Jirkova FVE

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
cipis
Příspěvky: 5222
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od cipis »

Pojistka přívodu baterky je pojistka přívodu baterky. Nemáš jištěný přívod k MP. Nejsou jištěné reguátory na společný plus (ale některé mají pojistku v sobě). A pokud nemáš nikde jištěné mínusy, tak musíš to mínus uzemnit.

Nemáš vůbec jištěnou tu spirálu/přívod k ní ...

Pokud jsou MP v paralelu nebo 3f konfiguraci, tak vypnutí/porucha jediného způsobí okamžité vypnutí všech ostatních.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
mihlit
Příspěvky: 656
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od mihlit »

Pojistka pro MP je uvedená i v manuálu MP, ale jinak obecně, pojistka nejistí spotřebič, ale vodič proti přetížení a zkratu. Takže na každém vodiči, co nejblíže u zdroje (tím je baterie nebo tedy ta sběrnice) potřebuješ pojistku dle zatížitelnosti vodiče a jeho uložení.

Bral jsem to jako nástřel, ne jako kompletní schema. Pak tam potřebuješ pojistku směr TPK, směr MPPT. Co je přesně obsahem tvého kombiboxu netuším, tak těžko hodnotit. Plus jak bylo řečeno, je to systém s jištěním jednoho pólu, tak je třeba dle norem mít uzeměnou tu mínus sběrnici.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 636
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

Zřejmě mě chybí příloha A od manuálu, ale děkuji moc chlapi :)

Nyní mám úplně všude pojistky, jističe a odpojovače, jenže to je hubená verze FV s malými proudy.
Ani když jsem měl připojenou 55V spirálu, nikdy jsem ještě neviděl víc něž 60A.


O.K. tedy je to stejný, jako u malé - vše jistit a možnost odpojit.
MPPT do baterky - každý zvlášť, TPK zvlášť a každý MP zvlášť směrem od té společné sběrnice.
Na MP 5000 verzi 200A jak je v manuálu na každý ?
Na baterku 250A jako je BMS ?

Jdu hledat ty nožovky - díky moc :)
pibi
Příspěvky: 981
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od pibi »

Uzemění jednoho pólu DC vyžaduje i Victron:
Snímek obrazovky 2024-10-17 182900.png
Na výstupu MPPT:
Snímek obrazovky 2024-10-17 182944.png
Kabel a pojistka k MPII:
Snímek obrazovky 2024-10-17 182900.png

Nevidím ve schématu Smartshunt k akumulátorům, takto těžko budeš mít přehled o proudech do/z akumulátorů, SoC a pod.
Tak jak to máš nakreslené, budeš akorát vědět, kolik Ti teče do ohřevu vody.
K čemu jsou dobré DC sběrny před střídači? Doma jsem použil jednu (+a-) a k ní mám vše připojeno. -pól je rozdělen SmartShuntem, za ním jsou akumulátory.
PXL_20230423_051417871.jpg
PXL_20240413_180401763.jpg
Přílohy
Snímek obrazovky 2024-10-17 183217.png
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
pibi
Příspěvky: 981
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od pibi »

Nějak se mi rozhodilo formátování, poslední obrázek patří k MPII.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 636
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

Ta druhá sběrnice tam již nepatří, je to pozustatek z předchozí verze pro měniče jiného výrobce.

Překreslím to.

Díky moc chlapi :)
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 636
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

plán03V2.jpg

Do obrázku se to nevešlo, ale řešení od PIBI je úplně super, s rozdělenou mínus sběrnicí - také to tak udělám a díky za tip.

Tak jsem to přemaloval - mohu použít místo nožovek, které jsou buď extrémně drahé, nebo úplně ty původní do velké a hluboké skříně - na žehličku - které se montovali ještě než jsem chodil do školy (což se mě moc nechce - ani takovou skříň nemám a ani místo na ni) - tohle co jsem dal do obrázku ?

0ucsqpbi.png

Jsou tam varianty od 80A - 250A - https://www.ebay.de/itm/296398076429?ch ... qQQAvD_BwE

Nebo nemáte prosím někdo link, kde koupit lepší verzi, nejlépe s pákou na mechanické vyklopení ?

Taky jsem z těch pojistek lehce zmatený - jeden manuál píše min 120A max 140A na baterku, druhý doporučuje 200A na baterku - vše manuály Victron.

Další dotaz je na zmíněný uzemnění minus polu.
Přímo z mínus sběrnice na zem ?
Na zem baráku ? Nebo novou samostatnou zem ?
mihlit
Příspěvky: 656
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od mihlit »

Proč máš u baterie i jistič i pojistku?

Ty nožovky jsou ošklivé, ale je důvod, proč se používají, protože nic moc lepšího ani není. Dobré je taky u nich, že mají vypínací schopnost 120kA. To v překladu znamená, že při zkratu dokáží kultivovaně přerušit 120 kA. Ten jistič má 25 kA, což už je taky slušné, ale některé mají třeba jen 6 a to by mi už pro baterku přišlo málo. Při překročení té hodnoty totiž může jistič/pojistka explodovat a nebo nerozpojit obvod (plíšek se odpaří, vytvoří pokovení a špatně vodivou cestu, tedy sice to povede relativně malý proud, ale delší dobu, čas pořádně to ohřát a něco třeba zapálit).

Nožovky jsou samozřejmě větší. Já mám pojistku k měniči i u baterie redukovanou na 160 A, abych mohl použít nejměnší velikost nožovek NH000. I tak se to ale do nějakého 9cm hlubokého rozvaděče nevejde. Jinak v případě pojistkových odpínačů, tak ty nemusíš dávat do rozvaděče, ale třeba na zeď těsně vedle.

Ten jistič, co sis vybral, tak vypadá, že by snad dle parametrů fungovat mohl. Samozřejmě musíš použít DC nepolarizovaný jistič, ale tenhle vypadá, že snad taky není (německy ale nešprechtím). Tu značku ale neznám a vzhledem k parametry vs cena, tak bych měl docela velké pochybnosti o kvalitu.

Ano, na hlavní zem, někam do MET.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 636
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

mihlit píše: pát říj 18, 2024 5:27 pm
Proč máš u baterie i jistič i pojistku?

Ty nožovky jsou ošklivé, ale je důvod, proč se používají, protože nic moc lepšího ani není. Dobré je taky u nich, že mají vypínací schopnost 120kA. To v překladu znamená, že při zkratu dokáží kultivovaně přerušit 120 kA. Ten jistič má 25 kA, což už je taky slušné, ale některé mají třeba jen 6 a to by mi už pro baterku přišlo málo. Při překročení té hodnoty totiž může jistič/pojistka explodovat a nebo nerozpojit obvod (plíšek se odpaří, vytvoří pokovení a špatně vodivou cestu, tedy sice to povede relativně malý proud, ale delší dobu, čas pořádně to ohřát a něco třeba zapálit).

Nožovky jsou samozřejmě větší. Já mám pojistku k měniči i u baterie redukovanou na 160 A, abych mohl použít nejměnší velikost nožovek NH000. I tak se to ale do nějakého 9cm hlubokého rozvaděče nevejde. Jinak v případě pojistkových odpínačů, tak ty nemusíš dávat do rozvaděče, ale třeba na zeď těsně vedle.

Ten jistič, co sis vybral, tak vypadá, že by snad dle parametrů fungovat mohl. Samozřejmě musíš použít DC nepolarizovaný jistič, ale tenhle vypadá, že snad taky není (německy ale nešprechtím). Tu značku ale neznám a vzhledem k parametry vs cena, tak bych měl docela velké pochybnosti o kvalitu.

Ano, na hlavní zem, někam do MET.
Děkuji moc za obsáhlé a jasné vysvětlení, to jsou detaily které vůbec neznám.

A já jdu objednat ty nožovky - bezpečnost má prioritu - nyní mám jasno, že je to nejlepší volba :yes: Díky.
pibi
Příspěvky: 981
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od pibi »

Odpojovače jsem kupoval tady:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/191128 ... ojovac.php
Značkové OEZ, pojistky 000 do 160A, není třeba žehlička.
K tomu obrázku, pro střídače nesmíš odpojovat -pól, pro regulátory a baterky ano.
Edit: Ještě Ti tam chybí pojistky na výstupech z MPPT.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 636
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

pibi píše: pát říj 18, 2024 6:47 pm
Odpojovače jsem kupoval tady:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/191128 ... ojovac.php
Značkové OEZ, pojistky 000 do 160A, není třeba žehlička.
K tomu obrázku, pro střídače nesmíš odpojovat -pól, pro regulátory a baterky ano.
Edit: Ještě Ti tam chybí pojistky na výstupech z MPPT.
Super, díky :yes: zkusím to

Ještě jsem se koukal na Tvojí fotku. Máš na té mínus sběrnici ZŽ zem a modrou nulu ? To je k čemu ten nulák ? Nebo je to jen jiná barva kabelu pro mínus ?
pibi
Příspěvky: 981
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od pibi »

Ten zelenožlutý je to výše zmiňované připojení -pólu na ekvipotenciální svorkovnici = uzemění. Jinak jsou - modré , 35mm2 jsem nebyl schopen za rozumnou cenu koupit modrou, tak černé a 70mm2 ke střídačům jsou černé i +, jen u střídačů označené červenou smršťovačkou.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 636
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

Protože to stejně nic nyní nevyrábí a potřebuju prostor, dal jsem staré panely ze střechy dolů a dal jich část na garáž s menším sklonem.
Alespoň něco snad dají.

Dva stringy tak pošlu po dobu rekonstrukce jen zas na odporovou zátěž, nyní na zimu oba do jednoho bojleru 125Litrů :lol:
BEL bude přepínat (pokud se vůbec ještě voda ohřeje) na druhou stejnou spirálu 260V 2300W
Na druhém stringu budou pokračovat moje testy a pokusy, nyní asi regulátor Sapro, s přepínáním na oleják - pokud k přepnutí vůbec dojde :lol: v tomhle počasí.

Takhle jsem částečně předělal starší dražický 2+2kW na 2,3kW (260V) + 2kW (230V) = 4,3kW z FV ve 125l :D

4,3kW to samozřejmě nikdy nebude, ale pokud vyjde slunko, bude to fofr i tak a stále mám možnost jít na další bojler :) a pokud bude dál takhle, tak snad alespoň něco takhle společně půjde z té střechy a předehřev bude trošku fungovat.

20241113_175921.jpg
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 636
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

Včerejší chvilkový test, při opětovné mlze a nízké oblačnosti dopadl zajímavě.

BEL nereaguje na malý výkon panelů, Logitex také ne, je to pro ně pro oba příliš malý výkon a nezapnou se.

Antik se pohyboval mezi 100-200Watt a nový regulátor SAPRO ždímal nejvíce, 200-300W na stejném stringu a udržel olejový radiátor teplý 10-16h i přesto, že jsem to zapínal a vypínal a ,,přeposílal" energii jinam.

Podle předpovědi by dnes mělo vykouknou sluníčko na chvilku, uvidíme... :)

20241115_122859.jpg
20241115_121027.jpg
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 636
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

Sapro 2000Wp 250V jih 43Stupňů
https://mereni1.pythonanywhere.com/

Antik 2250Wp 300V jih 10Stupňů
https://mereni2.pythonanywhere.com/
dub042
Příspěvky: 273
Registrován: pát kvě 09, 2014 8:11 pm

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od dub042 »

Ahoj, právě uvažuji o ohřevu bojleru a z tvého měření tedy vychází lepší Sapro, disponuje nějakým dohřevem z 220? Na základě čeho dohřívá? V podstatě potřebuji, aby každý den večer byla teplá voda...
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 636
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

dub042 píše: ned lis 17, 2024 10:32 am
Ahoj, právě uvažuji o ohřevu bojleru a z tvého měření tedy vychází lepší Sapro, disponuje nějakým dohřevem z 220? Na základě čeho dohřívá? V podstatě potřebuji, aby každý den večer byla teplá voda...
To bylo úplně první a rychlé měření = Sapro mám doma pár dní.

Aktuálně online opět mlha :cry: že by se dala krájet, bylo 100W na Sapro a 120W na Antik = NIC - ani teplo na olejáku není cítit.

Ta měření ale zatím fungují = může se kouknout každý sám.

Každý regulátor má svoje přednosti a záleží na tom jak ho kdo chce používat :D

Edit : a než jsem to dopsal, zase se změnilo

Snímek obrazovky (1025).png
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 636
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

dub042 píše: ned lis 17, 2024 10:32 am
Ahoj, právě uvažuji o ohřevu bojleru a z tvého měření tedy vychází lepší Sapro, disponuje nějakým dohřevem z 220? Na základě čeho dohřívá? V podstatě potřebuji, aby každý den večer byla teplá voda...
U Sapro lze nastavit čas a dobu dohřevu a teplota s externím čidlem - ze sítě, navíc běží i bez sítě, nastavení je maličko komplikovanější přes wi-fi, ale zase - funguje i bez sítě, stačí energie z FV.
Zatím se nepovedlo rozběhnout druhou zásuvku...
Což je zvláštní, kromě povolení v menu jsem nic nenašel - ale v ten moment už padal velmi výkon FV a od té doby je zase mlha a hnus.
Manuál je velmi stručný :dontknow:

Na jeden testovací kus mám zapnutý na bojler, (to je to měření výše) a druhý na oleják a přímotop v dílně tam už mám i druhou zásuvku.
Mohla by být montovaná rovnou z výroby, ne každý má doma potřebné vybavení, vykružovák a vestavbovou zásuvku běžně v šuplíku, bylo by snažší odpojit zásuvku, pokud bych chtěl přímo kabel, dodělat zásuvku je komplikovanější.

Antik je mnohem jednodušší, v aplikaci přehlednější a snažší - nastavit lze totéž - ALE ! bez sítě nefunguje - pár watt tam neustále běží.

SAPRO stejně jako BEL ohřeje vodu i když není AC ze sítě a má stejně jako BEL s displejem v sobě malou baterii pro udržení paměti.
Při použití na chalupě tak lze vypnout jistič ze sítě a regulátory sami temperují oleják nebo udržují bojler aby nezamrznul nebo obojí :)

Otestovat chci ještě i BEL na spirálu s jiným odporem a napětím, mám tam nyní těch 260V / 2300W spirálu s větším odporem, jsem zvědavý.

Není slunce... :? :dontknow:

Takhle jsem dobastloval druhou zásuvku, bohužel jiné malé šroubky nemám, vyměním pak za nové až se dostanu do obchodu :lol:

20241118_081227.jpg
20241118_081205.jpg
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 636
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jirkova FVE

Příspěvek od JirkaE »

Na tu bídu s počasím i tak zajímavé včerejší výsledky :D (trošku tepla bylo...)

1,4 kWh - Regulátor SAPRO na 2kWp POLY 43 Stupňů JIH spirála na 2kW/230V na cca 250V : https://mereni1.pythonanywhere.com/
830 Wh - Regulátor BEL na 2,3kWp POLY 15 Stupňů JIH spirála 2,3kW/260V na asi 305V : https://mereni2.pythonanywhere.com/
1,6 kWh - Regulátor 4kW na 2,25kWp MONO 43 Stupňů JIH - spirála 1,5kW/230V na cca 200V : https://mereni3.pythonanywhere.com/

Teplotu bojleru č.2 pro předehřev zvedly dvě spirály na 1 a 2 Stringu ze 14,3 na 27,4 Stupňů (https://boiler-2.tmep.cz/) bojler č.1 je už trvale na DS a topení 1000W + 470W udrželo celý den teplé na 3 Stringu (zatápěl jsem až v 17h) teplota venku kolem nuly ( https://stulln.tmep.cz/ )

Všechny tři měření na jednom místě na : https://tilesman.wixsite.com/meinewebsite

Snímek obrazovky (1029).png
Snímek obrazovky (1029).png (62.07 KiB) Zobrazeno 36 x
Pokud by byli všechny panely na střeše (jak původně byli) byl by zisk cca 4,5kWh na 6,65kWp = 677 Wh / 1 kWp
Včerejší spotřeba ze sítě je 17,4kWh + 3,8kWh z FV = 21,2kWh

Pro soběstačnost včera bych musel mít na střeše 21,2 / 0,677 = 31,3kWp abych nepotřeboval DS :shock: :o

Ale to tak úplně není pravda, jak už měření ukazala, protože nabíječka MPPT-Victron vyrobí a uloží do baterie o 5-20% více, než MPPT regulátor pro ohřev vody - do vody ;)

Tedy nový výpočet pro soběstačnost : 31,3kWp - (5%-20%) = 31,3kWp - (1,57 až 6,26) = 29,7kWp - 25,04 kWp = 27,37 kWp průměr pro soběstačnost včera.

No nic, jdu dělat dřevo :wood: protože se mě právě zima zeptala, co jsem dělal v létě... (...bohužel něco jiného )

Edit: bohužel začalo sněžit, dnes asi z výkonu mnoho nebude :roll: