Automatický přepínač

Souhrn tématu

Automatické přepínače sítí Schneider s mechanickými západkami umožňují přepínání mezi fotovoltaickou elektrárnou a sítí. Některé modely nemají mechanické blokování, ale lze jej doplnit nebo použít dva samostatné stykače s blokací. Přepínače jsou o něco vyšší než běžné přístroje a je třeba ověřit jejich rozměry pro modulové rozváděče. Doporučuje se použití časového relátka pro zpožděné přepnutí na FVE, aby se zabránilo poškození při nestabilním napětí. Pomocné kontakty mohou ovládat další stykače pro odpojování hlavního přívodu v jiném rozváděči.
ElektroEzs
Příspěvky: 3201
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4

Re: Automatický přepínač

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja objednal reverzacni stykace 60A od Schneider s mechanickym blokovanim chtel jsem vzit i zapadky ale 2ks 3000,-. Stykac ma spotrebu 4,5w to je za rok 39kwh to zase neni nic hrozneho, necham je pod napetim bez zapadky.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 3201
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4

Re: Automatický přepínač

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Jak zapojit ovladacku bez nejakeho sloziteho rizeni? Potrebuji prepinat z menice 1f na sit 3f pri pretizeni nebo SOC. Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Dagus
Příspěvky: 2245
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:LiberecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7820 Kapacita baterie [kWh]:32

Re: Automatický přepínač

Nový příspěvek od Dagus »

Inverzní použití generatoru a rele na cerbu tomu vyhoví. Jestli ho nepoužíváš na něco jiného. Na generátor by jsi použil to na MPčku. Je to nejčistší řešení.
Ty stykače se předpokládám do normálního rozvaděče nevejdou, mohl by jsi poslat odkaz na model?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 3201
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4

Re: Automatický přepínač

Nový příspěvek od ElektroEzs »

https://www.se.com/ww/en/product/LC2D40 ... -230-v-ac/

Nevejdou ale ja mam hlubsi takze jsem v pohode:)

Budu si muset pohrat s nastavenim jen nevim jestli jde nastavit aby multiplus prepinal na generator i kdyz neuvidi ac in.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, JV 960 Wp Leapton, SV 1920 Wp Leapton, MPPT 250/100, MPPT 150/35, MPPT 150/45, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 2x 16 x EVE 332Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Dagus
Příspěvky: 2245
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:LiberecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7820 Kapacita baterie [kWh]:32

Re: Automatický přepínač

Nový příspěvek od Dagus »

Proč by to nešlo? Vždyť generator se používá tam kde ac in není. Sám jsem ji odpojil a funguje to. Já tím teda zapínám dc nabiječku, ale je to stejnej setup, ty misto nabíječky sepneš ten stykač.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
BigSandy
Příspěvky: 125
Registrován: sob kvě 11, 2013 6:49 am
Reputace:0

Re: Automatický přepínač

Nový příspěvek od BigSandy »

Zdar.
Ja jsem si s tým pohral a zemnicí žluto-zelený mám na zemnici liště a modrý a hnědy na tom činskem heblu jak je to namalovane, přepinam a zatim funguje.

Tan samy koupil soused, ale ma stary barak, stare rozvody a jen 2 žilove kable.
Do zasuivky jeden fazí a druhý první na zemnicí kolil a pak pravou díru.
Eletrikař v praci mi řikal, že zem se nesmí nikdy rozepinat.
Jak to zapojit?
Obrázek
bokser01
Příspěvky: 1734
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Reputace:146
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32

Re: Automatický přepínač

Nový příspěvek od bokser01 »

Zem nesmíš rozpojovat to ti řekl správně, provoz měničů na TN-C síti jsem dříve řešil propojení Vstupního N a výstupního N natvrdo na měniči, zkrátka jsem za měničem opět vedl 2 vodič. Pokud to tvůj měnič umožňuje tak bych přes N můstek nechal N v tvém případě tedy PEN natvrdo spojený. Samozřejmě nejlepší řešení je překopat barák na třívodičové provedení tedy vytvořit TN-S nebo TN-C-S síť, chrániče atd...
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech
Martas74
Příspěvky: 65
Registrován: pon čer 06, 2022 3:34 pm
Reputace:0

Re: Automatický přepínač

Nový příspěvek od Martas74 »

A má někdo tedy stykače Schneider s těmi západkami? Jde tam v tom případě dát i reverzní blokádu? A pokud ano, nestačila by nakonec západka jen jedna?
bereda20
Příspěvky: 131
Registrován: úte led 25, 2022 4:19 pm
Reputace:5
Lokalita: Klatovy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15
Lokalita:KlatovySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6300 Kapacita baterie [kWh]:15

Re: Automatický přepínač

Nový příspěvek od bereda20 »

Mám Schneider LC1D s mechanickou západkou a blokačním mechanismem. Západku mám jen jednu pro DS v případě odstavení FVE, jinak ty stykače mají spotřebu asi 0.5W, takže západka by nebyla ani potřeba.
Martas74
Příspěvky: 65
Registrován: pon čer 06, 2022 3:34 pm
Reputace:0

Re: Automatický přepínač

Nový příspěvek od Martas74 »

bereda20 píše:
Mám Schneider LC1D s mechanickou západkou a blokačním mechanismem. Západku mám jen jednu pro DS v případě odstavení FVE, jinak ty stykače mají spotřebu asi 0.5W, takže západka by nebyla ani potřeba.
A jaké přesně? Těch 0,5W je ztráta na kontaktech. Cívka 5-7W.
Uživatelský avatar
macherko1
Příspěvky: 68
Registrován: stř bře 24, 2021 3:16 pm
Reputace:0
Bydliště: Bytča

Re: Automatický přepínač

Nový příspěvek od macherko1 »

A prečo neprepínaš iba fazu ??
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
DUGi
Příspěvky: 70
Registrován: stř lis 23, 2022 3:29 pm
Reputace:0
Lokalita: Kosice/Michalovce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:Kosice/MichalovceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7000 Kapacita baterie [kWh]:30

Re: Automatický přepínač

Nový příspěvek od DUGi »

Ahojte,

dostal som darom automaticky prepinac TOMZN TOQ5-100PV/2.
Viete niekto naco su tam tie control lines co sa pripajaju na AR/AN a BR/BN ?
Potrebujem to zapojit aby to fungovalo ?
A na co sa daju vyuzit tie NC/C/NO ?
TOQ5.jpg
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 7kWp - 18xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 60kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 + 2x 16 x EVE 334Ah LiFePO4), 4 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
kkristian
Příspěvky: 201
Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:GalantaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5730 Kapacita baterie [kWh]:14,3

Re: Automatický přepínač

Nový příspěvek od kkristian »

control lines musis mat zapojene, inac ti prepinac nebude prepinat. Odpoved na zbytok neviem :)
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
jova
Příspěvky: 373
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Reputace:41
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14200
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:TáborskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14200 Kapacita baterie [kWh]:24

Re: Automatický přepínač

Nový příspěvek od jova »

DUGi píše: pát říj 27, 2023 11:13 am
...
A na co sa daju vyuzit tie NC/C/NO ?
TOQ5.jpg
NC/C/NO jsou kontakty od vnitřního relé. To se přepíná shodně se sítí. Jen pozor, ty vodiče "control lines" po přepnutí pro daný směr, musí být pod napětím, aby to vnitřní relé " drželo" sepnuté.
sisdale
Příspěvky: 296
Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
Reputace:82
Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.

Re: Automatický přepínač

Nový příspěvek od sisdale »

jova píše: pát říj 27, 2023 1:37 pm
Jen pozor, ty vodiče "control lines" po přepnutí pro daný směr, musí být pod napětím, aby to vnitřní relé " drželo" sepnuté.
Jsi si jisty ze musi byt stale pod napetim? Ja jsem v jednom zarizeni zacal pouzivat GEYA transfer switch a ten taky ma ty control lines. Taky se maji standardne pripojovat na svuj adekvatni vstup. Nicmene, ja na ne privadim ze sveho externiho rizeni cca 2 sekundovy puls a na tu stranu kam to privedu, tam se to prepne. Pak uz tam zustane. Tj. jde o stabilni prepnuti v jedne ci druhe poloze. Tedy ten prepinac vyuziva proud jen pri prepinani, pak je odber minimalni jen pro nejakou LED signalizaci. Kdyz je privedene napeti na obe strany control lines, tak ma prioritu vstup A.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
jova
Příspěvky: 373
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Reputace:41
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14200
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:TáborskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14200 Kapacita baterie [kWh]:24

Re: Automatický přepínač

Nový příspěvek od jova »

Ale já nepíšu o přepnutí výkonových kontaktů ATS, ale o tom vnitřním relátku, které, aby bylo sepnuté, musí být v té jedné „poloze“ hlavních kontaktů stále pod napětím díky vodičům "control lines" . Narazil jsem na to právě taky při tom "impulzním" přepínání, kdy jsem chtěl z těch pomocných svorek NC/C/NO brát logické stavy, ale po zániku toho přepínacího impulzu to relé prostě odpadne a na těch kontaktech je v podstatě pořád pak stejný stav :(
Forrest
Příspěvky: 232
Registrován: pát zář 09, 2022 1:42 pm
Reputace:6
Lokalita: Ústeckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2900
Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Č.T. Lhotka
Lokalita:ÚsteckoorlickoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:2900 Kapacita baterie [kWh]:6,4

Re: Automatický přepínač

Nový příspěvek od Forrest »

Já ten Tomzn vzal taky, zrovna ve verzi 230V 125A, 4P... Projel jsem i ty komenty tam a fakt je ten, že ty common controls a backup controls lines musí být zapojeny. To mě trochu děsí, protože nevím, jestli to bude držet napětí na těch cívkách furt - pak by to mohlo shořet. Snad byl číňan při smyslech a vezme si to jen puls a pak to odepne a čeká na pulz protistrany. To tu už někdo psal. Ale ověřit se to dá na relé strany A a B.
Nebo to normálně kuchnu, kouknu a změřím.
Anebo jsem to pochopil blbě a zapojený ty common + back musí být jen, pokud chci používat to relátko...
Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
vanilka
Příspěvky: 451
Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
Reputace:134
Lokalita: Beroun, Příbram
Lokalita:Beroun, Příbram

Re: Automatický přepínač

Nový příspěvek od vanilka »

Je to jednoduchý. Chceš-li automatický přepínání, musí být Common a Backup lines připojený dle schématu, přičemž prioritu má Common lines. Nechceš-li automatický přepínání, nemusíš připojovat ani jedno. A ohledně spolehlivosti, používám několik kusů 125A verze už přes rok (některý řádově stovky přepnutí i v zátěži) a zatím bez ztráty kytičky.
1408kg Enersys SBS + 122kWh Liion / 30kWp+
skybor
Příspěvky: 1523
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:20

Re: Automatický přepínač

Nový příspěvek od skybor »

.
některý řádově stovky přepnutí
To jako z FVE na DS a z DS na FVE ?
SkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron MP 48/3000, REVO VM II 5.5kW , APC SmartUPS 5000 + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
jova
Příspěvky: 373
Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
Reputace:41
Lokalita: Táborsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14200
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Lokalita:TáborskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14200 Kapacita baterie [kWh]:24

Re: Automatický přepínač

Nový příspěvek od jova »

Forrest píše: čtv led 18, 2024 2:01 pm
Já ten Tomzn vzal taky, zrovna ve verzi 230V 125A, 4P... Projel jsem i ty komenty tam a fakt je ten, že ty common controls a backup controls lines musí být zapojeny. To mě trochu děsí, protože nevím, jestli to bude držet napětí na těch cívkách furt - pak by to mohlo shořet...
To trvalé napětí je pouze na tom relátku. Každá cívka má předřazený mikrospínač, usměrňovač a na hřídeli jsou vačky. V okamžiku, kdy to daná cívka přepne, vačka vypne přes ten mikrospínač tu cívku. Bohužel se někdy stane, že ten mikrospínač se speče a nevypne, pak ta cívka po chvíli shoří, není na trvalé napětí stavěná. Stává se to hlavně u přepínačů, kde je mikrospínač až za usměrňovačem a rozepíná stejnosměrný proud.