Omezení výkonu Victron

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1121
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 130
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Omezení výkonu Victron

Nový příspěvek od JirkaE »

Má někdo ,,přepanelovaný" regulátor nabíjení například Victron BlueSolar MPPT 250/100 VE.Can nebo jiný z té řady ?
Nemám s Victron žádné zkušenosti, s takhle velkými výkony.

Zajimá mě jak spolehlivě to omezení výkonu funguje, pokud to někdo zažil.
Za mě je - v manuálu napsané maximum 5800Wp - u modelu 250/100 a víc neřeším, ale v manuálu je i ta věta o případném omezení výkonu a kamarád mě přesvědšuje, že připojit paralelně 3 Stringy po 2100Wp není vůbec problém.

Ale žádný z nás školení Victron nemá.
V té kalkulačce Victron mě to dokonce napsalo model 250/85, který má v manuálu maximum 4900Wp.

Mohl by mě to někdo nějak prosím vysvětlit ? Proč mě ta on-line kalkulačka Victron nabídla ten model nižší ? A já se bál i ten model vyšší... *fall*
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Postupný pokrok u nás : Jirkova FVE
glottis
Příspěvky: 2912
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 313
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Omezení výkonu Victron

Nový příspěvek od glottis »

Mam na 250/100 navesenych 8kw a neni absolutne zadny porblem. Dokonce mam regl stazeny na 90A a uplne v pohode.

Proc ti to nabidlo 85ku nevim ale asi pocitaj s tim ze to stejne tech 6kw neda.
mihlit
Příspěvky: 673
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Omezení výkonu Victron

Nový příspěvek od mihlit »

Victron má v manuálu uveden limit a to je první hodnota, kdy se může něco pokazit. Do této hodnoty totiž fungují všechny ochrany. Od této hodnoty nefunguje ochrana proti přepólování. Victron MPPT tedy klidně můžeš dost přepanelovat a pokud si dáš fakt pozor na polaritu při připojování, není to žádný problém. Ale to je spíš s ohledem kombinace V+Z. V případě přepanelování tak, že všechny panely budou chtít dávat najednou, tak jelikož má jen pasivní chlazení, bude omezovat výkon, jak se bude ohřívat
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1121
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 130
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Omezení výkonu Victron

Nový příspěvek od JirkaE »

Díky moc chlapi :yes:

Já byl vyplašený z toho léta, kdy jsem viděl na Stringu 2250Wp maximum na Victronu několikrát přes 2500Wp a asi 2 x i přes 2600Wp.
Vždycky jsem si myslel že tohle dělají panely jen v zimě, za jasného mrazivého dne.

Protože jsem doposud všechno cpal do vody a jiných spirál, tak mám vše se zátěží o něco níž, než je uvedený výkon panelů, tak mě ta čísla překvapila.
glottis píše: pát zář 13, 2024 3:32 pm
Mam na 250/100 navesenych 8kw a neni absolutne zadny porblem. Dokonce mam regl stazeny na 90A a uplne v pohode.
A nezůstává toho pak na střeše hrozně moc, pokud ten výkon ze střechy regulátor omezuje ?
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Postupný pokrok u nás : Jirkova FVE
Diablo1st
Příspěvky: 2056
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Reputace: 177
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: SR MY

Re: Omezení výkonu Victron

Nový příspěvek od Diablo1st »

Nepozeraj na výkon v kW, ale na prúd, ktorý dokáže mppt dať, t.z. 100A pri nabíjacom napätí tvojej batérie. Ak máš 15S tak viac ako cca. 5300W ten regulátor nedá.
Čo sa týka vstupu tak tam máš jasné obmedzenie: 245V zimní Voc a max. 70A. Ak toto dodržíš tak žiaden problém, len ti bude obmedzovať výkon. Väčšinou to nie je problém, lebo výkon bude obmedzovať vtedy, keď je aj tak nadbytok energie.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
glottis
Příspěvky: 2912
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 313
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Omezení výkonu Victron

Nový příspěvek od glottis »

JirkaE píše: pát zář 13, 2024 3:42 pm
glottis píše: pát zář 13, 2024 3:32 pm
Mam na 250/100 navesenych 8kw a neni absolutne zadny porblem. Dokonce mam regl stazeny na 90A a uplne v pohode.
A nezůstává toho pak na střeše hrozně moc, pokud ten výkon ze střechy regulátor omezuje ?
Nijak me to netrapi. On je to stejne zapojeni 2kw z jihu a 6 ze zapadu. A baterie bych vetsim proudem proudem trapil tak mam jeste jedno omezeni ze celkovy proud do baterii je jen 100A. I tak nemam sebemensi problem s nedostatkem takze neni proc to tlacit na silu. Kdyz by se mi nesotavalo, oddelim jih na zvlastni regulator.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 1121
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Reputace: 130
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Omezení výkonu Victron

Nový příspěvek od JirkaE »

Ano rozumím, moc díky všem :yes:
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Postupný pokrok u nás : Jirkova FVE
gold1
Příspěvky: 144
Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
Reputace: 4
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Omezení výkonu Victron

Nový příspěvek od gold1 »

strecha.jpg
Toto vlakno mi pripada nejrelevantnejsi k tomu,na co se chci zeptat.Kamarad planuje FVE a montazni firma mu nabidla reseni Victron 250/100 + 12 panelu Aiko 450wp zapojenych 4S3P.Jenze kazdy string by byl orientovan na jinou stranu a zastinen v jinou cast dne.Obrazek prikladam.Sklon cca 35st.Sipka je sever.Krome jednoduchosti instalace v tomto reseni nespatruju zadnou extra vyhodu.Dle meho nazoru by alespon ta jizne orientovana cast strechy mohla viset na samostatnem regulatoru.A taky mi prijde(jeste nemame presne zmerene co se vleze)ze by bylo lepsi pouzit vykonnejsi panely v zapojeni 2S a tim celou instalaci udrzet v limitu 120V DC a zaroven pouzit levnejsi regulatory.Je v takovem pripade dostacujici napeti panelu STC:VOC-45V a VMP-37,90V a NOCT:VOC-42,70V a VMP-36V ?
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) , 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
glottis
Příspěvky: 2912
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 313
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Omezení výkonu Victron

Nový příspěvek od glottis »

- delit to na kratsi stringy nema cenu, pokud to vychazi na ty 4s bez stinu. Kdyby tam neco stinilo cast stringu, mohlo by to pomoct.
- stringy na ruzne svetove strany paralelne nejsou zadny funkcni problem, pokud to jsou stejne panely. Rozdeleni pomuze monitoringu
- usetrene penize za regly na nizsi napeti budou zanedbatelne v cene celeho projektu. Spis bued levnejsi 250/100 nez vic mensich reglu
- drzet se pod 120V nevim jestli je k necemu dobre, kdyz to dela firma
gold1
Příspěvky: 144
Registrován: čtv lis 25, 2021 6:47 pm
Reputace: 4
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Omezení výkonu Victron

Nový příspěvek od gold1 »

Prave,ze to stineni vidim jako problem.Rano je zapadni strecha a leva cast jizni ve stinu a odpoledne naopak.Pochopil bych vychod+zapad na jeden regl a ten jih samostatne,ale vsechno na jeden mi prijde zvlastni!A hlavne na ten omezeny prostor by pri rozdelenem zapojeni sel povesit vetsi vykon panelu.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) , 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
glottis
Příspěvky: 2912
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 313
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Omezení výkonu Victron

Nový příspěvek od glottis »

Ja stinenim myslel spis nejake stiny od stromu, co zastini jeden panel nebo tak neco. Jestli padne celej string do stinu kvuli smeru strechy, s tim nic neudelas. Sam mam jih + zapad a neni to zadny problem.

Rozdelit to je samozrejme lepsi ale spis z komfortu obsluhy a dohledu. Ne z funkce, ze vyrobis polovinu.

rozdelene: musis mit 3x prepetovky, usetris teoreticky na pojistkach, nejake odpojovani tam stejne musi byt. 2 nebo 3 regly zapojit do cerba
spojene: prepetovky jen jednou, musis stringy spojit pres pojistky, odpojovanipak treba jen jednou. 1 regl do cerba.

Jen na tech prepetovkach muzes usetrit dost penez ale protoze to dela firma, je otazka jak to naceni.
josse
Příspěvky: 1255
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Reputace: 145

Re: Omezení výkonu Victron

Nový příspěvek od josse »


glottis píše:
- drzet se pod 120V nevim jestli je k necemu dobre, kdyz to dela firma
A to je zase co ta blbost?

Bezpečné malé napětí je výhoda vždy. Naopak firmy kašlou na nutná opatření nad 120V takže hlavně u firem to dává smysl je tlačit do <120V. To je asi jediné co udělají dobře(když nepodcení průřez).
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5781
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace: 743
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Omezení výkonu Victron

Nový příspěvek od cipis »

Jj, presne. Je to sakra dulezite. A hlavne vyrazne levnejsi. Zejmena kdyz ty plechove listy stoji nekolikanasobne vic nez plastove.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
glottis
Příspěvky: 2912
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Reputace: 313
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Omezení výkonu Victron

Nový příspěvek od glottis »

no ano, ale maluje a stavi to firma a zalezi taky na nabidce. Taky muzou dat za plastove a plechove dat stejnou cenu. Zalezi taky jeslti do toho chce majitel pak vrtat a nebo ne. Kdyby si to delal sam, reknu drz se do 120 ale kdyby to delali me, bylo by mi to jedno, pokud by to nezmenila cena. A radsi bych si vybral plechove listy i pro <120v.
Atman
Příspěvky: 417
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Reputace: 45
Lokalita: Śenkvice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 28
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Šenkvice - Slovensko

Re: Omezení výkonu Victron

Nový příspěvek od Atman »

Prepanelovanie je u Victronov obmedzené len maximálnym skratovým prúdom stringov. Pri tvojom je to 70A, odhadom cca 220V X70A tam môžeš zavesiť cca 15,5Kwp, výstup bude samozrejme obmedzný na cca 5,5Kw.. Mne 280/85 obmedzuje prakticky denne na presných 85A výstupu, funguje to absolútne spoľahlivo.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.

Kdo je online