Tepelne cerpadlo-zkusenost
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 1915
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Ja to testnu:-) Jak se vratim tak to zacnu resit:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 3411
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Tobě se nespustil protože jsi nejel delší dobu na výkon .Škoda, že jsem neudělal fotku ráno, když jsem ohříval vodu ze 14 stupňu na plný výkon.ElektroEzs píše: ↑sob lis 09, 2024 4:17 pmMe by zajimalo podle ceho se defrost spousti protoze u me se zatim nezapnul a to jelo tepelko treba 3 hodiny ale na malej vykon, jak vypadal vyparnik nevim nemam moznost se podivatJa mel celou dobu nastavenou teplotu topne vody 27 dnes jsem ji zvednul na 30 a rozdil mezi vystupem a zpateckou kolem 5C predtim vzdy tak 2C.
Franta2776 píše: ↑sob lis 09, 2024 3:15 pm20241109_150528.jpg
Tak topení funguje podle mých představ.Starý termostat z boileru na nádobĕ zapíná při 26st a vypíná při 30st.Celou dobu je výstup vody do Tč o5-7st vyšší než vstup.Jako pojistka je na Tč na staveno 35 st.Celou dobu topení je odbĕr cca 3kW.Po cca 30minutàch vypadá čerpadlo viz foto a nestihne jít do defrostu a odtaje přirozenou cestou venku je +6st.
Teď by to chtělo někoho kdo podobné nastavení vyzkouší a dá data.
Vypadalo podobně jako pájovo jestli si viděl foto jeho čerpadla, při defrostu jde pár minut pára
Zvedl si teplotu,chvili to bude makat a potom zas půjde do povalování,jak to vytopí. Mě to sepnulo po 5 hodinách.
Potřebuji ten pájův oblbovač protože teď je chladno a oběhovka bere těch 120W. To oběhový čerpadlo má echt výkon,zkoušel jsem přivřít ventil proud je tam jak čert.Jde to přivřít a PWM ten odběr sníží na 80W a potom to padne do chyby.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3411
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Už jsem na kuknul,jak budu u stroje vyzkouším. Díkya1bert píše: ↑pát lis 08, 2024 9:39 pmto cerpadlo ma prutokomer, zobrazuje se ve vystupnim parametru 38
je to v tomhle manualu (str:45,67)
https://github.com/a1bert01/GHP-MM-snif ... manual.pdf
u vysokych prutoku to docela sedi, u nizkych ukazuje trochu min:
Screenshot_2024-11-08_21-38-37.jpg
modra je vodomer, zluta parametr 38
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1915
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Taky potrebuju ten oblbovac ten prikon obehovky je fakt zbytecny:-)
Franta2776 píše: ↑sob lis 09, 2024 4:36 pmTobě se nespustil protože jsi nejel delší dobu na výkon .Škoda, že jsem neudělal fotku ráno, když jsem ohříval vodu ze 14 stupňu na plný výkon.ElektroEzs píše: ↑sob lis 09, 2024 4:17 pmMe by zajimalo podle ceho se defrost spousti protoze u me se zatim nezapnul a to jelo tepelko treba 3 hodiny ale na malej vykon, jak vypadal vyparnik nevim nemam moznost se podivatJa mel celou dobu nastavenou teplotu topne vody 27 dnes jsem ji zvednul na 30 a rozdil mezi vystupem a zpateckou kolem 5C predtim vzdy tak 2C.
Franta2776 píše: ↑sob lis 09, 2024 3:15 pm20241109_150528.jpg
Tak topení funguje podle mých představ.Starý termostat z boileru na nádobĕ zapíná při 26st a vypíná při 30st.Celou dobu je výstup vody do Tč o5-7st vyšší než vstup.Jako pojistka je na Tč na staveno 35 st.Celou dobu topení je odbĕr cca 3kW.Po cca 30minutàch vypadá čerpadlo viz foto a nestihne jít do defrostu a odtaje přirozenou cestou venku je +6st.
Teď by to chtělo někoho kdo podobné nastavení vyzkouší a dá data.
Vypadalo podobně jako pájovo jestli si viděl foto jeho čerpadla, při defrostu jde pár minut pára
Zvedl si teplotu,chvili to bude makat a potom zas půjde do povalování,jak to vytopí. Mě to sepnulo po 5 hodinách.
Potřebuji ten pájův oblbovač protože teď je chladno a oběhovka bere těch 120W. To oběhový čerpadlo má echt výkon,zkoušel jsem přivřít ventil proud je tam jak čert.Jde to přivřít a PWM ten odběr sníží na 80W a potom to padne do chyby.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 138
- Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
ne, to si se jen nahodou trefil do vypnuti ohrevu kompresoru, protimrazova ochrana (antifreeze) se spousti pod 3-4C a je to: cerpadlo 100%PWM (prikon 80-90W) a do toho pravidelne ohrev kompresoru cca30W proto tam nekdy vidis 80 a nekdy 120WFranta2776 píše: ↑sob lis 09, 2024 4:36 pmjde to přivřít a PWM ten odběr sníží na 80W a potom to padne do chyby.
kdyz uskrtis (moc) obeh, cerpadlo spadne do chyby
-
- Příspěvky: 256
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
jedna podmínka spuštění ohřevu kompresoru je 4° ale je tam ještě druhá, i když jsou 4° a kompresor právě dopracoval, tak to trvalo tři hodiny než se začal vyhřívat, takže to sleduje ještě nějakou teplotu okolo kompresoru (tuhle funkci jsem u Číňana nečekal )a1bert píše: ↑sob lis 09, 2024 4:53 pmne, to si se jen nahodou trefil do vypnuti ohrevu kompresoru, protimrazova ochrana (antifreeze) se spousti pod 3-4C a je to: cerpadlo 100%PWM (prikon 80-90W) a do toho pravidelne ohrev kompresoru cca30W proto tam nekdy vidis 80 a nekdy 120WFranta2776 píše: ↑sob lis 09, 2024 4:36 pmjde to přivřít a PWM ten odběr sníží na 80W a potom to padne do chyby.
kdyz uskrtis (moc) obeh, cerpadlo spadne do chyby
-
- Příspěvky: 1915
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Tohle maj fajn ale zase protizamrz je propadak
Pajavk píše: ↑sob lis 09, 2024 6:29 pmjedna podmínka spuštění ohřevu kompresoru je 4° ale je tam ještě druhá, i když jsou 4° a kompresor právě dopracoval, tak to trvalo tři hodiny než se začal vyhřívat, takže to sleduje ještě nějakou teplotu okolo kompresoru (tuhle funkci jsem u Číňana nečekal )a1bert píše: ↑sob lis 09, 2024 4:53 pmne, to si se jen nahodou trefil do vypnuti ohrevu kompresoru, protimrazova ochrana (antifreeze) se spousti pod 3-4C a je to: cerpadlo 100%PWM (prikon 80-90W) a do toho pravidelne ohrev kompresoru cca30W proto tam nekdy vidis 80 a nekdy 120WFranta2776 píše: ↑sob lis 09, 2024 4:36 pmjde to přivřít a PWM ten odběr sníží na 80W a potom to padne do chyby.
kdyz uskrtis (moc) obeh, cerpadlo spadne do chyby
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 256
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
protizámrz už jsme dodělali za ČíňanaElektroEzs píše: ↑sob lis 09, 2024 6:41 pmTohle maj fajn ale zase protizamrz je propadak
Pajavk píše: ↑sob lis 09, 2024 6:29 pmjedna podmínka spuštění ohřevu kompresoru je 4° ale je tam ještě druhá, i když jsou 4° a kompresor právě dopracoval, tak to trvalo tři hodiny než se začal vyhřívat, takže to sleduje ještě nějakou teplotu okolo kompresoru (tuhle funkci jsem u Číňana nečekal )a1bert píše: ↑sob lis 09, 2024 4:53 pmne, to si se jen nahodou trefil do vypnuti ohrevu kompresoru, protimrazova ochrana (antifreeze) se spousti pod 3-4C a je to: cerpadlo 100%PWM (prikon 80-90W) a do toho pravidelne ohrev kompresoru cca30W proto tam nekdy vidis 80 a nekdy 120WFranta2776 píše: ↑sob lis 09, 2024 4:36 pmjde to přivřít a PWM ten odběr sníží na 80W a potom to padne do chyby.
kdyz uskrtis (moc) obeh, cerpadlo spadne do chyby
-
- Příspěvky: 1915
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Ty budes ty DPS nechat vyrabet?
Pajavk píše: ↑sob lis 09, 2024 6:43 pmprotizámrz už jsme dodělali za ČíňanaElektroEzs píše: ↑sob lis 09, 2024 6:41 pmTohle maj fajn ale zase protizamrz je propadak
Pajavk píše: ↑sob lis 09, 2024 6:29 pmjedna podmínka spuštění ohřevu kompresoru je 4° ale je tam ještě druhá, i když jsou 4° a kompresor právě dopracoval, tak to trvalo tři hodiny než se začal vyhřívat, takže to sleduje ještě nějakou teplotu okolo kompresoru (tuhle funkci jsem u Číňana nečekal )a1bert píše: ↑sob lis 09, 2024 4:53 pmne, to si se jen nahodou trefil do vypnuti ohrevu kompresoru, protimrazova ochrana (antifreeze) se spousti pod 3-4C a je to: cerpadlo 100%PWM (prikon 80-90W) a do toho pravidelne ohrev kompresoru cca30W proto tam nekdy vidis 80 a nekdy 120WFranta2776 píše: ↑sob lis 09, 2024 4:36 pmjde to přivřít a PWM ten odběr sníží na 80W a potom to padne do chyby.
kdyz uskrtis (moc) obeh, cerpadlo spadne do chyby
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 256
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
ano po ověřovačce, na jlpcb toho nechám hromádku vyrobit, Číňan bude vyrábět součást na zařízení která opravuje jinej Čínskej krámElektroEzs píše: ↑sob lis 09, 2024 6:48 pmTy budes ty DPS nechat vyrabet?
Pajavk píše: ↑sob lis 09, 2024 6:43 pmprotizámrz už jsme dodělali za ČíňanaElektroEzs píše: ↑sob lis 09, 2024 6:41 pmTohle maj fajn ale zase protizamrz je propadak
Pajavk píše: ↑sob lis 09, 2024 6:29 pmjedna podmínka spuštění ohřevu kompresoru je 4° ale je tam ještě druhá, i když jsou 4° a kompresor právě dopracoval, tak to trvalo tři hodiny než se začal vyhřívat, takže to sleduje ještě nějakou teplotu okolo kompresoru (tuhle funkci jsem u Číňana nečekal )a1bert píše: ↑sob lis 09, 2024 4:53 pmne, to si se jen nahodou trefil do vypnuti ohrevu kompresoru, protimrazova ochrana (antifreeze) se spousti pod 3-4C a je to: cerpadlo 100%PWM (prikon 80-90W) a do toho pravidelne ohrev kompresoru cca30W proto tam nekdy vidis 80 a nekdy 120WFranta2776 píše: ↑sob lis 09, 2024 4:36 pmjde to přivřít a PWM ten odběr sníží na 80W a potom to padne do chyby.
kdyz uskrtis (moc) obeh, cerpadlo spadne do chyby
-
- Příspěvky: 1915
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Ja objednam zatim univerzal spoj a pristi vikend bych to zkusil dat dohromady.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1915
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Co jsi pouzil za teplotni cidlo? Potrebuju dat dohromady co objednat:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 3411
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Přesnější čísla z průtokoměru oběhováho čerpadla v Tč, stačí zmáčknout a podržet M+tlačítko dolu, hodnoty jsou ve stovkách litrů za hodinu:
na kontrolu TČ to bohatě stačí:)))Venku jsou +2 a vlhko
1) průtok1,5m3/h,rozdíl teplot vstup výstup 5= 8700W při odběru 2500W= Cop 3,48
2) průtok1,5m3/h rozdíl teplot vstup výstup 6=10440W při odběru 2600W=Cop 4,05
Tady mezi těmito hodnotami se to v +2 pohybuje.
Teď večer namrzá extremně výměník a čerpadlo snižuje až do defrostu COP na nějaké 2 průtokem vody na 900L.
Po defrostu průtok 1,8m3/h rozdíl teplot 5=výkon 10440W při odběru 2700W=COP 3,86
Teď jde o to jaké jsou podmínky a jak rychle bude namrzat výměník.
na kontrolu TČ to bohatě stačí:)))Venku jsou +2 a vlhko
1) průtok1,5m3/h,rozdíl teplot vstup výstup 5= 8700W při odběru 2500W= Cop 3,48
2) průtok1,5m3/h rozdíl teplot vstup výstup 6=10440W při odběru 2600W=Cop 4,05
Tady mezi těmito hodnotami se to v +2 pohybuje.
Teď večer namrzá extremně výměník a čerpadlo snižuje až do defrostu COP na nějaké 2 průtokem vody na 900L.
Po defrostu průtok 1,8m3/h rozdíl teplot 5=výkon 10440W při odběru 2700W=COP 3,86
Teď jde o to jaké jsou podmínky a jak rychle bude namrzat výměník.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne sob lis 09, 2024 8:05 pm, celkem upraveno 1 x.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3411
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Myslíš prosím i na mě???Pajavk píše: ↑sob lis 09, 2024 7:14 pmano po ověřovačce, na jlpcb toho nechám hromádku vyrobit, Číňan bude vyrábět součást na zařízení která opravuje jinej Čínskej krámElektroEzs píše: ↑sob lis 09, 2024 6:48 pmTy budes ty DPS nechat vyrabet?
Pajavk píše: ↑sob lis 09, 2024 6:43 pmprotizámrz už jsme dodělali za ČíňanaElektroEzs píše: ↑sob lis 09, 2024 6:41 pmTohle maj fajn ale zase protizamrz je propadak
Pajavk píše: ↑sob lis 09, 2024 6:29 pmjedna podmínka spuštění ohřevu kompresoru je 4° ale je tam ještě druhá, i když jsou 4° a kompresor právě dopracoval, tak to trvalo tři hodiny než se začal vyhřívat, takže to sleduje ještě nějakou teplotu okolo kompresoru (tuhle funkci jsem u Číňana nečekal )a1bert píše: ↑sob lis 09, 2024 4:53 pmne, to si se jen nahodou trefil do vypnuti ohrevu kompresoru, protimrazova ochrana (antifreeze) se spousti pod 3-4C a je to: cerpadlo 100%PWM (prikon 80-90W) a do toho pravidelne ohrev kompresoru cca30W proto tam nekdy vidis 80 a nekdy 120WFranta2776 píše: ↑sob lis 09, 2024 4:36 pmjde to přivřít a PWM ten odběr sníží na 80W a potom to padne do chyby.
kdyz uskrtis (moc) obeh, cerpadlo spadne do chyby
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1915
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Ja mam aktualni rozdil teplot 3C prutok 1,4m3/h a prikon 1,15kw takze COP 4,2 a venku je 1C jedu teda primo do podlahy, nechci po telefonu vysvetlovat moji jak to prepne na akumulaci to uz do soboty vydrzi
Jeste teda je blby ze treba tepelko ukazuje 29C ale ve skutecnosti tam je 29.95C podle merice tepla co mam. Nevim proc neudelali presnejsi zobrazeni teplot. Dam na trubky primo v tepelku DS18B20 a Shelly UNI.
Jeste teda je blby ze treba tepelko ukazuje 29C ale ve skutecnosti tam je 29.95C podle merice tepla co mam. Nevim proc neudelali presnejsi zobrazeni teplot. Dam na trubky primo v tepelku DS18B20 a Shelly UNI.
Franta2776 píše: ↑sob lis 09, 2024 7:58 pmPřesnější čísla z průtokoměru oběhováho čerpadla v Tč, stačí zmáčknout a podržet M+tlačítko dolu, hodnoty jsou ve stovkách litrů za hodinu:
na kontrolu TČ to bohatě stačí:)))Venku jsou +2 a vlhko
1) průtok1,5m3/h,rozdíl teplot vstup výstup 5= 8700W při odběru 2500W= Cop 3,48
2) průtok1,5m3/h rozdíl teplot vstup výstup 6=10440W při odběru 2600W=Cop 4,05
Tady mezi těmito hodnotami se to v +2 pohybuje.
Teď večer namrzá extremně výměník a čerpadlo snižuje až do defrostu COP na nějaké 2 průtokem vody na 900L.
Po defrostu průtok 1,8m3/h rozdíl teplot 5=výkon 10440W při odběru 2700W=COP 3,86
Teď jde o to jaké jsou podmínky a jak rychle bude namrzat výměník.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 3339
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
to měření teplot.
Ani se nedivím. výrobci s oblibou používají NTC čidla jsou nepřesná a tuším že lehce nelienární.
Nevím proč no asi z finančních důvodu nepoužívají platinová čidla.
Mám v jedné jímce DS18B20 a NTC. Rozdíl jsem viděl i 2C. Ve srovnání s PT je to podobné. Ale to je na replotě kolem 50C.
Pak mám stejnou dvojici co měří venkovní teplotu a na nízkých teplotách (teď) to sedí +- 1-2 desetiny. Takže asi nelinearita.
Ani se nedivím. výrobci s oblibou používají NTC čidla jsou nepřesná a tuším že lehce nelienární.
Nevím proč no asi z finančních důvodu nepoužívají platinová čidla.
Mám v jedné jímce DS18B20 a NTC. Rozdíl jsem viděl i 2C. Ve srovnání s PT je to podobné. Ale to je na replotě kolem 50C.
Pak mám stejnou dvojici co měří venkovní teplotu a na nízkých teplotách (teď) to sedí +- 1-2 desetiny. Takže asi nelinearita.
-
- Příspěvky: 3411
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Dnes se musela změnit vlhkost tu by chtělo orientačnĕ sledovat.Včera to třeba nenamrzalo a teď večer hodně.Výkonovĕ to Tč bude v pořádku i to COP co uvádí bude OK.ElektroEzs píše: ↑sob lis 09, 2024 8:36 pmJa mam aktualni rozdil teplot 3C prutok 1,4m3/h a prikon 1,15kw takze COP 4,2 a venku je 1C jedu teda primo do podlahy, nechci po telefonu vysvetlovat moji jak to prepne na akumulaci to uz do soboty vydrzi
Jeste teda je blby ze treba tepelko ukazuje 29C ale ve skutecnosti tam je 29.95C podle merice tepla co mam. Nevim proc neudelali presnejsi zobrazeni teplot.
Franta2776 píše: ↑sob lis 09, 2024 7:58 pmPřesnější čísla z průtokoměru oběhováho čerpadla v Tč, stačí zmáčknout a podržet M+tlačítko dolu, hodnoty jsou ve stovkách litrů za hodinu:
na kontrolu TČ to bohatě stačí:)))Venku jsou +2 a vlhko
1) průtok1,5m3/h,rozdíl teplot vstup výstup 5= 8700W při odběru 2500W= Cop 3,48
2) průtok1,5m3/h rozdíl teplot vstup výstup 6=10440W při odběru 2600W=Cop 4,05
Tady mezi těmito hodnotami se to v +2 pohybuje.
Teď večer namrzá extremně výměník a čerpadlo snižuje až do defrostu COP na nějaké 2 průtokem vody na 900L.
Po defrostu průtok 1,8m3/h rozdíl teplot 5=výkon 10440W při odběru 2700W=COP 3,86
Teď jde o to jaké jsou podmínky a jak rychle bude namrzat výměník.
Teď večer jsem se se nedostal ke 3kW odbĕru, odpoledne tam byl rozdíl v teplotách i 7st.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1915
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Budu to pouzivat pres akumulaci protoze se tak bude lepe drzet rozdil teplot. V te podlahovce mam 140L a proste ta zpatecka jde pak rychle nahoru a rozdil je jen 1-2 stupne. Akumulaci tam pridam 500L vody. Meli jste pravdu ze pri tom malem vykonu je COP hruza takhle to je o dost lepsi.
Franta2776 píše: ↑sob lis 09, 2024 8:50 pmDnes se musela změnit vlhkost tu by chtělo orientačnĕ sledovat.Včera to třeba nenamrzalo a teď večer hodně.Výkonovĕ to Tč bude v pořádku i to COP co uvádí bude OK.ElektroEzs píše: ↑sob lis 09, 2024 8:36 pmJa mam aktualni rozdil teplot 3C prutok 1,4m3/h a prikon 1,15kw takze COP 4,2 a venku je 1C jedu teda primo do podlahy, nechci po telefonu vysvetlovat moji jak to prepne na akumulaci to uz do soboty vydrzi
Jeste teda je blby ze treba tepelko ukazuje 29C ale ve skutecnosti tam je 29.95C podle merice tepla co mam. Nevim proc neudelali presnejsi zobrazeni teplot.
Franta2776 píše: ↑sob lis 09, 2024 7:58 pmPřesnější čísla z průtokoměru oběhováho čerpadla v Tč, stačí zmáčknout a podržet M+tlačítko dolu, hodnoty jsou ve stovkách litrů za hodinu:
na kontrolu TČ to bohatě stačí:)))Venku jsou +2 a vlhko
1) průtok1,5m3/h,rozdíl teplot vstup výstup 5= 8700W při odběru 2500W= Cop 3,48
2) průtok1,5m3/h rozdíl teplot vstup výstup 6=10440W při odběru 2600W=Cop 4,05
Tady mezi těmito hodnotami se to v +2 pohybuje.
Teď večer namrzá extremně výměník a čerpadlo snižuje až do defrostu COP na nějaké 2 průtokem vody na 900L.
Po defrostu průtok 1,8m3/h rozdíl teplot 5=výkon 10440W při odběru 2700W=COP 3,86
Teď jde o to jaké jsou podmínky a jak rychle bude namrzat výměník.
Teď večer jsem se se nedostal ke 3kW odbĕru, odpoledne tam byl rozdíl v teplotách i 7st.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1915
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Kdyz budu pouzivat tepelko s 500L akumulaci mam zachovat zonovou regulaci podlahovky nebo nechat vsechny zony podlahy otevrene?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 3411
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Tak jak ji používáš běžně.U nás teď vlhkost 83%.Vyzkoušej změnu ,ale teď mám obavy a při tomto velkém nárazovém výkonu nezamrzal často výměník jako teď večer a to tepelko nebylo sám defrost a nebylo výhodnější nechat ho plácat celý den Ono jak se ochladí stoupne i potřeba tepla a tepelko se posune do jíného pracovního bodu.ElektroEzs píše: ↑sob lis 09, 2024 9:13 pmKdyz budu pouzivat tepelko s 500L akumulaci mam zachovat zonovou regulaci podlahovky nebo nechat vsechny zony podlahy otevrene?
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 19 Odpovědi
- 2912 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Elmelund
-
- 4 Odpovědi
- 2216 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ringo
-
- 20 Odpovědi
- 3868 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kostěj
-
- 25 Odpovědi
- 2842 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Damned
-
- 139 Odpovědi
- 10848 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PavelR