prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
rva
Příspěvky: 3948
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od rva »

Já používám u těch mých čínský jističe 1P DC 125A - něco jako 1p DC 125 A, ale nedrtím je na 5 kW. Za ty roky zatím nevybavily a používám je na pohodlné servisní odpojení měničů.
Jo a u jednoho extra měniče, který používám jen sezónně, mám ten jistič dvoupólový aby nebyl měnič přes zimu vůbec připojen k elektrárně.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
betmen
Příspěvky: 443
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

rva a nahodou s tym schneiderom nemas skusenosti?
som daky pomotany z toho datasheetu, ci ich mozem flaknut na DC bez obav z obluku cez celu pivnicu.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
rva
Příspěvky: 3948
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od rva »

Zkušenosti nemám, ale dle datasheetu jde bez problémů použít. Tak směle do toho.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
betmen
Příspěvky: 443
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

tak to som rad, ze som spravne desifroval datasheet a ze sa mi ich tu zopar doma povaluje.
dik za preverenie.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
betmen
Příspěvky: 443
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

priatelia, dakujem za rady na tomto fore...
s vasou pomocou, radami a rieseniami som dnes po 8 hodinach zbudoval svoje prve 9,6kWh ulozisko.
zajtra mozem pokracovat v listovani, montazi a prepajani dalsich komponentov, aby som v pondelok mohol ist do prace plny elanu strikovat rozvadzace :lol:
Přílohy
IMG_20240127_204531.jpg
IMG_20240127_204522.jpg
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
FRSO
Příspěvky: 2399
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od FRSO »

betmen píše: sob led 27, 2024 9:02 pm
priatelia, dakujem za rady na tomto fore...
s vasou pomocou, radami a rieseniami som dnes po 8 hodinach zbudoval svoje prve 9,6kWh ulozisko.
zajtra mozem pokracovat v listovani, montazi a prepajani dalsich komponentov, aby som v pondelok mohol ist do prace plny elanu strikovat rozvadzace :lol:
Asi budeš mít problém s BMS, protože máš připojené články, ale nemáš připojený černý vodič, ani silový - pól od BMS k aku !!!, což se nesmí udělat, protože se může poškodit BMS !
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
betmen
Příspěvky: 443
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

hmmm... zaujimava info, ktoru som v návode nenasiel... tak dufam, ze nie je KO.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
FRSO
Příspěvky: 2399
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od FRSO »

betmen píše: sob led 27, 2024 9:55 pm
preto je cierny zo zbernice izolovany aby sa neoprel, este to len caka na ozivenie, ked nalisujem kablove oka...
takze dufam, ze to nepoakodi bms...
No dobře, jak myslíš, nebudu tě přemlouvat, abys měl pak co oživovat, kdyžtak si koupíš další novou. Prostě se to tak nesmí dělat.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
betmen
Příspěvky: 443
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

fakt ze tuto info som nikde nenasiel. no co uz, clovek sa učí a obcas to nieco stoji...
dik za upozornenie, skusim to ozivit a snad to bude OK.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
FRSO
Příspěvky: 2399
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od FRSO »

betmen píše: sob led 27, 2024 10:09 pm
fakt ze tuto info som nikde nenasiel. no co uz, clovek sa učí a obcas to nieco stoji...
dik za upozornenie, skusim to ozivit a snad to bude OK.
Tak ty konektory teď aspoň odpoj od té bms. Napřed se připojí - z BMS k aku a ostatní silové vodiče a nakonec zasuneš ty konektory postupně od toho B-
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
betmen
Příspěvky: 443
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

si ma normálne vystrasil, az som rychlo bezal do pivnice dorobit prepoj... ale cislo 5 zije. dik...
Přílohy
Screenshot_2024-01-27-22-34-23-706_com.jktech.bms.jpg
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
cipis
Příspěvky: 5222
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od cipis »

Proč je ta škatule z hořlavého materiálu?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
betmen
Příspěvky: 443
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

myslis tu foliovanu vodeodolnu preglejku? asi preto, ze tie baterie obsahuju okyslicovadlo a je im jedno co je okolo nich, horiet budu aj tak, kedze kyslik si vyrobia.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
cipis
Příspěvky: 5222
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od cipis »

Debat tu na fóru bylo už několik, všechny končily tím, že je třeba používat nehořlavý materiál.
Ono to nemusí zapálit baterky, stačí, že to zapálí ta elektroinstalace (při poruše, zkratu, ...), co na tom je přišroubovaná.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
betmen
Příspěvky: 443
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

cipis ano... ja ctim tieto veci, pouzivam chranicky, cetrisove dosky, F-kove krabice, vypinace, zasuvky atd...
co das do pivnice pevne, nekorozivne a nehorlave ako vozik na 90kg baterku?
prezrad a ja to rad prerobim, aby nevznikol problem...
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
cipis
Příspěvky: 5222
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od cipis »

Tak proc jsi ten cetris nepouzil?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
betmen
Příspěvky: 443
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

dovod bude asi ten, ze v sobotu som nezohnal ani portaly na vystup silovych kablov, ani cetris, ani lisovacie klieste na kablove oka a bateria caka na svoje dokoncenie niekedy v tyzdni.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
betmen
Příspěvky: 443
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

dnes konecne bolo vonku počasie na dake prace, takze príprava kombi boxu na poval. snad sa ro do velkej noci podari vsetko namontovat, lebo potom ma ta cierna strecha lakat nebude.
zaroven som v tyzdni doviezol 2,4kWp kremíku v podobe full black panelov.
Přílohy
IMG_20240122_084917.jpg
IMG_20240210_165140.jpg
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
betmen
Příspěvky: 443
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren

Příspěvek od betmen »

pani, otazku mam na majitelov JK BMS...
ona balancuje stale?
mam nastavene balancovanie na 3.35V, napriek tomu mam pocit, ze dorovnava clanky neustale aj pri nizsom napati.
ked vypnem balancing, tak sa bude balancovat iba na nastavenom napati, alebo vobec?
Přílohy
Screenshot_2024-02-11-08-02-02-605_com.android.chrome.jpg
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
rva
Příspěvky: 3948
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: prestavba 8x260Wp Siton 210 na dospelu elektraren

Příspěvek od rva »

Na obrázku máš, že nebalancuje (Balanční proud je nula). Když vypneš balancování, nebude balancovat nikdy.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek