Ostrovna elektrarna na Spiši
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 1827
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
Len ak nemáš dáta vo VRM nevieš ich ani využiť napr. na vyťažovanie. Vyťažovanie do bojleru cez ACout2 vieš spraviť aj podľa výkonu, čo ti ide zo strechy, aby si necykloval baterky.
Samozrejme ak toto nie je priorita, tak ok, dá sa použiť aj Epever, ale už keď mám Victron systém nešpekuloval by som s Epeverom.
Samozrejme ak toto nie je priorita, tak ok, dá sa použiť aj Epever, ale už keď mám Victron systém nešpekuloval by som s Epeverom.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 7663
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
Jak dokážeš ovládnout ACout2? zkoumal jsem to, a krom nějakých asistentů, co se nahrají do multiplusu (a nedělají moc to co bych potřeboval, a stejně je nemůžu použít kvůli "IGNORE AC IN"), to nějak nedokážu ovládat. Nebo je něco, co nevím? Samozřejmě Nodered mám nainstalovaný, a dokážu si načíst potřebný data, asi i zprocesovat, ale ovládání ACout2 nikde nevidím, stejně jako nedokážu ovládat relátka ani na multiplusu ani na mppt...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1827
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
Ignore AC vieš ovládať aj cez Asistentov, takže nie je problém mať Ignore AC aj ACout2. Aby si nemusel stále meniť nastavenia v meniči je lepšie toto riešiť cez Aux vstupy a spínať cez Cerbo relé (príp. cez iné relé).
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
No jedna věc jsou data ve Victronu a druhá věc je pokud máš 2 regly a potřebuješ synchronizovat přechod abs/float. Tam to bez komunikace bývá těžká tragedie.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 1886
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
Ja mam dva MPPT do cerba pripojene pres Ve.Direct, nastaveno DVCC a stejne ne vzdy prejdou stejne, coz me u Victronu mrzi
,
,
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 47
- Registrován: čtv srp 10, 2023 7:13 pm
- Lokalita: Uloža
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
Tak ja si v podstate vobec nepotrpim na to kolko to vyrobi a podobne v mojom pripade je to zbytocne naco by mi to bolo nevidim ziaden zmysel ale prepojit to idenormalne s victon menicmi niejeto nejaka veda nastavovanie a tak myslim nie koli tomu ukazovaniu ale koli funkcnosti
-
- Příspěvky: 47
- Registrován: čtv srp 10, 2023 7:13 pm
- Lokalita: Uloža
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
No takze asi lepsie victron a nebudem to komplikovat a mozno raz pridem na to ze to stalo zato takze victron hawk
-
- Příspěvky: 7663
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
to Diablo 1st: netuším jak. Zkus mi to trochu nastínit, protože tohle řešení jsem nikde uz manuálu nevyčetl. pokud mám "ignore AC in" nelze použít asistenty, a stejně nevím, jak to nastavit, aby ACout 2 dělal to co chci já.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1827
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
Kodle: TU je návod ako využiť Generator asistant na ignore AC. TU máš video s rôznymi možnosťami nastavenia Ignore AC.
Potom vieš v pohode použiť asistatenta na ACout2.
Za mňa najlepšie nastavenie spínania či už ACout2 alebo Ignore AC je cez AUX vstupy. Proste len spojíš Aux1 príp. Aux2 vstup na hocijaké relé, ktoré vieš ovládať. U Multíku nastavíš spínanie ACout2 (alebo DS relé) podľa stavu na Aux vstupoch. Keď prepojíš Aux vstupy s relé tak podľa toho kedy zopneš toto relé sa ti pripojí/odpojí DS resp. zapne/vypne ACout2. Aux vstupy sú 0-5V, takže netreba externé napájanie, len 2 drôty na prepojenie s COM a NO(alebo NC).
Príklad nastavenia: Samozrejme tých možností nastavenia je viac, ale takto je to podľa mňa najlepšie, lebo nemusíš zakaždým reštartovať menič, ak chceš zmeniť parametre spínania. Externé relé už môžeš ovládať cez NodeRed, HA atď.
Potom vieš v pohode použiť asistatenta na ACout2.
Za mňa najlepšie nastavenie spínania či už ACout2 alebo Ignore AC je cez AUX vstupy. Proste len spojíš Aux1 príp. Aux2 vstup na hocijaké relé, ktoré vieš ovládať. U Multíku nastavíš spínanie ACout2 (alebo DS relé) podľa stavu na Aux vstupoch. Keď prepojíš Aux vstupy s relé tak podľa toho kedy zopneš toto relé sa ti pripojí/odpojí DS resp. zapne/vypne ACout2. Aux vstupy sú 0-5V, takže netreba externé napájanie, len 2 drôty na prepojenie s COM a NO(alebo NC).
Príklad nastavenia: Samozrejme tých možností nastavenia je viac, ale takto je to podľa mňa najlepšie, lebo nemusíš zakaždým reštartovať menič, ak chceš zmeniť parametre spínania. Externé relé už môžeš ovládať cez NodeRed, HA atď.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 7663
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
jasný, trochu mi to připomíná rovnák na ohýbák. takže tím externím relé si zapnu stykač, a nepotřebuju složitě nastavovat ACout2 přes nějaký flag. A ignotre AC in mi bude fungovat tak, jak mám nastavený v multiplusu, a bude to celý o dost jednodušší a přímočaqřejší. Ostatně dnes jsem zkoušel ovládat přes node red relé v mppt regulátoru, a taky se mi nějak nedařilo.Externé relé už môžeš ovládať cez NodeRed, HA atď.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1827
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
relé v mppt sa cez NodeRed ovládať nedá, len priamo vo Ve.connect. Riešilo sa viac razy na victron fóre, ale bohužiaľ zatiaľ je to tak ako to je.
Ak máš nadradený systém, tak ACout2 nemusíš riešiť. Je to zaujímavé pre majiteľov victron systému bez nadradeného systému, kedy si vieš cez Nodered a relé cerba spraviť vyťažovanie prakticky zadarmo, lebo všetko už máš doma.
Ak máš nadradený systém, tak ACout2 nemusíš riešiť. Je to zaujímavé pre majiteľov victron systému bez nadradeného systému, kedy si vieš cez Nodered a relé cerba spraviť vyťažovanie prakticky zadarmo, lebo všetko už máš doma.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 2534
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
A bez ničeho je přeci virtual switch a jeho nastavování relé na jednom velmi malém MP mi to pracuje normálně a připíná a odepíná při nastavených hodnotách jak má. A nastavit v mých dvou prvních Victron mppt relé také není problém, přes keypad. V těch novějších přes BT. Osobně si myslím, že nadřazený systém je kničemu, je to kurvítko navíc. Mám ale NiCd, kde se nic moc neděje když se něco na článku po.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 988
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
Jdou relé v MPPT nastavit i pro jiné funkce, než je vypsáno v návodu?
Pokud mám možnost využít větší výkon pro vytěžování, tak je podle mě nadřazený systém nutnost. Doma pomalu pracuji na vytěžování 4kW (3x1,33) do bojleru a 6+kW (3x2,2 kW AC chci předělat na 9x700W DC) do akunádrže. Tohle fakt nejde spínat jen AC OUT2 relé.
Pokud mám možnost využít větší výkon pro vytěžování, tak je podle mě nadřazený systém nutnost. Doma pomalu pracuji na vytěžování 4kW (3x1,33) do bojleru a 6+kW (3x2,2 kW AC chci předělat na 9x700W DC) do akunádrže. Tohle fakt nejde spínat jen AC OUT2 relé.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 1827
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
Pokiaľ viem, tak nie, len tie čo sú v zozname.
Určite sa to nedá ovládať 9x700W špirál len cez jedno ACout2 relé, ale ak by si doplniť systém o ďalšie relé cez RemoteGPIO, Ethernet alebo Wifi a ovládal všetko cez NodeRed tak to už by sa dalo. A výhoda je, že to nestojí raketu.
Určite sa to nedá ovládať 9x700W špirál len cez jedno ACout2 relé, ale ak by si doplniť systém o ďalšie relé cez RemoteGPIO, Ethernet alebo Wifi a ovládal všetko cez NodeRed tak to už by sa dalo. A výhoda je, že to nestojí raketu.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 988
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
To byla jen reakce na názor výše.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 47
- Registrován: čtv srp 10, 2023 7:13 pm
- Lokalita: Uloža
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
Tak zdar parta no dneska pribudol do zbierky mppt victron 150/70tr takze zostava posledny clanok a to je cerbo a shunt a mozme zapajat hura ….diablo mozes mi poslat foto toho cerba co si mi pisal ze vies poriesit aj shunt diky ja by som to zobral
-
- Příspěvky: 47
- Registrován: čtv srp 10, 2023 7:13 pm
- Lokalita: Uloža
Re: Ostrovna elektrarna na Spiši
Tak zdar parta kedze zase bolo prace nad hlavu a k elektrarni som sa nedostal opat az teraz tak aktualizujem ….mam dalsich 12kw hopeccke gel a podarilo sa zohnat automaticky natacaci system tak zabetonoval som patky cakam kym budu ok a mozem nahodit celu konstrukciu a tym padom konecne aj cely system otazka znie nieje tu niekto na zapojenie kedze ja si az tak netrufam predsa niekto kto to vie robil to by bol ok ahlavne asi aj nastavit vsetko
-
- Příspěvky: 47
- Registrován: čtv srp 10, 2023 7:13 pm
- Lokalita: Uloža
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 28 Odpovědi
- 1770 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ChlapeczDediny
-
- 40 Odpovědi
- 4554 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od beethowen
-
- 10 Odpovědi
- 1472 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od gupa
-
- 56 Odpovědi
- 4397 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Martin P
-
-
Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)
od Xixan » » v Plánované elektrárny
Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)
- 26 Odpovědi
- 1245 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JonasPP
-