Prosím o názor - články

LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
Franta2776
Příspěvky: 3293
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Prosím o názor - články

Příspěvek od Franta2776 »

mirekcafa píše: čtv bře 21, 2024 8:09 pm
Mě to bez zátěže dělá +/- 0,002 - 0,015, teď je zátěž 6 Ah a mám tam kolem 0,030, když se to dostane na 3,45V tak je to někde kolem 0,060.. dobrý? balansuju od 3,40V. Problém mi dělá jeden článek který je při nabíjení vždy nejvýš a při vybíjení nejníž s malou zátěží jako třeba ted je srovnaný
Článek má s největší pravděpodobností povolený spoj.On ten hliník pořád uhýbá nusím vzít jednou za půl roku klíč a takto chovající se články dotáhnout.Projeví se to ihned.To samé doporučím tazateli, pokud má článek největší napětí při nabíjení a nejnižší při vybíjení je zpravidla špatný spoj.
Vše chce svoji údržbu :lol: :lol: :lol:
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Soban
Příspěvky: 3868
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Prosím o názor - články

Příspěvek od Soban »

Tak BMS se nastavuje na to co ten článek vydrží, takže u lifepo4 vrch většinou 3.6V či 3.65V a spodek většinou 2.9V či 2.5V prostě dle článků.

No a ostatní nastavit v měniči max nabíjení kdy se má vypnout, max proud atd......

Prostě pro dlouhou životnost se doporučuje BULK na 3.45V FLOAT na 3.35V no a vypnout měniče při 3V (vše na článek lifepo4).

Jinak pokud se semtam nabíjí či vybíjí 1C ničemu nevadí, ale dlouhodobě to nebude to pravé.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Franta2776
Příspěvky: 3293
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Prosím o názor - články

Příspěvek od Franta2776 »

Screenshot_20240322_111034_SMART BMS.jpg
Takto to vypadá u mě při nabití cca 2 min po odpojení BMS.Mám nastaveno 3,7V na článek Po odpojení dál pokračuji v nabíjení olova.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
mirekcafa
Příspěvky: 415
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Prosím o názor - články

Příspěvek od mirekcafa »

franta 2776: dotáhl jsem a budu sledovat, zatím je to v pohodě, dnes nabíjí z panelů jen cca 10 Ah takže se to drží do 0,010.
soban nabíjím max 0,5C na měniči 40 Ah, nastavení tak jak píšeš, ještě bych potřeboval poradit aby se mi zresetovalo SOC na 100% když to dojde na těch 3,45V
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 874
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: Prosím o názor - články

Příspěvek od beethowen »

K tomu původnímu dotazu:
Mám spíš pocit, že tam neproběhlo ani prvotní nabití a sbalacování. A hned na to nabíjení 0,5C, vybíjení 1C. To dostávají baterky celkem zabrat a nahoře se při těch velkých proudech nedorovnají.
Já bych je dal všechny do paralelu, nabil na 3,5V, dokud nepadne proud. Potom je takto spojené nechat ještě 2-3 dny a teprve složit baterku.
To že na 14kWp panelů a na tři MPII 5000 je taková baterka málo je ale celkem jasné.
Soban
Příspěvky: 3868
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Prosím o názor - články

Příspěvek od Soban »

Na BMS bývá položka full či 100% a podobně tak si tam musíš zadat to napětí 3.45V

Ale řídit se dle BMS nemá cenu kecá, protože většinou neměří přesně.

Pokud chceš vědět přesně kapacitu pořiď si BMV712 https://shop.mypower.cz/battery-monitor ... mart-14040
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Příspěvky: 5222
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Prosím o názor - články

Příspěvek od cipis »

mirekcafa: Jaké hodiny přidáváš k těm Ampérám ???


Bobmaster: Samozřejmě, že článku nevadí, když se nabíjí/vybíjí občas větším proudem. Ale pro dlouhodobé použití se uvádí těch 0,1-0,2C. Máš ty Smartsolary v BT síti? Aby shodně přecházely v režimech nabíjení? A jsou nastavené tak, aby je řídila BMSka? Tj. aby Victrony omezovaly maximální proud do baterky?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Franta2776
Příspěvky: 3293
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Prosím o názor - články

Příspěvek od Franta2776 »

Screenshot_20240205_222813_SMART BMS.jpg
mirekcafa píše: pát bře 22, 2024 11:15 am
franta 2776: dotáhl jsem a budu sledovat, zatím je to v pohodě, dnes nabíjí z panelů jen cca 10 Ah takže se to drží do 0,010.
soban nabíjím max 0,5C na měniči 40 Ah, nastavení tak jak píšeš, ještě bych potřeboval poradit aby se mi zresetovalo SOC na 100% když to dojde na těch 3,45V
Takto vypadají vybité baterie
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
mirekcafa
Příspěvky: 415
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Prosím o názor - články

Příspěvek od mirekcafa »

cipis píše: pát bře 22, 2024 11:37 am
mirekcafa: Jaké hodiny přidáváš k těm Ampérám ???
kukačky...... :celebrate1:
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Bobmaster
Příspěvky: 11
Registrován: ned led 28, 2024 12:10 pm
Lokalita: Břeclav
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14,5
Kapacita baterie [kWh]: 10
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: Prosím o názor - články

Příspěvek od Bobmaster »

Soban píše: pát bře 22, 2024 10:44 am
Tak BMS se nastavuje na to co ten článek vydrží, takže u lifepo4 vrch většinou 3.6V či 3.65V a spodek většinou 2.9V či 2.5V prostě dle článků.

No a ostatní nastavit v měniči max nabíjení kdy se má vypnout, max proud atd......

Prostě pro dlouhou životnost se doporučuje BULK na 3.45V FLOAT na 3.35V no a vypnout měniče při 3V (vše na článek lifepo4).

Jinak pokud se semtam nabíjí či vybíjí 1C ničemu nevadí, ale dlouhodobě to nebude to pravé.
Takto jsem to měl původně, na Victronu 51,8V , na BMS 3,65V. Výsledek byl, že 1 - 2 články byly nabité na 3,65V a 1 - 2 články 3,38V. Ostatní někde mezi. Proto jsem to omezil přímo v BMS na 3,50V. Ale pořád, když je plně nabito, tak 1 - 2 články mají těch 3,50V, ale 1 - 2 články jdou nejvíc na 3,45. No a při vybíjení mi tyto míň dobité články vyhodí baterku, protože spadnou jako první na 2,8V.
Bobmaster
Příspěvky: 11
Registrován: ned led 28, 2024 12:10 pm
Lokalita: Břeclav
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14,5
Kapacita baterie [kWh]: 10
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: Prosím o názor - články

Příspěvek od Bobmaster »

Franta2776 píše: pát bře 22, 2024 12:29 pm
Screenshot_20240205_222813_SMART BMS.jpg
mirekcafa píše: pát bře 22, 2024 11:15 am
franta 2776: dotáhl jsem a budu sledovat, zatím je to v pohodě, dnes nabíjí z panelů jen cca 10 Ah takže se to drží do 0,010.
soban nabíjím max 0,5C na měniči 40 Ah, nastavení tak jak píšeš, ještě bych potřeboval poradit aby se mi zresetovalo SOC na 100% když to dojde na těch 3,45V
Takto vypadají vybité baterie
To je bez zátěže? Jak by to vypadalo, kdyby byl aktuální odběr třeba 3 kW?
Bobmaster
Příspěvky: 11
Registrován: ned led 28, 2024 12:10 pm
Lokalita: Břeclav
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14,5
Kapacita baterie [kWh]: 10
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: Prosím o názor - články

Příspěvek od Bobmaster »

cipis píše: pát bře 22, 2024 11:37 am
mirekcafa: Jaké hodiny přidáváš k těm Ampérám ???


Bobmaster: Samozřejmě, že článku nevadí, když se nabíjí/vybíjí občas větším proudem. Ale pro dlouhodobé použití se uvádí těch 0,1-0,2C. Máš ty Smartsolary v BT síti? Aby shodně přecházely v režimech nabíjení? A jsou nastavené tak, aby je řídila BMSka? Tj. aby Victrony omezovaly maximální proud do baterky?
Asi jo, světýlka blikají zároveň z BULKu na ABSORBCION :D . FLOAT tam nesvítí nikdy. Nastavení Victronů mi dělal pán z EVBATTERY. Ale asi se budu muset naučit nastavovat sám....
Bobmaster
Příspěvky: 11
Registrován: ned led 28, 2024 12:10 pm
Lokalita: Břeclav
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14,5
Kapacita baterie [kWh]: 10
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: Prosím o názor - články

Příspěvek od Bobmaster »

Soban píše: pát bře 22, 2024 11:31 am
Na BMS bývá položka full či 100% a podobně tak si tam musíš zadat to napětí 3.45V

Ale řídit se dle BMS nemá cenu kecá, protože většinou neměří přesně.

Pokud chceš vědět přesně kapacitu pořiď si BMV712 https://shop.mypower.cz/battery-monitor ... mart-14040
Pořídím určitě.
Franta2776
Příspěvky: 3293
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Prosím o názor - články

Příspěvek od Franta2776 »

Bobmaster píše: pát bře 22, 2024 2:40 pm
Franta2776 píše: pát bře 22, 2024 12:29 pm
Screenshot_20240205_222813_SMART BMS.jpg
mirekcafa píše: pát bře 22, 2024 11:15 am
franta 2776: dotáhl jsem a budu sledovat, zatím je to v pohodě, dnes nabíjí z panelů jen cca 10 Ah takže se to drží do 0,010.
soban nabíjím max 0,5C na měniči 40 Ah, nastavení tak jak píšeš, ještě bych potřeboval poradit aby se mi zresetovalo SOC na 100% když to dojde na těch 3,45V
Takto vypadají vybité baterie
To je bez zátěže? Jak by to vypadalo, kdyby byl aktuální odběr třeba 3 kW?
Na každé 2A mi to dělá cca 0,001V.Jak při vybíjení,tak nabíjení asi to dělají přechodové odpory.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pát bře 22, 2024 3:14 pm, celkem upraveno 1 x.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Franta2776
Příspěvky: 3293
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Prosím o názor - články

Příspěvek od Franta2776 »

Screenshot_20240322_124636_SMART BMS.jpg
Takto asi 2 hodiny po nabiti.Použivám kapacitní balancery z Ali a měří to Daly Bms.Asi jsou obě věci přesné.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Soban
Příspěvky: 3868
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Prosím o názor - články

Příspěvek od Soban »

Odpínat baterku pomocí BMS - panebože proč?

BMS je prostě záchranná brzda a ta má reagovat jak něco selže.

Prostě nastav správně nabíjení, pokud se články rozjíždí skontroluj správné nastavení balancování v BMS a pokud některé články skáčou přes 3.5V třeba snížit nabíjecí napětí, či proud a nechat to aby to balancer porovnal.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Dagus
Příspěvky: 1989
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Prosím o názor - články

Příspěvek od Dagus »

Lifepo paralelně s olovem jinak nejde. Max nějaký smart victron odpojovač.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
mirekcafa
Příspěvky: 415
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Prosím o názor - články

Příspěvek od mirekcafa »

jde mi o to ,podle čeho bych měl nastavit přepínání do bypassu. Teď to mám přes solar assistant a podle SOC. A to je akt dost nepřesné. Druhá možnost je to nastavit podle napětí, buď na měniči nebo v SA. Co poradíte?
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Dagus
Příspěvky: 1989
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Prosím o názor - články

Příspěvek od Dagus »

Jak to má Victron. Podle SOC s tím že to jistí spodní napětí. Takže kombo je asi nejlepší.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek