Dotaz k uzemnění

Souhrn tématu

Měnič Victron 24V/1200 lze uzemnit dvěma způsoby: připojením země na FJ2 vznikne síť TNC, zatímco připojení na FJ1 vytvoří síť IT. Správné zapojení závisí na požadavcích instalace a bezpečnostních normách. V některých případech je vhodné použít síť TNC s přídavným jističem (fíčkem), zatímco IT síť může být preferována pro speciální aplikace bez přímého spojení s ochranným vodičem.
Hipak
Příspěvky: 37
Registrován: ned kvě 26, 2024 5:33 pm
Reputace:0
Lokalita: východní čechy
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 810
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Dotaz k uzemnění

Příspěvek od Hipak »

Zdravím
mám objednán Měnič Victron 24V/1200.
A pročítám si návod https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... 0VA-CZ.pdf
a není mi úplně jasné zapojení země na straně 14.

1, Pokud zapojím zem na FJ2 tak mi vznikne sít TNC.
2, Pokud zapojím zem na FJ1 tak mi vznikne sít IT??

Chápu to správně? Jak to zapojujete vy?

Díky.
FRSO
Příspěvky: 2473
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Dotaz k uzemnění

Příspěvek od FRSO »

Hipak píše: úte kvě 28, 2024 7:48 pm
Zdravím
mám objednán Měnič Victron 24V/1200.
A pročítám si návod https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... 0VA-CZ.pdf
a není mi úplně jasné zapojení země na straně 14.

1, Pokud zapojím zem na FJ2 tak mi vznikne sít TNC.
2, Pokud zapojím zem na FJ1 tak mi vznikne sít IT??

Chápu to správně? Jak to zapojujete vy?

Díky.
Někdy uvnitř, někdy venku to propojím a udělám síť TNC, pak třeba přidávám i fíčko.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 27.3.2025 13250kWh
K 18.06.2026 19800kWh
Hipak
Příspěvky: 37
Registrován: ned kvě 26, 2024 5:33 pm
Reputace:0
Lokalita: východní čechy
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 810
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Dotaz k uzemnění

Příspěvek od Hipak »

Díky za odpověď,
může tento měnič fungovat bezpečně i pokud je zapojen jako v bodě 2?
cipis
Moderátor
Příspěvky: 7518
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Reputace:1089
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Dotaz k uzemnění

Příspěvek od cipis »

Pokud to, co na nej napojis, predelas dle pozadavku na IT sit.
A pokud to neni treba operacni sal nebo nejaka specialita, tak to nechces ...
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Hipak
Příspěvky: 37
Registrován: ned kvě 26, 2024 5:33 pm
Reputace:0
Lokalita: východní čechy
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 810
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Dotaz k uzemnění

Příspěvek od Hipak »

Díky, to jsem si přesně myslel.

Kdo je online