Migelova elektrárna

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Migel
Příspěvky: 1199
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Migel »

Momentak nepouzivam ani v praci na jemnejsie veci iba ked zatahujem hlavu valcov tak iba tam aby si sadla na celej ploche rovnako a potom sa tiez zatahuje bez momentu iba na stupne (ale to je samozrejme ine..)
Jeden spoj bol volny na jednom z odpajacov kde su volne kable bez dutinky lebo s dutinkou by tam nevosli, a takto je ta plocha kablu aspom v styku s vacsou plochou toho spojenia..
Dalsi bol povoleny minus terminal na jednom mp2 a dalsi spoj bol spojenie bms kabla s kablom k poistke..
A ako moc to bolo povolene?...tazko povedat najviac bol povoleny terminal na mp2 pol otacky do dotiahnutia cca..
Přílohy
Terminal mp2
Terminal mp2
Terminal odpajaca
Terminal odpajaca
Spoj bmsky
Spoj bmsky
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
cipis
Příspěvky: 5222
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od cipis »

Bodejt by to nebylo na tom odpinaci povolene, kdyz neni ten vodic fixovany.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Migel
Příspěvky: 1199
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Migel »

Ten kabel je chyteny hned pod odpinacom prechodkou...(mimo fotky to je)..

to je jedno...
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
cipis
Příspěvky: 5222
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od cipis »

Neni to jedno, ostatni vodice maji oka, tak to neupadne, kdezto tohle se utrepe a vypadne ven. Asi je to jedina vada na krase tohoto pouziti odpinacu, ze to nejde zafixovat hned u toho.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Migel
Příspěvky: 1199
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Migel »

Je to 35mm2 kabel tak si neviem predstavit aj keby nebol uchyteny akoby odtial vypadol kedze ohnut ten kabel rukami je dost co robit..tie skrutky tej objimky alebo ako to nazvat su dostatocne dlhe nato aby sa vykrutili sami od seba cele von a kabel sa iba odstrcil od odpinaca co nieje tak isto mozne lebo je fixovany tou prechodkou a este je tam krytka cez tie terminaly...tak nezachadzajme do extremov...naschval som sem napisal ze kontrola spojov ci uz je vsetko dotiahnute podla Nm nieje na skodu!..tot vse..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1245
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Lui »

Boa,ved to by sa ten menič musel triasť ako ked hodí ten chlapík tehlu do pračky,aby sa tá skrutka uvolnila :wall: :lol:
.....a to je ešte istená s pérovou podložkou

prepáč Mišo,toto som musel napísať :mrgreen:
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Migel
Příspěvky: 1199
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Migel »

Lui mne to nevadi....ja sa sam tomu cudujem...je tam podlozka a perovka...Inak zaujimalo by ma ako funguje u teba kontrola spojov😜😂😂 to je tak na tyzden roboty nez to vsetko prebehnes🤣
Inak na baterkach na balncnych kablikoch su skrutky s lepidlom v zavitoch, to len aby som nemusel kazdy rok vytahovat baterky a kontrolovat este aj to😅
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
sm@sh
Příspěvky: 66
Registrován: úte bře 29, 2022 9:16 am
Lokalita: PO-KE/SK
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4280
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od sm@sh »

Migel píše: stř lis 20, 2024 11:25 am

V najblizsich dnoch ocakavam prichod 7palvovej dotykovej obrazovky z aliexpresu a teda pojde napojit priamo na cerbo aby bol system a jeho kontrola zasa o nieco nezavislejsi na mobile a sieti/internete...

Este mensi EDIT: dakujem TomHC za firmware do tej tasmoty..zase som sa naucil nove veci.
Michal mozes prosim potom pozdielat, ze aky Ali displej si na Cerbo pripojil a ako? Mam to v plane tiez, len ten cas si najst... diky.
1kW POLY JV, 3,2kW MONO SV na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, EPever IP5000-42-plus, NARADA 125Ah + REPT 280Ah @ JBD/JK. V stave rozsirovania (Multiplus II 48V 5kW).
Migel
Příspěvky: 1199
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Migelova elektrárna

Příspěvek od Migel »

Jasne neni problem...Mal by prist neska (rano pisal kurier)
Tak to najskor vyskusam ci to bude fungovat podla toho co som nasiel na nete a napisem ti do SZ kedtak..
Myslym si ze by stym nemal byt problem, tak uvidime..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)