Novinky v předpisech pro připojení k DS od 1.1.2025

Nový příspěvek od Mex »

Zdravím páni.

Prosím je tu někdo kdo má jasno a byl by ochotný shrnout jaké jsou novinky a potenciální "vylepšení" (tedy zvýšení buzerace a papírování) pro oficiální připojení FVE k distribuční soustavě od nového roku?
Chtěl jsem stihnout FVE do konce roku připojit. Ale člověk míní a život mění, a tak asi není šance to dát.
Tak mi jde o to, jak moc se podmínky zhorší a zesložití.
Jsem u EGD, ale ono je to asi stejné i u těch dalších dvou.

Navíc co je rozhodné datum? Datum revize? Datum žádosti o připojení? Datum skutečného připojení?
Tipuju, že asi datum žádosti o připojení. Ale je to jenom tip.

Pokud v tom má někdo jasno a napíše, tak děkuji předem.
Valdano
Příspěvky: 554
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Novinky v předpisech pro připojení k DS od 1.1.2025

Nový příspěvek od Valdano »

Pokud máte na mysli připojení tzv. mikrozdroje s výstupním výkonem do 10,8 kW včetně k DS tj. s AC výstupem připojeným k DS, tak popis k tomu pro EDG je uveden zde pro připojení pokud nechcete elektřinu prodávat tedy s tzv. nulovým rezervovaným výkonem. V případě, že byste chtěl elektřinu prodávat pak je pro EDG popis k tomu zde pro mikrozdroje i obecně výrobny až do 100kW.

EDG zřejmě zatím změny od 1.1.2025 nechystá, možná až později po ČEZu. Změny od 1.1.2025 asi aktuálně chystá jen ČEZ viz tento odkaz, ale na nějaké shrnutí v tomto ohledu si vůbec netroufám. Možná by si na shrnutí troufl spíš PavelR, který zmínil v tématu viz tento odkaz, že se tím už nějakou dobu zabývá a že by to měla být naopak ještě větší pohoda než doposud.
Mex
Příspěvky: 895
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Novinky v předpisech pro připojení k DS od 1.1.2025

Nový příspěvek od Mex »

Valdano píše:
EDG zřejmě zatím změny od 1.1.2025 nechystá...
Děkuji za odpověď.
Pokud by to byla pravda, že EGD zatím změny nechystá, tak to by byla skvělá zpráva.
V lednu to už v stihnu, ale teď do vánoc se se mnou už asi žádný revizák nebude chtít bavit.
Všichni už jenom shánějí dárky a paří na firemních večírcích.

Já mám ten mikrozdroj trochu přerostlý, zhruba 15.5kW.
Ale v tom by pořád neměl být myslím moc velký rozdíl s podmínkách pro připojení.
Nakonec bych mohl nechat část panelů pořád v ostrovu a srazit to na těch 10kW, kdyby to mělo nějak zásadně pomoct.

Díky.
gupa
Příspěvky: 2627
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Novinky v předpisech pro připojení k DS od 1.1.2025

Nový příspěvek od gupa »

Jak se řeší mobilní připojení zdrojů v předpisech?

Mám tušení, že pokud se rozjedou v prodeji elektrárny typu all in one, bude stačit k obnově jen přepojit lehce a odborně zdroj s FV panely, staré prodat nebo dát zrecyklovat. Dokážu si představit, že s pohybem lidí se budou i hýbat tyto zdroje a úložistě energií. Dokonce i manipulace kdy si majitel coby poučená osoba připojí nebo odpojí svou elektrárnu podle potřeby. Jen jde o rozvoj konektorového průmyslu. Na čerpacích stanicích pro vozidla také nepotřebuji žádné papíry pro čerpání paliv.

Takže každá změna bude v podstatě něco jako u spotřebiče, příjezd připojení soustrojí nebo stroje, odjezd - odpojení.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Valdano
Příspěvky: 554
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Novinky v předpisech pro připojení k DS od 1.1.2025

Nový příspěvek od Valdano »

Mex píše: úte pro 17, 2024 11:48 pm
Já mám ten mikrozdroj trochu přerostlý, zhruba 15.5kW.
Výrobny včetně mikrozdrojů se k DS připojují dle vyhlášky ERU č. 16/2016 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě a ta stanoví v §2 odstavec d), že mikrozdroj je do maximálního instalovaného výkonu 10,8 kW včetně. Pokud by to bylo víc tak už to není mikrozdroj a zjednodušené připojení dle §16 zmíněné vyhlášky by nepřipadalo v úvahu.
Valdano
Příspěvky: 554
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Novinky v předpisech pro připojení k DS od 1.1.2025

Nový příspěvek od Valdano »

gupa píše: stř pro 18, 2024 6:18 am
Jak se řeší mobilní připojení zdrojů v předpisech?
Mobilní výrobny/zdroje jsou obvykle čistě ostrovními systémy jejichž AC výstup nikdy není připojen k DS a tudíž vůbec nevyžadují řešit žádost o připojení vůči provozovateli DS. Mobilní výrobny/zdroje napájí spotřebiče obvykle přes zásuvky umístěné přímo na nich nebo v rámci jejich zapojení k okruhu, který je zcela oddělen od DS. Typicky třeba v karavanech, lodích, ale i třeba přenosné FVE na chatu apod. Mobilním zdrojem může být třeba i elektromobil s doplňkovou redukcí umožňující z elektromobilu napájet běžné spotřebiče 230V AC, ale vše mimo DS. K DS mohou být takové mobilní výrobny/zdroje připojeny jen AC vstupem pro účely čerpání energie z DS když např. u mobilní FVE aktuálně nestačí výkon poskytovaný panely tak bude čerpat energii z DS, ale v takovém případě se vůči DS samozřejmě nechová jako výrobna, nýbrž jen jako čistý spotřebič, protože je k DS připojena jen AC vstupem a nikdy ne AC výstupem. Na mobilní výrobny/zdroje se tedy tyto povinnosti vůbec nevztahují.

Aktuální energetický zákon i na něj navazující vyhláška ERU č. 16/2016 Sb. vyžadují, aby připojení jakékoli výrobny včetně mikrozdroje, které jsou určeny k tzv. paralelnímu provozu s DS což znamená, že jejich AC výstup je připojen k DS na území ČR, předcházela pro příslušné místo žádost a uzavření smlouvy s distributorem a z těchto důvodů u takových výroben/zdrojů mobilní provoz připadá v úvahu leda tehdy pokud by majitel takovou výrobnu/zdroj přemisťoval mezi místy přičemž na každém z těch míst by měl předem sjednanou smlouvu o připojení mikrozdroje k DS s příslušným distributorem. Například v případě balkonovky což je typický mikrozdroj vyžadující připojení k DS v případě, že by ji chtěl přenášet mezi svým bytem a třeba vlastní chatou přičemž na obou odběrných místech by měl mít předem tj. v podstatě trvale sjednanou smlouvu o připojení mikrozdroje k DS. Podobně pokud je třeba v rodinném domě namontován tzv. Wallbox, který umožňuje nejen elektromobil nabíjet, ale také z něj naopak energii čerpat (viz elektromobil podporující systém Vehicle-to-Building/Vehicle-to-Home) a AC výstup takového Wallboxu je pro tento účel připojen k DS tak je rovněž potřeba mít předem uzavřenou smlouvu o připojení zdroje k DS.
Naposledy upravil(a) Valdano dne stř pro 18, 2024 8:58 pm, celkem upraveno 1 x.
gupa
Příspěvky: 2627
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Novinky v předpisech pro připojení k DS od 1.1.2025

Nový příspěvek od gupa »

Situace třeba malá výrobna která používá baterie jako mikrozdroje pro pokrytí špičky. Rozdíl cen pro domácnost a pro výrobny je docela zajímavý proto, aby výroba v podstatě probíhala s odpojením od DS a používala baterie s oboustranně proudými konektory pro svou činnost. Baterií kdy jedou linky je plno nevyužitých ve skladových systémech, protože lidi bývá hodně, co sedí u linky, zpravidla nesedí na vozíku nebo v elektroautě.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Valdano
Příspěvky: 554
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Novinky v předpisech pro připojení k DS od 1.1.2025

Nový příspěvek od Valdano »

Pokud se nejedná o ostrovní systém pak bude zdroj pro pokrytí špiček v DS logicky svým AC výstupem připojen k DS a tedy legálně provozován na základě předem sjednané smlouvy o jeho připojení k DS na daném odběrném místě.

Obecně na území ČR primárně záleží na tom, zda se jedná či nejedná o zdroj v paralelnímu provozu s DS tj. jehož AC výstup je nebo není připojen k DS tzv. přifázován, a to byť jen krátkodobě na určitém místě. Pokud má být AC výstup zdroje byť jen krátkodobě připojen k DS na určitém místě je dle předpisů nutné mít před připojením sjednanou smlouvu o připojení na daném místě jinak je připojení AC výstupu zdroje k DS z hlediska stávajících předpisů nelegální. Pokud AC výstup zdroje nikdy není na daném místě připojen k DS tak není potřeba řešit smlouvu o připojení zdroje k DS na tom místě. Připojení AC vstupu zdroje k DS např. pro účely nabíjení baterie v něm se bere jen jako připojení čistého spotřebiče.
gupa
Příspěvky: 2627
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Novinky v předpisech pro připojení k DS od 1.1.2025

Nový příspěvek od gupa »

Takže každá UPSka musí být zlegalizovaná? Třeba k PC? Opravdu, kdo toto vyrábí takové předpisy? Lobisti? Kdo jmenovitě to podepsal takový zákon podle kterého toto se děje. Abych věděl koho jmenovitě i jako stranu určitě nevolit. (Politika je opravdu důležitá pro toto fórum a jeho existenci!)
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
glottis
Příspěvky: 2675
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Novinky v předpisech pro připojení k DS od 1.1.2025

Nový příspěvek od glottis »

To si to musíš přečíst ještě jednou
gupa
Příspěvky: 2627
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Novinky v předpisech pro připojení k DS od 1.1.2025

Nový příspěvek od gupa »

Valdano píše: stř pro 18, 2024 9:08 pm
Pokud se nejedná o ostrovní systém pak bude zdroj pro pokrytí špiček v DS logicky svým AC výstupem připojen k DS a tedy legálně provozován na základě předem sjednané smlouvy o jeho připojení k DS na daném odběrném místě.
To je každá UPS ať zapojená ve smyslu zálohy nebo vykrytí z DS. Pokud se propojí In s Out což je u UPS základem, je to platné podle citovaných slov, pro nelegální provoz.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
gupa
Příspěvky: 2627
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Novinky v předpisech pro připojení k DS od 1.1.2025

Nový příspěvek od gupa »

Zatím mi to vychází tak, že je potřeba se na DS vykašlat úplně a když nesvítí Slunce, emigrovat na zimu jinam do nějakého levného pronájmu a i s prací a děckama o které se musím do smrti starat. Nebo vymyslet zplyňovač coby nabíječ baterie a opět své nemovitosti mít nepřipojený k DS. Až jako občan ČR zhebnu, tak ať si to každý udělá po svém.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Soban
Příspěvky: 3941
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Novinky v předpisech pro připojení k DS od 1.1.2025

Nový příspěvek od Soban »

Co nechápeš na tom že UPS je uplně legální protože OUT z UPS není nikdy propojen s DS!

Protože na výstupu UPS je relátko a to propojí IN s OUT a není to připojeno na OUT měniče a nebo je na výstup OUT připojen měnič a není tam připojen IN!

Prostě je tam přepínací relátko které OUT připojuje na výstup měniče nebo propojuje s IN.

U takového zapojení nikdy nemůže UPS dodávat do DS!

Něco jiného budou měniče (hybridy) které tam mají samostatné relé pro propojení IN / OUT a připojení měniče k OUT tam už je to sporné.....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
gupa
Příspěvky: 2627
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Novinky v předpisech pro připojení k DS od 1.1.2025

Nový příspěvek od gupa »

Prostě je tam přepínací relátko které OUT připojuje na výstup měniče nebo propojuje s IN.
A to bude od 1.1.2025 nelegální podle této diskuze. Protože v případě zálohy DS, máš na out měniče DS = jsi s ní propojen.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Soban
Příspěvky: 3941
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Novinky v předpisech pro připojení k DS od 1.1.2025

Nový příspěvek od Soban »

Nebude, nesmíš mít výrobnu paralelně připojenou ! TJ OUT na DS což nemáš DS máš pouze na IN.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
gupa
Příspěvky: 2627
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Novinky v předpisech pro připojení k DS od 1.1.2025

Nový příspěvek od gupa »

Tak ať se Valdano vyjádří a dá přesné informace, jeho logika může být vadná když píše že jen ostrov a jen když in se nepropojuje s "AC výstupem". Nemám nato už nervy furt něco po byrokratech a jejich lobistech řešit abych nebyl ze dne na den žebrák a žil jako člověk za svoje a svou poctivou práci a snahu.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 576
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Novinky v předpisech pro připojení k DS od 1.1.2025

Nový příspěvek od sindyk »

Klasická UPS k PC není výrobna, takže ani není způsob, jakým žádat o připojení k síti.

K těm novinkám - u běžných rezidenčních VM to chápu tak, že postačí mít certifikát z ústavu, který má akreditaci podle ČSN EN ISO/IEC 17025-2018, jinak je vše ostatní při starém. Taky budu potřebovat připojit svůj Deye, certifikát mají německý, tak snad bude stačit. ČEZ píše, že v přechodném období 2025 bude akceptovat i střídače ze seznamu od laboratoří ČEZ a EG.D.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
gupa
Příspěvky: 2627
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Novinky v předpisech pro připojení k DS od 1.1.2025

Nový příspěvek od gupa »

Zdroj nepřerušovaného napájení dle ČSN EN 62040. Splňuje to běžná UPS? Je to zdroj? Má na výstupu v případě přepnutí DS?

Díky za reakci a diskuzi, omlouvám se za byromysl, ale přesně takto byrokrat jak píšu myslí. Tak mne vyveďte z omylu.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
skybor
Příspěvky: 1072
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Novinky v předpisech pro připojení k DS od 1.1.2025

Nový příspěvek od skybor »

gupa: Už se to řešilo několikrát v jiných vláknech a je to napsáno i tady několikrát v tomhle vláknu výše.

Běžná UPS (stejně jako některé FVE měniče) má na výstupu propojenu buď DS nebo měnič. Ale nikdy není propojeno vše dohromady narozdíl od hybridních FVE měničů. Tudíž se to z pohledu DS nechová jako zdroj.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Valdano
Příspěvky: 554
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Novinky v předpisech pro připojení k DS od 1.1.2025

Nový příspěvek od Valdano »

Přesně tak jak píše skybor.

Upřesnění.

Primárně záleží na tom, zda se jedná či nejedná o AC zdroj v paralelnímu provozu s DS. V UPS je AC zdrojem měnič DC/AC a propojení samotné DS z AC vstupu UPS na AC výstup UPS se pro tento účel za zdroj nepovažuje. Pokud k AC výstupu UPS není připojen současně s DS i AC výstup měniče UPS (tj. zdroje AC) v takovém případě se nejedná o paralelní provoz zdroje s DS.

AC výstup měniče (tj. zdroje AC) v UPS není nikdy v paralelnímu provozu s DS.

Když je DS pod napětím tak je AC výstup UPS propojen s AC vstupem tzv. bypass vůči DS, ale AC výstup měniče (tj. zdroje AC) v UPS v tu chvíli na AC výstup UPS propojen není a tudíž se nejedná o paralelní provoz zdroje s DS.

Když DS není pod napětím tj. při výpadku je na AC výstup UPS připojen AC výstup měniče (tj. zdroje AC) v UPS, ale AC vstup UPS v tu chvíli není propojen s AC výstupem UPS tj. bypass je rozpojen a měnič (tj. zdroj AC) v UPS tedy není v paralelním provozu s DS.

Snad to stačí takto. ;)