Odchází spirály

Příspěvek od dvorka95 »

Ahoj, rád bych získal váš názor, případně radu, jak nakládat s touto situací:

Ve sklepě RD mám nainstalován dražický bojler OKCE 200S, kde ve spodní jímce provozuji suché těleso 2,2 kW napojené na zařízení SITON210 z FVE. V horní jímce 6/4" mám topnou jednotku 2,5 kW provozovanou na samostatném okruhu. Tato konfigurace je v provozu již 1 rok, do června bez problému. Spodní termostat je nastaven na max. teplotu, horní na "ECO".

V červnu mi začal vybavovat chránič, přes který je připojena horní topná jednotka. Po kontrole jednotky jsem zjistil, že do prostoru kolem termostatu začala prolínat voda. Přivolaný servisní technik jednotku vyměnil, že se jedná o vadu materiálu a jednotky toto občas dělají. Vymontovaná jednotka byla popraskaná a naprosto zdeformovaná. Vyměněnou jednotku na místě ozkoušel (zapnutí / vypnutí) a dále jsme ji nechali v zásuvce, nastavenou na teplotě ECO.

V diskuzi na webu elektrika.cz byla zmíněna možnost koroze vlivem rozdílu potenciálů, je pravda že kromě PE v zásuvce pro horní těleso systém není spojen s zemnicím vodičem. Obyč multimetrem jsem změřil střídavé i stejnosměrné napětí cca 5V na zemnicí svorce bojleru proti PE kolíku. Může se jednat o tuto chybu? Jak situaci řešit? Díky za pomoc
cipis
Příspěvky: 4923
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Odchází spirály

Příspěvek od cipis »

Uzemnit bojler je jedno z nejdůležitějších bezpečnostních opatření!
Takže hned natáhnout 6 mm žz ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
dvorka95
Příspěvky: 11
Registrován: stř led 24, 2024 9:48 am
Lokalita: Třebíč
Výkon panelů [Wp]: 3,3
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Odchází spirály

Příspěvek od dvorka95 »

6mm zž z rozvaděče? Jednodušši by bylo připojit ho na svorkovnici ve fasádě kde se zž z rozvaděče napojuje na zemnici pásek domu. Jedná se o částečně zrekonstruovaný dům z 60. let. Předchozí bojler minulý majitel nechal úplně zreznoz a také neměl možnost přizemění, místo něj používal plynový kotel s průtokovým ohřívánim. Vodař instalující tento bojler zemění také neřešil.

Pokud po propojení nenaměřím rozdílné napěti, mohu koupit novou topnou jednotku a připojit ji? Nerad bych nechal zkorodovat další, není úplně nejlevnější.
gupa
Příspěvky: 2334
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Odchází spirály

Příspěvek od gupa »

dvorka95: Lze odpovědět? A jak je zapojený siton ke spirále? Má zlutozelený ze sitonu napojen na kostru spirály? Odhaduji že ano.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
dvorka95
Příspěvky: 11
Registrován: stř led 24, 2024 9:48 am
Lokalita: Třebíč
Výkon panelů [Wp]: 3,3
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Odchází spirály

Příspěvek od dvorka95 »

Zž z desky sitonu je zapojený normálně do zásuvky na těle sitonu a do ní je připojena originál spirála, originál flexi kabel dražické suché patrony. Takže je spojený s kostrou bojleru.
gupa
Příspěvky: 2334
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Odchází spirály

Příspěvek od gupa »

No a po otevření krabice sitonu, siton používá žlutozelený, třeba jako ground elektroniky? Pokud ano, je problém jasný.
Naposledy upravil(a) gupa dne pát srp 16, 2024 10:37 am, celkem upraveno 1 x.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
dvorka95
Příspěvky: 11
Registrován: stř led 24, 2024 9:48 am
Lokalita: Třebíč
Výkon panelů [Wp]: 3,3
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Odchází spirály

Příspěvek od dvorka95 »

Zítra nafotím a přidám sem, díky za rady.

Edit: prozatím mám tyto fotky
IMG_5734.jpeg
IMG_5735.jpeg
gupa
Příspěvky: 2334
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Odchází spirály

Příspěvek od gupa »

No tak odpověď je jasná, siton má žlutozelený zapojen na svorkovnici DPS. odpověď byla výše zmíněna, jen zvolit správný průměr a dovést ho z rozváděče od uzemněnýho můstku na svorkovnici uzemnění sitonu zvenku.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
dvorka95
Příspěvky: 11
Registrován: stř led 24, 2024 9:48 am
Lokalita: Třebíč
Výkon panelů [Wp]: 3,3
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Odchází spirály

Příspěvek od dvorka95 »

Díky moc, jak jsem psal výše, mám dvě možnosti jak uzemění k bojleru přivést. Který způsob je ten správný?
gupa
Příspěvky: 2334
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Odchází spirály

Příspěvek od gupa »

dvorka95 píše: pát srp 16, 2024 10:56 am Díky moc, jak jsem psal výše, mám dvě možnosti jak uzemění k bojleru přivést. Který způsob je ten správný?
Podle typu sítě a rozdílnému potenciálu mezi zemnící tyčí a můstkem rozváděče. Bojler by mohl měnit parametry uzemnění můstku tím, že by byl napojen o několik metrů blíže k tyči. Já bych natáhl drát k můstku do rozváděče. Nevím jak to napsat, ale aby nebylo ovlivněno něco jako symetrie přívodu zemního potenciálu přívodního drátu k můstku rozváděče.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
dvorka95
Příspěvky: 11
Registrován: stř led 24, 2024 9:48 am
Lokalita: Třebíč
Výkon panelů [Wp]: 3,3
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Odchází spirály

Příspěvek od dvorka95 »

Ještě doplním, že mezi krabicí na fasádě a můstkem v rozvaděči je asi 2m drátu. Napojení je provedeno z druhé strany zdi ve které je rozvaděč zasekaný. Připojení do rozvaděče by znamenalo sekání ve špatně přístupné části sklepa.