prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
betmen
Příspěvky: 442
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

pani, chcem vas poprosit o vysvetlenie tohoto javu na grafe, kedze s lifepo som sa stretol az teraz pri fve a dako ten nador co tam vznikol nechapem a neviem ci je to normalny jav, alebo nezelany.
od piatku bezim v ostrove (6den), clanky stale idu ako jeden aj pod zatazou 30-50A a aj pri dobijani 36A z FVE s odchylkou 20mV.
ale az vcera bolo dost slnka, aby sa niektore vytiahli nad 3,4V a tam sa uplne rozpadli a kazdy bol inde (rozdiel okolo 100mV). BMS sa to snažila uhrat a aj sa jej to ako tak darilo, kedze slnko bolo za oparom. prud do baterky vtedy tiekol okolo 2A a iba som trpol, aby nevykuklo v plnej sile.
po zalezeni slnka a klesnuti clankov na 3,35V opat idu ako jeden.
aj dnes pri dobijani, ale dotiahli to na cca 3,37V. viac slnka uz nebolo.
balancovanie mam momentalne nastavene od 3,38V, float je vzhladom na odchýlku Mustu 0,9V nastaveny na 54,4V (BMS v danej chvili pise 53,6V) a absorcia je na 55,2V (BMS vtedy pisala tusim 54,3V).

screen je z mobilu, tak dufam, ze bude aspon trochu citatelny.
Přílohy
Screenshot_2024-03-27-19-36-17-315_com.android.chrome.jpg
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1809
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren

Příspěvek od TomHC »

Úplne bežné pri LiFePO4 :) Z vlastnej skúsenosti ti poviem, že to treba vybalancovať nad 3.4V (znížiť vtedy nabíjací prúd napr. len na 2A), použiť SmartShunt/diyBMS-CurrentShunt, skalibrovať 100% a potom nabíjať už len po 95% SoC. Najľahšie sa to robí asi na niečom ako Victron, pri MUSTe sa musíš "hrať" s Home assistantom, alebo aspoň ESPhome.

Ja som si porobil v rámci ESPhome automatizácie:

- max cell voltage > 3.39V -> zapni kapacitný balancér
- max cell voltage > 3.45V -> zníž nabíjací prúd na 2A
- max cell voltage > 3.5V -> zníž bulk aj float na 54V

Všetko sa to deje na jednom zariadení, MUST, BMS aj CurrentShunt sú na kábli, takže to ide bez zaváhania, bez rušenia a reaguje v priebehu 2 sekúnd.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
betmen
Příspěvky: 442
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

takze v podstate je to tak dako bezny jav, a mam to zo zaciatku korigovat absorcnym napatim a orezanim prudu?
dobijaci prud si Must nastavil sam na 2A pri tom napati a BMS to sama prelievala kam uznala za vhodne podla napatia, ale aj tak ma prekvapilo to rozhodenie..

edit: bms mam jkbms, balancovanie mam zapnute stale od 3,38V, bulk a absorocia su nastavene ako som vyssie pisal, vzhladom na odchylku merania Mustu, prud osekal opar, ktory sa vtedy vyskytoval...
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
glottis
Příspěvky: 2607
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren

Příspěvek od glottis »

Je to bezny jev, clanky mas trosku rozjete ale v mezich, ze to BMS urovna. Par dni, kdy se to dobije do 100% a urovna se to. Ten proud ti neomezil must ale baterie uz byli nabite a vic nebraly. Kdyz by jsi je nakhle nabite podrzel delsi dobu, bms by to srovnala. Klidne bych zvednul mez, od kdy balancovat na 3,4V. Kdyz to delas driv, muze to paradoxne uskodit. Mozna i trosku zvednout napeti bulk/abs. Ja to tak tyden zpatky zvednul na 54,8V a zda se mi, ze to bms rovna lip.
betmen
Příspěvky: 442
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

dik pani za zaucenie do lifepo, tak az raz opat bude dostatok slnka, tak skusim zvysit balanc na 3,4V a pomalicky zdvihnut aj absorciu.
snad to bms neodpoji a nezostanu mi v plosaku iba nohy od fetov... :D
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
glottis
Příspěvky: 2607
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren

Příspěvek od glottis »

tak u toho sedet, sledovat a pomalu hybat napetim :) A nebo si dat nektery den dobit co to jde, odstavit, zapojit na lab zdroj a pohrat si bezpecne.
betmen
Příspěvky: 442
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

pani, objasnite mi logiku dobijania Must do lifepo?
lebo bud ju nechapem ja, alebo ten menic (tipujem viac na seba).
som zvyknuty a nauceny na olovo, ze po dosiahnuti absorcneho napatia (zacne klesat prud) to klesne na float napatie.
teraz ked pozeram grafy dobijania (3.4. bola bateria rano na 30% a do poobedia ju podla bms dostalo na 100%), ale ani omylom sa nedostala na absorcne napatie ako keby celu dobu menic isiel vo floate a nedosiahlo sa ani balacne napatie 3,38V/clanok, iba to cyklovalo (chvilami vybijalo bateriu vlastnou spotrebou) napriek tomu, ze bolo cely den u nas jasno.
must mam nastaveny na nabijanie life a napatie float je zvysene v menici na 54,4V, pretoze must zle meria (vid prispevky vyssie)
Přílohy
Screenshot_2024-04-04-17-53-37-034-edit_com.android.chrome.jpg
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1809
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren

Příspěvek od TomHC »

Viac ľudí tu spomína "kreatívne" správanie MUSTu čo sa týka absorb a float, vrátane mňa. Ja si cez home assistant upravujem oboje podľa potreby automaticky.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
betmen
Příspěvky: 442
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

asi budem musiet aj ja zrusit wifi, spravit stabilny kablovy spoj na rpi a prejst z monitoringu na automatizovane ovladanie, ak je must naozaj zalozeny na nahodnom vybere nabijania :D
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 559
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren

Příspěvek od stano22 »

ze sa vam pri dnesnych cenach victronu chce este mrdat s MUSTom :-D
betmen
Příspěvky: 442
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

za cenu victronu som kupil 5,5kW must, novy, nejazdeny, cez bazos a po znamosti 2,4kWp novych full black panelov s konstrukciou.
tzn za 1170€ cakom prask.
nezarabam 3000€ mesacne, aby som si hned teraz kupil to najlepšie a najdrahsie co je na trhu...
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1809
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren

Příspěvek od TomHC »

stano22 píše: pát dub 05, 2024 10:28 pm
ze sa vam pri dnesnych cenach victronu chce este mrdat s MUSTom :-D
Chce :) Ak máš čas sa hrajkať, tak sa to dá. Dokonca by som povedal, že keď MUST raz kľakne a oprava/výmena dosky nebude rentabilná, tak kúpim najlacnejší Easun.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 559
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren

Příspěvek od stano22 »

V pohode, šak keď vás to baví... Pravda je, že HF meniče nikdy nedobehnú LF victron, nehovoriac o tom, že pre LF netreba meniť prúdové chrániče, ktoré tiež nie sú zadarmo, lebo tam sa DC nemá ako objaviť. Ano, za ceny pred rokom by som si victron nekupil ani ja, ale dnes vás nechápem. Presne, som mal teraz pokec s človekom, čo dva axperty vymenil za multiplusy a je z toho unesený...
betmen
Příspěvky: 442
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

huraaaa...
24hod na nabijacke pri 1A konecne prinieslo tuzeny vysledok a clanky su zrovnane pri plnom nabiti na 7mV :D
dufam, ze to tak aj zostane.
Přílohy
Screenshot_2024-04-26-16-23-04-648_com.android.chrome.jpg
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1809
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren

Příspěvek od TomHC »

Požeň ich sa 3.55V a uvidíš :mrgreen:
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.6 MWh AC
betmen
Příspěvky: 442
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

to bude dalsia meta, ale pod kontrolou.
teraz je dobre, tak ako je.
este vcera mali rozkmit 77mV pri tomto napati.
ale na dnes sa minulo slnko a hlavne zena uz sosa energiu :D
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
betmen
Příspěvky: 442
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

tak, prvy mesiac v ostrove...
az na dve dobijania z DS aby sa zrovnali clanky to dopadlo nad moje ocakavania a tesim sa na dalsie rozsierenie FVE pola, ktore mozno prebehne o mesiac (bazen treba niecim krmit)
bateria stale v rozsahu 40-90% a 200L horucej vody kazdy den.
Přílohy
Screenshot_2024-04-30-19-51-13-480_com.android.chrome.jpg
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
betmen
Příspěvky: 442
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

pani, prosim o nazory ako si mam vysvetlit toto:

momentalne poobede prepinam mobilnu klimu z fve na DS, aby som zbytocne nenicil bateriu a aspon jedna miestnost v dome zostala vychladena (je to daky kram z hechtu, kde je kompresor on/off a stitkovy prikon 700W).
fve ide v ostrovnom rezime, takze DS je na istici pred menicom zhodena. od neho ziadne prietoky nehrozia.
cele na grafe sposobuje iba mobilna klima a shelly em vykazuje za tyzden prietoky 10kWh.
je to chyba merania shelly, alebo tie kompresory dokazu vyrabat jalovinu 1:1 a shelly to berie ako dodavku?

nie ze by ma to trapilo, mam stary elmer, kde sa dodavka rata do spotreby, takze tak ci tak to zaplatim, navyse ak by mal niekto pindy zo zse, tak im ten kram hodim do auta, nech si ho premeraju a stazuju sa tam, kde k tomu vydali CE papier (asi China Export :) )

zaujalo ma to ako zvlastna anomalia a zvedavost zistit ci to je vlastnost kompresorov, alebo vlastnost shelly em.
Přílohy
Screenshot_2024-07-17-21-07-01-525_com.android.chrome.jpg
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
Soban
Příspěvky: 3866
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren

Příspěvek od Soban »

No a co mi s tím?

No tak nech na DS pouze tu klimu a opiš stavy z elektroměrů no a pak je porovnej zda jsou hodnoty stejné a zda ten distribuční ti to taky započítal nebo ne.

A nebo si vem měřák co dokáže měřit i jalovinu a změř co z toho leze....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
betmen
Příspěvky: 442
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

Soban, mlcat je niekedy zlato...
na DS je iba klima, ako píšem vyssie a neziadam nikoho o vyriesenie tejto veci, mam to v konecnom dosledku u prdele, ze certifikovane zariadenie mozno produkuje prietoky v podobe jaloviny 1:1 s cinnym odberom (to nech si riesi vyrobca, importer, predajca), pytam sa ci vie niekto vysvetlenie, ci to je realne, kedze jalovinu mozem merat tak krhlou v sude na vodu...

a samozrejme ze elmer si opisem, aby som prisiel na odpoved, ale tyzden spat ho uz odpísať nedokazem...
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek