Slow
Příspěvky: 8
Registrován: ned čer 09, 2024 8:54 am
Lokalita: Pardubicko
Výkon panelů [Wp]: 2700
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mikro FVE atyp

Příspěvek od Slow »

Ahoj,
tak nakonec asi "nejlepší" řešení, které jsem našel je měnič Deye (SUN 6k), jen jsem nikde nenašel možnosti zapojení stringů (zda-li se mohou lišit množstvím panelů mezi sebou, a tedy i výsledným napětím). Mppt jsou 2, ale jestli jsou vstupi nějak "lépe" odděleny nevím.

SUN 6kW_Datasheet

Nemáte někdo s tímto zkušenost?
Díky
emedium
Příspěvky: 174
Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm

Re: Mikro FVE atyp

Příspěvek od emedium »

Jeden string může mít max 13 A a mppt musí mít napětí v rozsahu 150-425 V

Jinak je to ongrid s limiterem, musíš mu pro ostrov s podporou ds pro případné dobíjení odpojovat AC in např. pomocí relé podle napětí baterky, neumí SBU
Slow
Příspěvky: 8
Registrován: ned čer 09, 2024 8:54 am
Lokalita: Pardubicko
Výkon panelů [Wp]: 2700
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mikro FVE atyp

Příspěvek od Slow »

Takže bych čistě teoreticky mohl připojit 8S (Vmp330V) na první vstup/string (západ), a 4S(Vmp165) na druhý vstup/string východ, a pokud to bude v rozmezí MPPT tak by nebyl problém a pojedou obě pole?

Takže tento měnič také není ideální volba?
Nabyl jsem dojmu, že je to hybrid a tím CT (proudový tranformátor), snímá a "zamezuje případné přetoky do sítě"
(Programmable multiple operation modes: On grid, off grid and UPS)

Zero Export To CT: Hybridní měnič bude dodávat energii nejen připojenému záložnímu zatížení, ale také připojenému domácímu zatížení. Pokud je energie z fotovoltaiky a baterií nedostatečná, vezme si jako doplněk energii ze sítě. Hybridní měnič nebude prodávat energii do sítě. V tomto režimu je zapotřebí CT. Způsob instalace CT naleznete v kapitole 3.6 Připojení CT. Externí CT bude detekovat výkon proudící zpět do sítě a sníží výkon měniče pouze pro napájení místního zatížení, nabíjení baterie a domácího zatížení.
emedium
Příspěvky: 174
Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm

Re: Mikro FVE atyp

Příspěvek od emedium »

Dělá pak ale i tak pidipřetoky, které ti sečte chytřejší elěktroměr a za každou kW je pak několik tisíc kaček poplatek čezu. Už by jim tu buzeraci snad měla znemožnit nová směrnice v rámci green dealu. Je to přesně proti idei obnovitelných zdrojů. Škrtit měnič, když by mohl dodávat free energii do sítě.
Soban
Příspěvky: 3621
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Mikro FVE atyp

Příspěvek od Soban »

Hybridy pokud jsou nastaveny aby přicucávaly energii z DS budou vždy dělat přetoky, i když je zakážeš vždy nějaký malý unikne než zareagují regulační obvody a jak tu psaly novější elektroměry to sečtou a budou poplatky pokud to nebudeš mít ofiko připojené.....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Slow
Příspěvky: 8
Registrován: ned čer 09, 2024 8:54 am
Lokalita: Pardubicko
Výkon panelů [Wp]: 2700
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mikro FVE atyp

Příspěvek od Slow »

No tak toto mohla řešit právě balkonová elektrárná, jenže ČEZ... (Eon to umožnuje podle PPDS, ČEZ nemusí...),
a tady je ofiko všechno problém..
Jak mám tedy FVE pořešit, abych s tíme neměl problémy? (ofiko připojit?)

Na co máme harmonizované normy a nařízení EU, když si z toho polostátní organizace zase vykroutí?
Soban
Příspěvky: 3621
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Mikro FVE atyp

Příspěvek od Soban »

Nepřipojovat to k DS, nastavit měnič aby nepřicucával z DS, koupit ostrovní HW, připojovat DS pouze když nemůže udělat přetok.

A nebo jak jsem psal ofiko to připojit jako mikrozdroj, pak technické přetoky jsou OK.

Jinak proč by to nešlo oficiálně?
Dodám papíry od měniče, revizní správu a jak je to zapojené a jde to......
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home: