Ako doplniť tretí string - iba MPPT (aký) alebo kombi menič?

Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1804
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Ako doplniť tretí string - iba MPPT (aký) alebo kombi menič?

Příspěvek od TomHC »

Ahojte, mám dva paralelne zapojené stringy (východ, juh) na MUST PV1800, a chcem teraz doplniť západný string, ale už z iných panelov, takže nastala otázka, ako na to. Tým, že som kúpil aj elektro auto, určite by bolo fajn ďalší menič, lebo nabíjať auto (aj keby len 2 kW), ohrievať bojler a živiť zvyšok domu je už nad možnosti 5.5 kW meniča. Z peňazí som sa vybúchal kúpou auta, tak chcem optimalizovať. Aké možnosti mi napadli:

- len nové MPPT - cez HA viem slušne riadiť spotrebiče, ale dobiť v lete povedzme 15 kWh do auto, pritom zohriať vodu pre 4 ľudí, TČ bazén... 40 hodinový deň by bol málo :) ak iba MPPT, tak potom mi napadá:
-- buď na úvod nejaký najlacnejší Easun bez komunikácie za 60€
-- MUST PC18 ktorý má aj RS485 a dá sa konfigurovať, a vedel by som ho zaintegrovať v priebehu pár minút cca 140€
-- Victron BlueSolar 150/35 cca 180€ - ale čo som našiel, tak integrácie do HA vedia len čítať údaje a nie meniť nastavenia (prečo???? len cez BT?) na MUSTe mi príde super, že viem dynamicky meniť bulk/float/current cez RS485

- ďalšia kombibedňa - má MPPT, má menič, dve muchy jednou ranou
-- nejaký lacný LV EASUN MPPT-SML-5K - 280€ z Ali, odoslanie z Poľska
-- druhý MUST PV1800 - uf, veľa peňazí v dnešnej dobe

- kúpiť zatiaľ Victron BlueSolar a potom prikúpiť Multiplus :hell:

Peňaženka vraví: EASUN SML-5K :dontknow: Čo vy na to?
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
kkristian
Příspěvky: 101
Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
Lokalita: Galanta
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4440
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ako doplniť tretí string - iba MPPT (aký) alebo kombi menič?

Příspěvek od kkristian »

Ahoj,ja som k must dokupoval victron smartsolar 150/35 na ebay jazdeny z nemecka za 118e. Integrovany cez bluetooth,je pravda,ze nastavenia nejdu menit. HA som prerobil tak,aby sa ratalo so suctom vykonov. Tiez som mal problem ako ty,v lete bolo vykonu malo aj za modrej oblohy :D EV,klima,chladenie bazena,...
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
rva
Příspěvky: 3945
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Ako doplniť tretí string - iba MPPT (aký) alebo kombi menič?

Příspěvek od rva »

Když jsem to kdysi řešil, tak to byla druhá kombibedna. Bohužel to nešlo provozovat paralelně, tak jsem nakonec stejně šel do trojice paralelních beden, což vypadá na konečné řešení ohledně potřeb baráku. A ty staré čekají na svůj čas, jedna funguje jako mppt regulátor a zdroj pro bazén - filtrace + tepelné čerpadlo.
I tady bych bral raději kombibednu, protože přes léto se na ni dá něco připojit.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1804
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Ako doplniť tretí string - iba MPPT (aký) alebo kombi menič?

Příspěvek od TomHC »

Problém vyriešený, doma je druhý MUST z druhej ruky :) na zimu bude zatiaľ hlavne ako MPPT, a budem skúšať naprogramovať komunikáciu cez CAN, a tým aj ovládať podľa SoC.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek