přeznačení vodičů 230VAC>24VDC - lze v souladu s normou?

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
JiříK
Příspěvky: 1025
Registrován: pon bře 21, 2011 6:29 pm
Bydliště: 345m n.m. v Chřibech

Re: přeznačení vodičů 230VAC>24VDC - lze v souladu s normou?

Příspěvek od JiříK »

matej píše:
Upozornění: Měnič je určen k přímému napájení elektrických zařízení. Měnič nepřipojujte
na domovní rozvod apod. Nepřipojujte žádná AC zařízení, u kterých je nulový vodič zapojen
na zem nebo na zápornou svorku baterie
.
Z toho mne vyplývá, že měnič nemá galv. oddělení .. jinak by tato podmínka neměla smysl.
Každopádně kostřící svorka na obalu není spojena ani s jedním pólem. V tom návodu navíc píšou svorku připojit na kostru vozidla, takže vlastně s mínusem. Mám tušení, že návod je univerzální pro všechny měniče v něm uváděné, takže ... prostě :dontknow: Už jen to, že návod uvádí v části Ochranné funkce: V případě zkratu na výstupu se měnič vypne. Nevypne, zapne ochrana a v momentě odstranění zkratu naskočí. Pokud se někde píše VYPNE, očekával bych nutnost manuálního zapnutí (vypnutí-zapnutí) vypínačem na měniči...
Pokud mě uvidíte tančit a nehraje hudba, vypněte, prosím, hlavní jistič...
JiříK
Příspěvky: 1025
Registrován: pon bře 21, 2011 6:29 pm
Bydliště: 345m n.m. v Chřibech

Re: přeznačení vodičů 230VAC>24VDC - lze v souladu s normou?

Příspěvek od JiříK »

Tak jsem se díval lépe, co je uvnitř. K vidění jsou tři trafa velikosti cca. 5x5 cm, dva toroidy-jeden průměru asi 5 cm, hustě vinutý drátem tak 1 mm, druhý tak 2,5 cm, řídce vinutý též drátem tak 1 mm. Zásuvky AC mají kolík (PE) spojen pouze s kostřící svorkou-obalem měniče. Pracovní vodiče L-L1 vedou z desky plošného spoje.
Prosím Matěje o vyjádření, co z toho lze vyvodit, jakou možnost ochran AC strany zvolit.
Pokud mě uvidíte tančit a nehraje hudba, vypněte, prosím, hlavní jistič...
matej
Příspěvky: 826
Registrován: čtv zář 01, 2011 6:30 pm

Re: přeznačení vodičů 230VAC>24VDC - lze v souladu s normou?

Příspěvek od matej »

K vidění jsou tři trafa velikosti cca. 5x5 cm
čili VF trafa, které transformují Vbat na cca 315V, Dle velikosti tak max. 500W/trafo
, dva toroidy-jeden průměru asi 5 cm, hustě vinutý drátem tak 1 mm
čili filtrační tlumivka za usměrňovačem 315V
, druhý tak 2,5 cm, řídce vinutý též drátem tak 1 mm.
čili proudově kompenzovaná tlumivka proti VF rušení na výstupu měniče
Zásuvky AC mají kolík (PE) spojen pouze s kostřící svorkou-obalem měniče. Pracovní vodiče L-L1 vedou z desky plošného spoje.
To vypadá na galvanické oddělení. Ale vždy je nejlepší změřit to u vypnutého a odpojeného měniče ohmmetrem mezi DC a AC stranou, jestli tam budou megaohmy a víc, je to nejspíš odděleno.
Pravda a Láska zvítězí!.
JiříK
Příspěvky: 1025
Registrován: pon bře 21, 2011 6:29 pm
Bydliště: 345m n.m. v Chřibech

Re: přeznačení vodičů 230VAC>24VDC - lze v souladu s normou?

Příspěvek od JiříK »

Díky za odpověď. Ten odpor DC-AC změřím, až nebude mít měnič tolik práce. Momentálně se vůbec nenudí :-)
Pokud mě uvidíte tančit a nehraje hudba, vypněte, prosím, hlavní jistič...
Dolfinho
Příspěvky: 99
Registrován: úte pro 15, 2020 4:23 pm
Bydliště: Moravská Třebová

Re: přeznačení vodičů 230VAC>24VDC - lze v souladu s normou?

Příspěvek od Dolfinho »

PavelR píše: pát kvě 30, 2014 9:23 pm zajimavy me proudovy chranic za menicem funguje jak ma. tj faze proti PE i N proti PE (N za predpokladu nejakeho odberu)
Chlapi, jaké používáte proudové chrániče za měničem? Máte nějakého favorita? Klidně mi se hoďte i odkaz, prosím.
3,63kWp, Solax, Wattrouter, přebytky 2 bojlery

Ostrov pro pohon čerpadla v jezírku.
710Wp, Makesky 60A, bat. Lifepo4 12V/280Ah, měnič 12V/230V Soluowill 300W

Elektroskútr
kodl69
Příspěvky: 7591
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: přeznačení vodičů 230VAC>24VDC - lze v souladu s normou?

Příspěvek od kodl69 »

pokud to není měnič s trafem, tak typu B. Favorita si najdi na aliexpresu, v EU se nedoplatíš... Já mám od dycky měnič s trafem, takže mi stačí typ A a ten koupím v kdejakým hokynářství, na favority si nehraju, stačí mi, když funguje v souladu s normou, která je na něm napsaná. Dnes už doporučuju na každej vývod samostatnej chráničojistič, ale to s chráničem typu B není možný ani při cenách aliexpresu...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.