Tepelne cerpadlo-zkusenost

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
soami
Příspěvky: 695
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od soami »

Jj. Tu patronu nepřipojíš, ale přes ten stykač/relé budeš spínat topný kabel. U LG jde nastavit patrona jako bivalentní zdroj pod určitou teplotu, nebo samostatně jen jako výpomoc při defrostu.
ElektroEzs
Příspěvky: 1547
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od ElektroEzs »

Kouknu co vse jde nastavit, tohle by bylo fajn:) Jako bivalentni zdroj budu mit krb pro pripad velke zimy😂Jak vysoko nad teren mas tepelko? Nekde to maj 20cm nekde 50-60cm. Pro me tech 20cm ideal aby to netrcelo na kuri nozce😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
soami
Příspěvky: 695
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od soami »

Aby bylo místo pro odtok kondenzátu. Tzn. když by zamrzla trubka a obtékalo to bokem, aby ti tam nevyrostl stalagmit. Těch 20cm by mělo stačit.
ElektroEzs
Příspěvky: 1547
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od ElektroEzs »

Ja kdyz videl kolik me ceka uprav toho zapojeni tak se na to musim pripravit😂Myslis ze ma smysl delat ten bypass aby se dala kdyztak akumulace vyradit a jet tepelkem primo do podlahy? Jeste koukam ze to ma i ohrev vymeniku aby nezamrzl, budu pak muset vyzkoumat co vse topi a kdy😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
soami
Příspěvky: 695
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od soami »

Záleží na nejnižším výkonu TČ. Resp. rozdílu mezi nejnižším výkonem TČ a nejnižším požadovaným dle TZ. Těch 500l je poměrně malá pomoc - tam při deltě 4K schováš 2,3kWh - to je tak hodina provozu. Tzn. TZ budou 2kW, TČ pojede na minimální výkon 4kW. Větší efekt mají podlahy - tam můžeš uložit 5kWh/1K. Já bych to osobně řešil nějakou logikou řízení a napojil to přímo - možná by stačilo jet na teplotu vzduchu uvnitř a odladit to nastavenou hysterezí vypnutí - nakonec tak jsem jel na modifikovanou klimu před x lety - a fungovalo to. Sice teplota doma kolísala +-2st. kolem nastavené, ale bylo to funkční i bez aku. Teplota překročí, TČ se vypne, a zapne se až po poklesu na teplotu sepnutí. S akumulaci v podlahách to může být klidně za 12hodin. Ta aku je řešení, když to není nijak regulované, jede se na teplotu vody apod. Jenže aby ta aku měla význam, musela by být mnohem větší - min. 2m3.
Franta2776
Příspěvky: 2864
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Franta2776 »

Ani za ty malý prachy to lidi nechtějí.Než koupil Elektro EZS 2ks tak tam bylo skladem 49ks teď je tam 46ks.
https://allegro.cz/nabidka/tepelne-cerp ... 5058852496
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
soami
Příspěvky: 695
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od soami »

A Franta2776 koupil to třetí :) Nevím - asi není Allegro tak rozšířené. Ještě nedávno to byla pouze polská platforma a zboží výhradně z Polska. Možná k tomu tak většina stále přistupuje.
PavelR
Příspěvky: 3203
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od PavelR »

to je mazec. co to může vydržet za tu cenu. na druhou stranu je to jedno ve chvíli kdy to ušetří 2mwh je to zpět a po další zimě se to klidně mlže měnit. Já bych za tu cenu toco ho mám doma koupik nějakých 22 těchto :-)

edit no ikdyž mě tu cenu dost pokazily 2 studny na klíč. ale je to vlastně taky součást tepelka
Naposledy upravil(a) PavelR dne úte črc 16, 2024 9:07 pm, celkem upraveno 1 x.
Franta2776
Příspěvky: 2864
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Franta2776 »

soami píše: úte črc 16, 2024 9:00 pm A Franta2776 koupil to třetí :) Nevím - asi není Allegro tak rozšířené. Ještě nedávno to byla pouze polská platforma a zboží výhradně z Polska. Možná k tomu tak většina stále přistupuje.
Nene nekoupil:))pořád neví jestli ho potřebuje.I když příprava na Tč je hotová.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
rva
Příspěvky: 3859
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od rva »

Tak jsem jedno taky koupil. Budu muset ale přehodnotit seznam prací, protože toto jsem letos řešit nechtěl.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Franta2776
Příspěvky: 2864
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Franta2776 »

PavelR píše: úte črc 16, 2024 9:04 pm to je mazec. co to může vydržet za tu cenu. na druhou stranu je to jedno ve chvíli kdy to ušetří 2mwh je to zpět a po další zimě se to klidně mlže měnit. Já bych za tu cenu toco ho mám doma koupik nějakých 22 těchto :-)

edit no ikdyž mě tu cenu dost pokazily 2 studny na klíč. ale je to vlastně taky součást tepelka
To můj kamarád dává ze servis Tč každý druhý rok víc než je cena tohoto. Ale Viessman Vitocal.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
soami
Příspěvky: 695
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od soami »

PavelR píše: úte črc 16, 2024 9:04 pm to je mazec. co to může vydržet za tu cenu. na druhou stranu je to jedno ve chvíli kdy to ušetří 2mwh je to zpět a po další zimě se to klidně mlže měnit. Já bych za tu cenu toco ho mám doma koupik nějakých 22 těchto :-)

edit no ikdyž mě tu cenu dost pokazily 2 studny na klíč. ale je to vlastně taky součást tepelka
Tohle není běžná cena. A pokud je to nákup woltairu, je na 50% standardní VO ceny. Kompresor za 10t., výměník za 5t., chladivo 2t. a zbytek je grátis.
PavelR
Příspěvky: 3203
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od PavelR »

jenže kdo to grátis platí? věci zadarmo neexistují. zvláštní
ElektroEzs
Příspěvky: 1547
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od ElektroEzs »

Ja uz se kolikrat setkal s tim ze ty levny veci vydrzeli vic jak predrazeny znacky😂Takze tezko rict co to vydrzi, znamej ma jinou cinu a uz to jede 5let.
PavelR píše: úte črc 16, 2024 9:04 pm to je mazec. co to může vydržet za tu cenu. na druhou stranu je to jedno ve chvíli kdy to ušetří 2mwh je to zpět a po další zimě se to klidně mlže měnit. Já bych za tu cenu toco ho mám doma koupik nějakých 22 těchto :-)

edit no ikdyž mě tu cenu dost pokazily 2 studny na klíč. ale je to vlastně taky součást tepelka
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1547
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od ElektroEzs »

Je to zvlastni ta cena, uz ty LG za 25tis bylo zvlastni😂
PavelR píše: úte črc 16, 2024 9:12 pm jenže kdo to grátis platí? věci zadarmo neexistují. zvláštní
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 2864
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Franta2776 »

Já kdybych to TČ koupil, tak bych zjistil, že mám na něho málo panelů a měničů, stejný případ jako z BMW I5 a zas bych musel koupit další panely,měnič a baterie:))))))Jako většina lidí tady na fóru, protože si to umím zadarmo zapojit a tak je to pořád dokola.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 1547
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od ElektroEzs »

To jsme dva hele😂Taky to nebylo vubec v planu😂
rva píše: úte črc 16, 2024 9:08 pm Tak jsem jedno taky koupil. Budu muset ale přehodnotit seznam prací, protože toto jsem letos řešit nechtěl.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Antrac1t
Příspěvky: 346
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od Antrac1t »

PavelR píše: úte črc 16, 2024 9:12 pm jenže kdo to grátis platí? věci zadarmo neexistují. zvláštní
ti co si od nich delali TC na dotaci, ti to zaplatili
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 1547
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od ElektroEzs »

Ja chtel tu akumulaci spis jako anuloid jak tam mam vic zdroju. Spis mi jde o to jestli tech 500L neni zbytecne moc a nebudou tam nejake extremi ztraty. Bojim se ze letos budu rad kdyz to zapojim natoz resit jeste nejakou extra regulci. Koukal jsem ze tam je jen externi cidlo na TUV, kdyz nastavim vystupni vodu na 32stupnu pripojim tepelko do aku a otevru vsechny ventily podlahy jak to vlastne bude regulovat? Bere to z toho displaye nejak vnitrni teplotu v baraku a kdyz ji dosahnu tak prestane topit?
soami píše: úte črc 16, 2024 8:53 pm Záleží na nejnižším výkonu TČ. Resp. rozdílu mezi nejnižším výkonem TČ a nejnižším požadovaným dle TZ. Těch 500l je poměrně malá pomoc - tam při deltě 4K schováš 2,3kWh - to je tak hodina provozu. Tzn. TZ budou 2kW, TČ pojede na minimální výkon 4kW. Větší efekt mají podlahy - tam můžeš uložit 5kWh/1K. Já bych to osobně řešil nějakou logikou řízení a napojil to přímo - možná by stačilo jet na teplotu vzduchu uvnitř a odladit to nastavenou hysterezí vypnutí - nakonec tak jsem jel na modifikovanou klimu před x lety - a fungovalo to. Sice teplota doma kolísala +-2st. kolem nastavené, ale bylo to funkční i bez aku. Teplota překročí, TČ se vypne, a zapne se až po poklesu na teplotu sepnutí. S akumulaci v podlahách to může být klidně za 12hodin. Ta aku je řešení, když to není nijak regulované, jede se na teplotu vody apod. Jenže aby ta aku měla význam, musela by být mnohem větší - min. 2m3.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1547
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Příspěvek od ElektroEzs »

Je to nemoc😂
Franta2776 píše: úte črc 16, 2024 9:16 pm Já kdybych to TČ koupil, tak bych zjistil, že mám na něho málo panelů a měničů, stejný případ jako z BMW I5 a zas bych musel koupit další panely,měnič a baterie:))))))Jako většina lidí tady na fóru, protože si to umím zadarmo zapojit a tak je to pořád dokola.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek