Přepínání stykačem s kontakty 22 - zatím funguje dobře
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
-
- Příspěvky: 221
- Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7640
- Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Přepínání stykačem s kontakty 22 - zatím funguje dobře
Zdravím tak mám nově vyřešené přepínání mezi sítí a měničem
3 stykače s kontakty 22 (EATON Z-SCH230/25-22)
Vždycky dva kontakty v sérii, mám změřené, že u těchhle stykačů nejsou nikdy spojené všechny kontakty, je tam okamžik, kdy jsou všechny rozepnuté.
Přepínám dům z 3f distribuce na 1f měnič, postupně po fázích, takže při přetížení můžu libovolnou fázi přehodit na distribuci.
Řízené přes HA podle SOC baterie, napětí a zátěže.
Napájení cívek je z výstupu měniče, takže i když se náhodou vypne, tak se to samo přehodí na distribuci.
Zatím to funguje skvěle, přepínání oběma směry je rychlé, světla nebliknou, UPS u počítačů také nereagují (tu rozhodí jenom zapnutí indukčního sporáku)
Uvidíme, jak to bude spolehlivé dlouhodobě
3 stykače s kontakty 22 (EATON Z-SCH230/25-22)
Vždycky dva kontakty v sérii, mám změřené, že u těchhle stykačů nejsou nikdy spojené všechny kontakty, je tam okamžik, kdy jsou všechny rozepnuté.
Přepínám dům z 3f distribuce na 1f měnič, postupně po fázích, takže při přetížení můžu libovolnou fázi přehodit na distribuci.
Řízené přes HA podle SOC baterie, napětí a zátěže.
Napájení cívek je z výstupu měniče, takže i když se náhodou vypne, tak se to samo přehodí na distribuci.
Zatím to funguje skvěle, přepínání oběma směry je rychlé, světla nebliknou, UPS u počítačů také nereagují (tu rozhodí jenom zapnutí indukčního sporáku)
Uvidíme, jak to bude spolehlivé dlouhodobě
Ostrov založený na Epever IP5000-42-Plus + 2 pole s Tracer5420AN a Tracer6420AN + 18x Envision 305Ah LiFePO4
-
- Příspěvky: 136
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Re: Přepínání stykačem s kontakty 22 - zatím funguje dobře
Principielně by to mělo fungovat dobře, snad to bude spolehlivé a trvanlivé. Zda to něčemu odporuje, nevím. Hlavně aby se některý z kontaktů "nepřilepil" a nedošlo třeba ke stavu, kdy na výstupu bude L ze sítě a N1 z měniče, apod ...
Sám bych se přimlouval za nějaký průmyslový robustnější stykač.
Jinak je tu samozřejmě popsané to robustní řešení "stykačomatu s mechanickou západkou" (ani v jedné poloze to navíc nežere)
Sám bych se přimlouval za nějaký průmyslový robustnější stykač.
Jinak je tu samozřejmě popsané to robustní řešení "stykačomatu s mechanickou západkou" (ani v jedné poloze to navíc nežere)
-
- Příspěvky: 3881
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Přepínání stykačem s kontakty 22 - zatím funguje dobře
Tak pokud jsou tam kontakty tak jako jsem viděl já tak když jeden nerozepne a bude držet tak udrží i kotvu a ta nesepne ten druhý kontakt.
A pokud máš zapojené do měničů i AC IN tak i na tom stykači jsou ty fáze sinchroní takže i když tam při poruše bude menší mezera mezi kontakty tak by neměla přeskočit jiskra co by mohla zažehnout oblouk.
A pokud máš zapojené do měničů i AC IN tak i na tom stykači jsou ty fáze sinchroní takže i když tam při poruše bude menší mezera mezi kontakty tak by neměla přeskočit jiskra co by mohla zažehnout oblouk.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1907
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání stykačem s kontakty 22 - zatím funguje dobře
Neco podobneho ma i Victron https://www.victronenergy.cz/transfer-s ... -nav-image puvodne jsem to chtel taky ale zustal jsem u dvou mechanicky blokovanych stykacu
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 296
- Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
- Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.
Re: Přepínání stykačem s kontakty 22 - zatím funguje dobře
Ja jsem na zacatku pouzival take tyto stykace, ale bohuzel to, ze je uprostred okamzik, kdy nejsou fyzicky sepnute zadne kontakty ti nepomuze. Ja to osobne poznal v okamziku, kdy mi stykacem tekl proud 24 A doslo k prepinani. U me to bylo behem 43 prepnuti, velmi zalezi na tom proudu a casovani spusteni prepnuti vuci fazi probihajicihou proudu. Mezi kontakty vznikne oblouk, ktery se zhasi az v okamziku, kdy sinusovka projde nulou (tedy kazdych 10 ms). Presun kontaktu je o neco rychlejsi a pokud k prepnuti dojde v nevhodny okamzik, propoji se ti vystup menice s distribuci. Nepomohla mi ani synchronizace vystupu menice s jednou fazi distribuce. Potkalo se to na jine fazi v prubehu prehazovani z 1f na 3f. Doslo ke kratkemu zkratu, jez sundal vsechny jistice az po hlavni domovni. Bohuzel nez vybavily jistice doslo k odpaleni vykonovych prvku v menici.
Ve druhe verzi jsem presel na jinou variantu a sice pouziti dvou stykacu, jeden s kontakty 40 a druhy s kontakty 04 s pomocnym kontaktem - viz schema v viewtopic.php?p=175251#p175251. Tato verze mi funguje bez potizi a ma za sebou jiz nekolik set automatickych prepnuti. Elektronika spinani stykacu zajistuje minimalne 30 ms prodlevu, tedy aby byl bezpecne zhasen pripadny oblouk mezi vzdalujicimi se kontakty. Pomocne kontakty jisti elektronicky zakazane situace. Ale to jisti pouhe pripadne svareni kontaktu. Existenci elektrickeho oblouku a tudiz snadny pruchod proudu i mezi jiz nedotykajicimi kontakty to neochrani. Misto paralelizace kontaktu pro jednu fazi jsem pouzil 63A verzi stykace. Paralelizaci kontaktu jsem se vyhnul. Kontakty nejsou uplne identicke a ionizovany oblouk muze na jednom kontaktu zhasnout drive, nicmene pak se cely proud presune na druhy kontakt a pobezi o to dele a intenzivneji. Kazdy kontakt uvnitr toho stykace ma 2 mista rozpinani, ale ty jsou seriove, tedy rozpat jednoho oblouku okamzite prerusi proud a tak se rozpadne i ten druhy. Ale pri paralelnim spojeni to neni dobre.
Jinak ta 30 ms prodleva mi nedela zadne potize s osvetlenim, pocitaci ani jinymi spotrebici a poskytuje bezpecne prepnuti i pod maximalni zatezi.
Ve druhe verzi jsem presel na jinou variantu a sice pouziti dvou stykacu, jeden s kontakty 40 a druhy s kontakty 04 s pomocnym kontaktem - viz schema v viewtopic.php?p=175251#p175251. Tato verze mi funguje bez potizi a ma za sebou jiz nekolik set automatickych prepnuti. Elektronika spinani stykacu zajistuje minimalne 30 ms prodlevu, tedy aby byl bezpecne zhasen pripadny oblouk mezi vzdalujicimi se kontakty. Pomocne kontakty jisti elektronicky zakazane situace. Ale to jisti pouhe pripadne svareni kontaktu. Existenci elektrickeho oblouku a tudiz snadny pruchod proudu i mezi jiz nedotykajicimi kontakty to neochrani. Misto paralelizace kontaktu pro jednu fazi jsem pouzil 63A verzi stykace. Paralelizaci kontaktu jsem se vyhnul. Kontakty nejsou uplne identicke a ionizovany oblouk muze na jednom kontaktu zhasnout drive, nicmene pak se cely proud presune na druhy kontakt a pobezi o to dele a intenzivneji. Kazdy kontakt uvnitr toho stykace ma 2 mista rozpinani, ale ty jsou seriove, tedy rozpat jednoho oblouku okamzite prerusi proud a tak se rozpadne i ten druhy. Ale pri paralelnim spojeni to neni dobre.
Jinak ta 30 ms prodleva mi nedela zadne potize s osvetlenim, pocitaci ani jinymi spotrebici a poskytuje bezpecne prepnuti i pod maximalni zatezi.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
-
- Příspěvky: 3881
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Přepínání stykačem s kontakty 22 - zatím funguje dobře
Tak on je rozdíl zda přepínáš 1f a nebo 3f, pro přechod mezi 1f <-> 3f bych takový stykač určitě nepoužil.
A když to používá i victron? (Ale právě pouze na 1f.) Tak to bude mít vyzkoušené.
A když to používá i victron? (Ale právě pouze na 1f.) Tak to bude mít vyzkoušené.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 356
- Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm
Re: Přepínání stykačem s kontakty 22 - zatím funguje dobře
Souhlasím, v případě uspořádání kontaktů 22 je čas pro uhašení oblouku je takový, který potřebuje stykač pro sepnutí. Sériové zařazení kontaktu je samozřejmě lepší než jen jeden kontakt, ale i tak u velké indukční zátěže nedojde ke zhašení oblouku ihned, překočí to za sítě rovnou na tranzistory měniče a je vystaráno. Jak píše sisdale, kombinace 40 a 04 s elektrickým blokováním je optimální a jitota je navíc mechanické blokování. To zpoždění u pomalých stykačů (většinou se to pohybuje od 8 do 20ms) způsobí to, že se jeden stykač rozepne (třeba 10ms) a než druhý zase zapne (dejme tomu taky 10ms), tak je velká jistota že se oblouk nevytáhne. To zpoždění je samozřejmě lepší, 20ms je minimum, kterou musí elektronika spotřebičů i na plný výkon ustát. Většinou do 30-50ms není problém, je to ale dost individuální.sisdale píše: ↑úte led 16, 2024 7:31 pmVe druhe verzi jsem presel na jinou variantu a sice pouziti dvou stykacu, jeden s kontakty 40 a druhy s kontakty 04 s pomocnym kontaktem - viz schema v viewtopic.php?p=175251#p175251. Tato verze mi funguje bez potizi a ma za sebou jiz nekolik set automatickych prepnuti. Elektronika spinani stykacu zajistuje minimalne 30 ms prodlevu, tedy aby byl bezpecne zhasen pripadny oblouk mezi vzdalujicimi se kontakty. Pomocne kontakty jisti elektronicky zakazane situace.
-
- Příspěvky: 296
- Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
- Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.
Re: Přepínání stykačem s kontakty 22 - zatím funguje dobře
Jasne mechanicky blokovane stykace by byly super, ja je nemohl pouzit kvuli dostupne vysce v rozvadeci. Nenasel jsem zadne, jez by meli maximalne vertikalni obalku jako standardni jistic. Takze jsem sel cestou pouze elektronickeho blokovani misto velkych stavebnich uprav.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
-
- Příspěvky: 990
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání stykačem s kontakty 22 - zatím funguje dobře
Elektropřístroj C17 s mechanickým blokováním BB po vybroušení čelní masky vejdou.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 136
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Re: Přepínání stykačem s kontakty 22 - zatím funguje dobře
A co když nastane porucha na cívce síťového stykače 63-04 a ten odpadne a připojí za provozu měniče síť...?sisdale píše: ↑úte led 16, 2024 7:31 pmJa jsem na zacatku pouzival take tyto stykace, ale bohuzel to, ze je uprostred okamzik, kdy nejsou fyzicky sepnute zadne kontakty ti nepomuze. Ja to osobne poznal v okamziku, kdy mi stykacem tekl proud 24 A doslo k prepinani. U me to bylo behem 43 prepnuti, velmi zalezi na tom proudu a casovani spusteni prepnuti vuci fazi probihajicihou proudu. Mezi kontakty vznikne oblouk, ktery se zhasi az v okamziku, kdy sinusovka projde nulou (tedy kazdych 10 ms). Presun kontaktu je o neco rychlejsi a pokud k prepnuti dojde v nevhodny okamzik, propoji se ti vystup menice s distribuci. Nepomohla mi ani synchronizace vystupu menice s jednou fazi distribuce. Potkalo se to na jine fazi v prubehu prehazovani z 1f na 3f. Doslo ke kratkemu zkratu, jez sundal vsechny jistice az po hlavni domovni. Bohuzel nez vybavily jistice doslo k odpaleni vykonovych prvku v menici.
Ve druhe verzi jsem presel na jinou variantu a sice pouziti dvou stykacu, jeden s kontakty 40 a druhy s kontakty 04 s pomocnym kontaktem - viz schema v viewtopic.php?p=175251#p175251. Tato verze mi funguje bez potizi a ma za sebou jiz nekolik set automatickych prepnuti. Elektronika spinani stykacu zajistuje minimalne 30 ms prodlevu, tedy aby byl bezpecne zhasen pripadny oblouk mezi vzdalujicimi se kontakty. Pomocne kontakty jisti elektronicky zakazane situace. Ale to jisti pouhe pripadne svareni kontaktu. Existenci elektrickeho oblouku a tudiz snadny pruchod proudu i mezi jiz nedotykajicimi kontakty to neochrani. Misto paralelizace kontaktu pro jednu fazi jsem pouzil 63A verzi stykace. Paralelizaci kontaktu jsem se vyhnul. Kontakty nejsou uplne identicke a ionizovany oblouk muze na jednom kontaktu zhasnout drive, nicmene pak se cely proud presune na druhy kontakt a pobezi o to dele a intenzivneji. Kazdy kontakt uvnitr toho stykace ma 2 mista rozpinani, ale ty jsou seriove, tedy rozpat jednoho oblouku okamzite prerusi proud a tak se rozpadne i ten druhy. Ale pri paralelnim spojeni to neni dobre.
Jinak ta 30 ms prodleva mi nedela zadne potize s osvetlenim, pocitaci ani jinymi spotrebici a poskytuje bezpecne prepnuti i pod maximalni zatezi.
-
- Příspěvky: 875
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Přepínání stykačem s kontakty 22 - zatím funguje dobře
Tak se odpojí DS.
-
- Příspěvky: 136
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
-
- Příspěvky: 990
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání stykačem s kontakty 22 - zatím funguje dobře
Pak bude bum a síť se odpojí.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 296
- Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
- Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.
Re: Přepínání stykačem s kontakty 22 - zatím funguje dobře
Pomocny kontakt povoluje prvni, uvolnuje druhy stykac. Takze pak uz to bude o nahode - dle velikosti proudu a uhlu sinosovky, zda se oblouky rozpadnou drive nez dojde ke kontaktu na DS. Hlavni domovni rozvadec mam ve vnitrnim prostoru domu, a tak tam rozhodne z duvodu pouziti velkeho mechanicky blokovaneho stykace nemuzu vybrusovat kryti rozvadece a zpristupnovat zive casti pobyvajicim osobam.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
-
- Příspěvky: 875
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
-
- Příspěvky: 1555
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání stykačem s kontakty 22 - zatím funguje dobře
Proto by tam měly být dva stykače s kontakty NO pomocným kontraktem NC a buď je sepnutý jeden nebo druhý se vzájemným elektrickým blokováním. Pokud dojde k poruše, tak je všechno vypnutý a nic se nestane.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 1907
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání stykačem s kontakty 22 - zatím funguje dobře
Porad hledam neco cim prepinat bojler extra mezi menicem a DS zatim tam mam manualni hager ale potrebuju neco abych to mohl ovladat i dalkove. Kdyz pouziju stykac co ma Victron v tomto prepinaci melo by to byt v pohode na 2200w odporove zateze ne?
ElektroEzs píše: ↑úte led 16, 2024 2:20 pmNeco podobneho ma i Victron https://www.victronenergy.cz/transfer-s ... -nav-image puvodne jsem to chtel taky ale zustal jsem u dvou mechanicky blokovanych stykacu
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 3881
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Přepínání stykačem s kontakty 22 - zatím funguje dobře
Tak já předpokládám že victron to má otestované že se ty kontakty nemůžou u tohoto typu potkat.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1907
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání stykačem s kontakty 22 - zatím funguje dobře
Taky si myslim no ze to maj vyzkousene:-) Libi se mi ze bych vzal jen tento stykac a pripojil ho na rele Cerba
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1907
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání stykačem s kontakty 22 - zatím funguje dobře
Zkusim ten stykac objednat a rozeberu ho jak vypada uvnitr, ale verim Victronu ze to ma vyzkousene, ja tam teda nebudu davat casove rele budu to ovladat Cerbem a nepotrebuju prepnuti zpozdit. Budu prepinat jen faze protoze u rodicu je TN-C. Ted tam mam manualni Hager SFT140 a myslim ze vzdalenost kontaktu bude podobna navic je to ciste odporova zatez tak by nemel byt problem
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 5 Odpovědi
- 873 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dagus
-
-
Meranie spotreby z distribučného elektromera (SO kontakty)
od TomHC » » v Automatizace, měření, statistiky
Meranie spotreby z distribučného elektromera (SO kontakty)
- 18 Odpovědi
- 1966 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
-
Dobré a špatné mraky, dobrá a špatná mlha - lze předpovídat?
od marsal64 » » v Soběstačnost
Dobré a špatné mraky, dobrá a špatná mlha - lze předpovídat?
- 20 Odpovědi
- 1984 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od marsal64
-
-
- 1 Odpovědi
- 405 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
FWE 7 KW - ostrovní režim zatím malá výroba ??
od Jira123 » » v Ostrovní elektrárny
FWE 7 KW - ostrovní režim zatím malá výroba ??
- 7 Odpovědi
- 977 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Jira123
-