Automatický přepínač
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
-
- Příspěvky: 132
- Registrován: pát zář 09, 2022 1:42 pm
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Č.T. Lhotka
Re: Automatický přepínač
tak to jo, to su klidny
Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
-
- Příspěvky: 3284
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Automatický přepínač
Ten Tomzn je největší sračka, co jsem.na Ali koupil.V roce 2021 jsem jich koupil 6ks.3ks už jsou po smrti.2ks se roztekla cívka a dům zústal po tmě na posledním kusu se vyhřál a přerušil silový kontakt je na 63A a teklo přes něho max 20A.
Dnes bych TOMZN ani namontovat a dal rovnou ruční jističovy přepínač sítí.Nechávám přepínat měniče.
Dnes bych TOMZN ani namontovat a dal rovnou ruční jističovy přepínač sítí.Nechávám přepínat měniče.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 102
- Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
- Lokalita: Galanta
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4440
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický přepínač
Ja ho mam od leta 2022, niekolko 100 prepnuti a zatial drzi. Snazim sa ale prepinat pri minimalnej zatazi.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
-
- Příspěvky: 327
- Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
- Lokalita: Beroun, Příbram
-
- Příspěvky: 3863
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Automatický přepínač
Tak ono je to všechno stejné, spíš asi záleží který výrobce to víc ošidil.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 132
- Registrován: pát zář 09, 2022 1:42 pm
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Č.T. Lhotka
Re: Automatický přepínač
Jen na "1" (A) musí být připojen měnič a na "2" (B) síť... nebo prohodit AR/AN za BR/BN. Jinak to na to B nikdy nepřepne. Aspoň podle toho, jak jsem si s tim hralvanilka píše: ↑čtv led 18, 2024 3:56 pmJe to jednoduchý. Chceš-li automatický přepínání, musí být Common a Backup lines připojený dle schématu, přičemž prioritu má Common lines. Nechceš-li automatický přepínání, nemusíš připojovat ani jedno. A ohledně spolehlivosti, používám několik kusů 125A verze už přes rok (některý řádově stovky přepnutí i v zátěži) a zatím bez ztráty kytičky.
Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
-
- Příspěvky: 3863
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Automatický přepínač
Záleží jaky typ jsi koupil, nějaký má prioritu na 1 (A) jiný na 2 (B).
Záleží zda je primárně určen pro FVE nebo generátor, podle toho má na sobě i obrázky.
Jinak není problém FVE zapojit na prioritní kontakty u jednoho na 1 u druhého na 2.
Záleží zda je primárně určen pro FVE nebo generátor, podle toho má na sobě i obrázky.
Jinak není problém FVE zapojit na prioritní kontakty u jednoho na 1 u druhého na 2.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 132
- Registrován: pát zář 09, 2022 1:42 pm
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Č.T. Lhotka
Re: Automatický přepínač
právě že generátor... Tak mi to bylo divny
Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
-
- Příspěvky: 61
- Registrován: ned srp 13, 2023 4:21 pm
- Lokalita: RK
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7000
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický přepínač
Jo, jo když se zastaví střídač, ATS přepne na DS (a když naskočí, tak přepne zpět na FVE).
Přepnutí trvá asi jednu půlvlnu (při 50Hz síti).
Nedělám žádnou synchronizaci - prostě přepne jak to zrovna vyjde. Nenašel jsem v domě spotřebič, který by to nezkousnul.
Pozná to jen UPS kterou mám u čerpadla kamen (stará rychlá UPS k počítači), jen je slyšet jak si cvakne ani nestačí pípnout.
Mám podobný jako TOMZN, taky čínský ale jiné "značky" - útroby jsou asi stejné.
Taky má za sebou nějaká přepnutí, ale pod plnou zátěží (5kW) snad jen jednou. Zbytek přepnutí je když v zimě vypnu střídač abych šetřil baterii.
To je při běhu domu "naprázdno", tak do 200W. Zatím je spolehlivý.
Podle toho, co jsem našel na YT i jinde, spíš než hlavní kontakty se rozsypou koncové přepíče použité uvitř kolem vačkového hřídele.
Další občasnou závadou bylo roztavení plastu kolem cívek - když byly napájeny nízkým napětím.
Z toho mě vyplynulo vždy použít pro ovládání vlastní transferované napětí (tj. zapojení podle schématu výrobce).
Viděl jsem je v mnoha domácích instalacích. Třeba SunnyBoyS je hojně používají a dle všeho prošli i revizí
Kód: Vybrat vše
https://www.youtube.com/watch?v=lJEQmAeuF_w
Naposledy upravil(a) v600 dne pon led 29, 2024 9:32 pm, celkem upraveno 1 x.
Trochu jsem posílil... 15 panelů Solarmi, 7000W (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov.
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Automatický přepínač
No tak to prehodis, DS na generator, FVE na grid nebo jak je to oznacene.
Vyhori to oboje stejne, jak ty ostatni kramy. Jsem si to koupil kdysi jen na pokusy, do zive instalace bych to v zivote nedal. Holt kvalitni reseni stoji nekolikanasobne vic.
Vyhori to oboje stejne, jak ty ostatni kramy. Jsem si to koupil kdysi jen na pokusy, do zive instalace bych to v zivote nedal. Holt kvalitni reseni stoji nekolikanasobne vic.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 61
- Registrován: ned srp 13, 2023 4:21 pm
- Lokalita: RK
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7000
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický přepínač
Hmm,
viděl jsem několik takových řešení. Cena mě neděsí a ani místo, malý rozvaděč se ještě vejde...
Co by mě zajímalo, je rychlost přepnutí.
Vyděl jsem velké přepínače s motorizovaným přepnutím - velmi pomalé, asi 20 vteřin.
Viděl jsem přepínač ze stykačů řízený elektronikou, taky pomalý.
Ale neviděl jsem naživo přepínání s těmi spec stykači se vzájemným blokováním.
Jde o to neschodit všechno co doma běží.
(Líbí se mi MPPT zvlášť a měnič zvlášť, nemám měnič spojený s DS aby přepínal sám - toť důvod použití ATS)
Trochu jsem posílil... 15 panelů Solarmi, 7000W (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov.
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
-
- Příspěvky: 1875
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický přepínač
Prepinani stykcema s mechanickym blokovanim pouzivam u rodicu protoze jsem chtel neco spolehliveho a to ten cinsky prepinac uplne neni a navic prepinam 3f vs 1f. Obcas se stane ze pri prepnuti se vypne televize ale ta hned zase naskoci, jine spotrebice problem nemaji a hodiny se nikde na spotrebicich take neresetuji.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 132
- Registrován: pát zář 09, 2022 1:42 pm
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Č.T. Lhotka
Re: Automatický přepínač
Za mě ten TOMZN je pokus - objednal jsem 125A a pro 3F, tedy 4 přepínací kontakty. Rychlost přepnutí se mi na stole zdála velmi rychlá, přirovnal bych to
rychlostí ke stykači. Jen to dělá děsnou ránu při přepnutí...píšou 8 ms. Budu z něj stejně využívat jen jednu fázi.
Pro mé potřeby je právě nutnost mít přepínání z DS na FVE a ještě k tomu mám v rozvaděči omezeně místo, budu rád když ho tam dostanu
rychlostí ke stykači. Jen to dělá děsnou ránu při přepnutí...píšou 8 ms. Budu z něj stejně využívat jen jednu fázi.
Pro mé potřeby je právě nutnost mít přepínání z DS na FVE a ještě k tomu mám v rozvaděči omezeně místo, budu rád když ho tam dostanu
Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
-
- Příspěvky: 3284
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Automatický přepínač
Vyhozené peníze a ještě zbytečná práce s montáží.Já jich měl v okolí namontovaných 6ks a za 2 roky 3 kaput a to moc nepřepínaly.Forrest píše: ↑úte led 30, 2024 1:42 pmZa mě ten TOMZN je pokus - objednal jsem 125A a pro 3F, tedy 4 přepínací kontakty. Rychlost přepnutí se mi na stole zdála velmi rychlá, přirovnal bych to
rychlostí ke stykači. Jen to dělá děsnou ránu při přepnutí...píšou 8 ms. Budu z něj stejně využívat jen jednu fázi.
Pro mé potřeby je právě nutnost mít přepínání z DS na FVE a ještě k tomu mám v rozvaděči omezeně místo, budu rád když ho tam dostanu
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1634
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický přepínač
Na FB je milují. Určité procento populace je přesvědčené, že Čína je technologická velmoc a dělají všechno lépe, než západ. Zajímavé, že i afričani mají za to, že je to šmejd a ti mají určitě hlouběji do kapsy než my.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 465
- Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
- Lokalita: Praha
- Bydliště: Praha
Re: Automatický přepínač
Ono bude taky záležet jestli ko někdo přepíná 10x za den pod plnou zátěží nebo 2x za rok
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Automatický přepínač
Na prepnuti 2x za rok staci normalni rucni prepinac, ktery je na to delany a ktery se vleze do normalni skrine a je velky max. 3 moduly.
Automat si kupuju kvuli tomu, aby to prepinalo treba celou zimu 2x denne, kdyz je slunko.
Ani jedno neni duvodem pro koupi teto cinske sracky.
Automat si kupuju kvuli tomu, aby to prepinalo treba celou zimu 2x denne, kdyz je slunko.
Ani jedno neni duvodem pro koupi teto cinske sracky.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1875
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický přepínač
Dalsi varianta vyuzit prepinac siti ktery ma vetsina menicu v sobe sam ho na Multiplusu u sebe pouzivam jen u rodicu mam stykace.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1011
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Automatický přepínač
Taky jsem skoro celý loňský rok špekuloval jaký automatický přepínač použít a nakonec jsem zjistil, že mi asi bude stačit pár manuálních přepínačů, které přepnu párkrát za rok (doufám, že postupem času bude toho přepínání míň a míň ). A případnou podporu z DS budu asi řešit 3kW zdrojem/nabíječkou. Jediné použití reverzního stykače s blokací asi nakonec bude jen u bojleru (s vytěžovačem).
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Automatický přepínač
Bojler se da pripadne poresit druhou nebo dvojitou spiralou, vyjde to nasobne levneji nez stykacomat. A pokud je v nem druha jimka, pro dalsi teleso, tak uz vubec bych nad tim nepremyslel. Az nam zdechne nekdy na baraku bojler 125, tak ho pak za takovy vymenim, misto dvojite spiraly.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 129 Odpovědi
- 22768 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Solarnoob
-
-
Jak automaticky přepínat solární bat. a el. síť
od martinm » » v Elektroporadna
Jak automaticky přepínat solární bat. a el. síť
- 20 Odpovědi
- 1771 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bublich
-
-
-
Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič
od m.budzak112 » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič
- 17 Odpovědi
- 1718 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od m.budzak112
-
-
-
Automaticky štart el. centraly (home made)
od JRM-666 » » v Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
Automaticky štart el. centraly (home made)
- 21 Odpovědi
- 3050 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pavel.Z.
-
-
- 0 Odpovědi
- 491 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Jersey