Tepelne cerpadlo-zkusenost
-
Franta2776
- Příspěvky: 4993
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 465
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Jen pro představu,dnes jsem jel na moje nastavení a mám malou spotřebu do 10kWh.Včera byly velké solární zisky dnes téměř žádné a už jsem dotopil.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
a1bert
- Příspěvky: 142
- Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
- Reputace: 13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
tak, a navic, jde ti pres modbus menit ty servisni hodnoty (adr. 2100-2196)? ja to zkousel a neslo mi to, ale moc jsem nad tim nebadalPajavk píše: ned lis 17, 2024 7:42 pmpokud by to řídil automaticky a zapisoval, tak to tý eepromce dobře neudělá
-
Franta2776
- Příspěvky: 4993
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 465
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Dá se za pár tisíc koupit externí PID regulátor pro EEV.Jestli by šel aplikovat netuším.Pajavk píše: ned lis 17, 2024 7:42 pmpokud by to řídil automaticky a zapisoval, tak to tý eepromce dobře neuděláa1bert píše: ned lis 17, 2024 7:20 pmno ja se obavam ze tohle neni "reseni", ty si jen rucne nastavil frekvenci a EEV pobliz optima pro aktualni podminky (venkovni a vnitrni), jakmile se neco z podminek zmeni, budes to muset prekonfigurovatFranta2776 píše: ned lis 17, 2024 12:12 pmMyslím, že se mi povedlo vyřešit nefunkční regulátor EEV u Grundigu.
regulace totiz jeste nedosahla horniho limitu (teploty kondezatoru) pro zacatek snizovani vykonu a narazila na tebou nastavena maxima a tam zustava, jakmile se ochladi nebo ti klesne odber tepla z domu, zacne snizovat vykon a jsme zase tam kde jsme byli..
predpokladam ze ti to bezi na tech limitech ktere jsi nastavil (50HZ + 12P) a nastaveni se dal nemeni, ze?
Vyzkoušejte si svoje nastavení s frekvencí mĕ to při 40 i 50Hz fungovalo pĕknĕ.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
Franta2776
- Příspěvky: 4993
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 465
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Ten externí regulátor by šel řídit podle frekvence kompresoru a teplot.
To musí být vyřešený, když se to nabízí jako krabička.Podle frekvence nastaví dolní polohu EEV.
To musí být vyřešený, když se to nabízí jako krabička.Podle frekvence nastaví dolní polohu EEV.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
Pajavk
- Příspěvky: 272
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
- Reputace: 24
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
to už seš u toho, že si můžeš postavit celé řízení. Vynaložená energie a čas vs přínos nedává moc smysl. Stálo to pár korun, příště si koupíš tepelko co tohle umí defaultně
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2473
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 80
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
A kdyz se neomezi frekvence a jen se nastavi EEV na 12 aby mohl lip regulovat dole, tak to asi taky bude spatne?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
soami
- Příspěvky: 1015
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Reputace: 100
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
S externím regulátorem EEV bys musel vyřešit i zpětnou vazbu EEV do regulace. Jinak to spadne do chyby.Franta2776 píše: ned lis 17, 2024 8:20 pmTen externí regulátor by šel řídit podle frekvence kompresoru a teplot.
To musí být vyřešený, když se to nabízí jako krabička.Podle frekvence nastaví dolní polohu EEV.
-
Franta2776
- Příspěvky: 4993
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 465
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Vyzkoušej,ale on do toho tlačí 85Hz a když budeš pozorovat tu teplotu výtlaku 5,tak on ji nechává spadnout až k teplotě topné vody ta PID je v tom špatně nastavená a v tvém připadě bude chodit třeba 12-22 a v ten moment to špatně topí COpem za cca 2.Dělá ta regulace vlny, kukni na obrázky Alberta tomu to chodilo 5-15.ElektroEzs píše: ned lis 17, 2024 9:08 pmA kdyz se neomezi frekvence a jen se nastavi EEV na 12 aby mohl lip regulovat dole, tak to asi taky bude spatne?
Tady je krásný demo PID v rozsahu nastavení.Ona tam je, ale pracuje špatně je jak z gumy.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned lis 17, 2024 9:22 pm, celkem upraveno 2 x.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
Franta2776
- Příspěvky: 4993
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 465
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
S tím nemám zkušenosti.soami píše: ned lis 17, 2024 9:13 pmS externím regulátorem EEV bys musel vyřešit i zpětnou vazbu EEV do regulace. Jinak to spadne do chyby.Franta2776 píše: ned lis 17, 2024 8:20 pmTen externí regulátor by šel řídit podle frekvence kompresoru a teplot.
To musí být vyřešený, když se to nabízí jako krabička.Podle frekvence nastaví dolní polohu EEV.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
Franta2776
- Příspěvky: 4993
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 465
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Pájo já si myslím, že to vyřešim aku a uvidíme ,jak často se bude muset do toho sahat.Ale aby to škrtilo za 5 a topilo 2kW a potom ohřálo vodu, tak to určitě bez úprav nepůjde.Pajavk píše: ned lis 17, 2024 9:05 pmto už seš u toho, že si můžeš postavit celé řízení. Vynaložená energie a čas vs přínos nedává moc smysl. Stálo to pár korun, příště si koupíš tepelko co tohle umí defaultně
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
Pajavk
- Příspěvky: 272
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
- Reputace: 24
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
čím teplejší vodu a požadavek na dodávané teplo tohle tepelko má, tím je spokojenější, jedu 38° a cop 4.2 celej den. Včera -1° voda 40° a furt COP 3.6, tak to u tohohle stroje prostě jeFranta2776 píše: ned lis 17, 2024 9:21 pmPájo já si myslím, že to vyřešim aku a uvidíme ,jak často se bude muset do toho sahat.Ale aby to škrtilo za 5 a topilo 2kW a potom ohřálo vodu, tak to určitě bez úprav nepůjde.Pajavk píše: ned lis 17, 2024 9:05 pmto už seš u toho, že si můžeš postavit celé řízení. Vynaložená energie a čas vs přínos nedává moc smysl. Stálo to pár korun, příště si koupíš tepelko co tohle umí defaultně
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2473
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 80
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
EEV mas tovarne a frekvenci take?
Pajavk píše: ned lis 17, 2024 9:48 pmčím teplejší vodu a požadavek na dodávané teplo tohle tepelko má, tím je spokojenější, jedu 38° a cop 4.2 celej den. Včera -1° voda 40° a furt COP 3.6, tak to u tohohle stroje prostě jeFranta2776 píše: ned lis 17, 2024 9:21 pmPájo já si myslím, že to vyřešim aku a uvidíme ,jak často se bude muset do toho sahat.Ale aby to škrtilo za 5 a topilo 2kW a potom ohřálo vodu, tak to určitě bez úprav nepůjde.Pajavk píše: ned lis 17, 2024 9:05 pmto už seš u toho, že si můžeš postavit celé řízení. Vynaložená energie a čas vs přínos nedává moc smysl. Stálo to pár korun, příště si koupíš tepelko co tohle umí defaultně
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
Franta2776
- Příspěvky: 4993
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 465
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Ještě k té PID, čím větším výkonem,rychleji stoupající teplotou. Narazíme do nastaveného dna, tím větší vlnu a otevření ventilu udělá.Proto to nastavení(konstanty), aby otevírala EEV co nejmíň.Já tam potom vidím ty hodnoty COP z energetické tabulky.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
Pajavk
- Příspěvky: 272
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
- Reputace: 24
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
ano, kdybych to škrtil na výkonu tak tu umrznuElektroEzs píše: ned lis 17, 2024 9:51 pmEEV mas tovarne a frekvenci take?
Pajavk píše: ned lis 17, 2024 9:48 pmčím teplejší vodu a požadavek na dodávané teplo tohle tepelko má, tím je spokojenější, jedu 38° a cop 4.2 celej den. Včera -1° voda 40° a furt COP 3.6, tak to u tohohle stroje prostě jeFranta2776 píše: ned lis 17, 2024 9:21 pmPájo já si myslím, že to vyřešim aku a uvidíme ,jak často se bude muset do toho sahat.Ale aby to škrtilo za 5 a topilo 2kW a potom ohřálo vodu, tak to určitě bez úprav nepůjde.Pajavk píše: ned lis 17, 2024 9:05 pmto už seš u toho, že si můžeš postavit celé řízení. Vynaložená energie a čas vs přínos nedává moc smysl. Stálo to pár korun, příště si koupíš tepelko co tohle umí defaultně
-
Franta2776
- Příspěvky: 4993
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 465
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Tak to musíš být akcionář Čezu.Pajavk píše: pon lis 18, 2024 8:28 amano, kdybych to škrtil na výkonu tak tu umrznuElektroEzs píše: ned lis 17, 2024 9:51 pmEEV mas tovarne a frekvenci take?
Pajavk píše: ned lis 17, 2024 9:48 pmčím teplejší vodu a požadavek na dodávané teplo tohle tepelko má, tím je spokojenější, jedu 38° a cop 4.2 celej den. Včera -1° voda 40° a furt COP 3.6, tak to u tohohle stroje prostě jeFranta2776 píše: ned lis 17, 2024 9:21 pmPájo já si myslím, že to vyřešim aku a uvidíme ,jak často se bude muset do toho sahat.Ale aby to škrtilo za 5 a topilo 2kW a potom ohřálo vodu, tak to určitě bez úprav nepůjde.Pajavk píše: ned lis 17, 2024 9:05 pmto už seš u toho, že si můžeš postavit celé řízení. Vynaložená energie a čas vs přínos nedává moc smysl. Stálo to pár korun, příště si koupíš tepelko co tohle umí defaultně![]()
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
Pajavk
- Příspěvky: 272
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
- Reputace: 24
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
od března do října jedu z FVE offgrid zadarmo tak nějakou tu korunu přes podzim jaro, jim pustímFranta2776 píše: pon lis 18, 2024 8:59 amTak to musíš být akcionář Čezu.Pajavk píše: pon lis 18, 2024 8:28 amano, kdybych to škrtil na výkonu tak tu umrznuElektroEzs píše: ned lis 17, 2024 9:51 pmEEV mas tovarne a frekvenci take?
Pajavk píše: ned lis 17, 2024 9:48 pmčím teplejší vodu a požadavek na dodávané teplo tohle tepelko má, tím je spokojenější, jedu 38° a cop 4.2 celej den. Včera -1° voda 40° a furt COP 3.6, tak to u tohohle stroje prostě jeFranta2776 píše: ned lis 17, 2024 9:21 pmPájo já si myslím, že to vyřešim aku a uvidíme ,jak často se bude muset do toho sahat.Ale aby to škrtilo za 5 a topilo 2kW a potom ohřálo vodu, tak to určitě bez úprav nepůjde.Pajavk píše: ned lis 17, 2024 9:05 pmto už seš u toho, že si můžeš postavit celé řízení. Vynaložená energie a čas vs přínos nedává moc smysl. Stálo to pár korun, příště si koupíš tepelko co tohle umí defaultně![]()
![]()
Jinak k tomu škrcení.Ta regulace by měla mít vlastnost ty vlny otvírání a zavírání zmenšovat a tak regulovat na správný výkon v omezeném rozsahu výkonu.Samozřejmě ne naplno. Zatím nevyzkoušeno.
-
cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 6438
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 880
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40+15
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zase tapetujete! Když odpovídáte hned v následujícím příspěvku, tak přece nemusíte ani citovat!
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
glottis
- Příspěvky: 3356
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 423
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Nemusej, ale bezne se pak stava, ze zareaguje nekdo jinej a cele to pak smicha tak, ze nikdo nic nevi. Ale promazat hloubku tech citaci by mohli 
Nejde omezit hloubka citace v nastaveni? Ja osobne jsme snad nikdy nepotreboval x citaci v sobe. Jen tu puvodni
Nejde omezit hloubka citace v nastaveni? Ja osobne jsme snad nikdy nepotreboval x citaci v sobe. Jen tu puvodni
-
ElektroEzs
- Příspěvky: 2473
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Reputace: 80
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8340
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Tak jsem zkousel nastaveni EEV 12 a omezit frekvenci 55Hz a vodu v bojleru na 48C to ohrivalo 1,5hodiny misto 30minut a s vetsi spotrebou nez bez omezeni. Takze to necham bez omezeni tovarne.
Zapojil jsem do okruhu akumulaci. Ma smysl ohrivat akumulaci na 38C aby jelo tepelko ve vykonu a pak do podlahy posilat 28-30C?
Zapojil jsem do okruhu akumulaci. Ma smysl ohrivat akumulaci na 38C aby jelo tepelko ve vykonu a pak do podlahy posilat 28-30C?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
Franta2776
- Příspěvky: 4993
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
- Reputace: 465
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Podívej se při tom ohřevu TUV na kalolimetr a wattmetr současnĕ.Mĕ z to ho leze výkon min 4.5kW při 1500W a to teplo zůstává v baráku.Když ne v bojleru tak jako topení.Cop 3-4
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host