Tepelne cerpadlo-zkusenost

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Takhle nejak jsem to myslel zapojit s tim ze bych tam udelal rovnou i BYPASS aby se to dalo prepnou pomoci rucnich ventilu i bez akumulace.

3x zebriky nemam porad jeste pripojene tak nevim zda to udelat jako jsem to nakreslil a nebo to hodit k rozdelovaci podlahovky. Pro zebriky tam mam pripravene vyvody 16x2 alpex

Elektrokotel nepouzivam je tam jen jako zaloha ted kdyz bude tepelko tak by se mohl i sundat.

Vymenik bazenu pouzivam jen v lete kdyz je ohrata akumulace i TUV tak aby se zbytecne nevypla termika. Na ohrev bazenu mam primarne tepelko primo u bazenu. Tohle jsem pouzivam hlavne nez jsem zacal s FVE.

Diky predem za napady a postrehy:-))
Přílohy
IMG_5995.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Momentalne je to zapojeno takto
Přílohy
IMG_5381.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Dneska jsem hledal misto kam umistit tepelko protoze v to zahonu pred garazi je to takova pest na oko😂 Aby byli co nejkratsi trubky tak bych ho dal na zapadni stranu 30cm od zdi a holt se mi zuzi chodnik z 90cm na 50cm je to chodnik ke drevniku takze mi to nejak nevadi navic ve stejne rovine je travnik takze mista je tam dost. Trubky by sli 2m na pudu zateplenim pak 6m pudou a pak cca 2m z pudy k akumulaci, docela me stve ze jsem si neudelal nejaky prostup v desce ale bohuzel jsem s tepelkem nepocital. Nevim teda ja moc velky problem je kdyz je tam ten vyskovy rozdil. Jeste teda musim vyzkouset jak bude hlucne tepelko protoze vedle maj deti pokojicek.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
PavelR
Příspěvky: 3338
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od PavelR »

ElektroEzs píše: sob črc 13, 2024 3:26 pm
Z tepelka to poustis rovnou do podlahy nebo pres nejakou mensi akumulacku?
PavelR píše: sob črc 13, 2024 2:53 pm
ahoj mám vodavoda invertor spirála. deltaT cca 3C topná voda cca 36C do radiátorů a fancoilů.
Když topím TČ tak všechny elektroventily otevřeny, pokud topím z akumulačky kterou natápí krb tak elektroventily ovládájí zónové termostaty.
V režimu tč jsem topil na konstatní teplotu topné vody - prozatím první rok zkouška. COP perfetkní ohaduji přes 6. spotřeba za sezonu + tuv 2MWh a to jsem topil bez útlumů na vyšší teploty v baráku. Je to naprostá pecka.
V dalším kroku si pomocí plc chci hrát s řízením dle ekvitermy a aktuálního výkonu FVE:
z tepelka rovnou do radiátorů a fancoilů. Mám starej barák bez podlahovky. Proto jsem dal částečně fancoily. Vše otevřeno aby byl co největší průtok, jen jsem lehce seřídil průtoky aby to doteklo i na konec :-) TČ je invertro a má i řízenou obehovku do topení
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Tady to ma taky rizenou i obehovku ale asi to zkusim pres akumulaci a navarim tam i ten BYPASS kdyby to bylo potreba pustit naprimo. Jelikoz vzduch voda potrebuje aby melo odkud brat teplo na odmrazovani tak prvni bude test s akumulaci jeste premejslim jestli ji vic aspon nezaizolovat. Kdyz bych pouzival ten BYPASS stejne bych tam musel dat aspon akumulaci 100L si myslim.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
PavelR
Příspěvky: 3338
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od PavelR »

jojo. ty vzducháče jsou neštěstí v tomto. Jsem rád že jsem do toho šel a ikdyž zahrada po vykopání 2 studní připomínala bojiště u verdunu tak toho nelituju.

segra ma vzducháč - 8kw klimu a chlaďaři tam dali výměník chladivo voda + nějakou jednotku a na odmrazovaní 100l nadobu. funguje to spíš jako anuloid s minimální akumulací. nevýhoda je že potřebuješ další oběhovku. Funguje to v pohodě. nějaký cop to má ....
Zpětně se dívám i když to nebylo za špatný prachy včetně montáže šel bych dneska už do monobloku ten bych si namontoval a oživil sám.
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Nemit hotovou zahradu tak do toho jdu taky ale bohuzel no. Tak ja tam obehovku uz mam a akumulaci mam taky akorat 500L tak to zkusim sni nez rovnou kupovat druhou mensi pro tepelko. Ja byl odpurce tepelek proto jsem nedelal ani pripravu to spis ze za tech 17tis je to takova povinost😂Kdyby za tyhle penize byl split vzal bych ho radsi ale ani ten monoblok mi nejak nevadi. Ja videl par lidi ze ten vymenik vyndaj z toho monobloku a do baraku tahnou chladivo ale to uz je moc experiment a nechci dloubat novy tepelko😂Taky budu mit aku spis jak anuloid protoze tam mam vic zdroju
PavelR píše: ned črc 14, 2024 4:51 pm
jojo. ty vzducháče jsou neštěstí v tomto. Jsem rád že jsem do toho šel a ikdyž zahrada po vykopání 2 studní připomínala bojiště u verdunu tak toho nelituju.

segra ma vzducháč - 8kw klimu a chlaďaři tam dali výměník chladivo voda + nějakou jednotku a na odmrazovaní 100l nadobu. funguje to spíš jako anuloid s minimální akumulací. nevýhoda je že potřebuješ další oběhovku. Funguje to v pohodě. nějaký cop to má ....
Zpětně se dívám i když to nebylo za špatný prachy včetně montáže šel bych dneska už do monobloku ten bych si namontoval a oživil sám.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Franta2776
Příspěvky: 3402
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Franta2776 »

ElektroEzs píše: pát črc 12, 2024 12:26 pm
Ja ho v pondeli budu vyzvedavat ale zprovozneni bude chvili trvat😂
Dej prosim Tĕ vědět, jestli jsi něco dostal :D Na hraní by se mi asi hodilo i když mám klimu,ale komfort podlahovky je někde jinde.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Snad jo nestras me😂
Franta2776 píše: ned črc 14, 2024 8:05 pm
ElektroEzs píše: pát črc 12, 2024 12:26 pm
Ja ho v pondeli budu vyzvedavat ale zprovozneni bude chvili trvat😂
Dej prosim Tĕ vědět, jestli jsi něco dostal :D Na hraní by se mi asi hodilo i když mám klimu,ale komfort podlahovky je někde jinde.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Tak hlasim vyzvednuti tepelek nakonec jsem vezl 3ks(2x8kW a 1x10kW) jeste si bral kolega, jen jsem je musel rozbalit abych je dostal do auta😂
Přílohy
IMG_6022.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
soami
Příspěvky: 792
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od soami »

To ses rozjel. Kolega? Neříkej, že to nemáš jako investiční příležitost. Na podzim, až začne platit ten zákaz kotlů, tak to prodáš s pěknou marží. :D
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Tak vahal jsem jestli si pro sebe jedno nevezmu do foroty ale nevim jak to bude fungovat takze na zkousku jedno staci a kolega to ma k sobe a rodicum. To je to posledni co bych chtel neco preprodavat a resit s nekym pak reklamace atd z toho jsem vylecenej😂
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
mihlit
Příspěvky: 661
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od mihlit »

Tak příjemnou zábavu :D Taky jsem zvažoval, jestli nějaké vzít, ale mám trochu problém s umístěním vzhledem k šíření hluku a odrazům a když jsem viděl kolik tohle má dB v datasheetu, tak bohužel musím vzít nějaké dražší. Jednu chvíli byl na allegru samsung za pěkné prachy, ale už je pryč.
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja ho zkusim nahodit venku na dvore abych vedel kam ho dat nez zacnu tahat trubky, bud budu muset dat dlouhy trubky a za barak a nebo kratsi ale vedle jsou detske pokoje. Ja byl ochotnej dat za tepelko max 25tis za vic to pro me postradalo smysl😂Jak uz jsem psal stve me ze nemel uz ty LG. Fakt jsem to bral spis ze zajimavosti tak i tak si na zimu pripravim i drevo radsi😂 Myslim ze vetsi rachot nez to bazenove 15,8kw co mam to delat nebude, na tom uz je znat ze neco nabehalo😂 Kdyz bych snim netopil pres celou zimu tak minimalne jaro podzim to bude dobry za ty penize. K FVE jsem byl taky negativni tak uvidim jak me chytne tepelko😂
mihlit píše: pon črc 15, 2024 2:28 pm
Tak příjemnou zábavu :D Taky jsem zvažoval, jestli nějaké vzít, ale mám trochu problém s umístěním vzhledem k šíření hluku a odrazům a když jsem viděl kolik tohle má dB v datasheetu, tak bohužel musím vzít nějaké dražší. Jednu chvíli byl na allegru samsung za pěkné prachy, ale už je pryč.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
eman
Příspěvky: 1763
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od eman »

Oni ty dB jsou relativní. Soused má IVT za šílených 400 Bedřichů a dělá větší kravál, než ta moje herka Haier. Lepší je to odhlučnit svépomocí. Obložil jsem kompresor vatou a za TČ chci dát rám s tím jehlanovitým molitanem, aby se hluk nešířil do prostoru.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Zapojim ho na zkousku pres hadice a vyzkousim popripade mohu db zmerit ale zatim nevim kdy se k tomu dostanu
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1911
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od TomHC »

A to vy všetci čo kupujete TČ ste bez plynu? Lebo ja plyn mám a pri aktuálnych cenách mi to nedáva zmysel meniť za TČ.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
mihlit
Příspěvky: 661
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od mihlit »

Já zrovna nemám plyn. Jinak ale u TČ počítej s tím, že se dá využít i na chlazení. Dá se využít i na ohřev TUV a na topení. V létě je tolik přebytků, že chladíš zadarmo. TUV můžeš ohřívat i spirálou. Pak máš ale přechodné období, kde můžeš díky TČ jak připravit TUV a o to méně, co spotřebuješ, díky tomu, že neohříváš spirálou, tak to pošleš do podlahovky. Při aktuálních cenách plynu není motivace na TČ moc velká pro lidi bez FVE. Když k tomu ale připočteš nějaké ty dny krmené přes FVE a možnost mít TUV i v době, kdy by to FVE sama nedala, tak už to ekonomiku trochu posune. Ne třeba tak, abys měnil nový kondenzační plynový kotel, ale když už měníš...
Antrac1t
Příspěvky: 391
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Antrac1t »

TomHC píše: pon črc 15, 2024 5:38 pm
A to vy všetci čo kupujete TČ ste bez plynu? Lebo ja plyn mám a pri aktuálnych cenách mi to nedáva zmysel meniť za TČ.
ja zrovna plyn mam (thermona kdz 25) a rusit jej nebudu, ale mel jsem v planu nejaky TC do 40k pro chlazeni v lete, dohrev jaro/podzim + kdyz budes mit teplou zimu, tak TC ti zacina vychazet levneji jak plyn (ted mam aktualni cenu 23kc/m3 + 400 poplatek) kdyz budes akumulovat pres NT ... jako za tu cenu i kdyby jsi chladil do radiatoru/podlahovky tak cajk, jen dat pozor na rosnej bod a vedet v jakem predstihu zacit "klimovat"
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
eman
Příspěvky: 1763
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od eman »

mihlit píše: pon črc 15, 2024 5:53 pm
Já zrovna nemám plyn. Jinak ale u TČ počítej s tím, že se dá využít i na chlazení. Dá se využít i na ohřev TUV a na topení. V létě je tolik přebytků, že chladíš zadarmo. TUV můžeš ohřívat i spirálou. Pak máš ale přechodné období, kde můžeš díky TČ jak připravit TUV a o to méně, co spotřebuješ, díky tomu, že neohříváš spirálou, tak to pošleš do podlahovky. Při aktuálních cenách plynu není motivace na TČ moc velká pro lidi bez FVE. Když k tomu ale připočteš nějaké ty dny krmené přes FVE a možnost mít TUV i v době, kdy by to FVE sama nedala, tak už to ekonomiku trochu posune. Ne třeba tak, abys měnil nový kondenzační plynový kotel, ale když už měníš...
Tak to chlazení je úplně nanic. Není šance uhlídat rosný bod a najednou máš mokrý podlahy. Navíc přenos "chladu" od podlahy je děsně neefektivní, takže maximálně dostaneš rýmu. Ohřev TUV taky není žádná hitparáda, protože tyhle levná TČ mají s rostoucí teplotou tragickou účinnost. Zkouším předehřev na 40°C a COP 2 je standart a navíc to dělá 2 hodiny bordel, protože musí jet na plný výkon.

edit: Chlazení monoblokem se ani na kilometry nepřiblíží běžné klimatizaci za desítku.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek