Dobrý den ,
mám připojenou ostrovní elektrárnu Hybridní kombi měnič a solární regulátor Axpert MAX 48V 8000W.
Rok fungování v pohodě ale na jednou mám pořád zapnutý bypass a baterka jakoby se né a né dobít i když má 100% pořád se dobíjí.
Zjistil jsem že konstrukce Panelů je pod proudem i v noci kdy nesvítí. Nemůže to souviset? Pokud ano proč se stalo a co musím udělat?
Děkuji Kadlec
mám připojenou ostrovní elektrárnu Hybridní kombi měnič a solární regulátor Axpert MAX 48V 8000W.
Rok fungování v pohodě ale na jednou mám pořád zapnutý bypass a baterka jakoby se né a né dobít i když má 100% pořád se dobíjí.
Zjistil jsem že konstrukce Panelů je pod proudem i v noci kdy nesvítí. Nemůže to souviset? Pokud ano proč se stalo a co musím udělat?
Děkuji Kadlec
- TomHC
- Příspěvky: 2125
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 299
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Bludné proudy ?
Auto mi rok fungovalo v pohode a teraz prestalo, v noci mi svietia svetlá. Poraďte mi.
Aká batéria, kto tvrdí že je nabitá? Aké sú napätia na batérií, na paneloch... Bez základných info sa nedá poradiť.
Aká batéria, kto tvrdí že je nabitá? Aké sú napätia na batérií, na paneloch... Bez základných info sa nedá poradiť.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
-
- Příspěvky: 1292
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace: 123
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Bludné proudy ?
Tak tie svetla zhasni naco svietis ked mas spat v noci
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: pon bře 18, 2024 9:59 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Tábor
- Výkon panelů [Wp]: 3850
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Bludné proudy ?
Dobrý den , tak baterie je https://www.bch-battery.cz/Baterie-Pylo ... -d2517.htm -
neustále se nabíjí dřív to nebylo. Když dám spotřebu z baterie stále je tam bypass jako by se ta baterie nemůže domáčknout má 100% a 53,2V . Ted jsem tu elektrikáře ten se divil že předchozí elektrikář elektrárnu nikde neuzemnil. Ale není to elektrikář který to zná ,ale toto se mu nelíbilo .
Děkuji Kadlec
neustále se nabíjí dřív to nebylo. Když dám spotřebu z baterie stále je tam bypass jako by se ta baterie nemůže domáčknout má 100% a 53,2V . Ted jsem tu elektrikáře ten se divil že předchozí elektrikář elektrárnu nikde neuzemnil. Ale není to elektrikář který to zná ,ale toto se mu nelíbilo .
Děkuji Kadlec
-
- Příspěvky: 1292
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace: 123
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Bludné proudy ?
Este raz..treba sem rozpisat system aky mas ako mas nastaveny hlavne ten menic.
Ak ti to robil niekto tak treba toho dotycneho urgovat ze to nieje asi ok!
Mas podla mna malu baterku a taha ti to zvysny vykon zo siete..
Ak nemas riadne spravene uzemnenie- pospojovanie tak je to chyba ktora moze niekoho zabit a treba to riesit s dotycnymi ktory to robili
Ak ti to robil niekto tak treba toho dotycneho urgovat ze to nieje asi ok!
Mas podla mna malu baterku a taha ti to zvysny vykon zo siete..
Ak nemas riadne spravene uzemnenie- pospojovanie tak je to chyba ktora moze niekoho zabit a treba to riesit s dotycnymi ktory to robili
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: pon bře 18, 2024 9:59 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Tábor
- Výkon panelů [Wp]: 3850
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Bludné proudy ?
Toho elektrikáře se bojím že to taky neví. Systém rozepíšu večer ráno tu bude.
-
- Příspěvky: 3987
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 232
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Bludné proudy ?
Taky pokud tam je vysokonapěťový mppt tak u většiny není galvanicky oddělen takže tam nějaké napětí k nějakému potenciálu může být.
Je to jednoduché, prostě sem musíš napsat co vše máš, jak je to zapojeno, nastaveno, co jsi kde změřil atd.....
Jednoduše jak svítí teče nějaký proud do baterky? Co zobrazuje její BMS, píše nějaké chyby atd....
Když vše vypneš je napětí na panelech v noci? Jaké? Když je to zapnuté je v noci jaké napětí na panelech? A hlavně mezi jakými vývody?
Když svítí je jaké napětí na panelech?
Jsou všechny pojistky OK?
Je to jednoduché, prostě sem musíš napsat co vše máš, jak je to zapojeno, nastaveno, co jsi kde změřil atd.....
Jednoduše jak svítí teče nějaký proud do baterky? Co zobrazuje její BMS, píše nějaké chyby atd....
Když vše vypneš je napětí na panelech v noci? Jaké? Když je to zapnuté je v noci jaké napětí na panelech? A hlavně mezi jakými vývody?
Když svítí je jaké napětí na panelech?
Jsou všechny pojistky OK?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1606
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Reputace: 271
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Bludné proudy ?
Pokud má baterka 53,2V, tak je nabitá, protože Pylontech má jenom 15 článků, takže jsou články nabité na 3,55V (a proto se nenabíjí).
Dál tady nemá cenu spekulovat, dokud nedáš další informace.
Mimochodem, nemáš vypnutý to kulatý tlačítko u displeje? Tím se vypína měnič na 230V a potom bedna pouze dobíjí baterky a pokud má připojenou síť, tak je v bypasu. Při provozu musí být zamáčknutý.
Dál tady nemá cenu spekulovat, dokud nedáš další informace.
Mimochodem, nemáš vypnutý to kulatý tlačítko u displeje? Tím se vypína měnič na 230V a potom bedna pouze dobíjí baterky a pokud má připojenou síť, tak je v bypasu. Při provozu musí být zamáčknutý.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 3987
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 232
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Bludné proudy ?
Tak jestli to bude chyba pouze tím že to vypnul tak pak nevím kam tendle svět pak směřuje.
Jinak pylontechy mají nějaké ledky kde zobrazují na kolik je baterka nabytá ne?
Jinak pylontechy mají nějaké ledky kde zobrazují na kolik je baterka nabytá ne?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1544
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 264
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Bludné proudy ?
Tak stává se z toho masovka a masy nechtějí věcem rozumět, masy chtějí věci pouze používat.
-
- Příspěvky: 296
- Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
- Reputace: 82
- Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.
Re: Bludné proudy ?
Ale pak by se meli naucit cist navody, protoze k tomu slouzi. Veci, ktere nepotrebuji vubec zadny navod, protoze vsichni s tim umi prirozene pracovat je velmi malo.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: pon bře 18, 2024 9:59 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Tábor
- Výkon panelů [Wp]: 3850
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Bludné proudy ?
Dobrý den ,
zaráží mě že nemám uzeměnou elektrárnu nikde , jestli se po čase neco neposralo. Připojení dělal elektrikář! Rozjíždím akci uzemnit.Třeba to bude potom OK. Celé to začalo když jsem večer, kdy už nesvítilo, lezl na střechu pro míč a koupil jsem pecku z panelů.
Parametry jsem neměnil vše fungovalo OK , ale ted když bych rád v noci pustil chod domu z baterky baterie to umožní jen do 98% a pak tam skočí bypass. Dále bypass tam je při jasném počasi celý den i když spotřeba domu je třeba 500W a panely by měli vyrábět 3500W.
Dále jsem si všiml v aplikaci 49V stav baterky a baterka ukazuje 99%.
Přepínání priorit čerpání energie z solar batery sít´ovládám.
Mám 10panelů 10x 385 W za sebou zapojené
měnič - Hybridní kombi měnič a solární regulátor Axpert MAX 48V 8000W
2kusy Baterie pylon 2x 3.6kWh celkem 7.2kWh
Světla zásuvky a bojler přes léto v pohodě v kombinaci s baterkou jsme fungovali.
Battery Parameter Seting -
Battery Type - PYLON
Battery Cut-off Voltage - 45.0
Bulk Charging Voltage - 53.2
Float Charging Voltage - 53.2
Max. Charging Current - 20
Maximum Battery Discharge Current - nic
Max. AC charging Current - 30
Charging Source Priority - Teď -Only solar Charging Permitted
Battery Equalization - Disable
Real - time Activate Battery Equalization - cancel
Battery Equalization Time Out - nic
Battery Equalization Time - nic
Equalization Period - nic
Equalization voltage - 58
Back to Gird Voltage - 47
Back to Discharge Voltage - 53
Rated information
Gird rating Voltage - 230V
Gird rating current - 34.7A
Battery Rating Voltage - 48V
AC Output Rating Voltage - 230V
AC Output Rating Current - 34.7A
AC Output Rating Frequency - 50HZ
AC Output Rating Apparent Power - 8000VA
AC Output Rating Acive Power - 8000W
Enable/Disable items
LCD AUTO - return to main screen - Enable
Fault Code Record - Enable
Backlight - Enable
Bypass Function - Disable
Beeps While primary source interrupt - Enable
Over Temperature Auto Restart - Disable
Overload Auto Restart - Disable
Buzzer - Disable
zaráží mě že nemám uzeměnou elektrárnu nikde , jestli se po čase neco neposralo. Připojení dělal elektrikář! Rozjíždím akci uzemnit.Třeba to bude potom OK. Celé to začalo když jsem večer, kdy už nesvítilo, lezl na střechu pro míč a koupil jsem pecku z panelů.
Parametry jsem neměnil vše fungovalo OK , ale ted když bych rád v noci pustil chod domu z baterky baterie to umožní jen do 98% a pak tam skočí bypass. Dále bypass tam je při jasném počasi celý den i když spotřeba domu je třeba 500W a panely by měli vyrábět 3500W.
Dále jsem si všiml v aplikaci 49V stav baterky a baterka ukazuje 99%.
Přepínání priorit čerpání energie z solar batery sít´ovládám.
Mám 10panelů 10x 385 W za sebou zapojené
měnič - Hybridní kombi měnič a solární regulátor Axpert MAX 48V 8000W
2kusy Baterie pylon 2x 3.6kWh celkem 7.2kWh
Světla zásuvky a bojler přes léto v pohodě v kombinaci s baterkou jsme fungovali.
Battery Parameter Seting -
Battery Type - PYLON
Battery Cut-off Voltage - 45.0
Bulk Charging Voltage - 53.2
Float Charging Voltage - 53.2
Max. Charging Current - 20
Maximum Battery Discharge Current - nic
Max. AC charging Current - 30
Charging Source Priority - Teď -Only solar Charging Permitted
Battery Equalization - Disable
Real - time Activate Battery Equalization - cancel
Battery Equalization Time Out - nic
Battery Equalization Time - nic
Equalization Period - nic
Equalization voltage - 58
Back to Gird Voltage - 47
Back to Discharge Voltage - 53
Rated information
Gird rating Voltage - 230V
Gird rating current - 34.7A
Battery Rating Voltage - 48V
AC Output Rating Voltage - 230V
AC Output Rating Current - 34.7A
AC Output Rating Frequency - 50HZ
AC Output Rating Apparent Power - 8000VA
AC Output Rating Acive Power - 8000W
Enable/Disable items
LCD AUTO - return to main screen - Enable
Fault Code Record - Enable
Backlight - Enable
Bypass Function - Disable
Beeps While primary source interrupt - Enable
Over Temperature Auto Restart - Disable
Overload Auto Restart - Disable
Buzzer - Disable
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5461
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 659
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Bludné proudy ?
Má ten Axpert hlídač izolačního stavu?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 322
- Registrován: pon čer 20, 2016 1:56 pm
- Reputace: 18
Re: Bludné proudy ?
axpert nehlida izolacni stav
FVE 4,9KWp kostal piko 5,5 , MVE 17KW , elektroauto ELTRA
-
- Příspěvky: 1606
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Reputace: 271
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Bludné proudy ?
Ahoj,
podle mě máš špatně nastavený ten Back to Discharge Voltage (napětí při kterém zapne měnič na 230V). Máš tam 53V, takže se zapne až když je baterie plně nabitá a pouze při nabíjení. Když je baterie nabitá a ukončí se nabíjení, tak klesne napětí na 48-49V a už se výstup nezapne. Já mám tenhle parametr nastavený na 52V, ale já mám 16 článkový baterie, takže tam mám vyšší napětí. U tebe by tam mělo být 48V nebo maximálně 49V (aby se zapnul měnič i když už baterka nebude nabíjená).
A Back to Gird Voltage bych taky snížil alespoň na 46V, protože pokud se sníží napětí baterie při větší zátěži na 47V, tak se potom automaticky přepne na síť a z ní se nepřepne zpátky (protože potom čeká, až bude na baterce 53V).
Když to takhle přenastavíš, tak by se ti to mělo rozjet (pokud máš správně nastavený Output source priority na SBU).
podle mě máš špatně nastavený ten Back to Discharge Voltage (napětí při kterém zapne měnič na 230V). Máš tam 53V, takže se zapne až když je baterie plně nabitá a pouze při nabíjení. Když je baterie nabitá a ukončí se nabíjení, tak klesne napětí na 48-49V a už se výstup nezapne. Já mám tenhle parametr nastavený na 52V, ale já mám 16 článkový baterie, takže tam mám vyšší napětí. U tebe by tam mělo být 48V nebo maximálně 49V (aby se zapnul měnič i když už baterka nebude nabíjená).
A Back to Gird Voltage bych taky snížil alespoň na 46V, protože pokud se sníží napětí baterie při větší zátěži na 47V, tak se potom automaticky přepne na síť a z ní se nepřepne zpátky (protože potom čeká, až bude na baterce 53V).
Když to takhle přenastavíš, tak by se ti to mělo rozjet (pokud máš správně nastavený Output source priority na SBU).
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: pon bře 18, 2024 9:59 pm
- Reputace: 0
- Lokalita: Tábor
- Výkon panelů [Wp]: 3850
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Bludné proudy ?
Přišel elektrikář začli jsme tím že odpojíme od měniče baterky i komunikaci a pak vypnul hlavni jistič. Vše jsme nechali cca 5-10min a po znovu zapnutí a naběhnutí jsme vše pustili od začátku včetně připojení baterií. Zdá se že ted vše běží jak má vše funguje už se nedějí ty divné věci. Uvidím až po pár dnech , ale zdá se OK!!
Zatím všem děkuji Kadlec
Zatím všem děkuji Kadlec
-
- Příspěvky: 1292
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Reputace: 123
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Bludné proudy ?
Hm..cudne..a uz zrazu nekope ani konstrukcia a ani riadne pospojovanie,uzemnenie netreba?..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 4092
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 670
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Bludné proudy ?
Tu konstrukci aspoň přizemni k zatlučené zemní tyči. Vysokonapěťové měniče totiž obvykle mají na FV vstupu vždy střídavé napětí a to se indukcí/kapacitní vazbou dostává i na konstrukci. Přizemnění tento náboj odvede pryč a neslítneš ze žebříku.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
DC Bludné proudy a koroze nádrže. Mýtus nebo realita ?
od ZdZ » » v Elektroporadna
DC Bludné proudy a koroze nádrže. Mýtus nebo realita ?
- 53 Odpovědi
- 4167 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
-
- 13 Odpovědi
- 943 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mmv
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 0 hostů