Victron Multiplus II - zapojení vodiče N a PE
Měniče Victron
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: sob úno 19, 2022 10:19 pm
- Bydliště: Sezimovo Ustí
Victron Multiplus II - zapojení vodiče N a PE
Zdravím, procházel jsem dokumentaci i net a nenašel jsem odpověď na jednu věc. A to, jestli Multiplusu II 48 V 3000VA nevadí spojení svorek N na vstupu a výstupech AC IN a výstupu AC OUT1 ?
Nerozebíral bych proč to řeším (řekněme že představa je aby vodič N nebyl "tažen" pouze přes měnič).
Navíc bude provozován v síti TNC a tak přes PEN se to stejně v objektu spojí přes další rozvaděč díky pospojení. Otázka spíš je, jestli to něčemu nevadí? Tak pro jistotu bych se na to optal. Vím že je v něm trafo a zřejmě odděluje měnič od svorek AC IN a od AC OUT1 a taky mění napětí na síťové.
Tedy mezi svorkami AC IN a AC OUT1 bude zřejmě jen přepínání (či odpínání AC IN L i N) relátkem. Když jsem jej měřil zkoušečkou, ve vypnutém stavu se zdá L i N mezi AC IN a AC OUT1 rozpojené.
Nerozebíral bych proč to řeším (řekněme že představa je aby vodič N nebyl "tažen" pouze přes měnič).
Navíc bude provozován v síti TNC a tak přes PEN se to stejně v objektu spojí přes další rozvaděč díky pospojení. Otázka spíš je, jestli to něčemu nevadí? Tak pro jistotu bych se na to optal. Vím že je v něm trafo a zřejmě odděluje měnič od svorek AC IN a od AC OUT1 a taky mění napětí na síťové.
Tedy mezi svorkami AC IN a AC OUT1 bude zřejmě jen přepínání (či odpínání AC IN L i N) relátkem. Když jsem jej měřil zkoušečkou, ve vypnutém stavu se zdá L i N mezi AC IN a AC OUT1 rozpojené.
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: stř bře 25, 2015 4:13 pm
Re: Victron Multiplus II - zapojení vodiče N a PE
Je to v manualu jasne nakreslene:
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... 562ee.html
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... 9b9f3.html
Za mne teda ne, protoze, chci jet jako online UPS, takze komplet oddeleny od site, kdyz ji nepotrebuji.
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... 562ee.html
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... 9b9f3.html
Za mne teda ne, protoze, chci jet jako online UPS, takze komplet oddeleny od site, kdyz ji nepotrebuji.
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron Multiplus II - zapojení vodiče N a PE
Ládíku Victron přeci nikdy online UPS nemůže být. Je to každopádně maximálně pojmenovatelný jako line interactive UPS.
K Victronu jen dodám, že přesně tohle se zde rozebíralo ve vlákně nedávno. Mrkni na mé příspěvky, není to dlouho, ale hledat se mi to nechce. Jinak z diagramu Victronu je jasné, proč měříš, že to není spojeno.
K Victronu jen dodám, že přesně tohle se zde rozebíralo ve vlákně nedávno. Mrkni na mé příspěvky, není to dlouho, ale hledat se mi to nechce. Jinak z diagramu Victronu je jasné, proč měříš, že to není spojeno.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: sob úno 19, 2022 10:19 pm
- Bydliště: Sezimovo Ustí
Re: Victron Multiplus II - zapojení vodiče N a PE
Třeba proto že v tom domě jsou podružné rozvaděče v TNC a spojené na stejný potenciál společně s hromosvodem? Mimochodem blokáče moc jako přesnou dokumentaci která to osvětlí neberu jelikož častokrát se týkají jen principiálního zapojení a nebývají přesné. Zkrátka oddělovat od sítě takhle udělaný rozvod mi přijde škoda ve smyslu PEN vodiče.ladik píše:Je to v manualu jasne nakreslene:
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... 562ee.html
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... 9b9f3.html
Za mne teda ne, protoze, chci jet jako online UPS, takze komplet oddeleny od site, kdyz ji nepotrebuji.
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: sob úno 19, 2022 10:19 pm
- Bydliště: Sezimovo Ustí
Re: Victron Multiplus II - zapojení vodiče N a PE
K Victronu jen dodám, že přesně tohle se zde rozebíralo ve vlákně nedávno. Mrkni na mé příspěvky, není to dlouho, ale hledat se mi to nechce. Jinak z diagramu Victronu je jasné, proč měříš, že to není spojeno.[/quote]
Zdar, já četl poměrně obsáhlé vlákno kde se to něco takového řešilo a vylezlo z toho že někdo tomu věří že to jde, někdo zase tvrdil že ne. Tady se jedná o to že v domě kde se realizuje FVE je poměrně pěkně udělané pospojení TNC plus hromosvod a přijde mi škoda to nějak bourat. Navíc nesmyslně . Přes to pospojení se zkrátka spojuje PEN a teprve z podružných rozvaděčů se dělá TNC-S či TNS podle osazení. Jsem tedy u volby buď ten měnič provozovat jako TNC kdy se všechny PE a N spojí do jednoho uzlu a hotovo nebo to nějak předělávat.
To, co jsem našel bylo prostě nejednoznačné a týkalo se to testu měniče při rozběhu. Rád bych měl prostě jasno. Logicky vzato pokud pojede měnič jako ostrovní nebo i do sítě s přetoky tak by to mělo být jedno ne? Všechny tři měniče musí jet do hvězdy a vytvořit Nko které se propojí do PEN. Pak se následně rozdělí PEN na PE a N v podružných rozvaděčích.
Ještě s tím souvisí přepínání rozvodu kdy do určitých částí půjde proud z AC IN (hybrid) a do některých z AC OUT1 aby byly za zálohou napájení. To se bude dít mechanickou volbou přepínači.
Zdar, já četl poměrně obsáhlé vlákno kde se to něco takového řešilo a vylezlo z toho že někdo tomu věří že to jde, někdo zase tvrdil že ne. Tady se jedná o to že v domě kde se realizuje FVE je poměrně pěkně udělané pospojení TNC plus hromosvod a přijde mi škoda to nějak bourat. Navíc nesmyslně . Přes to pospojení se zkrátka spojuje PEN a teprve z podružných rozvaděčů se dělá TNC-S či TNS podle osazení. Jsem tedy u volby buď ten měnič provozovat jako TNC kdy se všechny PE a N spojí do jednoho uzlu a hotovo nebo to nějak předělávat.
To, co jsem našel bylo prostě nejednoznačné a týkalo se to testu měniče při rozběhu. Rád bych měl prostě jasno. Logicky vzato pokud pojede měnič jako ostrovní nebo i do sítě s přetoky tak by to mělo být jedno ne? Všechny tři měniče musí jet do hvězdy a vytvořit Nko které se propojí do PEN. Pak se následně rozdělí PEN na PE a N v podružných rozvaděčích.
Ještě s tím souvisí přepínání rozvodu kdy do určitých částí půjde proud z AC IN (hybrid) a do některých z AC OUT1 aby byly za zálohou napájení. To se bude dít mechanickou volbou přepínači.
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: sob úno 19, 2022 10:19 pm
- Bydliště: Sezimovo Ustí
Re: Victron Multiplus II - zapojení vodiče N a PE
Tak je jasno. Musí to být oddělené a jet na TNS. Tím pádem je hotovo.
-
- Příspěvky: 120
- Registrován: úte říj 19, 2021 10:21 pm
Re: Victron Multiplus II - zapojení vodiče N a PE
Řeším zapojení victronu v starší zástavbě půl domu TN-C pul TN-S .Nenašel jsem info o "AC distribution box" -viz obrázek- zda box snese TN-C.Nebo victron umí trvalé přetoky do AC-in? Kde už TN-C může být...
Díky za názory-
- Příspěvky: 1822
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Victron Multiplus II - zapojení vodiče N a PE
@Misa84: Môžeš troška preformulovať otázku? Ja som absolútne nepochopil, aký máš problém
Victron vie chodiť v TN-C úplne bez problémov. Pri systéme ESS treba síce použiť iný Grid Code než by mal byť, ale to je taký malý detail
Victron vie chodiť v TN-C úplne bez problémov. Pri systéme ESS treba síce použiť iný Grid Code než by mal byť, ale to je taký malý detail
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 986
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron Multiplus II - zapojení vodiče N a PE
Pokud máš na mysli AC distribution block na obrázku, tak podle mě je to domovní rozvaděč, z něhož je část spotřeby napájena mimo střídač, typicky 3f zařízení při 1f střídači, nebo spotřebiče s vysokým odběrem, pokud máš slabý střídač. Zároveň je z něj napájen i střídač. Z výstupu AC out 1 jsou napájeny 1f spotřebiče, které chceš krmit z FVE a mít zálohované - u dostatečně dimenzované FVE typicky všechny 1f spotřebiče v domě.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 120
- Registrován: úte říj 19, 2021 10:21 pm
Re: Victron Multiplus II - zapojení vodiče N a PE
Jo ten obrázek je fakt nečitelnej, zkusim větší
Otázky:
Ad.1 Co je "AC distribution box" na obrázku?
Ad.2 Umí victron dělat trvale přetoky do svorkovnice označené AC-In?
Dík
Otázky:
Ad.1 Co je "AC distribution box" na obrázku?
Ad.2 Umí victron dělat trvale přetoky do svorkovnice označené AC-In?
Dík
-
- Příspěvky: 986
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron Multiplus II - zapojení vodiče N a PE
Střídači je úplně jedno, kam posílá výkon, jde jen o nastavení a zapnutí patřičných relé.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 1883
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron Multiplus II - zapojení vodiče N a PE
Mam dva systemy s Multiplus 2, jeden v TN-S a druhy TN-C kde je N a PE spojeny a bez problemu.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1822
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Victron Multiplus II - zapojení vodiče N a PE
1. Domový rozvádzač
2. áno vie to aj v TN-C aj keď to nie je v súlade s Grid Code Europe, ale treba mať oficiálne pripojenie, lebo robí pretoky.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Průřez CU vodiče mezi Victron Multiplus II 5000 a CU šinou
od Beny » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
Průřez CU vodiče mezi Victron Multiplus II 5000 a CU šinou
- 3 Odpovědi
- 1437 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jars10
-
-
- 30 Odpovědi
- 7674 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Tomano79
-
- 0 Odpovědi
- 845 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dsmal
-
- 102 Odpovědi
- 20353 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sanitka
-
- 1 Odpovědi
- 928 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rush