Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
-
- Příspěvky: 1195
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
Zjišťuju, že asi nemám dostatek představivosti.
Takže tím přepínačem mám odpojovat PEN co mi jde do baráku z DS a místo něj připojit na ten zelený můstek N a PE z měniče? Jak to pak všechno uzemním?
Pánové, asi to už chápu. Dokonale mě zmátlo zapojení mého rozvaděče, kde kdysi elektrikář nic neřešil, neznačil a navíc hned na začátek pověsil chránič. Mezi horním zeleno-žlutým můstkem a dolním modrým by měla být tlustá modrá propojka a ne že je to propojené přes ten chránič. A tu modrou propojku bych měl přepínat.
Takže tím přepínačem mám odpojovat PEN co mi jde do baráku z DS a místo něj připojit na ten zelený můstek N a PE z měniče? Jak to pak všechno uzemním?
Pánové, asi to už chápu. Dokonale mě zmátlo zapojení mého rozvaděče, kde kdysi elektrikář nic neřešil, neznačil a navíc hned na začátek pověsil chránič. Mezi horním zeleno-žlutým můstkem a dolním modrým by měla být tlustá modrá propojka a ne že je to propojené přes ten chránič. A tu modrou propojku bych měl přepínat.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1041
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
Skus si to nakreslit,budes to mat jednoduchsie..
Nakresli si jak to mas teraz zapojene plus ktore spotrebice by si nechal na DS a ktore na FVE a hned budes vidiet kam ten prepinac/e dat.
Ja osobne mam TN-S a cez prepinace sieti som zapojil/prepinam aj N-ka (soban ma za toto asi nenavidi) ale samozrejme prepinace sieti su este pred chranicma a ked sa prepne prepinac sieti tak treba vyskusat chranice co su za danym prepinacom ci su funkcne!
Nakresli si jak to mas teraz zapojene plus ktore spotrebice by si nechal na DS a ktore na FVE a hned budes vidiet kam ten prepinac/e dat.
Ja osobne mam TN-S a cez prepinace sieti som zapojil/prepinam aj N-ka (soban ma za toto asi nenavidi) ale samozrejme prepinace sieti su este pred chranicma a ked sa prepne prepinac sieti tak treba vyskusat chranice co su za danym prepinacom ci su funkcne!
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 1195
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
Migele, jak vidíš na fotce, tak já to mám v rozvaděči všechno nabastlené na jednom můstku, takže jistit jednotlivé okruhy znamená předělat celý rozvaděč. A to ještě nevidíš ten chuchvalec drátů pod těmi jističi. Zatím to chápu tak, že musím vyhodit ten chránič, udělat pro něj extra N můstek pro chráněné zásuvky a mezi žlutý a modrý dát přepínanou propojku. To bych se na to ...
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1041
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
Ja si myslym ze budes muset teda vymenit ten maly rozvadzac..
Chapem ze sa ti do toho nechce ale dost by ti to ulachcilo vela veci.Ja som to musel tiez tak spravit po vyse roku prevadzky mojej fve som nemal na vyber a menil som domovy rozvadzac.Poviem ti tak ze mi to vyriesilo viacej problemov ako napriklad umiestnenie prepinacov sieti,rozdelenie viacej okruhov a pridanim prudovych chranicov,atd..
Chapem ze sa ti do toho nechce ale dost by ti to ulachcilo vela veci.Ja som to musel tiez tak spravit po vyse roku prevadzky mojej fve som nemal na vyber a menil som domovy rozvadzac.Poviem ti tak ze mi to vyriesilo viacej problemov ako napriklad umiestnenie prepinacov sieti,rozdelenie viacej okruhov a pridanim prudovych chranicov,atd..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 1195
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
On ten rozvaděč je celkem velký, skoro polovina je prázdná, akorát je mělký, takže dráty vedou těsně za DIN lištou a jak to ten ocas tahal bez "ladu a skladu", tak zjistit kam co vede je očistec. Už jsem dříve uvažoval, že ho předělám, ale to si před něj sedneš a je ti fyzicky špatně, když to vidíš..
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1041
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
"ale to si před něj sedneš a je ti fyzicky špatně, když to vidíš.."
viem o com hovoris!Najtazsie sa do toho pustit,ale potom to uz ide samo..
Ked tam mas miesto tak by som nad tym ani nerozmyslal ked mas este polovicu rozvadzaca volnu..
Kable skusit tahat po jednej a druhej strane ked nieje miesto za listami.
viem o com hovoris!Najtazsie sa do toho pustit,ale potom to uz ide samo..
Ked tam mas miesto tak by som nad tym ani nerozmyslal ked mas este polovicu rozvadzaca volnu..
Kable skusit tahat po jednej a druhej strane ked nieje miesto za listami.
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 1195
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
Ahoj, chlapi předělal jsem domovní rozvaděč, zapojil přepínač sítí i s přepínáním N a zbývá mi pouze připojit střídače. Akorát mi není jasná jedna věc.
V rozkresu Victronu, je oddělené N z DS a výstup N ze střídače. Přepínačem sítí si zajistím, že buď bude aktivní N ze střídače nebo N z DS, ale nechápu, jak dosáhnu odděleného N u ACIN střídače a současném provozu domu na FVE.
Jako můžu dát do rozvaděče ještě jeden můstek a připojit ho na PEN, ale to bude mít stejný efekt, jako připojit tam rovnou modrý N vedoucí na ACIN u MP2.
V rozkresu Victronu, je oddělené N z DS a výstup N ze střídače. Přepínačem sítí si zajistím, že buď bude aktivní N ze střídače nebo N z DS, ale nechápu, jak dosáhnu odděleného N u ACIN střídače a současném provozu domu na FVE.
Jako můžu dát do rozvaděče ještě jeden můstek a připojit ho na PEN, ale to bude mít stejný efekt, jako připojit tam rovnou modrý N vedoucí na ACIN u MP2.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 567
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
A ty tam máš předtím nějaké proudové chrániče? Nebo proč chceš přepínat N?
N je potenciál země. Tedy to, co vede od distributora jako PEN a co máš asi doma připojené na zakopané zemnící tyče nebo pásy.
Tak co na té zemi chceš přepínat a proč?
Victron nemám a tak ani nevím co je v nějakém rozkresu.
Ale snažil bych se pochopit co a proč je to tam tak namalované (pokud to tak skutečně je).
Rozhodně zapojit hlavu a ne slepě věřit nějakém malůvce.
N je potenciál země. Tedy to, co vede od distributora jako PEN a co máš asi doma připojené na zakopané zemnící tyče nebo pásy.
Tak co na té zemi chceš přepínat a proč?
Victron nemám a tak ani nevím co je v nějakém rozkresu.
Ale snažil bych se pochopit co a proč je to tam tak namalované (pokud to tak skutečně je).
Rozhodně zapojit hlavu a ne slepě věřit nějakém malůvce.
-
- Příspěvky: 974
- Registrován: sob čer 09, 2012 9:14 am
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
Byl bych opatrný i s přepínáním N(nuláku), při poruše přepínače nebo i mírné prodlevě kontaktu N může dojít k posunutí "nuly" a vzniku přepětí fázových napětí a odpálení 1f spotřebičů.
Zem (PE) je stále jen JEDNA a i v případě více izolovaných uzemnovacích soustav je tak dobré je propojit pro vyrovnání potenciálů. Takže není ani důvod PE přepínat
Zem (PE) je stále jen JEDNA a i v případě více izolovaných uzemnovacích soustav je tak dobré je propojit pro vyrovnání potenciálů. Takže není ani důvod PE přepínat
-
- Příspěvky: 1195
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
Já už jsem ztoho jelen. Půlka lidí mi napíše, že přepínat N je blbost, druhá skupina mi napíše, že bez přepínání N jim nedali revizi. Nejdříve jsem N z měničů a DS měl propojený, pak jsem zase koupil 4P přepínač a rozdělil to. PE mám společný.
Z mého pohledu N existuje jenom kvůli chráničům, jinak je to přebarvená zem a nechápu, proč je problém v propojení. Jenže nechci, aby ze mě revizák udělal blbce a matlala co skoro vyhořel.
Z mého pohledu N existuje jenom kvůli chráničům, jinak je to přebarvená zem a nechápu, proč je problém v propojení. Jenže nechci, aby ze mě revizák udělal blbce a matlala co skoro vyhořel.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1422
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 7770
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
Mě to revizí prošlo a N mám normálně pospojované, mám taky 4P hagery a přepínám mezi 3F z DS a 1F z DS a 2F z FVE. Ten 4 pol hageru je využitý jako ovládání bojleru aby ho nezapínalo HDO při přepnutí na FVE.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
-
- Příspěvky: 4803
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
Bohate staci mit modry N az na konci, vyrobeny chranici na jednotlivych okruzich.
Po vstupy do tech chranicu je to ale zz PEN. Pak logicky ani N nejde prepinat.
Po vstupy do tech chranicu je to ale zz PEN. Pak logicky ani N nejde prepinat.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1195
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Manuální přepínání sítí co s ochraným vodičem?
Takže mám N z DS ACIN a z měniče ACOUT prostě pospojovat a nepřepínat?
Už jsem zmatený, jaka lesní včela.
Už jsem zmatený, jaka lesní včela.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 8 Odpovědi
- 2009 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 89 Odpovědi
- 5248 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 12 Odpovědi
- 3438 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel
-
- 20 Odpovědi
- 2998 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Brennus
-
- 32 Odpovědi
- 4198 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaE