Tepelne cerpadlo-zkusenost

Franta2776
Příspěvky: 4993
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 465

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Screenshot_20241117_194009_Chrome.jpg
Jen pro představu,dnes jsem jel na moje nastavení a mám malou spotřebu do 10kWh.Včera byly velké solární zisky dnes téměř žádné a už jsem dotopil.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
a1bert
Příspěvky: 142
Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
Reputace: 13
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od a1bert »

Pajavk píše: ned lis 17, 2024 7:42 pm
pokud by to řídil automaticky a zapisoval, tak to tý eepromce dobře neudělá
tak, a navic, jde ti pres modbus menit ty servisni hodnoty (adr. 2100-2196)? ja to zkousel a neslo mi to, ale moc jsem nad tim nebadal
Franta2776
Příspěvky: 4993
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 465

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Pajavk píše: ned lis 17, 2024 7:42 pm
a1bert píše: ned lis 17, 2024 7:20 pm
Franta2776 píše: ned lis 17, 2024 12:12 pm
Myslím, že se mi povedlo vyřešit nefunkční regulátor EEV u Grundigu.
no ja se obavam ze tohle neni "reseni", ty si jen rucne nastavil frekvenci a EEV pobliz optima pro aktualni podminky (venkovni a vnitrni), jakmile se neco z podminek zmeni, budes to muset prekonfigurovat

regulace totiz jeste nedosahla horniho limitu (teploty kondezatoru) pro zacatek snizovani vykonu a narazila na tebou nastavena maxima a tam zustava, jakmile se ochladi nebo ti klesne odber tepla z domu, zacne snizovat vykon a jsme zase tam kde jsme byli..

predpokladam ze ti to bezi na tech limitech ktere jsi nastavil (50HZ + 12P) a nastaveni se dal nemeni, ze?
pokud by to řídil automaticky a zapisoval, tak to tý eepromce dobře neudělá
Dá se za pár tisíc koupit externí PID regulátor pro EEV.Jestli by šel aplikovat netuším.
Vyzkoušejte si svoje nastavení s frekvencí mĕ to při 40 i 50Hz fungovalo pĕknĕ.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 4993
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 465

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Ten externí regulátor by šel řídit podle frekvence kompresoru a teplot.
To musí být vyřešený, když se to nabízí jako krabička.Podle frekvence nastaví dolní polohu EEV.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pajavk
Příspěvky: 272
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Reputace: 24

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Pajavk »

to už seš u toho, že si můžeš postavit celé řízení. Vynaložená energie a čas vs přínos nedává moc smysl. Stálo to pár korun, příště si koupíš tepelko co tohle umí defaultně
ElektroEzs
Příspěvky: 2473
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 80
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

A kdyz se neomezi frekvence a jen se nastavi EEV na 12 aby mohl lip regulovat dole, tak to asi taky bude spatne?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
soami
Příspěvky: 1015
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Reputace: 100
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od soami »

Franta2776 píše: ned lis 17, 2024 8:20 pm
Ten externí regulátor by šel řídit podle frekvence kompresoru a teplot.
To musí být vyřešený, když se to nabízí jako krabička.Podle frekvence nastaví dolní polohu EEV.
S externím regulátorem EEV bys musel vyřešit i zpětnou vazbu EEV do regulace. Jinak to spadne do chyby.
Franta2776
Příspěvky: 4993
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 465

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

ElektroEzs píše: ned lis 17, 2024 9:08 pm
A kdyz se neomezi frekvence a jen se nastavi EEV na 12 aby mohl lip regulovat dole, tak to asi taky bude spatne?
Vyzkoušej,ale on do toho tlačí 85Hz a když budeš pozorovat tu teplotu výtlaku 5,tak on ji nechává spadnout až k teplotě topné vody ta PID je v tom špatně nastavená a v tvém připadě bude chodit třeba 12-22 a v ten moment to špatně topí COpem za cca 2.Dělá ta regulace vlny, kukni na obrázky Alberta tomu to chodilo 5-15.
Tady je krásný demo PID v rozsahu nastavení.Ona tam je, ale pracuje špatně je jak z gumy.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned lis 17, 2024 9:22 pm, celkem upraveno 2 x.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 4993
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 465

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

soami píše: ned lis 17, 2024 9:13 pm
Franta2776 píše: ned lis 17, 2024 8:20 pm
Ten externí regulátor by šel řídit podle frekvence kompresoru a teplot.
To musí být vyřešený, když se to nabízí jako krabička.Podle frekvence nastaví dolní polohu EEV.
S externím regulátorem EEV bys musel vyřešit i zpětnou vazbu EEV do regulace. Jinak to spadne do chyby.
S tím nemám zkušenosti.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 4993
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 465

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Pajavk píše: ned lis 17, 2024 9:05 pm
to už seš u toho, že si můžeš postavit celé řízení. Vynaložená energie a čas vs přínos nedává moc smysl. Stálo to pár korun, příště si koupíš tepelko co tohle umí defaultně
Pájo já si myslím, že to vyřešim aku a uvidíme ,jak často se bude muset do toho sahat.Ale aby to škrtilo za 5 a topilo 2kW a potom ohřálo vodu, tak to určitě bez úprav nepůjde.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pajavk
Příspěvky: 272
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Reputace: 24

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Pajavk »

Franta2776 píše: ned lis 17, 2024 9:21 pm
Pajavk píše: ned lis 17, 2024 9:05 pm
to už seš u toho, že si můžeš postavit celé řízení. Vynaložená energie a čas vs přínos nedává moc smysl. Stálo to pár korun, příště si koupíš tepelko co tohle umí defaultně
Pájo já si myslím, že to vyřešim aku a uvidíme ,jak často se bude muset do toho sahat.Ale aby to škrtilo za 5 a topilo 2kW a potom ohřálo vodu, tak to určitě bez úprav nepůjde.
čím teplejší vodu a požadavek na dodávané teplo tohle tepelko má, tím je spokojenější, jedu 38° a cop 4.2 celej den. Včera -1° voda 40° a furt COP 3.6, tak to u tohohle stroje prostě je
ElektroEzs
Příspěvky: 2473
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 80
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

EEV mas tovarne a frekvenci take?
Pajavk píše: ned lis 17, 2024 9:48 pm
Franta2776 píše: ned lis 17, 2024 9:21 pm
Pajavk píše: ned lis 17, 2024 9:05 pm
to už seš u toho, že si můžeš postavit celé řízení. Vynaložená energie a čas vs přínos nedává moc smysl. Stálo to pár korun, příště si koupíš tepelko co tohle umí defaultně
Pájo já si myslím, že to vyřešim aku a uvidíme ,jak často se bude muset do toho sahat.Ale aby to škrtilo za 5 a topilo 2kW a potom ohřálo vodu, tak to určitě bez úprav nepůjde.
čím teplejší vodu a požadavek na dodávané teplo tohle tepelko má, tím je spokojenější, jedu 38° a cop 4.2 celej den. Včera -1° voda 40° a furt COP 3.6, tak to u tohohle stroje prostě je
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 4993
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 465

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Ještě k té PID, čím větším výkonem,rychleji stoupající teplotou. Narazíme do nastaveného dna, tím větší vlnu a otevření ventilu udělá.Proto to nastavení(konstanty), aby otevírala EEV co nejmíň.Já tam potom vidím ty hodnoty COP z energetické tabulky.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pajavk
Příspěvky: 272
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Reputace: 24

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Pajavk »

ElektroEzs píše: ned lis 17, 2024 9:51 pm
EEV mas tovarne a frekvenci take?
Pajavk píše: ned lis 17, 2024 9:48 pm
Franta2776 píše: ned lis 17, 2024 9:21 pm
Pajavk píše: ned lis 17, 2024 9:05 pm
to už seš u toho, že si můžeš postavit celé řízení. Vynaložená energie a čas vs přínos nedává moc smysl. Stálo to pár korun, příště si koupíš tepelko co tohle umí defaultně
Pájo já si myslím, že to vyřešim aku a uvidíme ,jak často se bude muset do toho sahat.Ale aby to škrtilo za 5 a topilo 2kW a potom ohřálo vodu, tak to určitě bez úprav nepůjde.
čím teplejší vodu a požadavek na dodávané teplo tohle tepelko má, tím je spokojenější, jedu 38° a cop 4.2 celej den. Včera -1° voda 40° a furt COP 3.6, tak to u tohohle stroje prostě je
ano, kdybych to škrtil na výkonu tak tu umrznu :lol:
Franta2776
Příspěvky: 4993
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 465

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Pajavk píše: pon lis 18, 2024 8:28 am
ElektroEzs píše: ned lis 17, 2024 9:51 pm
EEV mas tovarne a frekvenci take?
Pajavk píše: ned lis 17, 2024 9:48 pm
Franta2776 píše: ned lis 17, 2024 9:21 pm
Pajavk píše: ned lis 17, 2024 9:05 pm
to už seš u toho, že si můžeš postavit celé řízení. Vynaložená energie a čas vs přínos nedává moc smysl. Stálo to pár korun, příště si koupíš tepelko co tohle umí defaultně
Pájo já si myslím, že to vyřešim aku a uvidíme ,jak často se bude muset do toho sahat.Ale aby to škrtilo za 5 a topilo 2kW a potom ohřálo vodu, tak to určitě bez úprav nepůjde.
čím teplejší vodu a požadavek na dodávané teplo tohle tepelko má, tím je spokojenější, jedu 38° a cop 4.2 celej den. Včera -1° voda 40° a furt COP 3.6, tak to u tohohle stroje prostě je
ano, kdybych to škrtil na výkonu tak tu umrznu :lol:
Tak to musíš být akcionář Čezu. :lol: :lol: Jinak k tomu škrcení.Ta regulace by měla mít vlastnost ty vlny otvírání a zavírání zmenšovat a tak regulovat na správný výkon v omezeném rozsahu výkonu.Samozřejmě ne naplno. Zatím nevyzkoušeno.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pajavk
Příspěvky: 272
Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Reputace: 24

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Pajavk »

Franta2776 píše: pon lis 18, 2024 8:59 am
Pajavk píše: pon lis 18, 2024 8:28 am
ElektroEzs píše: ned lis 17, 2024 9:51 pm
EEV mas tovarne a frekvenci take?
Pajavk píše: ned lis 17, 2024 9:48 pm
Franta2776 píše: ned lis 17, 2024 9:21 pm
Pajavk píše: ned lis 17, 2024 9:05 pm
to už seš u toho, že si můžeš postavit celé řízení. Vynaložená energie a čas vs přínos nedává moc smysl. Stálo to pár korun, příště si koupíš tepelko co tohle umí defaultně
Pájo já si myslím, že to vyřešim aku a uvidíme ,jak často se bude muset do toho sahat.Ale aby to škrtilo za 5 a topilo 2kW a potom ohřálo vodu, tak to určitě bez úprav nepůjde.
čím teplejší vodu a požadavek na dodávané teplo tohle tepelko má, tím je spokojenější, jedu 38° a cop 4.2 celej den. Včera -1° voda 40° a furt COP 3.6, tak to u tohohle stroje prostě je
ano, kdybych to škrtil na výkonu tak tu umrznu :lol:
Tak to musíš být akcionář Čezu. :lol: :lol: Jinak k tomu škrcení.Ta regulace by měla mít vlastnost ty vlny otvírání a zavírání zmenšovat a tak regulovat na správný výkon v omezeném rozsahu výkonu.Samozřejmě ne naplno. Zatím nevyzkoušeno.
od března do října jedu z FVE offgrid zadarmo tak nějakou tu korunu přes podzim jaro, jim pustím :D
cipis
Moderátor
Příspěvky: 6438
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 880
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od cipis »

Zase tapetujete! Když odpovídáte hned v následujícím příspěvku, tak přece nemusíte ani citovat!
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
glottis
Příspěvky: 3356
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 423
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od glottis »

Nemusej, ale bezne se pak stava, ze zareaguje nekdo jinej a cele to pak smicha tak, ze nikdo nic nevi. Ale promazat hloubku tech citaci by mohli :)

Nejde omezit hloubka citace v nastaveni? Ja osobne jsme snad nikdy nepotreboval x citaci v sobe. Jen tu puvodni
ElektroEzs
Příspěvky: 2473
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 80
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Tak jsem zkousel nastaveni EEV 12 a omezit frekvenci 55Hz a vodu v bojleru na 48C to ohrivalo 1,5hodiny misto 30minut a s vetsi spotrebou nez bez omezeni. Takze to necham bez omezeni tovarne.

Zapojil jsem do okruhu akumulaci. Ma smysl ohrivat akumulaci na 38C aby jelo tepelko ve vykonu a pak do podlahy posilat 28-30C?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 4993
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace: 465

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

Podívej se při tom ohřevu TUV na kalolimetr a wattmetr současnĕ.Mĕ z to ho leze výkon min 4.5kW při 1500W a to teplo zůstává v baráku.Když ne v bojleru tak jako topení.Cop 3-4
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85, 150/100
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], ersiensi, SiteExplorer [Bot] a 0 hostů