by mohla být dobrá...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1063
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 163
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 96
- Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am
- Reputace: 8
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Zacvaknu zámky a veteřinářem zakápnu odvrtané spoje
-
- Příspěvky: 414
- Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
- Reputace: 28
- Lokalita: Poblíž Hradce Králové
- Systémové napětí: 48V
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
A jak moc reálných je těch 600V ?
Já přepínám ručně, jen fázi, bez synchronizace.
Přepnutí je s viditelným probliknutím.
Předpokládám tedy, že rozepnutím okruhu dojde k poklesu napětí v něm ... a ne že tam bude 300 V čekat na příchozí špici sinusovky ...
Předpokládám špatně ?
Mám se bát ?
Jakou dobu trvá ta špice, 2 ms?
(uvažuji ... 20 ms perioda, 10 ms půlka, 4 ms nahoru a 4 ms dolů, a zbydou 2 ms )
Lze předpokládat že zmiňované nebezpečí bude platit pouze pro přepnutí rychlejší 1 ms?
Tedy pro dobu přepnutí 1 ms ... max 600V,
2 ms ... max 450V,
4 ms a více ... max 300V.
PS: v žádném případě nechci zlehčovat možné nebezpečí, jen mě zajímá zda je má úvaha správná....
Já přepínám ručně, jen fázi, bez synchronizace.
Přepnutí je s viditelným probliknutím.
Předpokládám tedy, že rozepnutím okruhu dojde k poklesu napětí v něm ... a ne že tam bude 300 V čekat na příchozí špici sinusovky ...
Předpokládám špatně ?
Mám se bát ?
Jakou dobu trvá ta špice, 2 ms?
(uvažuji ... 20 ms perioda, 10 ms půlka, 4 ms nahoru a 4 ms dolů, a zbydou 2 ms )
Lze předpokládat že zmiňované nebezpečí bude platit pouze pro přepnutí rychlejší 1 ms?
Tedy pro dobu přepnutí 1 ms ... max 600V,
2 ms ... max 450V,
4 ms a více ... max 300V.
PS: v žádném případě nechci zlehčovat možné nebezpečí, jen mě zajímá zda je má úvaha správná....
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
-
- Příspěvky: 2731
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 284
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Na rychlosti nezalezi ne? Zalezi na tom, jestli stihnul zhasnout oblouk, pokud tam byl. To bude zalezet na mnoha vecech. Jaky je to stykac, jaka zatez se prepina.
Treba prepinac na obrazkach co to byl vypada docela dobre, ma mechanicky blokovane kontakty, aby se vse nejdriv rozeplo. Jen to bude platit do doby, nez se neco posere, konktat se rozhavy proudem a roztavi tu plastovou klec v ktere drzi.
Ale ano, pokud si das mezi to prodlevu a idelane to zkontrolujes ze to je off a pak prepnes tak to fungovat bude.
Treba prepinac na obrazkach co to byl vypada docela dobre, ma mechanicky blokovane kontakty, aby se vse nejdriv rozeplo. Jen to bude platit do doby, nez se neco posere, konktat se rozhavy proudem a roztavi tu plastovou klec v ktere drzi.
Ale ano, pokud si das mezi to prodlevu a idelane to zkontrolujes ze to je off a pak prepnes tak to fungovat bude.
-
- Příspěvky: 414
- Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
- Reputace: 28
- Lokalita: Poblíž Hradce Králové
- Systémové napětí: 48V
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Já tedy používám Čínské ATS v manuálním režimu...
2,5 cm mezi kontakty (možná více),
se středem přepínače trvale připojený k zátěži, a dobou přepnutí odhadem kolem 300 ms.
No o ten čas jde především ne?
Když mám těch 300 V na vrcholu sinusovky, tak za 5 ms tam mám 0 V... by měl oblouk zhasnout ne?
A ten oblouk může vytáhnout jen střed přepínače, který je vlastně přes spotřebiče uzemněný ... to by snad mělo pomoci tu energii odvézt ne?
2,5 cm mezi kontakty (možná více),
se středem přepínače trvale připojený k zátěži, a dobou přepnutí odhadem kolem 300 ms.
No o ten čas jde především ne?
Když mám těch 300 V na vrcholu sinusovky, tak za 5 ms tam mám 0 V... by měl oblouk zhasnout ne?
A ten oblouk může vytáhnout jen střed přepínače, který je vlastně přes spotřebiče uzemněný ... to by snad mělo pomoci tu energii odvézt ne?
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
FVE výběr měniče, baterie, přepínače sítí atd...
od Term » » v Plánované elektrárny
FVE výběr měniče, baterie, přepínače sítí atd...
- 12 Odpovědi
- 1850 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
-
- 12 Odpovědi
- 1488 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kolik
-
- 5 Odpovědi
- 1634 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetHoris
-
- 4 Odpovědi
- 2914 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mojm10
-
- 39 Odpovědi
- 9129 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů