Konec životnosti PB baterie

Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
Pavel111
Příspěvky: 158
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16,6
Kapacita baterie [kWh]: 43
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Konec životnosti PB baterie

Příspěvek od Pavel111 »

Už jsem to asi pochopil.Ale stejně máš asi nějaký článek v těch dvou bateriích článků v piheli.Máš tam totiž dvě baterie článků,ne dva články.Tudíž 6x2,2V to celé 2x.Takže 26,4V.Vadný článek nehřeje.V žádném případě.Vadný článek izoluje,namá důvod hřát."Šimráním"článků se dá leccos zachránit,ale zdaleka ne vše.Je to časově náročné a pokud se článek dostane za určitý bod zlomu,nepomůže mu ani svěcená voda.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-43 kWh LiFe
bokser01
Příspěvky: 1461
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Konec životnosti PB baterie

Příspěvek od bokser01 »

Tak jsem před víkend provedl nějaké pokusy s bateriemi... 2 baterky jsem nabíjel zdrojem 5A do napětí 14,5V a následně jim nechal hodinovou kůru na 16,3V při proudu 200mA šuměly si pěkně ale žádné "odfouknutí" ventilu nebylo. Provedl jsem toto na obou 12V baterkách. Pozoruji zlepšení kdy hokejka nastává o něco později. dle toho co ukazuje střídač před pokusem kapacita ze štítkových 200Ah byla na cca 60Ah po mém pokusu se to zlepšilo na necelých 90Ah. Zkusím ještě sehnat desulfátor a probrat je... :D Mám na to ještě cca měsíc než dorazí lifepo4 a pak pojedou směr výkup surovin :)
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 7770Wp :yes:
Matess
Příspěvky: 1656
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Konec životnosti PB baterie

Příspěvek od Matess »

tak mas hlavne kliku ze je to v dobe kdy je hodne svitu... takze to tolik neboli
bokser01
Příspěvky: 1461
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Konec životnosti PB baterie

Příspěvek od bokser01 »

Matess píše: pon črc 08, 2024 12:20 am tak mas hlavne kliku ze je to v dobe kdy je hodne svitu... takze to tolik neboli
Jojo, to máš recht, na to vykrývání mráčků zatím fungují ok a přepnutí na síť jsem nastavil na 24,6V takže něco cucnu z baterky a pak podrží měnič v chodu v bypassu. S lifepo to pak bude jiná písnička. Jen stále dumu zda poskládám 2X pack na 24V a nebo ještě bouchnu nějaký prašule a vezmu od mikela 48V bednu a tyto 24V pošlu do světa... Teoreticky kdybych vzal ten 5,5kw tak budu na podobném výkonu jako teď. Jen by to ale zase obnášelo přeházet různě panely abych mohl většinu zapojit do jedné bedny....
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 7770Wp :yes:
Matess
Příspěvky: 1656
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Konec životnosti PB baterie

Příspěvek od Matess »

Za mě pokud se nejedná o nějakou chatu kde je odběr rekreačního charakteru tak 48V rovnou. Vzhledem k tomu že 24V systém už teď máš tak je dobré že sis koupil rovnou počet článků na 48V, takže ikdyž to zatím použiješ na 24V budou degradovat tak nějak stejně a předrátovat to v budoucnu by neměl být problém...

Ještě doufám že k tomu máš i JK bms která zvládá 8 i 16 článků že to bude opět jen o změně nastavení.
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 568
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Konec životnosti PB baterie

Příspěvek od sindyk »

bokser01 píše: ned črc 07, 2024 11:28 pm a pak pojedou směr výkup surovin :)
A tak to zas dej vědět, než bys je vezl do sběrny ;)
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
bokser01
Příspěvky: 1461
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Konec životnosti PB baterie

Příspěvek od bokser01 »

Matess píše: pon črc 08, 2024 12:44 am Za mě pokud se nejedná o nějakou chatu kde je odběr rekreačního charakteru tak 48V rovnou. Vzhledem k tomu že 24V systém už teď máš tak je dobré že sis koupil rovnou počet článků na 48V, takže ikdyž to zatím použiješ na 24V budou degradovat tak nějak stejně a předrátovat to v budoucnu by neměl být problém...

Ještě doufám že k tomu máš i JK bms která zvládá 8 i 16 článků že to bude opět jen o změně nastavení.
BMS jsem si zatím nekoupil ale díky za typ! Takže mohu klidně udělat battery pack po 2 článcích paralelně a ty do serie na jednu BMS? Pokud bych nemusel kupovat 2X BMS abych udělal 2 samostatné packy na 24V budu samozřejmě radši a hlavně jak píšeš kdybych pak přešel na 48V je to jen o záměně propojení a BMS jede dál
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 7770Wp :yes:
Matess
Příspěvky: 1656
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Konec životnosti PB baterie

Příspěvek od Matess »

čisté řešení je nemít články paralelně, protože pokud odejde jeden do zkratu vezme s sebou i ten druhý. Ale jo pokud ty články jsou nové, tak ta šance na takové selhání není velká a můžeš si dovolit to dočasně udělat.
glottis
Příspěvky: 2380
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Konec životnosti PB baterie

Příspěvek od glottis »

kup si dve bms ... stoji na nkonu 110E 150A a 100E 100A

https://eu.nkon.nl/charger-84/bms-mod/b ... 6s15p.html

par korun za to mit to pod kontrolou. Kdyz to predelas, be zproblemu ji strelis nebo si ji nehcas jako nahradni nebo pro druhou baterii.
Matess
Příspěvky: 1656
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Konec životnosti PB baterie

Příspěvek od Matess »

vícemnéně se k tomu raději přikláním taky... je to bezpečnější a je dost možné že budeš baterku do budoucna rozšiřovat, protože na rovinu baterek není nikdy dost a tak tu druhou bms asi použiješ taky. Další výhoda 2 baterií je v tom že když jedna baterka přestane chodit máš druhou - ono se to zdá jako hloupost než si uvědomíš že v případě odpojení baterky pod zátěží to s sebou může klidně vzít třeba nabíječ.

Jen teda já ještě nemám zkušenosti tady s těma novýma... jsou dobrý?
Já jsem jen zaslechl něco že když se vypnou na nějakou dobu a zapnou že ztratí konfiguraci a dokonce ji ztratí tak blbě že se změní i chemie baterek což může být fatální.

Já na 4S beru tuhle
B2A8S20PR

a na vše ostatní (8-16S)
B2A20S20PR

2A balanční proud je pro mě docela podstatný
soami
Příspěvky: 687
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Konec životnosti PB baterie

Příspěvek od soami »

Ty starší B2A20S20PR jsou ověřené. Jinak ty nové při delším odpojení zapomněli nastavení a implicitní měli li-ion - což je sice v reálu málo pravděpodobný scénář, ale určitě je to vážná chyba. Ale mám dojem, že byl vydaný nový FW. Rozdíl v ceně není velký - asi bych se těch nových nebál...Výhodou je podpora FW.