Automatický přepínač
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
-
- Příspěvky: 1830
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický přepínač
Ja objednal reverzacni stykace 60A od Schneider s mechanickym blokovanim chtel jsem vzit i zapadky ale 2ks 3000,-. Stykac ma spotrebu 4,5w to je za rok 39kwh to zase neni nic hrozneho, necham je pod napetim bez zapadky.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1830
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický přepínač
Jak zapojit ovladacku bez nejakeho sloziteho rizeni? Potrebuji prepinat z menice 1f na sit 3f pri pretizeni nebo SOC. Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1988
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický přepínač
Inverzní použití generatoru a rele na cerbu tomu vyhoví. Jestli ho nepoužíváš na něco jiného. Na generátor by jsi použil to na MPčku. Je to nejčistší řešení.
Ty stykače se předpokládám do normálního rozvaděče nevejdou, mohl by jsi poslat odkaz na model?
Ty stykače se předpokládám do normálního rozvaděče nevejdou, mohl by jsi poslat odkaz na model?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 1830
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický přepínač
https://www.se.com/ww/en/product/LC2D40 ... -230-v-ac/
Nevejdou ale ja mam hlubsi takze jsem v pohode:)
Budu si muset pohrat s nastavenim jen nevim jestli jde nastavit aby multiplus prepinal na generator i kdyz neuvidi ac in.
Nevejdou ale ja mam hlubsi takze jsem v pohode:)
Budu si muset pohrat s nastavenim jen nevim jestli jde nastavit aby multiplus prepinal na generator i kdyz neuvidi ac in.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1988
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický přepínač
Proč by to nešlo? Vždyť generator se používá tam kde ac in není. Sám jsem ji odpojil a funguje to. Já tím teda zapínám dc nabiječku, ale je to stejnej setup, ty misto nabíječky sepneš ten stykač.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 118
- Registrován: sob kvě 11, 2013 6:49 am
Re: Automatický přepínač
Zdar.
Ja jsem si s tým pohral a zemnicí žluto-zelený mám na zemnici liště a modrý a hnědy na tom činskem heblu jak je to namalovane, přepinam a zatim funguje.
Tan samy koupil soused, ale ma stary barak, stare rozvody a jen 2 žilove kable.
Do zasuivky jeden fazí a druhý první na zemnicí kolil a pak pravou díru.
Eletrikař v praci mi řikal, že zem se nesmí nikdy rozepinat.
Jak to zapojit?
Ja jsem si s tým pohral a zemnicí žluto-zelený mám na zemnici liště a modrý a hnědy na tom činskem heblu jak je to namalovane, přepinam a zatim funguje.
Tan samy koupil soused, ale ma stary barak, stare rozvody a jen 2 žilove kable.
Do zasuivky jeden fazí a druhý první na zemnicí kolil a pak pravou díru.
Eletrikař v praci mi řikal, že zem se nesmí nikdy rozepinat.
Jak to zapojit?
-
- Příspěvky: 1536
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický přepínač
Zem nesmíš rozpojovat to ti řekl správně, provoz měničů na TN-C síti jsem dříve řešil propojení Vstupního N a výstupního N natvrdo na měniči, zkrátka jsem za měničem opět vedl 2 vodič. Pokud to tvůj měnič umožňuje tak bych přes N můstek nechal N v tvém případě tedy PEN natvrdo spojený. Samozřejmě nejlepší řešení je překopat barák na třívodičové provedení tedy vytvořit TN-S nebo TN-C-S síť, chrániče atd...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 50
- Registrován: pon čer 06, 2022 3:34 pm
Re: Automatický přepínač
A má někdo tedy stykače Schneider s těmi západkami? Jde tam v tom případě dát i reverzní blokádu? A pokud ano, nestačila by nakonec západka jen jedna?
-
- Příspěvky: 131
- Registrován: úte led 25, 2022 4:19 pm
- Lokalita: Klatovy
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Automatický přepínač
Mám Schneider LC1D s mechanickou západkou a blokačním mechanismem. Západku mám jen jednu pro DS v případě odstavení FVE, jinak ty stykače mají spotřebu asi 0.5W, takže západka by nebyla ani potřeba.
-
- Příspěvky: 50
- Registrován: pon čer 06, 2022 3:34 pm
Re: Automatický přepínač
A jaké přesně? Těch 0,5W je ztráta na kontaktech. Cívka 5-7W.bereda20 píše:Mám Schneider LC1D s mechanickou západkou a blokačním mechanismem. Západku mám jen jednu pro DS v případě odstavení FVE, jinak ty stykače mají spotřebu asi 0.5W, takže západka by nebyla ani potřeba.
-
- Příspěvky: 53
- Registrován: stř bře 24, 2021 3:16 pm
- Bydliště: Bytča
Re: Automatický přepínač
A prečo neprepínaš iba fazu ??
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16 KW,GreenBono AKU
-
- Příspěvky: 61
- Registrován: stř lis 23, 2022 3:29 pm
- Lokalita: Kosice/Michalovce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7000
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický přepínač
Ahojte,
dostal som darom automaticky prepinac TOMZN TOQ5-100PV/2.
Viete niekto naco su tam tie control lines co sa pripajaju na AR/AN a BR/BN ?
Potrebujem to zapojit aby to fungovalo ?
A na co sa daju vyuzit tie NC/C/NO ?
dostal som darom automaticky prepinac TOMZN TOQ5-100PV/2.
Viete niekto naco su tam tie control lines co sa pripajaju na AR/AN a BR/BN ?
Potrebujem to zapojit aby to fungovalo ?
A na co sa daju vyuzit tie NC/C/NO ?
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 7kWp - 18xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
-
- Příspěvky: 101
- Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
- Lokalita: Galanta
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4440
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický přepínač
control lines musis mat zapojene, inac ti prepinac nebude prepinat. Odpoved na zbytok neviem
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
-
- Příspěvky: 239
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
-
- Příspěvky: 296
- Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
- Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.
Re: Automatický přepínač
Jsi si jisty ze musi byt stale pod napetim? Ja jsem v jednom zarizeni zacal pouzivat GEYA transfer switch a ten taky ma ty control lines. Taky se maji standardne pripojovat na svuj adekvatni vstup. Nicmene, ja na ne privadim ze sveho externiho rizeni cca 2 sekundovy puls a na tu stranu kam to privedu, tam se to prepne. Pak uz tam zustane. Tj. jde o stabilni prepnuti v jedne ci druhe poloze. Tedy ten prepinac vyuziva proud jen pri prepinani, pak je odber minimalni jen pro nejakou LED signalizaci. Kdyz je privedene napeti na obe strany control lines, tak ma prioritu vstup A.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
-
- Příspěvky: 239
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický přepínač
Ale já nepíšu o přepnutí výkonových kontaktů ATS, ale o tom vnitřním relátku, které, aby bylo sepnuté, musí být v té jedné „poloze“ hlavních kontaktů stále pod napětím díky vodičům "control lines" . Narazil jsem na to právě taky při tom "impulzním" přepínání, kdy jsem chtěl z těch pomocných svorek NC/C/NO brát logické stavy, ale po zániku toho přepínacího impulzu to relé prostě odpadne a na těch kontaktech je v podstatě pořád pak stejný stav
-
- Příspěvky: 132
- Registrován: pát zář 09, 2022 1:42 pm
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Č.T. Lhotka
Re: Automatický přepínač
Já ten Tomzn vzal taky, zrovna ve verzi 230V 125A, 4P... Projel jsem i ty komenty tam a fakt je ten, že ty common controls a backup controls lines musí být zapojeny. To mě trochu děsí, protože nevím, jestli to bude držet napětí na těch cívkách furt - pak by to mohlo shořet. Snad byl číňan při smyslech a vezme si to jen puls a pak to odepne a čeká na pulz protistrany. To tu už někdo psal. Ale ověřit se to dá na relé strany A a B.
Nebo to normálně kuchnu, kouknu a změřím.
Anebo jsem to pochopil blbě a zapojený ty common + back musí být jen, pokud chci používat to relátko...
Nebo to normálně kuchnu, kouknu a změřím.
Anebo jsem to pochopil blbě a zapojený ty common + back musí být jen, pokud chci používat to relátko...
Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
-
- Příspěvky: 326
- Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Automatický přepínač
Je to jednoduchý. Chceš-li automatický přepínání, musí být Common a Backup lines připojený dle schématu, přičemž prioritu má Common lines. Nechceš-li automatický přepínání, nemusíš připojovat ani jedno. A ohledně spolehlivosti, používám několik kusů 125A verze už přes rok (některý řádově stovky přepnutí i v zátěži) a zatím bez ztráty kytičky.
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
-
- Příspěvky: 992
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Automatický přepínač
.
To jako z FVE na DS a z DS na FVE ?některý řádově stovky přepnutí
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
-
- Příspěvky: 239
- Registrován: ned črc 10, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Táborsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Automatický přepínač
To trvalé napětí je pouze na tom relátku. Každá cívka má předřazený mikrospínač, usměrňovač a na hřídeli jsou vačky. V okamžiku, kdy to daná cívka přepne, vačka vypne přes ten mikrospínač tu cívku. Bohužel se někdy stane, že ten mikrospínač se speče a nevypne, pak ta cívka po chvíli shoří, není na trvalé napětí stavěná. Stává se to hlavně u přepínačů, kde je mikrospínač až za usměrňovačem a rozepíná stejnosměrný proud.Forrest píše: ↑čtv led 18, 2024 2:01 pm Já ten Tomzn vzal taky, zrovna ve verzi 230V 125A, 4P... Projel jsem i ty komenty tam a fakt je ten, že ty common controls a backup controls lines musí být zapojeny. To mě trochu děsí, protože nevím, jestli to bude držet napětí na těch cívkách furt - pak by to mohlo shořet...
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 129 Odpovědi
- 22736 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Solarnoob
-
-
Jak automaticky přepínat solární bat. a el. síť
od martinm » » v Elektroporadna
Jak automaticky přepínat solární bat. a el. síť
- 20 Odpovědi
- 1765 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bublich
-
-
-
Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič
od m.budzak112 » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič
- 17 Odpovědi
- 1717 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od m.budzak112
-
-
-
Automaticky štart el. centraly (home made)
od JRM-666 » » v Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
Automaticky štart el. centraly (home made)
- 21 Odpovědi
- 3035 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pavel.Z.
-
-
- 0 Odpovědi
- 489 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Jersey