Jištění panelového pole ve fotovoltaické elektrárně vyžaduje správné dimenzování a použití vhodných ochranných prvků. Pojistky na vedení z panelů často nefungují kvůli nízkému zkratovému proudu, který je roven maximálnímu proudu panelu. Efektivní řešení může zahrnovat použití proudových senzorů na střeše a u střídače pro detekci rozdílu proudu a následné odpojení panelů. Důležité je také správné provedení kabeláže s dvojitou izolací a instalace kombiboxu s pojistkami, přepěťovou ochranou a jističem s dálkovým odpojením.
- cicoun
- Příspěvky: 11
- Registrován: pát dub 05, 2024 12:49 am
- Reputace:2
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 7200
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Jištění panelového pole
Zdravím, stavím si svépomocí menší FVE a přemýšlím jak provést jištění panelů. Pojistka na vedení z panelů je podle mne možná dobrá tak na blesk, ale nemá šanci nikdy zafungovat jako pojistka, neboť panel má zkratový proud stejný jako maximální proud. Tedy zkrat na vedení z panelů pojistku nepřepálí (notabene když je až v rozvaděči a kabel se vyzkratuje někde na půdě). Vyzkratované vedení ze solárů tedy v takovém případě pouze topí, dokud něco nezahoří.
Jako prevence požáru mě napadlo použít dvojici proudových senzorů, kdy jeden bude na střeše u panelů a druhý u střídače a bude se kontrolovat zda jimi prochází stejný proud. Pokud by se proud lišil, odepnuly by se panely. Existuje nějaké takové řešení? Nebo jak to máte řešené?
Jako prevence požáru mě napadlo použít dvojici proudových senzorů, kdy jeden bude na střeše u panelů a druhý u střídače a bude se kontrolovat zda jimi prochází stejný proud. Pokud by se proud lišil, odepnuly by se panely. Existuje nějaké takové řešení? Nebo jak to máte řešené?
- cipis
- Moderátor
- Příspěvky: 7518
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace:1089
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 18000
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jištění panelového pole
To ti bude fungovat za předpokladu, že budeš mít nahoře jistič/vypínač s napěťovou/podpěťovou spouští. A stejně ti to "ochrání" jen vedení od toho jističe k regulátoru, ne to, co je od panelů k tomu jističi.
Dle normy musíš jistit od tří stringů, protože pak už třeba dva stringy tečou do toho třetího zkratlého a je tam už 2x zkratový proud. A jistí se samozřejmě oba póly každého jednotlivého stringu.
Proti blesku pojistka rozhodně není, od toho jsou přepěťové ochrany, opět jsou na to předpisy.
Nicméně obecně, nahoru si dej kombibox, v tom dvojité pojistkové odpínače od každého stringu, přepěťovku I a jistič s tou spouští, abys to byl schopen na dálku odpojit. Dolů, pokud je to vedení delší jak 10 metrů, tak zase přepěťovku.
A co se týče toho zahoření, vedení musíš udělat tak, aby tam nic nehořelo při zkratovém proudu. Tj. solární kabel (dvojitá izolace) vhodně dimenzovaný, nesmí být volně položený na krytině, pořešit průchod krytinou a celou trasu až k regulátoru.
Pokud máš svod od panelů krátký, tak dáš kombibox dolů, obsah stejný, jak nahoře.
Musíš zajistit minimálně možnost odpojení stringu na obou pólech.
Dle normy musíš jistit od tří stringů, protože pak už třeba dva stringy tečou do toho třetího zkratlého a je tam už 2x zkratový proud. A jistí se samozřejmě oba póly každého jednotlivého stringu.
Proti blesku pojistka rozhodně není, od toho jsou přepěťové ochrany, opět jsou na to předpisy.
Nicméně obecně, nahoru si dej kombibox, v tom dvojité pojistkové odpínače od každého stringu, přepěťovku I a jistič s tou spouští, abys to byl schopen na dálku odpojit. Dolů, pokud je to vedení delší jak 10 metrů, tak zase přepěťovku.
A co se týče toho zahoření, vedení musíš udělat tak, aby tam nic nehořelo při zkratovém proudu. Tj. solární kabel (dvojitá izolace) vhodně dimenzovaný, nesmí být volně položený na krytině, pořešit průchod krytinou a celou trasu až k regulátoru.
Pokud máš svod od panelů krátký, tak dáš kombibox dolů, obsah stejný, jak nahoře.
Musíš zajistit minimálně možnost odpojení stringu na obou pólech.
18+ kWp v provozu, 7+ kWp čeká na montáž/zapojení
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
MP 24/5000 + Deye mikroinvertory 1+2,25+0,8 kW (můj byt + máti byt)
MP 24/1200 inet, sit, kamery atd.
Phoenix 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40+ kWh staré olovo 26+ kWh Li-Ion
několik dalších MP jako záložní zdroje na různých místech
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- pibi
- Příspěvky: 1814
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace:432
- Lokalita: Východně od Třince
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jištění panelového pole
Řešení existuje, běžně se používá v energetice, jmenuje se to srovnávací ochrana pro kabelová vedení, nebo rozdílová ochrana pro transformátory (tam se proud přepočítává převodem trafa). Jen ty ceny nejsou úplně pro domácí použití.cicoun píše: pát dub 05, 2024 1:19 amJako prevence požáru mě napadlo použít dvojici proudových senzorů, kdy jeden bude na střeše u panelů a druhý u střídače a bude se kontrolovat zda jimi prochází stejný proud. Pokud by se proud lišil, odepnuly by se panely. Existuje nějaké takové řešení? Nebo jak to máte řešené?
9,2kWp JV 45°, 4,6kWp JZ 45°, 2,3kWp JV 90°, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
- cicoun
- Příspěvky: 11
- Registrován: pát dub 05, 2024 12:49 am
- Reputace:2
- Lokalita: Mělník
- Výkon panelů [Wp]: 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 7200
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jištění panelového pole
Děkuji za cenné informace, takto nějak to mám vymyšlené. Potenciální přehryzání kabelu z FVE někde ve střeše kunou ještě před kombiboxem nakonec asi vyřeším nějakou hodně odolnou chráničkou a několika baleními kuliček do záchodu 