Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Asi záleží, jak máš řešenou vodu. Jestli máš pořádný přívod se stálým tlakem, tak ten průtok zůstane zachován a nic nepoznáš. Mě to čerpadlo neutáhne, takže nesmí nikdo ani spláchnout záchod, jinak se ventil blokne.
Ten ventil z odkazu nedokážu posoudit. Ty ESBE jsou asi top třída a stojí kolem 2tis. Ještě dej pozor, aby to byl ventil na TUV, protože ty topenářský jsou děsně pomalý a dlouho jim trvá, než zareagují. Aby jsi neušetřil litr a pak se neopařil. Pak je ještě dobrá jedna Italská značka armatur, ale teď si za Boha nevzpomenu na jméno. Napíšu, když si vzpomenu.
Ten ventil z odkazu nedokážu posoudit. Ty ESBE jsou asi top třída a stojí kolem 2tis. Ještě dej pozor, aby to byl ventil na TUV, protože ty topenářský jsou děsně pomalý a dlouho jim trvá, než zareagují. Aby jsi neušetřil litr a pak se neopařil. Pak je ještě dobrá jedna Italská značka armatur, ale teď si za Boha nevzpomenu na jméno. Napíšu, když si vzpomenu.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1694
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Diky. Ve stredu by mel prijit pocitac tak si zacnu hrat ale pro me to bude dost slozityTimhle muzes dalkove i menit teploty?
a1bert píše: ↑pon zář 30, 2024 6:32 pm tady je ten skript kterym taham data do home assistenta
https://github.com/a1bert01/GHP-MM-sniffer/
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 716
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
-
- Příspěvky: 1530
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Caleffi je ta značka.
P.S. Termostatický ventil se nastavuje za studena a bez tlaku. Jinak si můžeš zmrvit tu mechaniku.
P.S. Termostatický ventil se nastavuje za studena a bez tlaku. Jinak si můžeš zmrvit tu mechaniku.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1694
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Musi ten prevodnik RS485 byt izolovanej?
a1bert píše: ↑pon zář 30, 2024 6:32 pm tady je ten skript kterym taham data do home assistenta
https://github.com/a1bert01/GHP-MM-sniffer/
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 40
- Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
no tomu ja nerozumim, podle me nemusi (rs485 koduje do napetoveho rozdilu, konce jsou spojene 120ohm odporem, navic v nasich domacich podminkach.., jak by se mohlo neco pokazit
zatim ne, zatim je jen uvnitr kodu promenna writemsg, do ktere kdyz zapises modbus datagram tak ho to tam zkusi poslat, jen to jen POC ze to funguje (a funguje)
mam v planu, az budu mit chvili cas, tam dodelat zapisovani pre mqtt
-
- Příspěvky: 40
- Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
mas zaznam teplot (vstup/vystup/taktovacka) ? to ze jen ubira a pridava je porad lepsi nez aby to cyklovalo...Pajavk píše: ↑pon zář 30, 2024 3:15 pm tak to mě nenapadlo díky, a ta druhá šipka co je to za funkci ?
dost s tím řízením teda bojuju, nastaveno 40°taktovačka 200l potom okruh do radiátorů. Regulace se chová úplně dementně, vyhulí výkon na max, přejede nastavenou teplotu a dost stupňů pak ubere na minimum, vychladne okruh a takhle se to opakuje. Nastaveno na teplotu výstupu. Zkusil sem teda nastavit deltu na 1°a dát noční režim tak uvidíme
-
- Příspěvky: 101
- Registrován: čtv kvě 05, 2022 6:32 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Já jsem pro změnu schopen zapsat provozní módy, nastavenou teplotu vody atd. (když pominu tu co dělám na sběrnici) , ale bojuji se čtením. Někde mám chybu a nečte mi to ze sběrnice správně (CRC error). Teď používám tohle esp32-s3-relay-6ch s ESPHOME. Nejčistější řešení by asi bylo 2 x RS485 převodník a mezi si udělat filtr dat, pokud nebude k dispozici plná dokumentace.
-
- Příspěvky: 133
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
ještě nemám dodělávám čidla ale ta regulace se chová fakt dementně mám nastaveno na teplotu výstupu a 1° diferenci, nastaveno 40° a noční režim. Kompresor začne ubírat až když teplota výstupu dosáhne 42°a ubere na minimum kdy teplota výstupu spadne k teplotě vstupu 38° a pak zas ho vyžene na 55Hz a takhle se opakuje. Viz. průběh výstupní teploty a výkonu.a1bert píše: ↑úte říj 01, 2024 9:23 ammas zaznam teplot (vstup/vystup/taktovacka) ? to ze jen ubira a pridava je porad lepsi nez aby to cyklovalo...Pajavk píše: ↑pon zář 30, 2024 3:15 pm tak to mě nenapadlo díky, a ta druhá šipka co je to za funkci ?
dost s tím řízením teda bojuju, nastaveno 40°taktovačka 200l potom okruh do radiátorů. Regulace se chová úplně dementně, vyhulí výkon na max, přejede nastavenou teplotu a dost stupňů pak ubere na minimum, vychladne okruh a takhle se to opakuje. Nastaveno na teplotu výstupu. Zkusil sem teda nastavit deltu na 1°a dát noční režim tak uvidíme
-
- Příspěvky: 133
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
já mám CRC errorů mraky asi je tam takový rušení, že ty data je zázrak je vůbec vyčísttRp píše: ↑úte říj 01, 2024 9:24 am Já jsem pro změnu schopen zapsat provozní módy, nastavenou teplotu vody atd. (když pominu tu co dělám na sběrnici) , ale bojuji se čtením. Někde mám chybu a nečte mi to ze sběrnice správně (CRC error). Teď používám tohle esp32-s3-relay-6ch s ESPHOME. Nejčistější řešení by asi bylo 2 x RS485 převodník a mezi si udělat filtr dat, pokud nebude k dispozici plná dokumentace.
-
- Příspěvky: 101
- Registrován: čtv kvě 05, 2022 6:32 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Ještě tam zkusím "píchnout" scope meter co ten ukáže, protože ten displej ty hodnoty přečte. Nezkoušel jsi jiné nastavení komunikace, jestli tam není třeba nějaký nestandartní baud rate?
-
- Příspěvky: 40
- Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
nejcistejsi by bylo ten ovladac vyhodit a emulovat hotRp píše: ↑úte říj 01, 2024 9:24 am Já jsem pro změnu schopen zapsat provozní módy, nastavenou teplotu vody atd. (když pominu tu co dělám na sběrnici) , ale bojuji se čtením. Někde mám chybu a nečte mi to ze sběrnice správně (CRC error). Teď používám tohle esp32-s3-relay-6ch s ESPHOME. Nejčistější řešení by asi bylo 2 x RS485 převodník a mezi si udělat filtr dat, pokud nebude k dispozici plná dokumentace.
EDIT: esphome umi modbus slave, ze?
-
- Příspěvky: 101
- Registrován: čtv kvě 05, 2022 6:32 pm
-
- Příspěvky: 1694
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Taky jsme pro ovladac nechat a jen mit moznost ovladat to dalkove. Ted budu rad kdyz podle scriptu co daval a1bert rozchodim vycitani dat.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 805
- Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Mohl by ses podělit o yaml konfiguraci?
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
-
- Příspěvky: 133
- Registrován: pát bře 15, 2019 2:18 pm
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
běží někomu trvale to tepelko třeba ve čtvrtině nebo polovině výkonu ? já z toho zatím nedostal na trvalej běh nic mezi nejmíň a naplno. Trošku mě ta regulace začíná děsit.
-
- Příspěvky: 1694
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkousel jsi regulovat podle zpatecky?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 40
- Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
ukaz nam jeste otacky ventilatoru (dc fan speed-1) a prutok topne vody (dc pump output,feedback flow)
jestli se dobre divam tak ti dole v grafu osciluje oranzova "suction temp", to je vstup do kompresoru uz za vyparnikem tzn po absorbovani tepla z okoli, nemuze se ti kolem jednotky delat nejaka vzduchova kapsa? (i okolni teplota behem topneho cyklu mirne klesla a na konci zase vzrostla , jako by to "vyzralo" dostupne teplo - ale to muze byt nahoda, treba zrovna zaslo slunko )
kdyz to jede naplno tak se to tak nevlni ?
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: úte říj 01, 2024 7:32 pm
- Lokalita: Ostrava
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
Já mám opačný problém. Čerpalo mi jede pořád. Když vypnu oběhovku z AKU nádoby, tak mi čerpadlo pořád uržuje teplotu v nádobě. Spíná se mi třeba 1x za 2hodiny. Je nějaká možnost, jak čerpadlo po dosažení pokojové teploty odstavit a čekat na zapnutí až po poklesu pokojové teploty?
-
- Příspěvky: 40
- Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost
uvnitr v bedne je kontakt, hledej v navodu "Svorkovnice dálkového spínače"
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 19 Odpovědi
- 2374 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Elmelund
-
- 4 Odpovědi
- 2000 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ringo
-
- 0 Odpovědi
- 611 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od netko
-
- 25 Odpovědi
- 2541 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Damned
-
- 20 Odpovědi
- 3542 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kostěj