Kombinace Hybridního a On-Grid měniče / propojení více měničů
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 68
- Registrován: ned srp 16, 2020 10:09 pm
- Reputace: 0
Kombinace Hybridního a On-Grid měniče / propojení více měničů
Hraji si s myšlenkou navýšení výkonu FVE zejména z důvodu blížícího se zapojení TČ do baráku.
Výkon FVE mohu navýšit pouze přidáním dalšího měniče, protože rozšíření stringů by degradovalo výkon současných stringů.
Představa je tedy přidat 6kW Ongrid-měnič a zapojit ho za elektroměr současného hybridního měniče. (grid - greenBono - elektroměr hybridu - připojení ongridu - dům)
Hlavní otázka: Nebude hybridu vadit, že v nějakou chvíli může být přetok směrem do sítě větší, než on vyprodukuje? Případně jak to řešit?
Pak existuje ještě inteligentnější varianta a to je komunikační propojení dvou měničů
- hybrid - Ongrid - nevím jestli jde
- hybrid - hybrid - uměli by pracovat s jednou baterií?
Ve všech případech samozřejmě uvažujeme stejného výrobce a ideálně i generaci měničů. Konkrétně mám Solax 8D hybrid G3.
Díky
Výkon FVE mohu navýšit pouze přidáním dalšího měniče, protože rozšíření stringů by degradovalo výkon současných stringů.
Představa je tedy přidat 6kW Ongrid-měnič a zapojit ho za elektroměr současného hybridního měniče. (grid - greenBono - elektroměr hybridu - připojení ongridu - dům)
Hlavní otázka: Nebude hybridu vadit, že v nějakou chvíli může být přetok směrem do sítě větší, než on vyprodukuje? Případně jak to řešit?
Pak existuje ještě inteligentnější varianta a to je komunikační propojení dvou měničů
- hybrid - Ongrid - nevím jestli jde
- hybrid - hybrid - uměli by pracovat s jednou baterií?
Ve všech případech samozřejmě uvažujeme stejného výrobce a ideálně i generaci měničů. Konkrétně mám Solax 8D hybrid G3.
Díky
Solax 8D-G3 Hybrid + 7,6 kWp + 11,6 kWh baterie. Vytápění kamna s vložkou + 1000L Aku + brzo TČ
-
- Příspěvky: 930
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Reputace: 144
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Kombinace Hybridního a On-Grid měniče / propojení více měničů
Podle mě druhý měnič v AC couplingu (bez nějaké vzájemné komunikace) bude fungovat.
Spolupráce 2 měničů bude fungovat taky, ale do jedné baterky asi ne, řekl bych. To by se tomu zřejmě musela dodat nějaká inteligence.
I když kdyby se ten druhý měnič nastavil do režimu "olovo", tak by to nějak fungovat mohlo. Ale musel byt se omezit nabíjecí/vybíjecí proud, aby se ta baterka nepřetěžovala.
Spolupráce 2 měničů bude fungovat taky, ale do jedné baterky asi ne, řekl bych. To by se tomu zřejmě musela dodat nějaká inteligence.
I když kdyby se ten druhý měnič nastavil do režimu "olovo", tak by to nějak fungovat mohlo. Ale musel byt se omezit nabíjecí/vybíjecí proud, aby se ta baterka nepřetěžovala.
-
- Příspěvky: 100
- Registrován: úte čer 07, 2016 8:26 pm
- Reputace: 8
Re: Kombinace Hybridního a On-Grid měniče / propojení více měničů
A co bude dělat první měnič, když bude mít zakázané nebo omezené přetoky, plné baterky a druhý měnič třeba v důsledku chyby pojede pořád naplno?
Podle mne by spolu měly oba komunikovat. Alespoň signály on/off.
Co se týká sdílení baterky více hybridními měniči, komunikace s BMS je dělána oproti jednomu měniči. Buď by musel informace s dalšími sdílet = datové propojení,
nebo je potřeba pro druhý měnič udělat nezávislé měření. Např. něco jako SmartShunt na 48V. A zárověň zajistit, že nekomunikující měnič baterii nikdy nemůže přebít.
Např. když bude rozbalancována.
Do toho ještě vstupují limity nabíjecích a vybíjecích proudů, které mohou výsledek řešení značně znehodnotit.
Je to na složité individuální řešení se stanovením vlastní únosné míry rizika. Nic typizovaného.
U Solaxů bych řekl: buď komunikace měničů, nebo dva kompletní systémy s vlastním nastavováním a měřením.
U 48V je možností mnoho. Dle kapacity baterií. Sám provozuji na jednu 48V baterii 6 měničů ve 3 skupinách pro různé okruhy.
Podle mne by spolu měly oba komunikovat. Alespoň signály on/off.
Co se týká sdílení baterky více hybridními měniči, komunikace s BMS je dělána oproti jednomu měniči. Buď by musel informace s dalšími sdílet = datové propojení,
nebo je potřeba pro druhý měnič udělat nezávislé měření. Např. něco jako SmartShunt na 48V. A zárověň zajistit, že nekomunikující měnič baterii nikdy nemůže přebít.
Např. když bude rozbalancována.
Do toho ještě vstupují limity nabíjecích a vybíjecích proudů, které mohou výsledek řešení značně znehodnotit.
Je to na složité individuální řešení se stanovením vlastní únosné míry rizika. Nic typizovaného.
U Solaxů bych řekl: buď komunikace měničů, nebo dva kompletní systémy s vlastním nastavováním a měřením.
U 48V je možností mnoho. Dle kapacity baterií. Sám provozuji na jednu 48V baterii 6 měničů ve 3 skupinách pro různé okruhy.
-
- Příspěvky: 2737
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 284
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Kombinace Hybridního a On-Grid měniče / propojení více měničů
k prvnimu odstavci ... nemelo by se stat nic. Druhy bude zvedat napeti az ujede mimo povolenou mez a vypne se.
-
- Příspěvky: 68
- Registrován: ned srp 16, 2020 10:09 pm
- Reputace: 0
Re: Kombinace Hybridního a On-Grid měniče / propojení více měničů
Popravdě mě nenapadá, proč by to měl být problém? Ani proč by se měl v důsledku přepětí (jak by vzniklo?) odpojit. On-grid měnič bude valit do sítě a hybrid prostě nebude vyrábět nic. Pokud bych byl někde na konci vesnice daleko od transformátoru, tak by to možná být problém mohl, ale i tak v nejhorším případě by se po detekci přepětí odpojil.
Zajímavější situace by podle mě nastala, kdyby vypadla síť. Tady záleží jak to bude celé prodrátované. Řekněme, že oba měniče budou připojeny k domovní instalaci "natvrdo" a dům se odpojí od sítě. A že záloha hybridu je taktéž zapojena do celé instalace domu.
1) hybrid by přepnul na zálohu
2) myslel by si ONgrid, že síť stále funguje? - nejspíš ano
3) ongrid by valil do domu - a pak by se stalo co?
Podle mě za:
a) dům by měl odběr a možná by to nějak fungovalo
b) dům by neměl oděr - asi by bylo přepětí a oba měniče by se odpojily
Ale rád si poslechnu někoho s praktickou zkušeností
Solax 8D-G3 Hybrid + 7,6 kWp + 11,6 kWh baterie. Vytápění kamna s vložkou + 1000L Aku + brzo TČ
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 14 Odpovědi
- 1853 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-
- 0 Odpovědi
- 500 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Wolferine
-
-
Sériové propojení typově nestejných Victron měničů
Sériové propojení typově nestejných Victron měničů
- 58 Odpovědi
- 7819 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od turbyho
-
-
- 34 Odpovědi
- 2574 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Matess
-
- 36 Odpovědi
- 5106 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vava
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti