AC coupling komplet celeho domu

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1805
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: AC coupling komplet celeho domu

Příspěvek od TomHC »

Peter11 píše: pon srp 26, 2024 1:15 pm
Ahojte, ake BMS doporucujete pre 16s 280Ah Lifepo baterie? Vsetky sa konfiguruju cez Bluetooth,alebo maju aj nejake ethernetove rozhranie?
Za seba by som odporučil JK s 2A balancérom. Ja mám JBD, integrácia do Home assistant v pohode, ale má len 0.2A balancér a to je trochu málo. Ethernet to môže mať, ak použiješ ESP32 s LAN čipom + ESPhome, niečo ako toto:

- https://www.laskakit.cz/laskakit-esplan ... ntId=12167
- https://vi.aliexpress.com/item/1005005967733312.html
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
Peter11
Příspěvky: 34
Registrován: úte črc 09, 2024 2:20 pm
Lokalita: B.Bystrica
Výkon panelů [Wp]: 10000
Chci prodávat energii: ANO

Re: AC coupling komplet celeho domu

Příspěvek od Peter11 »

TomHC píše: pon srp 26, 2024 1:34 pm
Peter11 píše: pon srp 26, 2024 1:15 pm
Ahojte, ake BMS doporucujete pre 16s 280Ah Lifepo baterie? Vsetky sa konfiguruju cez Bluetooth,alebo maju aj nejake ethernetove rozhranie?
Za seba by som odporučil JK s 2A balancérom. Ja mám JBD, integrácia do Home assistant v pohode, ale má len 0.2A balancér a to je trochu málo. Ethernet to môže mať, ak použiješ ESP32 s LAN čipom + ESPhome, niečo ako toto:

- https://www.laskakit.cz/laskakit-esplan ... ntId=12167
- https://vi.aliexpress.com/item/1005005967733312.html
Diki za odpoved. Nepotrebujem priamo ethernet, staci mi uplne wifi, ide mi len o to,ale som sa dostal na tu BMS napriklad aj z prace cez internet.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1805
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: AC coupling komplet celeho domu

Příspěvek od TomHC »

Peter11 píše: pon srp 26, 2024 1:52 pm
...ale som sa dostal na tu BMS napriklad aj z prace cez internet.
To je o niečom úplne inom... Buď verejná IP a otvorený port, alebo VPN, alebo Home assistant cloud. Alebo iné riešenia.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
Matess
Příspěvky: 1746
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: AC coupling komplet celeho domu

Příspěvek od Matess »

doporucuji jakekoliv JK BMS, protoze jako jedine maji solidni balancovani... RESS maji i komunikaci
Peter11
Příspěvky: 34
Registrován: úte črc 09, 2024 2:20 pm
Lokalita: B.Bystrica
Výkon panelů [Wp]: 10000
Chci prodávat energii: ANO

Re: AC coupling komplet celeho domu

Příspěvek od Peter11 »

Ahojte, akurat mi prisli LiFePo baterky a JK BMS. Treba baterky dopredu spojit pararalene a dat nabijat,aby sa dostali na rovnake napatie,alebo to neptreba robit a o vybalansovanie sa postara casom JK BMS?

Aky je spravny postup pri pripojeni bateriek k menicu? Menic ma byt pri poripajani bateriek vypnuty, alebo moze byt zapnuty?

Dakujem za rady
kkristian
Příspěvky: 102
Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
Lokalita: Galanta
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4440
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: AC coupling komplet celeho domu

Příspěvek od kkristian »

ja som baterku pozapajal a rovno hodil na menic, ktory bol v tom case vypnuty. Baterky boli celkovo vybalancovane, nezaznamenal som ziadne problemy.

Samozrejme nezabudni nastavit bms, hlavne typ baterky, kapacita a odpajacie napatie clankov (vrchne,spodne). Hlavne sa nesmie stat, ze baterky bude standardne odpajat bms, o vsetko by sa mal postarat menic.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah