Victron - začátečník

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
UTima
Příspěvky: 103
Registrován: ned zář 01, 2019 1:29 pm

Victron - začátečník

Příspěvek od UTima »

Pěkný den přeji, je pod mrakem a tak sledování grafů výroby FVE je nezajímavé a proto jsem se pustil do zkoumání systému Victron.
V popisku mám zapojený s fungující MPP Solar King 1, ještě jsem koupil rpi3, program Solarassistant na monitorování a to láduji do HA. Ještě mám přes ESP připojenou JKBMS také do HA, takže vidím všechno co potřebuji a ovládám vše co potřebuji.
Systém jede bez vypnutí už skoro rok, celkem je v provozu dva roky a natočeno více jak 3MWh. Za mě absolutní spokojenost.
Jenže pak jsem plánoval a nakonec i koupil tepelné čerpadlo a mám představu s tím topit v přechodném období dům, tím k původnímu 4kWp poli panelů přikoupeno dalších 4kWp. A tím vyvstal požadavek na další Mppt nebo jiný měnič. V létě byla akce na Mppt Victron a tak je jeden doma, bohužel jsem to zatím nestihl zapojit takže to čeká teď na jaro, kdy bude sezóna na přitápění TĆ.
Úvod jsem psal protože mám potřebu se vykecat z toho jak mám teď bolení hlavy .-). Mám plno otázek na systém Victron, koukám na videa, čtu příspěvky...
Jestli tomu někdo rozumí tak prosím o sledování, budu postupně psát otázky ať se něčeho dobereme a třeba to pomůže někomu jinému, jsem na své otázky pořádně odpovědi nenašel.
Jo a ještě poznámka, k tomu Mppt jsem si na konci roku objednal i měnič Victron multiplus II 5000VA a chci komplet přejít na tento systém.


Moje představa do jara tohoto roku:
mám MPPT Bluesolar 150/100
chci koupit ještě jeden MPPT Smartsolar 150/100 - nechápu proč ale je levnější
do konce roku možná ještě jeden string budu chtít přidat - místa mám plno (takže plán 3 MPPT)
mám multiplus II 48V 5000VA
do konce roku možná ještě jeden dokoupím
mám baterky 16x280A s BMS JK
velice chci tento systém řídit a monitorovat, tím začínají mé otázky buď Cerbo GX a nebo RPI4 (zatím se mi líbí více systém Venus na RPI i je levnější i když to je možná otázka. Viz. dále.

Jsem zjistil, že díky Victronu mám pěkný bordel v připojení.
MPPT Bluesolar má připojení Ve.Can, Ve.Direct - Ve.Can UTP kabelem, Ve.Direct převodník USB cena za jeden 800Kč (izolovaný)
MPPT Smartsolar má připojení Ve.Can, Ve.Direct, BT
multiplus II má připojení Ve.Bus - Ve.Bus převodník MK.3 cena 1800Kč

moje první otázka, nový systém - mohu propojit MPPT Bluesolar a MPPT Smartsolar přes Ve.Can dohromady aby bylo společné řízení dobíjení?
To by bylo asi do systému Cerbo, chci se vyhnout 2x a možná 3x převodník za 800Kč.
Nebo je možno použít RPI4 s HAT CAN?
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
pibi
Příspěvky: 988
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron - začátečník

Příspěvek od pibi »

Ještě přidej Smartshunt abude to komplet. Pokud použiješ Cerbo, tak nemusíš řešit převodníky, MPPT zřetězíš přes Ve.Can, píchneš do Cerba, střídač (e) přes Ve.Bus a opět do Cerba, Smartshunt přes Ve.direct a máš hotovo. Nevím jak je to s VRM portálem, jestli je možné jej použít s Raspberry.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Diablo1st
Příspěvky: 1832
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Victron - začátečník

Příspěvek od Diablo1st »

Len s rozšírením o druhý mppt a s druhým meničom by som pridal aj druhú baterku.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
UTima
Příspěvky: 103
Registrován: ned zář 01, 2019 1:29 pm

Re: Victron - začátečník

Příspěvek od UTima »

Prosím se nezlobte, ale prvně teď aktuálně řeším toto:
bude funkční když vezmu Cerbo GX
a zapojím do něho dva MPPT přes Ve.Can?
Opakuji jeden
MPPT je Bluesolar: https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... BMEALw_wcB
a druhý bude
MPPT SmartSolar: https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... &utm_term=

stylem, vezmu kabel píchnu ho do Cerba Ve.Can, konec kabelu do Ve.Can na Bluesolar a druhý kabel do druhého portu Ve.Can na Bluesolar a konec do Ve.Can Smartsolar?
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
cipis
Příspěvky: 5233
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Victron - začátečník

Příspěvek od cipis »

Nebo vezmes RPi, nainstalujes Venus OS, koupis quad ft232 https://vi.aliexpress.com/item/10050036 ... wCYXYpIXq9, nacvakas si kabliky VE.Direct (na jedne strane roztec 2 mm, na druhe roztec 2,54 mm, spojuji jen tx a rx) a vsechna zarizeni, co maji VE.Direct, takto pripojis. Stejne tak se da pripojit i BMS pres projekt serialbattery. Ja mam sice JBD, ale JK je take podporovana. Mam takto 2x smartsolar, 1x bluesolar, 1x 2kVA menic a 2x JBD.
No, nebo to vezmes pres ty CAN ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
glottis
Příspěvky: 2608
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Victron - začátečník

Příspěvek od glottis »

UTima píše: ned led 07, 2024 1:20 pm
Prosím se nezlobte, ale prvně teď aktuálně řeším toto:
bude funkční když vezmu Cerbo GX
a zapojím do něho dva MPPT přes Ve.Can?
Opakuji jeden
MPPT je Bluesolar: https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... BMEALw_wcB
a druhý bude
MPPT SmartSolar: https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... &utm_term=

stylem, vezmu kabel píchnu ho do Cerba Ve.Can, konec kabelu do Ve.Can na Bluesolar a druhý kabel do druhého portu Ve.Can na Bluesolar a konec do Ve.Can Smartsolar?
Ano, bude to fungovat. Nezapomeň na terminatory
Diablo1st
Příspěvky: 1832
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Victron - začátečník

Příspěvek od Diablo1st »

UTima píše: ned led 07, 2024 1:20 pm
Prosím se nezlobte, ale prvně teď aktuálně řeším toto:
bude funkční když vezmu Cerbo GX
a zapojím do něho dva MPPT přes Ve.Can?
Opakuji jeden
MPPT je Bluesolar: https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... BMEALw_wcB
a druhý bude
MPPT SmartSolar: https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... &utm_term=

stylem, vezmu kabel píchnu ho do Cerba Ve.Can, konec kabelu do Ve.Can na Bluesolar a druhý kabel do druhého portu Ve.Can na Bluesolar a konec do Ve.Can Smartsolar?
Ak sú mppt vedľa seba tak stačí jeden kábel medzi cerbom a 1. mppt, druhý kábel medzi 1.mppt a 2.mppt a na oboch koncoch VE.Can terminátory, ktoré sú priložené ku Cerbu. Victron odporúča mať Cerbo na začiatku.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
UTima
Příspěvky: 103
Registrován: ned zář 01, 2019 1:29 pm

Re: Victron - začátečník

Příspěvek od UTima »

Super moc děkuji za odpovědi,
právě jsem si objednal tedy MPPT Smartsolar 150/100 za vcelku dobrou cenu:
https://www.mironet.cz/victron-solarni- ... +VE.Direct
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
Raww
Příspěvky: 139
Registrován: sob bře 18, 2023 12:50 pm
Lokalita: Jihlava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 13,6

Re: Victron - začátečník

Příspěvek od Raww »

UTima píše: ned led 07, 2024 2:05 pm
Super moc děkuji za odpovědi,
právě jsem si objednal tedy MPPT Smartsolar 150/100 za vcelku dobrou cenu:
https://www.mironet.cz/victron-solarni- ... +VE.Direct
Výborná cena :yes: 12.400,-Kč včetně DPH
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
chalejkum
Příspěvky: 65
Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
Lokalita: zapad SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron - začátečník

Příspěvek od chalejkum »

...puvodne jsem resil rozdil medzi blue a smart i kdyz je to jenom bluetooth tak cena z mironetu je bez debat...objednano taky :)
::pv:: 2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp *batt* 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
glottis
Příspěvky: 2608
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Victron - začátečník

Příspěvek od glottis »

chalejkum píše: ned led 07, 2024 8:28 pm
...puvodne jsem resil rozdil medzi blue a smart i kdyz je to jenom bluetooth tak cena z mironetu je bez debat...objednano taky :)
hlavne aby mel can :) ten popis na mironetu je nejaky zmateny. V titulku maj jen TR a ne TR Ve.CAN. Al ena obrazku to maj a v popisech taky :) tak snad to dude dobre. Cena super
UTima
Příspěvky: 103
Registrován: ned zář 01, 2019 1:29 pm

Re: Victron - začátečník

Příspěvek od UTima »

Ano, také jsem si toho všimnul. V nadpise není ve.can, ale fotky a popis ho mají. Dokonce i číslo položky PN je stejné a v potvrzující objednávce je také s can.
Je to jako ruleta, když přijde s can tak jedu podle plánu a kupuji Cerbo, když bude bez can tak stavím na rpi4, stejně mě to láká více...
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Victron - začátečník

Příspěvek od Paulob »

V objednávce je to uvedeno správně

Edit: tak koukám že UTima byl rychlejší.
Přílohy
Screenshot_2024-01-08-06-22-05-546_com.google.android.apps.docs.jpg
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Victron - začátečník

Příspěvek od Paulob »

Tak teď mi přišel mail že se omlouvají ale produkt není dostupný a jestli chci nějakou alternativu nebo stornovat objednávku. Sakra.

Mimochodem tyhle eshopy co mají vše skladem a pak mají prd už mě fakt serou. Tzn další na můj black list.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
chalejkum
Příspěvky: 65
Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
Lokalita: zapad SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron - začátečník

Příspěvek od chalejkum »

Paulob píše: pon led 08, 2024 11:17 am
Tak teď mi přišel mail že se omlouvají ale produkt není dostupný a jestli chci nějakou alternativu nebo stornovat objednávku. Sakra.

Mimochodem tyhle eshopy co mají vše skladem a pak mají prd už mě fakt serou. Tzn další na můj black list.
...tak ja zatim email se stornem nedostal :)... :celebrate2:
::pv:: 2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp *batt* 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Victron - začátečník

Příspěvek od Paulob »

Tak co? Došel někomu ten mppt z Mironetu?
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
chalejkum
Příspěvky: 65
Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
Lokalita: zapad SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron - začátečník

Příspěvek od chalejkum »

Paulob píše: ned led 14, 2024 10:20 am
Tak co? Došel někomu ten mppt z Mironetu?
no stale cekam...prisel email ze se doruceni zdrzi o 1-2 dny z duvodu preskladnovani medzi sklady :D no tak zatim nadej zije :)
::pv:: 2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp *batt* 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
chalejkum
Příspěvky: 65
Registrován: ned lis 05, 2023 12:15 pm
Lokalita: zapad SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron - začátečník

Příspěvek od chalejkum »

...ja ted zjistil ze 150/35 ma jenon ve.direct :D tak moje teoreticka otazka zni zapojit zaroven 150/35 a 150/100 oba cez ve.direct nebo 150/35 ve.direct a 150/100 cez ve,can (v cerbu mam ve.can 2x z toho 1x baterky a v druhem porte je terminator)
::pv:: 2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp *batt* 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
Diablo1st
Příspěvky: 1832
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Victron - začátečník

Příspěvek od Diablo1st »

150/35 cez Ve.direct, 150/100 cez Ve.can.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
UTima
Příspěvky: 103
Registrován: ned zář 01, 2019 1:29 pm

Re: Victron - začátečník

Příspěvek od UTima »

chalejkum píše: ned led 14, 2024 10:27 am
Paulob píše: ned led 14, 2024 10:20 am
Tak co? Došel někomu ten mppt z Mironetu?
no stale cekam...prisel email ze se doruceni zdrzi o 1-2 dny z duvodu preskladnovani medzi sklady :D no tak zatim nadej zije :)
Ano mám to stejně, takže také čekám co z toho bude. Asi někde zjišťují kdo to ukradl...
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek