FV panely - jaky - dilema II
Polykrystalické, monokrystalické, amorfní, nebo jejich kombinace? Zapojení panelů, provozní napětí a proud, montáž panelů, vliv počasí na panely (zima, kroupy, bouřka), jištění panelů před bouřkou, atd.
-
- Příspěvky: 459
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FV panely - jaky - dilema II
Řekl bych, že je celkem fuk, který z těch dvou zvolíte, protože mezi nimi žádné podstatné rozdíly nejsou.
-
- Příspěvky: 506
- Registrován: ned zář 19, 2021 7:38 pm
Re: FV panely - jaky - dilema II
Napada me jestli ma nektery vodotesny ram nebo mezi sklem a ramem “protejka”? Nebo to maji prolepene vsechny a tece jenom v rohachspojenych natupo?
„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“ — Abraham Lincoln
-
- Příspěvky: 5146
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: FV panely - jaky - dilema II
Ctes to tady vubec i nekde jinde, nez ty svoje telenovely?
I tohle tu bylo resene, i na tohle uz kolegove psali vlastni zkusenosti.
I tohle tu bylo resene, i na tohle uz kolegove psali vlastni zkusenosti.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3931
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: FV panely - jaky - dilema II
Jeden zdejší uživatel fv elektrárnu nikdy mít nebude. Vysvětlení je v následující bajce:
Příběh o Buridanovi a jeho oslu
Buridan měl osla. Každý den mu dával otýpku sena. Jednou potřeboval do města a věděl, že tam bude 2 dni. Tak dal oslovi dvě otýpky, aby měl co žrát (ten osel).
Když se vrátil, tak osel byl K.O. spíš než O.K. A vedle něj dvě netknuté otýpky sena.
Příběh o Buridanovi a jeho oslu
Buridan měl osla. Každý den mu dával otýpku sena. Jednou potřeboval do města a věděl, že tam bude 2 dni. Tak dal oslovi dvě otýpky, aby měl co žrát (ten osel).
Když se vrátil, tak osel byl K.O. spíš než O.K. A vedle něj dvě netknuté otýpky sena.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 2390
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: FV panely - jaky - dilema II
Tyto panely 2x54 článků by šli použít max 2ks do série na mppt 100/20, nabijeci proud nastavit dle potřeby, paralelně nikoliv, velký Isc proud !!Hyp píše: ↑pon črc 15, 2024 6:32 pm 100 Wp !preklep.
Tak helekterej je lepci dyz za stejnou cenu
https://eshop.elkov.cz/download.asp?app ... noattach=1 415W
vs
https://www.jasolar.com/uploadfile/2022 ... 029354.pdf 410W
Ten první je černej rám a do družice?
Prijde mi to mechanicky stejny:
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 459
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FV panely - jaky - dilema II
V návodu k tomu nabíjecímu réglu, který chce Hyp použít je uvedeno, že vyšší zkratový proud může v případě zapojení FV pole s obrácenou polaritou poškodit regulátor. Jiný problém vztahující se k maximálními zkratovému proudu pole panelů tam uveden není. Předpokládejme tedy, že panely budou zapojeny správně a nikdo je nebude schválně připojovat s opačnou polaritou. Vzhledem k použité baterii bude dobíjecí proud omezen tak, že vstupní proud odebíraný regulátorem z panelů se za provozu nikdy ani nepřiblíží Isc. V čem jiném konkrétně by tedy vyšší hodnota Isc s daným regulátorem mohla být ještě problémem?
-
- Příspěvky: 506
- Registrován: ned zář 19, 2021 7:38 pm
Re: FV panely - jaky - dilema II
Ano, tohle jsem pochopil, ze vyssi proud FVP nevadi nez ve zkratu a tedy ze v lete bude nadbytecny proud FVP nevyuzitelny.
Takze @FRSO - co tim presne myslis?!? Proc by mel vadit vyssi proud zdroje (FVP) inteligentnimu spotrebici (mppt)?
Ps: Tyhle panely (1. viz priloha) pujdou pouzit jeden nebo dva (seriove nebo paralelne), tri zapojit pujdou jen paralelne (z proudu 3x14A se vyuzije proud jen do limitu reglu) a 4 se mi uz nevejdou plosne, kdyby vesly, zapojil bych je serioparalelne tedy 38+38V=80V a 14+14A=38A - regl 100/15-20 by si bral max. 15 nebo 20A.
Pps: S ohledem na planovanou bat. 12V by to bylo asi stejne jedno, v zime by se ty 3 panely mohly hodit, v lete by 1 stacil.
Ppps: diky za tip na tyhle panely 415Wp za 999,- (bez DPH), v soucasne dobe to je TOP nabidka (na kusovy mnozstvi) o levnejsich nevim. Prepocteno na plochu mi stejne vychazeji jakykoliv panely na cca 213Wp/m2 (coz odpovida ucinnosti 21% pri dopadu 1 kWp/m2) - akorat u tech velikych plachet by se mohlo usetrit za listy/upevneni, ale to cenu 415Wp za 999,- nedozene.
Pppps: Ale jestli budou mechanicky CRAP, budu nasraty cipisku Jen jestli za nakupem na IC nebude nejakej trik se ztratou zaruky bo jen za jakost (na ICO neplati zakonna 2 zaruka totiz, ale jen smluvni!)
Takze @FRSO - co tim presne myslis?!? Proc by mel vadit vyssi proud zdroje (FVP) inteligentnimu spotrebici (mppt)?
Ps: Tyhle panely (1. viz priloha) pujdou pouzit jeden nebo dva (seriove nebo paralelne), tri zapojit pujdou jen paralelne (z proudu 3x14A se vyuzije proud jen do limitu reglu) a 4 se mi uz nevejdou plosne, kdyby vesly, zapojil bych je serioparalelne tedy 38+38V=80V a 14+14A=38A - regl 100/15-20 by si bral max. 15 nebo 20A.
Pps: S ohledem na planovanou bat. 12V by to bylo asi stejne jedno, v zime by se ty 3 panely mohly hodit, v lete by 1 stacil.
Ppps: diky za tip na tyhle panely 415Wp za 999,- (bez DPH), v soucasne dobe to je TOP nabidka (na kusovy mnozstvi) o levnejsich nevim. Prepocteno na plochu mi stejne vychazeji jakykoliv panely na cca 213Wp/m2 (coz odpovida ucinnosti 21% pri dopadu 1 kWp/m2) - akorat u tech velikych plachet by se mohlo usetrit za listy/upevneni, ale to cenu 415Wp za 999,- nedozene.
Pppps: Ale jestli budou mechanicky CRAP, budu nasraty cipisku Jen jestli za nakupem na IC nebude nejakej trik se ztratou zaruky bo jen za jakost (na ICO neplati zakonna 2 zaruka totiz, ale jen smluvni!)
„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“ — Abraham Lincoln
-
- Příspěvky: 2390
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: FV panely - jaky - dilema II
Hyp píše: ↑úte črc 16, 2024 6:54 am Ano, tohle jsem pochopil, ze vyssi proud FVP nevadi nez ve zkratu a tedy ze v lete bude nadbytecny proud FVP nevyuzitelny.
Takze @FRSO - co tim presne myslis?!? Proc by mel vadit vyssi proud zdroje (FVP) inteligentnimu spotrebici (mppt)?
Tak si to přečti s tom tvém druhém vlákně MPPT, PV max short u MPPT 100/20 je 20A !!!, tak pořád nemymýšlej voloviny.
Ps: Tyhle panely (1. viz priloha) pujdou pouzit jeden nebo dva (seriove nebo paralelne), tri zapojit pujdou jen paralelne (z proudu 3x14A se vyuzije proud jen do limitu reglu) a 4 se mi uz nevejdou plosne, kdyby vesly, zapojil bych je serioparalelne tedy 38+38V=80V a 14+14A=38A - regl 100/15-20 by si bral max. 15 nebo 20A.
Pps: S ohledem na planovanou bat. 12V by to bylo asi stejne jedno, v zime by se ty 3 panely mohly hodit, v lete by 1 stacil.
Ppps: diky za tip na tyhle panely 415Wp za 999,- (bez DPH), v soucasne dobe to je TOP nabidka (na kusovy mnozstvi) o levnejsich nevim. Prepocteno na plochu mi stejne vychazeji jakykoliv panely na cca 213Wp/m2 (coz odpovida ucinnosti 21% pri dopadu 1 kWp/m2) - akorat u tech velikych plachet by se mohlo usetrit za listy/upevneni, ale to cenu 415Wp za 999,- nedozene.
Pppps: Ale jestli budou mechanicky CRAP, budu nasraty cipisku Jen jestli za nakupem na IC nebude nejakej trik se ztratou zaruky bo jen za jakost (na ICO neplati zakonna 2 zaruka totiz, ale jen smluvni!)
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 506
- Registrován: ned zář 19, 2021 7:38 pm
Re: FV panely - jaky - dilema II
Tak se dohodnete hosi
Ja jen vim, ze kdyz chci nabit mobil, tak ho muzu pripojit ke zdroji 1000000A a nic se mu nestane On si přece vezme jenom to, co může realně využít. Záleží, jak jsou vnitřnosti zkontrolovaný
Ja jen vim, ze kdyz chci nabit mobil, tak ho muzu pripojit ke zdroji 1000000A a nic se mu nestane On si přece vezme jenom to, co může realně využít. Záleží, jak jsou vnitřnosti zkontrolovaný
„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“ — Abraham Lincoln
-
- Příspěvky: 831
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: FV panely - jaky - dilema II
Nevím, jestli se můžou dohodnout, když asi nemají dostatek informací.
DC-DC měnič se dá samozřejmě navrhnout dobře, kdy je mu prakticky fuk, jak tvrdý je zdroj na jeho vstupu. Naštěstí je jich tak navržena velká většina.
Ale taky se dá navrhnout i blbě, kdy konstrukce počítá s omezením vnitřním odporem zdroje na vstupu.
Není to dobrý návrh. Ale to neznamená, že se občas někde nevidí.
Takže příklad s nabíječkou mobilu je trochu mimo. Protože ta je samozřejmě konstruovaná v tím, že zdroj je nesrovnatelně tvrdší než požadovaný výstup.
Ovšem u některých výkonových řešení už to pravda být nemusí.
Takže po prozkoumání vstupních obvodů a jejich provedení bych si to troufl odhadnout i celkem se zárukou.
Ale bez jakékoli hlubší znalosti bych byl možná trochu opatrný. A minimálně bych aspoň cvičně změřil, co tam teče.
No ale co už. Můj měnič to není.
-
- Příspěvky: 506
- Registrován: ned zář 19, 2021 7:38 pm
Re: FV panely - jaky - dilema II
No tak uvidíš dronů předpokládám že už to někdy někde někoho napadlo změřit, případně že to navrhli správně, ale koukám, že se to nedozvim
Hledám že kdyby to neměli ošetřené, tak by se to muselo někde ukázat i v grafu vevnitř, takže i bez měření by to šlo snadno vidět, hádám správně?
Hledám že kdyby to neměli ošetřené, tak by se to muselo někde ukázat i v grafu vevnitř, takže i bez měření by to šlo snadno vidět, hádám správně?
„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“ — Abraham Lincoln
-
- Příspěvky: 2390
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: FV panely - jaky - dilema II
PV max short u MPPT Victron 100/20 je 20A !!!, nevím, co pořád vymýšlíš, to zkus a pak nám napiš, že to budeš reklamovatHyp píše: ↑úte črc 16, 2024 3:15 pm No tak uvidíš dronů předpokládám že už to někdy někde někoho napadlo změřit, případně že to navrhli správně, ale koukám, že se to nedozvim
Hledám že kdyby to neměli ošetřené, tak by se to muselo někde ukázat i v grafu vevnitř, takže i bez měření by to šlo snadno vidět, hádám správně?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 506
- Registrován: ned zář 19, 2021 7:38 pm
Re: FV panely - jaky - dilema II
No takže ty regle jsou 100 let za opicema pardon za panelama? Proto mi tady doporučuje to je k tomu připojit dva roky starý panely, protože nový panely to neunese
„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“ — Abraham Lincoln
-
- Příspěvky: 506
- Registrován: ned zář 19, 2021 7:38 pm
Re: FV panely - jaky - dilema II
Mex, ty myslíš když bude v svorce load větši odběr než předepsaný? Na to tam je snad nějaká jiná ochrana než vstup (FVP)!
Anebo jsem nepochopil tu souvislost s nabiječkou a tvrdostí sítě.
Anebo jsem nepochopil tu souvislost s nabiječkou a tvrdostí sítě.
„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“ — Abraham Lincoln
-
- Příspěvky: 831
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: FV panely - jaky - dilema II
Dá se o tom napsat mnoho. Ale musím jít montovat profily na střechu, tak nemám moc čas.
Tak jenom triviální příklad.
Představ si, že konstruktér navrhne 20kW měnič. Zpětnou vazbu má odvozenou z výstupu, takže dá tolik, kolik zátěž chce.
Je to celkem dobrý konstruktér, tak zahrne limitaci výstupu, takže zdroj je dokonce zkratuvzdorný.
Pak si trh žádá slabší a hlavně levnější variantu. A tak vyrobí třeba 5kW variantu.
Tak to dají juniorskému konstruktérovi, protože je to jen jednoduchá úprava.
Ten všechno nechá stejně, jenom použije slabší polovodiče a kabeláž.
Není v tom problém, všechno funguje, protože i když by zátěž chtěla víc než těch 5kW (nebo kdyby došlo třeba ke zkratu na výstupu), tak to prostě omezí panely. Ty víc nedají, tak napětí na vstupu klesne a měnič jednoduše zalimituje svůj výstupní výkon.
No a teď si někdo řekne, že přece měnič umí řídit svůj vstupní proud (protože nabíječka mobilů to umí taky) a tak předimenzuje panely na vstupu.
Pokud bude zátěž malá, tak to pojede. Ale pak začne být zátěž třeba hladová. Např. rozběhový proud nějakého motoru nebo zkrat na výstupu.
No a protože na vstupu panely dají mnohem víc než snesou ty levnější polovodiče, tak tam nefunguje limitace.
Takže se z měniče prostě zakouří.
Přitom ten konstruktér to ani moc neošidil. Kdyby zákazník použil doporučené panely, tak by k žádnému excesu nedošlo.
Tak jenom triviální příklad.
Představ si, že konstruktér navrhne 20kW měnič. Zpětnou vazbu má odvozenou z výstupu, takže dá tolik, kolik zátěž chce.
Je to celkem dobrý konstruktér, tak zahrne limitaci výstupu, takže zdroj je dokonce zkratuvzdorný.
Pak si trh žádá slabší a hlavně levnější variantu. A tak vyrobí třeba 5kW variantu.
Tak to dají juniorskému konstruktérovi, protože je to jen jednoduchá úprava.
Ten všechno nechá stejně, jenom použije slabší polovodiče a kabeláž.
Není v tom problém, všechno funguje, protože i když by zátěž chtěla víc než těch 5kW (nebo kdyby došlo třeba ke zkratu na výstupu), tak to prostě omezí panely. Ty víc nedají, tak napětí na vstupu klesne a měnič jednoduše zalimituje svůj výstupní výkon.
No a teď si někdo řekne, že přece měnič umí řídit svůj vstupní proud (protože nabíječka mobilů to umí taky) a tak předimenzuje panely na vstupu.
Pokud bude zátěž malá, tak to pojede. Ale pak začne být zátěž třeba hladová. Např. rozběhový proud nějakého motoru nebo zkrat na výstupu.
No a protože na vstupu panely dají mnohem víc než snesou ty levnější polovodiče, tak tam nefunguje limitace.
Takže se z měniče prostě zakouří.
Přitom ten konstruktér to ani moc neošidil. Kdyby zákazník použil doporučené panely, tak by k žádnému excesu nedošlo.
-
- Příspěvky: 81
- Registrován: ned čer 26, 2022 9:27 pm
Re: FV panely - jaky - dilema II
Normálně bych řekl, že Mex zbytečně straší. Ale přesně takhle prý odchází Tiga bez vzdáleného managementu.
-
- Příspěvky: 459
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FV panely - jaky - dilema II
Tazatele (Hyp) by asi spíš zajímalo jak je to konkrétně přímo u toho Victrona BlueSolar MPPT charger 100/20, ale jelikož o něm teprve uvažuje tak ho nemá fyzicky. Nebo navrhnout třeba cenově srovnatelnou nebo dokonce ještě levnější náhradu MPPT chargeru, která by umožňovala připojení několika těch zmíněných panelů paralelně jelikož to omezení zkratového proudu buď nemá vůbec a nebo ho má při stejné ceně podstatně vyšší.
-
- Příspěvky: 506
- Registrován: ned zář 19, 2021 7:38 pm
Re: FV panely - jaky - dilema II
Spis SmartSolar 75/15 az 100/20. On asi jeste nikomu neodesel tak to nikdo nevi? Deska je pry zalita, tak se nejde ani kouknout.
A konstrukter uz tam nedela, odjel tou felicii felit na svou jachtu, tak se neni koho zeptat.
A konstrukter uz tam nedela, odjel tou felicii felit na svou jachtu, tak se neni koho zeptat.
„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“ — Abraham Lincoln
-
- Příspěvky: 459
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: FV panely - jaky - dilema II
V tomto tématu z roku 2019 na zahraničním diskusním fóru Victronu se v minulosti už také řešilo to zmíněné omezení max. zkratového proudu připojeného pole panelů na vstupu Victronu. Podle dokumentace se to týká i ostatních verzí nabíječek od Victronu tj. nejen těch co zmiňujete vy. Hovoří se tam o rozporu v dokumentaci, ale nikdo tam nezmiňuje, že by se odvážil připojit pole panelů zapojené paralelně tak, že by bylo výrazně nad limit uváděný v návodu. Nicméně jeden z diskutujících tam zmiňuje důvod toho omezení, který dává smysl a v přeložené verzi ho cituji níže.
V té diskusi se vyjadřoval i někdo přímo od Victronu, ale ten to podrobněji nerozebíral a jen uvedl viz další citace.john-hagtharp píše:Jedním z důvodů omezení je ochranný režim, kdy za účelem zastavení výstupu napájení z panelu MPPT zkratuje FV vstup. Je to pravděpodobně přes MOSFETy, které musí zvládnout výsledný proud z panelů. Tento režim může být spuštěn anomálií napětí baterie, ale pravděpodobně existují i jiné důvody.
Takže lze konstatovat, že zmíněné omezení zkratového proudu není vhodné překračovat u Victronu obecně tj. ani u ostatních verzí. Pokud tedy chcete mít možnost připojit paralelně více panelů pak to bude chtít zvolit takovou verzi Victronu, která bude mít s rezervou na vstupu povolen vyšší zkratový proud než bude celkový zkratový proud všech paralelně zapojených panelů.Zástupce Victron Energy v diskusi píše:nepřekračujte zadanou hodnotu, protože jinak poškodíte mosfety v MPPT
-
- Příspěvky: 506
- Registrován: ned zář 19, 2021 7:38 pm
Re: FV panely - jaky - dilema II
Je to zkratka nejednoznacne napsane to zkratovy proud.
Je to to, co se stalo tomuto polakovi - kdyz mění ty mosfety připojené na chladič?
Dil1
Dil2
To je tedy dost na how.. kdyz se vedle panelu 10x musi na zimu predimenzovat i MPPT, to plati i pro ty vetsi MPPT nebo jak se to resi?
Rekneme ze chci (i pres zimu 5 kWp), poridim tedy 50 kWp v panelech (coz pri cene 2912 / kWp s DPH preziju download/file.php?id=40769&mode=view ) ale jaky k tomu menic - aby me to nezruinoval a daval jen 5 kWp a nespalil se pres leto
Je to to, co se stalo tomuto polakovi - kdyz mění ty mosfety připojené na chladič?
Dil1
Dil2
To je tedy dost na how.. kdyz se vedle panelu 10x musi na zimu predimenzovat i MPPT, to plati i pro ty vetsi MPPT nebo jak se to resi?
Rekneme ze chci (i pres zimu 5 kWp), poridim tedy 50 kWp v panelech (coz pri cene 2912 / kWp s DPH preziju download/file.php?id=40769&mode=view ) ale jaky k tomu menic - aby me to nezruinoval a daval jen 5 kWp a nespalil se pres leto
„Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušení sekyry.“ — Abraham Lincoln
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 84 Odpovědi
- 5700 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Hyp
-
- 0 Odpovědi
- 574 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mirekcafa
-
-
Dilema: limit regulátora 150 V vs 25 A / 10 mm2
od ixo » » v Fotovoltaické panely
Dilema: limit regulátora 150 V vs 25 A / 10 mm2
- 6 Odpovědi
- 939 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od unicast
-
-
- 47 Odpovědi
- 2907 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cuki
-
- 4 Odpovědi
- 489 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od thomas.007